witam

mam taki problem

posiadam piec sas weglowy i zastanawiam sie czy lepiej zainstalowac naczynie przeponowe przy piecu (układ zamkniety)czy zostawic tak jak jest naczynie zbiorcze na strychu (układ otwarty) domek mam jedno pietrowy cała instalacja w miedzi z tego co czytałem przepisy na to nie pozwalają nom ok moze tak ale czy mi ktos przyjdzie i to sprawdzi ? jak tak to co mi zrobi

bardziej mnie interesuje czy to bedzie chodzic czy sie sprawdzi jakie sa zagrozenia zalet wady

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/
Udostępnij na innych stronach

z jednego litra wody - gdzies czytałem - po zagotowaniu, moze wytworzyc sie 40 m3 pary ...

jesli dojdzie do gwałtownego zagotowania - zawory bezpieczeństwa mogą duzej ilosci pary nie dac rady wyrzucic w krótkim czasie ...

opisywano równiez wypadek z bojlerem (ciepła woda)

zapiekło zawór bezpieczeństwa ... cisnienie wyrwało go z instalacji, przebił strop i dach, spadł kilkadziesiat metrów od budynku ...

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1371293
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz tylko kocioł węglowy, to nie masz żadnego dylematu, bo tu nie ma nad czym się zastanawiać. Pozostawić naczynie otwarte, bo nie wiem co możesz zyskać przy naczyniu przeponowym, a elemntarne bezpieczeństwo przy układzie otwartym jest zachowane.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1371307
Udostępnij na innych stronach

Otwarte

 

Nie wygasisz i nie wystudzisz wody aby nie wytworzyc nadmiaru pary.

Przyklad, wczoraj rozpalilem piec, pierwszy raz.

Drewno sie wypalilo jak mialem na piecu okolo 68*C.

Podzeszlo jeszcze do 82*C... pomiar na piecu co 30 sekund.

 

Otwarte w opalach stalych ze wzgledu na bezwladnosc i trwanie wystudzenia. Nie wystarczu zamknac zaworu z olejem.

 

Lejek z naczynia wystawilem za sciane, na zewnatrz i gra.

Jestem spokojny, ze nie wysadze kotla i domu.

Wzbiorcze przynajmniej 1m ponad najwyzszem grzejnikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1371549
Udostępnij na innych stronach

ciekawe ciekawe

ale kazdy pisze cos innego

pytanie zadałem jeszcze na innym forum

jeden gos napisał mi ze :

 

nikt Cię nie sprawdzi ale gdyby coś sie stało to wezmą się za osobę,która Ci to montowała.

Nie wiem jaki masz układ kotła. Jakie posiada sterowanie.

Jestem producentem kotłów węglowych na ekogroszek.

Montuję moje kotły w systemie zamkniętym. Z tym, że w moich kotłach jest potrójne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

1. Czujnik temperaturowy wbudowany w kocioł

2. Naczynie przeponowe

3. zawór bezpieczeństwa

Gdyby te trzy nie zadziałały to jeszcze mam zamontowany czujnuk STB, który wyłącza kocioł przy osiągnięciu temp 95 st

 

 

i......?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1371916
Udostępnij na innych stronach

pierwsza sprawa to taka że zabraniają tego polskie przepisy , nie wolno tak zrobić, układ otwarty jest prosty i działa jak zabezpieczenie zawsze , a wszystkie inne cuda, układy odpowietrzniki i inne mają to do siebie że mogą zawodzić, również automatyka kotła może nawalić i zabezpieczenia nie zadziałają, a wtedy taki kocioł to bomba z opóźnionym zaplonem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1372177
Udostępnij na innych stronach

układ otwarty jest prosty i działa jak zabezpieczenie zawsze ,

 

 

 

hmmmm

 

udało mi się raz widzieć domek wysadzony w powietrze

 

 

mimo że instalacja była otwarta :wink:

 

 

co prawda było to nie CO, tylko podgrzewanie wody użytkowej

 

 

eksperci ustalili że rura bezpieczeństwa zatkała się kamieniem

 

 

przy CO pewnie para wyleciałaby pionami/odpowietrzeniami...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1372226
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze bezpieczeństwo. po drugie bezpieczeństwo. Naczynie można zawsze postawić na poddaszu nieużytkowym, tylko czasem wypade je ocieplić.I śpimy spokojni nawet jak z pieca zrobimy lokomotywkę :D . A nawet najlepszy zawór nie da 100% pewności.

Jeśli nie robi się przeglądu instalacji to po kilkudziesięciu latach kamieiem wszystko zarośnie.

Czyli brak konserwcji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1372231
Udostępnij na innych stronach

układ otwarty jest prosty i działa jak zabezpieczenie zawsze ,

 

 

 

hmmmm

 

udało mi się raz widzieć domek wysadzony w powietrze

 

 

mimo że instalacja była otwarta :wink:

 

 

co prawda było to nie CO, tylko podgrzewanie wody użytkowej

 

 

eksperci ustalili że rura bezpieczeństwa zatkała się kamieniem

 

 

przy CO pewnie para wyleciałaby pionami/odpowietrzeniami...

 

jakby się u mnie rura wznośna-bezpieczeństwa zatkała to wiedziałbym o tym dużo wcześniej , bo napełniając czy uzupełniając wode w instalacji nie byłoby przelewu , i brak wypływającej z naczynia wody byłby już wystarczającym sygnałem alarmowym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1372240
Udostępnij na innych stronach

Gdyby te trzy nie zadziałały to jeszcze mam zamontowany czujnuk STB, który wyłącza kocioł przy osiągnięciu temp 95 st

 

I kocioł załadowany ekogroszkiem, wyłączony na 95 stopniach wyskakuje spowrotem do Twojego samochodu :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/62335-otwarte-czy-zamkniete/#findComment-1374004
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...