Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Panowie bo już jestem skołowany po tych wypowiedziach... Czyli jakiej mocy kociołek u mnie? Powtarzam:

 

Dom o powierzchni całkowitej 220m2 a użytkowej 172m2 .Ogrzewanie podłogowe w kuchni, wiatrołap i 3 łazienkach, grzejniki RADSON lub Brungmann w pokojach. Dom z gazobetonu H+H ocieplony grafitowym styropianem Termo Organica 12cm.

Poniżej link budowanego domu.

http://projekt-technika.pl/PT105_Budynek_mieszkalny_jednorodzinny

 

10-12KW czy 15-17KW :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 22,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Jarecki79

    2372

  • karoka65

    1606

  • zawijan

    1504

  • darase

    1326

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Średniodobowo pewnie zapotrzebowanie nie przekroczy 7kW

Co nie znaczy,że chwilami nie będziesz potrzebował 12 czy 14kW w ciągu doby.

 

Ja wiem, że Skam-P 12ką może być rozbujany do 19kW, tyle,że wątpię, aby użytkownicy mieli dostęp do tak dobrego i suchego paliwa.

Wolę podawać granicę 15kW. Tym bardziej,że można w nim palić także miałem węglowym.

Mamy całkiem sporo użytkowników grzejących po 160-170m2 nowego budownictwa 12ką.

 

Nie mniej, abyś miał obrazowe porównanie o czym mowa:

Moc 17kW - aby utrzymać ciągle przez 24h - trzeba spalić ok.69-75kg ekogroszku 26MJ....

Moc 12kW - aby utrzymać ciągle przez 24h - trzeba spalić ok. 48-55kg ekogroszku...

 

Generalnie średniodobowo w mniejszych, ocieplonych domkach kręci się to do 4-5kW (16-20kg/24h) a w większych, gorzej ocieplonych do ok.7kW..... (27-32kg/24h)

 

Inna kwestia, to sama praca palnika na mocy znamionowej- wówczas moga być spieki i dużo odpadu, jak palnik chodzi łagodnie

 

Jakby co- pisz na priva

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Co nie znaczy,że chwilami nie będziesz potrzebował 12 czy 14kW w ciągu doby.

Nie,nie ma czegoś takiego jak średniodobowo,obciążenie cieplne jest liczone z reguły dla granicznych parametrów -20st.C na zewnątrz +22st.C w domu.

Nie sądzę,żeby w nowym domu ok.170m2 potrzebne było źródło ciepła o mocy aż 14kW,żeby uzupełnić te straty,no chyba,że sprawnosć tego źródła będzie 50%.

Karoka dobrze napisał,biorąc pod uwagę sprawność kotłów optymalnym dla tego domu będzie kocioł z przedziału 10-12kW chociaż aby dowiedzieć się jakie będziemy mieli obciążenie cieplne trzeba najpierw wyliczyć a potem dobierać kocioł zaleznie od sprawnosci.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arturo, jak guzik wiesz, to nie dyskutuj.

 

Rozróżnij co to jest średnia dobowa a co chwilowa praca z mocą X

 

Pomyśl, zanim walniesz niczym łysy grzywą o kant kuli co może byc zima, jak przy potrzebie grzania w danej godzinie akurat ktoś weźmie sobie kąpiel, twierdzisz, że wówczas np. 4kW to obskoczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc 17kW - aby utrzymać ciągle przez 24h - trzeba spalić ok.69-75kg ekogroszku 26MJ....

Moc 12kW - aby utrzymać ciągle przez 24h - trzeba spalić ok. 48-55kg ekogroszku...

 

 

I tu jest sedno !!! teraz policzcie sobie Panowie i Panie !!

standardowo w domkach ok 150m2 spala się 3-4T na sezon Przyjmijmy 180 dni sezonu grzewczego, jeżeli kocioł będzie chodził z mocą nominalną to

17kw, to ok 70kg/doba x 180 dni w roku = ponad 12 Ton !!!!

12kw ok 50kg/doba x 180 dni w roku = ok 9 Ton

 

Czy nasze kotły spalają tyle??? i teraz widać z jaką mocą pracują nasze kotły....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie bo już jestem skołowany po tych wypowiedziach... Czyli jakiej mocy kociołek u mnie? Powtarzam:

 

Dom o powierzchni całkowitej 220m2 a użytkowej 172m2 .Ogrzewanie podłogowe w kuchni, wiatrołap i 3 łazienkach, grzejniki RADSON lub Brungmann w pokojach. Dom z gazobetonu H+H ocieplony grafitowym styropianem Termo Organica 12cm.

Poniżej link budowanego domu.

http://projekt-technika.pl/PT105_Budynek_mieszkalny_jednorodzinny

 

10-12KW czy 15-17KW :(

Tak jak kol. karoka napisał wystarczy 10-12kW i to śmiem twierdzić że będzie sporo za duży.

Masz małą kotłownię i ciężko będzie ci się pomieścić z kotłem a co dopiero opał. Nie myślałeś aby trochę poprawić ocieplenie i przejść na jakieś inne ogrzewanie? Jesteś w fazie budowy czy już wykończone? Jak jeszcze działasz jak to się mówi potocznie "na budowie" jeszcze wszystko jest możliwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie bo już jestem skołowany po tych wypowiedziach... Czyli jakiej mocy kociołek u mnie? Powtarzam:

 

Dom o powierzchni całkowitej 220m2 a użytkowej 172m2 .Ogrzewanie podłogowe w kuchni, wiatrołap i 3 łazienkach, grzejniki RADSON lub Brungmann w pokojach. Dom z gazobetonu H+H ocieplony grafitowym styropianem Termo Organica 12cm.

Poniżej link budowanego domu.

http://projekt-technika.pl/PT105_Budynek_mieszkalny_jednorodzinny

 

10-12KW czy 15-17KW :(

 

 

 

najpierw zrób OZC a dopiero potem zdecyduj czym tyłek ogrzejesz.

dobrze zbigmaz pisze- jak jeszcze nic nie zakńczone to szukać innego typu czajnika

w nowym domu zbudowanym zgodnie ze sztuką i bez mostków znaczących przy takiej powierzchni i takiej bryle potrzebować będziesz nie więcej niż 10-12KW przy temperaturach na dworze -20stC czyli przez jakieś 3 tygodnie w sezonie(średnio bo nie wiemy nic w jakiej strefie mieszkasz- albo nie doczytałem)

przez resztę sezonu dużo mniej - myślę że do 60% tej mocy. czyli nie więcej niż 7KW

warto myśleć o bardziej bezobsługowym sposobie ogrzania tej chałupki. no chyba że nie ma gazu a pomp ciepła nie lubisz

wtedy do kotłowni o powierzchni 7m2 spokojnie zmieścisz kociołek i tonę ekogroszku na palecie lub luzem w workach pod ścianą

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, dziękuję przede wszystkim za szybkie odpowiedzi :).

Co do budowy pisałem już wcześniej.... że będę miał gaz ale ok. lutego 2014r :). Myślałem o pompie ciepłej wody powietrznej Emmetti lub Buderus WPT 270 ale zdałem sobie sprawę że koszt utrzymania miesięczny to 50zł prądu a jednorazowy ok. 7tys.. Postanowiłem więc jako 2 źródło na lato piecyk gazowy jednofunk. ( koszt mniej więcej za gaz miesięczny to 60-70zł i jednorazowy 1tys.). Po dłuższych zastanowieniach zdecydowałem się na zbiornik KOSPEL SB250 oraz piecyk kondensacyjny dwufunkcyjny Dietrich lub Termet ( koszt ok.3tys. jednorazowy). Kolego Zbigmaz01, ocieplenie jest właśnie w trakcie, Termo Organika 12cm 0,31 lambda. Kołki będą ale jednak wcześniej będą specjalne płytkie otwory i po włożeniu kołka zaślepione specjalną zatyczką aby nie było mostków. Nie chciałem kołków ale podobno do gazobetonu komórkowego trzeba. Jestem z Kielc więc III strefa z tego co widziałem. Co Wy na to? :)

Edytowane przez Borus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
I zapadła cisza :(

Gdybyś miał podłogówkę po całości to zaproponowałbym do 02.2014 grzanie Kospelem chociaż gaz ziemny uważam za drogą sprawę i dla mnie bezsensem jest mieć w domu trzy rózne medium grzewcze i płacić za każde z osobna sporo kasy(prąd,węgiel,gaz ziemny) ale Ty z jakiegoś nie znanego powodu wpakowałeś grzejniki a poza tym masz słabo ocieplony dom i straty ciepła będą duże,także propozycja Kospela w oczekiwaniu na gaz z grzejnikami wymagałaby dogłębnego przemyślenia i przeliczenia :)

Na lato,jeśli zdecydujesz się na węgiel,moja propozycja,nie pchaj się w gaz ani w jakąkolwiek pompę ciepła do cwu,grzej bojlerem :)

 

Osobiście w takim domu nie pchałbym się w węgiel i poczekałbym do lutego bo kominy pewnie już masz i propozycja grzania prądem z wyższym COP nie byłaby zasadna ekonomicznie :)

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I zapadła cisza :(
Cisza nie zapadła ale niekiedy czasu brak. Jeżeli założysz u siebie dobry kociołek z dobrym sterownikiem to uważam że pchanie się w jakieś dodatkowe instalację będzie nietrafioną inwestycją ze względu na koszty. Przy układzie dobrej instalacji podłogowej, dobrego docieplenia całego domu i decyzji kupna kotła z podajnikiem wydaje mi się że dodatkowo polepszyła by sprawa dołożenie bufora do tej instalacji. Kocioł w większości czasu pracował by w podtrzymaniu tylko co jakiś czas musiał by się załączyć na podgrzanie bufora. Z niego miałbyś możliwość dystrybucji wody w ilościach i kierunkach jakie potrzebujesz. Jeżeli planujesz w swoim domu postawić kominek to może propozycja aby on był z płaszczem wodnym. Każde rozpalenie w kominku doładuje bufor a i dogrzeje pomieszczenie w którym stoi. Takie wykorzystanie kominka w okresie jesieni lub wczesnej wiosny jest idealne. Tylko wszystko zależy od upodobania bo jeżeli nie chcesz z salonu robić kotłowni jak to niektórzy piszą to już inna sprawa.

Sam kociołek jaki byś nie kupił będzie za duży i będzie pracował na najniższych mocach a co za tym idzie na niskich sprawnościach. Bufor czy zbiornik dwu płaszczowy w kpl. z kotłem z podajnikiem byłby rozwiązaniem na który byś nie narzekał a i w kosztach obsługi wydaje mi się najmniejszych. Tylko decyzja co do tego co zainstalujesz i na jaki okres już teraz powinna być podjęta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W pewnym sensie wszyscy macie rację :)

 

Pompa ciepła poza swoją ceną ma same zalety :)

 

Zaraz po niej najtańszym ogrzewaniem jest ekogroszek.

 

http://cieplowlasciwie.pl/start

 

Mały kalkulator.

 

Mam piecyk Ogniwo 15kw na ok. 166m2 z kiepskimi drzwiami i oknami.

Piecyk w największe mrozy (ponad -20st) zszamał 32kg na 24h.

 

Teraz piecyk dogrzewa Cwu i pracuje ok. mocy 12kw jak to możliwe? ano tak możliwe jak napisał kolega Jarecki. :)

 

Co innego średnia dobowa a co innego moc z jaką pracuje przez ok. 15min,

a co innego średnia roczna :D dwuletnia :D i 10cio letnia :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Jako że to ranking kotłów na EKO Groszek mam pytanie do fachowców co sądzą o kotłach :

 

http://www.mgspaw.pl/index.php?subaction=k_tauron

oraz

http://www.constalex.pl/

 

jak wysoko w rankingu by je umieścili w porównaniu z zachwalanymi w tym temacie kotłami :

 

http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html

 

oraz

 

http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32

Edytowane przez KOLA1972
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Jako że to ranking kotłów na EKO Groszek mam pytanie do fachowców co sądzą o kotłach :

 

http://www.mgspaw.pl/index.php?subaction=k_tauron

oraz

http://www.constalex.pl/

 

jak wysoko w rankingu by je umieścili w porównaniu z zachwalanymi w tym temacie kotłami :

 

http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html

 

oraz

 

http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32

 

Jak wysoko - z pewnością sporo poniżej obu z polecanych.

 

Z tych dwóch, które podałeś pierwszy bardziej mi się podoba bo ma 4 ciągi spalin, ale 20 kW to chyba na 300 m2 chałupy, nie podali sprawności, no i na zdjęciach jest ze sterownikiem Tatarek a w opisie jest Titanic.

 

Drugi ma ciekawą przekładnię w opcji do wyboru, ale rusztu wodnego bym nie chciał bo to nie najlepsze rozwiązanie, do tego takie sobie sterowniki i te minimum 60 st C na powrocie to jakieś jaja są :eek:

 

Diabeł jednak tkwi w szczegółach wykonania oraz budowy - najważniejsze to: dobry palnik, sterownik, wymiennik.

Edytowane przez SUSPENSER
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...