Proszę Forumowiczów o opinię czy tak wykonany strop to duży problem ?

Kierownik i ekipa twierdzą iz wszystko jest OK.

Ale problem jest.

Rozpiętość stropu w tym miejscu to około 5,7 m

Co druga belka nie była podstemplowana tylko opierała sie na desce.

Belki niepodstemplowane są ugięte w środkowej cześci stropu o 3 cm w stosunku do belek podstemplowanych.

Strop jest pofalowany.

Pierwszy problem jaki widzę to problem z tynkowaniem.

Czy takie pofalowanie zmniejsza wytrzymałośc stopu, nie grozi to pękaniem stropu, albo czymś jeszcze gorszym ?

 

 

Załączam zdjęcie dla zobrazowania problemu.

http://www.sarino.com.pl/zdjecie3.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 41
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Ja budowlańcem nie jestem ale każdy kto ma trochę wyobraźni musi wiedzieć, że na 5,7 m bez stempla ugiąć się musi. U mnie (strop ceramiczny teriva) stemplowali nawet tam gdzie belki miały tylko 2m, nie widzę też belki w poprzek stropu, spinającej, czy jakoś tak. Dla mnie jest to ewidentna kucha, za którą w najlepszym wypadku nie należy się ani grosza. No chyba, że standardem w naszym budownictwie są takie fale (skoro kierownik budowy twierdzi, że jest ok :o )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NO TO MASZ BIG PROBLEM

PO PIERWSZE NA ROZPIETOŚCI STROPU 6M POWINIENIES MIEĆ (sorki) dwie belki poprzeczne które robi się pozostawiając miejsce puste pomiedzy pustakami stropowymi i zalewa sie je betonem - u ciebie nie widze tych belek!

po drugie jak już są te belki to w pierszej kolejniości je podpierasz wzdłuż stropu a nie tak jak u ciebie w poprzek

a tak wogóle po jasna ch...... masz podparty strop przy samej ścianie gdzie praktycznie cały cięzar spoczywa na murze?

ze zdjecia wynika że masz do d. fachowców a na pewno kierownika do wymiany jesli powteirdza wykonanie takiej chałtury zgodnie z zasadami budowlanymi.

z tym juz nic nie zrobic a co jedynie mozesz liczyc ze w momencie jak mury bedą odpowczywac i "spasowywać' - ruchy, osiadanie itd sufit jeszcze bardziej siadzie a i po założeniu tynku bedzie on pękał - ja osobiscie sam bałbym sie spac pod takim sufitem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podpory są za rzadko ustawione, a największa wtopa to że strop podparty jest deskami! Widac ugięcia na każdej niepodpartej belce. To powinien zobaczyc inspektor nadzoru budowlanego czy to nie grozi katastrofą budowlaną. Kierownik to widział? Jakieś ścianki będą na górze ustawiane na tym stropie?

 

Dla porównania zdjęcia innego stropu po zalaniu betonem.

http://www.jqs.republika.pl/podpory1.jpg

http://www.jqs.republika.pl/podpory2.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PO PIERWSZE NA ROZPIETOŚCI STROPU 6M POWINIENIES MIEĆ (sorki) dwie belki poprzeczne które robi się pozostawiając miejsce puste pomiedzy pustakami stropowymi i zalewa sie je betonem - u ciebie nie widze tych belek!

No i się nie dziwię że ich nie widzisz, bo pewnie są zasłonięte deskami :) a przynajmniej u mnie w miejscu stemplowania deska pozioma służyła za szalunek do żebra rozdzielczego. W tym stropie ewidentny błąd nie polega na braku stempli (no mogli dorzucić po sztuce, tu punkty podparcia są co 120cm), a na braku deski przybitej pionowo do stempli i wypierającej tę poziomą i ułożone na niej belki.

 

Pozdrawiam

Brzuzens

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cytuję za http://stropy.webpark.pl/teriva.htm

 

Teriva

Podpory montażowe należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu:

- do 3,9 m - 1 podporę

- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory

-powyżej 6,0 m - 3 podpory.

 

Żebra rozdzielcze

 

W stropach począwszy od TERIVA - I 4,2m; TERIVA NOVA 4,5 m; TERIVA-I bis i TERIVA-II - 5,4 m; TERIVA-III - 4,8 m należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-15 cm i wysokości równej wysokości stropu. Żebro rozdzielne powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm w stropie TERIVA-I i 12 mm w pozostałych stropach TERIVA. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wierceniach lub podciągach, na długość minimum 0,5 m.

 

Przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze w odległości 2,4 M do 2,6 m od podpór.

 

------------------

Strop jest moim zdaniem do rozbiórki, za koszty rozbiórki, nowe materiały i robociznę odpowiada kierownik budowy. Jest ubezpieczony - musi byc. Komornik sciagnie kase z jego ubezpieczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O kurcze ale jazda. Z tego co czytałem o Terivie to na takiej rozpiętości stępluje się tak aby belki miały ugięcie w kierynku stropu oraz stosuje się żebra rozdzielcze aby związały belki poprzecznie.

Moim zdaniem absolutnie do wymiany jest kierbud :evil: :evil: :evil: a ekipa złamanego grosza nie powinna dostać :x :x :evil: :evil: za tak ułożony strop. Niestety jest jeszcze jeden mankament skąd weźmiesz nowego kierasa, który poprowadzi dalej Ci budowę po obejrzeniu tego stropu.

Kaszana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ugiecie powinno być góra 1/250 rozpiętości stropu

To nie "takie " ugiece jest określone w warunku L/250 - ten warunek określa maksymalne ugięcie konstrukcji od obciązeń (własnych i zewnętrznych)

A tu mamy doczynienia ze źle wykonanym stropem - krzywo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

strop powinien być w środkowej cześci tak podstęplowany żeby był "wybrzuszony" do góry , potem jak się zaleje i zdejmie stęple to powinien pozostać lekko wybrzuszony lub osiąść , działa wtedy mniej więcej jak łuk , ma lepszą wytrzymałość i możliwość pracy , uginania itp. a tak to jak sie ma jeszcze uginać i pracować ?

pewnie się nie zawali , ale lepiej nie stawiaj na nim nic na górze żadnych ciężkich ścianek , a z tynkowaniem , cóż może sobie poradzą , a jak nie da rady tyle nadłożyć, to sufit podwieszany pozostaje , przynajmniej nad cześcią pomieszczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowiadam na pojawiające się pytania:

 

Żebra rozdzielcze są wlaśnie pod tymi ugiętymi deskami

 

Kierownik budowy z polecenia, maiał sie kompleksowo zajmować budową, (efekty widac :-)) nie jest powiązany z ekipę.

Ekipa nie za wysokoch lotów jak widać.

 

Na tym ma stać jedna ścianka działowa z cegły kratówki i dwa słupy podpierające krokiew. Pod sciankę i słupki idzie podwójna belka i była dobrze podstemplowana (nie jest ugięta)

 

Zamierzam teraz wezwać projektatna budynku zeby ocenił czy to ma szanse zawalic ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

JESLI faktycznie pod deskami są belki rozdzielcze to masz o full za mało belek, powinny byc co najmniej pod każdą belką stropową - za to sciany masz bardzo ładnie podparte :)

i dalej nie daje mni spokoju po co masz tak gesto podparte strop przy scianach?

 

może jest po to podparty żeby belki przed zalaniem wisiały w powietrzu a po zalaniu beton je otuli również od dołu. ( ja nie miałem podpieranych, leżały bezpośrednio na opasce z cegieł i tak zostały zalane razem z wieńcem )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

JESLI faktycznie pod deskami są belki rozdzielcze to masz o full za mało belek, powinny byc co najmniej pod każdą belką stropową

Możesz rowinąc tą myśl ? ile to jest "full za mało" ? podaj w sztukach.

Jak belki rodzielcze pod belkami stropowymi? opisz to jeżeli mozesz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...