wierzba75 11.09.2006 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Proszę Forumowiczów o opinię czy tak wykonany strop to duży problem ?Kierownik i ekipa twierdzą iz wszystko jest OK.Ale problem jest.Rozpiętość stropu w tym miejscu to około 5,7 mCo druga belka nie była podstemplowana tylko opierała sie na desce.Belki niepodstemplowane są ugięte w środkowej cześci stropu o 3 cm w stosunku do belek podstemplowanych.Strop jest pofalowany. Pierwszy problem jaki widzę to problem z tynkowaniem. Czy takie pofalowanie zmniejsza wytrzymałośc stopu, nie grozi to pękaniem stropu, albo czymś jeszcze gorszym ? Załączam zdjęcie dla zobrazowania problemu. http://www.sarino.com.pl/zdjecie3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcik7 12.09.2006 02:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 qrcze, nie znam się ale nawet naoko to to dobrze nie wygląda. aby mieć równy sufit bedziesz musiał/a chyba G-K podwiesić. ja bym się wqrwił jak bym miał coś takiego u siebie pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 12.09.2006 03:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Ja budowlańcem nie jestem ale każdy kto ma trochę wyobraźni musi wiedzieć, że na 5,7 m bez stempla ugiąć się musi. U mnie (strop ceramiczny teriva) stemplowali nawet tam gdzie belki miały tylko 2m, nie widzę też belki w poprzek stropu, spinającej, czy jakoś tak. Dla mnie jest to ewidentna kucha, za którą w najlepszym wypadku nie należy się ani grosza. No chyba, że standardem w naszym budownictwie są takie fale (skoro kierownik budowy twierdzi, że jest ok ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 12.09.2006 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Deskę mogli postawić na sztorc na pewno miałaby większą wytrzymalość. Przez takich "fachowców" zawsze będą wieszać psy na budowlańcach. Gdzie był kiero do k....nędzy!!!Daj po kieszeni może na przyszłość sie czegoś nauczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 12.09.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 NO TO MASZ BIG PROBLEMPO PIERWSZE NA ROZPIETOŚCI STROPU 6M POWINIENIES MIEĆ (sorki) dwie belki poprzeczne które robi się pozostawiając miejsce puste pomiedzy pustakami stropowymi i zalewa sie je betonem - u ciebie nie widze tych belek!po drugie jak już są te belki to w pierszej kolejniości je podpierasz wzdłuż stropu a nie tak jak u ciebie w poprzeka tak wogóle po jasna ch...... masz podparty strop przy samej ścianie gdzie praktycznie cały cięzar spoczywa na murze?ze zdjecia wynika że masz do d. fachowców a na pewno kierownika do wymiany jesli powteirdza wykonanie takiej chałtury zgodnie z zasadami budowlanymi.z tym juz nic nie zrobic a co jedynie mozesz liczyc ze w momencie jak mury bedą odpowczywac i "spasowywać' - ruchy, osiadanie itd sufit jeszcze bardziej siadzie a i po założeniu tynku bedzie on pękał - ja osobiscie sam bałbym sie spac pod takim sufitem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.09.2006 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Pięknie zaoszczędzili 100 zł na stemplach - spaść raczej nie powinno natomiast trzeba będzie troszkę zainwestować aby oprowadzićd o porządku - chałtura "piękna" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 12.09.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Podpory są za rzadko ustawione, a największa wtopa to że strop podparty jest deskami! Widac ugięcia na każdej niepodpartej belce. To powinien zobaczyc inspektor nadzoru budowlanego czy to nie grozi katastrofą budowlaną. Kierownik to widział? Jakieś ścianki będą na górze ustawiane na tym stropie? Dla porównania zdjęcia innego stropu po zalaniu betonem.http://www.jqs.republika.pl/podpory1.jpghttp://www.jqs.republika.pl/podpory2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 12.09.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 PO PIERWSZE NA ROZPIETOŚCI STROPU 6M POWINIENIES MIEĆ (sorki) dwie belki poprzeczne które robi się pozostawiając miejsce puste pomiedzy pustakami stropowymi i zalewa sie je betonem - u ciebie nie widze tych belek! No i się nie dziwię że ich nie widzisz, bo pewnie są zasłonięte deskami a przynajmniej u mnie w miejscu stemplowania deska pozioma służyła za szalunek do żebra rozdzielczego. W tym stropie ewidentny błąd nie polega na braku stempli (no mogli dorzucić po sztuce, tu punkty podparcia są co 120cm), a na braku deski przybitej pionowo do stempli i wypierającej tę poziomą i ułożone na niej belki. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 12.09.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 cytuję za http://stropy.webpark.pl/teriva.htm TerivaPodpory montażowe należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu:- do 3,9 m - 1 podporę - od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory -powyżej 6,0 m - 3 podpory. Żebra rozdzielcze W stropach począwszy od TERIVA - I 4,2m; TERIVA NOVA 4,5 m; TERIVA-I bis i TERIVA-II - 5,4 m; TERIVA-III - 4,8 m należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-15 cm i wysokości równej wysokości stropu. Żebro rozdzielne powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm w stropie TERIVA-I i 12 mm w pozostałych stropach TERIVA. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wierceniach lub podciągach, na długość minimum 0,5 m. Przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze w odległości 2,4 M do 2,6 m od podpór. ------------------Strop jest moim zdaniem do rozbiórki, za koszty rozbiórki, nowe materiały i robociznę odpowiada kierownik budowy. Jest ubezpieczony - musi byc. Komornik sciagnie kase z jego ubezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 12.09.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 O kurcze ale jazda. Z tego co czytałem o Terivie to na takiej rozpiętości stępluje się tak aby belki miały ugięcie w kierynku stropu oraz stosuje się żebra rozdzielcze aby związały belki poprzecznie. Moim zdaniem absolutnie do wymiany jest kierbud a ekipa złamanego grosza nie powinna dostać za tak ułożony strop. Niestety jest jeszcze jeden mankament skąd weźmiesz nowego kierasa, który poprowadzi dalej Ci budowę po obejrzeniu tego stropu. Kaszana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość neo6969 12.09.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 powinieneś zgłosić reklamacje..chyba im zabrakło stempli :/ugiecie powinno być góra 1/250 rozpiętości stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 12.09.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Wynajmij inspektora nadzoru, niech to obejrzy. Jak już zakwestionuje ten strop to podziękuj kierbudowi za współpracę a ekipie nie zapłać ani grosza. Kierownik jak się domyślam zna sie z ekipą budowlańców albo jest taki bardziej papierowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.09.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 ugiecie powinno być góra 1/250 rozpiętości stropu To nie "takie " ugiece jest określone w warunku L/250 - ten warunek określa maksymalne ugięcie konstrukcji od obciązeń (własnych i zewnętrznych) A tu mamy doczynienia ze źle wykonanym stropem - krzywo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.09.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 strop powinien być w środkowej cześci tak podstęplowany żeby był "wybrzuszony" do góry , potem jak się zaleje i zdejmie stęple to powinien pozostać lekko wybrzuszony lub osiąść , działa wtedy mniej więcej jak łuk , ma lepszą wytrzymałość i możliwość pracy , uginania itp. a tak to jak sie ma jeszcze uginać i pracować ?pewnie się nie zawali , ale lepiej nie stawiaj na nim nic na górze żadnych ciężkich ścianek , a z tynkowaniem , cóż może sobie poradzą , a jak nie da rady tyle nadłożyć, to sufit podwieszany pozostaje , przynajmniej nad cześcią pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba75 12.09.2006 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Odpowiadam na pojawiające się pytania: Żebra rozdzielcze są wlaśnie pod tymi ugiętymi deskami Kierownik budowy z polecenia, maiał sie kompleksowo zajmować budową, (efekty widac ) nie jest powiązany z ekipę. Ekipa nie za wysokoch lotów jak widać. Na tym ma stać jedna ścianka działowa z cegły kratówki i dwa słupy podpierające krokiew. Pod sciankę i słupki idzie podwójna belka i była dobrze podstemplowana (nie jest ugięta) Zamierzam teraz wezwać projektatna budynku zeby ocenił czy to ma szanse zawalic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.09.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Zamierzam teraz wezwać projektatna budynku zeby ocenił czy to ma szanse zawalic ? Zawalić sie nie zawali, ale oczywiście projektant to oceni. Bedzie tylko problem z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 12.09.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 mogę tylko współczuć. ale takie futurystyczne suficiki widuje się w holach banków itp. instytucji heh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 12.09.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 JESLI faktycznie pod deskami są belki rozdzielcze to masz o full za mało belek, powinny byc co najmniej pod każdą belką stropową - za to sciany masz bardzo ładnie podparte i dalej nie daje mni spokoju po co masz tak gesto podparte strop przy scianach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.09.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 JESLI faktycznie pod deskami są belki rozdzielcze to masz o full za mało belek, powinny byc co najmniej pod każdą belką stropową - za to sciany masz bardzo ładnie podparte i dalej nie daje mni spokoju po co masz tak gesto podparte strop przy scianach? może jest po to podparty żeby belki przed zalaniem wisiały w powietrzu a po zalaniu beton je otuli również od dołu. ( ja nie miałem podpieranych, leżały bezpośrednio na opasce z cegieł i tak zostały zalane razem z wieńcem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.09.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 JESLI faktycznie pod deskami są belki rozdzielcze to masz o full za mało belek, powinny byc co najmniej pod każdą belką stropową Możesz rowinąc tą myśl ? ile to jest "full za mało" ? podaj w sztukach. Jak belki rodzielcze pod belkami stropowymi? opisz to jeżeli mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.