Gość 10.04.2003 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Czy ktoś może mi pomóc - wydaje mi się , że moja spółdzielnia mnie oszukała.Mój duży pokój o pow. 21 m2 na poddaszu ma tylko 2 okna połaciowe o pow. łącznej 1,1 m2.Powierzchnia pokoju uwzględniająca skosy wynosi 17 m2.Mieszkanie zostało wybudowane w 1997r.Czy ktoś zna przepisy - normy dotyczące powierzchni okien na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 10.04.2003 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Powierzchnia okien połaciowych powinna stanowić w świetle minimum 1/10 pow. podłogi w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 15.04.2003 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. 2002r. nr 75, poz.690) - $57.2 w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek pow okien (w świetle oscieżnicy) do pow. pomieszczenia wynosic powinno 1:8... snow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 15.04.2003 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 przeliczając u ciebie: 0,125 x 21 m2 = 2,625 m2 okno masz 1,1 m2 wiec brakuje ci 1,5 m2 powierzchni szyb...czyli masz ciemno trochu... chyba że są odrębne przepisy dotyczące poddaszy (w prawie budowlanym nie znalazłem) snow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania