Termiko, Pleszew, Defro ... głowa już boli proszę o pomoc. Powierzchnia 750m dwie hale jedna 250 druga 200 reszta socjale i mieszkalne. Piec w tej chwili ekogorszek Termiko 38KW zdecydowanie za mało. Hale ogrzewane wentylatorami, reszta grzejniki budynek słabo ocieplony. Czy mógłby ktoś doradzić jaki kocioł wiem, że cena nie jest najważniejsza nie chciałbym jednak wydawać worka pieniędzy.

 

Jak słabo docieplone i hale, zakładam,że okresowo bramy otwierane... policz sobie w/g strat ok.46,5W/m3 i policz do m3... wyjdzie Ci potrzebna moc...

Tak sobie ocieplone z ok.95r to pi razy oko 33,3W/m3 straty ciepła można brac do szacunku...

 

albo zlecic OZC i być pewnym...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 22,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Jarecki79

    2372

  • karoka65

    1606

  • zawijan

    1504

  • darase

    1326

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Termiko, Pleszew, Defro ... głowa już boli proszę o pomoc. Powierzchnia 750m dwie hale jedna 250 druga 200 reszta socjale i mieszkalne. Piec w tej chwili ekogorszek Termiko 38KW zdecydowanie za mało. Hale ogrzewane wentylatorami, reszta grzejniki budynek słabo ocieplony. Czy mógłby ktoś doradzić jaki kocioł wiem, że cena nie jest najważniejsza nie chciałbym jednak wydawać worka pieniędzy.

Widać że straty w tych halach duże także mogę ci zaproponować RBR-Ekouniwersal jakieś 70kW na sterowniku internetowym Bruli.

W razie czego pisz na priva albo dzwoń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

puz

jeśli nie wiesz przynajmniej w przybliżeniu ile ciepła musisz dostarczyć to równie dobrze można zaproponować kocioł 200KW

na pewno nie będzie za mały.

spróbuj przynnajmniej w przybliżony sposób określić ile musisz dostarczyć energii do ogrzania tej konstrukcji inaczej to możesz dać mi dowód i 50zł a powiem ci jak masz na imię i gdzie mieszkasz.

instalator zaproponował to na czym zarobi a nie to co jest ci potrzebne. policz chociaż z tego co podał Jarecki będziesz znał rząd wielkości- a co jak 100KW będzie za mało??? a może to będzie o 30% za dużo???

każesz nam zgadywać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

monter zaproponował dziś kocioł EKO-HURT KWM-SR 100KW dodam, że na wiosnę chcę do instalacji podłączyć jeszcze jeden budynek około 100m w tej chwili ogrzewany oddzielnie. Czy to dobry wybór?

 

To pozostałości po ekocentr, nie będe sie rozpisywał.. nie wiem czy należy do syna, czy to druga firma jednego z właścicieli, nie mam pojęcia. Ekocentr- swego czasu wielgaśna firma z nowoczesnym parkiem, ale...

Nie podejmuję sie komentarza. Ekocentr jakos przejął czy zarządza nim centrostal, czy dostał udziały, masło-maślane.

 

Podaj chociaz kubaturę w m3, to coś można wówczas w przybliżeniu zaproponować...

Dla pewności dla hal przyjąc 46,5W/m3 strata ciepła a dla pozostałej części 33,3W/m3 i coś nam wyjdzie w przybliżeniu

Edytowane przez Jarecki79
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem wygląda tak:

Ty jestes inżynier i produkujesz Toyoty, a jakiś Iksiński w związku z tym,że jestes inżynier i robisz przy autach chce od ciebie zasad budowy i działania np. Chevroleta...

 

Soft do RT09pid opracował Grzegorz Idzikowski z Mikom i tam należy zatem pytać...

 

Nigdzie nie pytałem o budowę i zasady działania sterownika Tatarek, nigdzie nie pytałem jak się pisze soft do tego sterownika, ale pytałem dlaczego nie spełnia należytej roli w regulacji i podawałem swoje spostrzeżenia. I proszę się nie obrażać że spytałem Włodka, bo po to jest to forum, a za podane źródło softu dzięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja się nie obrażam, napisałem tylko w dość jasny sposób o co chodzi.

Co do regulacji, podpowiadał Pawelo, mówił Berdnard, dał znać Trociu...

Moim zdaniem główny problem to złe dane wyjściowe i sterownik głupieje.

 

Soft tworzony był natomiast przez Mikom dla Tatarka.

Można różnych rzeczy próbować, ale jak się chce iśc po granicy, to moja sugestia albo wysłac stera z prośba o wgranie v.5.12, gdzie alarmu nie było, był tylko taki związany ze spadkiem temp. poniżej wygaszenia albo wybrać soft v.5.21 lub v.5.16, gdzie alarm, który Cie denerwuje można wyłączyć, co równa się tylko z alarmem temp. wygaszenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie to nie tak, Włodek pisze oprogramowania do innych sterowników a skąd ma wiedzieć jaki pomysł mają twórcy oprogramowań sterowników firmy Tatarek ?

Oni mają pewnie inne pomysły na swój Pid.

 

Jednym słwoem: PID pidowi nie równy....tak jak z wędlinami: krakowska zrobiona ze słoniny, ale krakowska - sry za porównanie, ale taki bajzel w kraju niestety....w zasadzie chyba w każdej dziedzinie można by wykazać takie przypadki :sick:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja się nie obrażam, napisałem tylko w dość jasny sposób o co chodzi.

Co do regulacji, podpowiadał Pawelo, mówił Berdnard, dał znać Trociu...

Moim zdaniem główny problem to złe dane wyjściowe i sterownik głupieje.

 

Soft tworzony był natomiast przez Mikom dla Tatarka.

Można różnych rzeczy próbować, ale jak się chce iśc po granicy, to moja sugestia albo wysłac stera z prośba o wgranie v.5.12, gdzie alarmu nie było, był tylko taki związany ze spadkiem temp. poniżej wygaszenia albo wybrać soft v.5.21 lub v.5.16, gdzie alarm, który Cie denerwuje można wyłączyć, co równa się tylko z alarmem temp. wygaszenia.

 

OK - co do obrazy może źle wyczułem, ale jeszcze o problemie. Jeszcze raz napiszę że wyłączanie dopiero zwróciło moją uwagę ale nie to dla mnie najważniejsze. Opał jaki mam muszę spalić i przy tych ustawieniach spala się nawet b. dobrze nie patrząc na te . Miałem kilka innych ustawień i te są najlepsze. Obserwuje, wyciągam wnioski. Ostatnie obserwacje: na panelu wyświetla 39,5+, przy zadanej 40, obciążenie 15/16 i poprawka 15P. Za chwile mamy 40 i wchodzi w podtrzymanie na 5 cykli po 3 min i poprawka 16P. Temp spada o 0.5 st.i obciążenie16/16 a poprawka spada na 15P. I teraz moje pytania - czemu sterownik utrzymuje tak dużą moc skoro wyświetla 39.5+, wie w jakim tempie rośnie temp.i za kilkanaście sek. odstawia w podtrzymanie. Po podtrzymaniu startuje z pełną mocą i sytuacja się powtarza.I ta sytuacja oczywiście nie wyłącza kotła. Ale zrobiłem też i inne doświadczenie, zapaliłem na ruszcie awaryjnym i tu są właśnie cyrki. Sterownik zmniejsza poprawkę / bo szybko osiąga zadaną temp./ i doczekałem się kiedy przy zadanej 40 st. wyświetla 36.5 a obciążenie 4/16 i poprawka -5P. Dalej nie czekałem, bo już wiem że po pewnym czasie przy poprawce -7P będzie taka rozbieżność w temp. że kocioł się wyłączy. To pokazuje że nie ubogie nastawy są przyczyną wyłączania.. Sterownik ładnie pracuje po zresetowaniu jak nie wybierze kierunku -P. Twierdzę że jest to do poprawienia, ale nie wiem z kim będzie chciał rozmawiać autor softu i myślę że są mądrzejsi ode mnie co powinni mu to zasygnalizować. Jeśli tego nie poprawi to inny producent na tym skorzysta. Więcej nie nudzę - pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Mam piec na ekogroszek z podajnikiem, który krótko mówiąc nie działa(prawidłowo). Problem polega na tym, ze po dłuższym paleniu dmuchawa jakby nie dawała rady przebić się przez ekogroszek i go rozpalać i powstaje górka z żarem i nie do końca spalonym ekogroszkiem a płomień jest mały. Sprawdzałem różne groszki i wszędzie tak samo, piec czyściłem itp., nawet Pan z serwisu nie wiedział o co chodzi.

 

Piec z firmy admar (niestety nie wiem jaki dokładny model)

sterownik Argon 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego stim02, ten kocioł masz na gwarancji?Jak masz wystarczający ciąg kominowy, sprawdzałeś różne eko i różne nastawy, a gość z serwisu był i na swoim opale ( oni zazwyczaj przywożą ze sobą worek czy dwa węgla i na swoim robią próby) nie umiał go ustawić prawidłowo - to reklamuj. Niech zabierają paździerza w kibiny, jak się w nim nie da palić. Pozdrawiam - Jacek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...