Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Nastawy pieca na ekogroszek!


Makaramata

Recommended Posts

Witam wszystkich!!! Kilka dni temu uruchomiłem piec na ekogroszek"Elektromet" i co dzień chodzę do kotłowni i co rusz to zmieniam wartość a to jednego parametru,a to drugiego.Wcześniej miałem zwykły,wszystkożerny piec,więc nie było tego typu problemów. :D Z tym wlaśnie wiąże się moje pytanie.Czy ktoś z forumowiczów posiada taki piec i już ustawił go tak, że proces spalania nie budzi zastrzeżeń???A jeśli tak, to może podzieliłby się tą wiedzą.Chodzi w szczególności o te wszystkie czasy przedmuchu,podawania węgla,podtrzymania,oraz ustawienia pokrywy na wentylatorku i jego prędkości.Co do tego ostatniego to chydraulik poradzil mi kiedyś,aby pokrywka była prawie calkowicie zamknięta,a prędkośc obrotowa wysoka(okolo75%),ale ja nie jestem jakoś do tego przekonany.Myślę że te nastawy we większości tego typu piecach są bardzo podobne,więc może ktoś by mi pomógł.Z gory dziękuję i pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 47
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam.

Ja mam hef na ekogroszek, ale może pomogę.

 

Cału zeszły sezon miałem ustawienia u1=20 u2=50 u3=120 i u4=120 Cała zima i lato pracował bez zarzutu. Pokrywa went. otwarta na około 30%

Groszek z juliana

 

W tym roku k**** już tak pięknie nie jest. Obecnie mam ustawienia u1=25 u2=45 u3=60 i u4=60 ale jest taki problem, że piec gaśnie. Zobserwowany przeze mnie proces chyba wygląda mniej więcej tak:

piec włącza się bardzo rzadko, co określony czas włącza się tylko na podtrzymanie, czyli tylko wentylator rozdmuchuje żar. Jak go rozdmucha to trochę węgla się spali, a nie jest podana nowa porcja (chyba), więc poziom węgla w palniku się obniża. Po kilku takich cyklach (samo rozdmuchanie żaru, bez podawania węgla) powoduje, że poziom węgla znacznie się obniża, więc jest coraz mniej żaru, i w końcu piec nie może tego rozdmuchać i gaśnie. Potwierdzeniem tego może być fakt, że w ostatnim czasie, kiedy zużywa się więcej wody (dodatkowe dwie osoby) poziom węgla obniża się duuużo wolniej (bo jak się zużywa wodę, to piec musi jej podgrzać więcej i po prostu normalnie pracuje, a nie tylko włącza went. co jakiś czas.

Dodatkowym potwierdzeniem mojej teori byłoby to, że zmiany parametrów nic nie dawały:

próbowałem co 2 sek. od u1 20/u2 50 do u1 30/u2 40, no ale skoro piec tylko rozdmuchuje węgiel, a go nie podaje, to sobie mogę te parametry zmieniać i i tak nic to nie dawało. Teraz po prostu co jakiś czas idę do piwnicy i "ręcznie" podnoszę poziom węgla.

 

Mam nadzieję, że mi teraz nikt nie napisze, że na podtrzymaniu piec też podaje sobie węgiel bo cała moja teoria pójdzie w las, a ja chyba zejdę.

 

Napisz jaki masz konkretny problem: gaśnie? nie spala do końca węgla?

Jakie masz teraz ustawienia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marcin_Łódź - ja zauważyłam, że piec na podtrzymaniu podaje węgiel, ale tylko przy nastawach przedmuchu pow. 25 sek. (może to przypadek). Moje nastawy są następujące:

Zima:

u0 - 65 stopni

U1 - 5sek.

U2 - 10sek (gdy było -30 zmniejszyliśmy na 9 sek.),

u3 i u4 - mogą byc dowolnie ustawione (w zimie to nie działa);

 

Lato (próbowaliśmy różnych nastaw - wynik spalania węgla jest taki sam):

u0 - 63 stopnie

U1 - 12 sek,

u2 - 50sek,

u3 - 30min,

u4 - 50sek.

 

Piec: Viadrus Ling 25kW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Ja mam hef na ekogroszek, ale może pomogę.

 

Cału zeszły sezon miałem ustawienia u1=20 u2=50 u3=120 i u4=120 Cała zima i lato pracował bez zarzutu. Pokrywa went. otwarta na około 30%

Groszek z juliana

 

W tym roku k**** już tak pięknie nie jest. Obecnie mam ustawienia u1=25 u2=45 u3=60 i u4=60 ale jest taki problem, że piec gaśnie. Zobserwowany przeze mnie proces chyba wygląda mniej więcej tak:

piec włącza się bardzo rzadko, co określony czas włącza się tylko na podtrzymanie, czyli tylko wentylator rozdmuchuje żar. Jak go rozdmucha to trochę węgla się spali, a nie jest podana nowa porcja (chyba), więc poziom węgla w palniku się obniża. Po kilku takich cyklach (samo rozdmuchanie żaru, bez podawania węgla) powoduje, że poziom węgla znacznie się obniża, więc jest coraz mniej żaru, i w końcu piec nie może tego rozdmuchać i gaśnie. Potwierdzeniem tego może być fakt, że w ostatnim czasie, kiedy zużywa się więcej wody (dodatkowe dwie osoby) poziom węgla obniża się duuużo wolniej (bo jak się zużywa wodę, to piec musi jej podgrzać więcej i po prostu normalnie pracuje, a nie tylko włącza went. co jakiś czas.

Dodatkowym potwierdzeniem mojej teori byłoby to, że zmiany parametrów nic nie dawały:

próbowałem co 2 sek. od u1 20/u2 50 do u1 30/u2 40, no ale skoro piec tylko rozdmuchuje węgiel, a go nie podaje, to sobie mogę te parametry zmieniać i i tak nic to nie dawało. Teraz po prostu co jakiś czas idę do piwnicy i "ręcznie" podnoszę poziom węgla.

 

Mam nadzieję, że mi teraz nikt nie napisze, że na podtrzymaniu piec też podaje sobie węgiel bo cała moja teoria pójdzie w las, a ja chyba zejdę.

 

Napisz jaki masz konkretny problem: gaśnie? nie spala do końca węgla?

Jakie masz teraz ustawienia?

 

A jaki masz sterownik? Jesli Geco to ściągnij sobie instrukcje obsługi ze strony Klimosza dla instalatorów i zmień sobie ustawienia instalatorskie tzn hmm kurde nie pamietam dokładnie albo parametry zaczynające siena "C" albo na "D" konkretnie chodzi o czas podawania węgla w podtrzymaniu. U mnie było to samo ale jak sobie zmieniłem (w okresie letnim) na podawanie węgla na 45 sek. w podtrzymaniu i oczywiście czas dmuchania tzn u4 zwiększyłem odpowiednio na dłuższy to nie ma bata żeby wygasło

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W Elektromecie te wszystkie parametry mają troche inne oznaczenia i sterownik jest inny,ale spróbuje podać jakie mam ostatnie nastawy.Tryb pracy rozpoczyna się po 20sek.od załączenia wentylatora i trwa 160 sek.(u mnie parametr"b")w tym 20%tego czasu pracuje podajnik("d") i tak do uzyskania zadanej temperatury.Tryb podtrzymania trwa 36 minut("o").Ustawione mam w nim dwa cykle pracy po których wentylator wyłącza się po chyba 30 sek.czyli przerwa do nastepnego zał trybu trwa ok pół godziny.Węgiel mam z kopalni"Bobrek"ma sporo kamienia.Ostatnio wpadłem na pomysł zasypania zasobnika mieszanką tego węgla z "Retopalem"wydaje mi sie że spalanie jest troche stabilniejsze jednak nadal kombinuję z ilością węgla,aby palilo się może troche niżej w palenisku,bo wtedy może niewielkie kawałki żużla dopala się lepiej.No i nadal nie wiem jaka u Was jest prędkość wentylatora i jak najlepiej ustawić na nim tą zastawkę.Jak już pisałem wcześniej,nie miałem z takim piecem do czynienia,więc "eksperymentom" na razie nie ma końca :D prosze o opinie i porady.Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak sterujecie swoimi Eko-groszkami ? macie regulatory pokojowe czy tylko głowice termostatyczne i regulacja temperaturą na piecu ?

 

Mam głowice termo i 4-drogowy zawór. Steruję raczej 4-drogowym zaworem, termostaty na full oprócz tam gdzie spię bo bym w życiu nie zasną.

 

Pozdrawiam ....Mike Heizer.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Mam piec Elektromet (od 2 dni :)) i mam pytanie, narazie chodzi tylko do odgrzewania c.w.u, jaką tem. pieca staracie sie utrzymać ?? Znajomy ma taki sam piec i utrzymuje około 49 stopni. (niestety nie pamiętał swoich nastawów, mówił tylko że ni ezmieniał w ogóle parametrów E1, zmniejszył tylko d i U na cos w granicach 9-13 każdy par.)

Mnie się udało wczoraj wieczorem ustawić temp. pieca na 49 stopni.

Moje parametry (podyskutujmy o nich,co który dokładnie daje):

C=40 , c=40 - temp. rzeczywista i nastawiona na bojlerze, więc chyba dobrze

d=7 - czyli b=220 x 7% = 15,4 sek. podaje groszek

U=19 - moc dmuchawy, to chyba trochę zmniejsze

b=220 - odstęp między podaniami węla w sek. , standardowo było 200 a le wydłużyłem bo zwiększyłem też długość cyklu podtrzymania

o= 25 - długość cyklu podtrzymania, standardowo było 20 ale zwiększyłem j.w.

L=2 - ilość cykli podawania węgla w cyklu podtrzymania, nie zmieniałem

u=10 nadwyżka cieplna która idzie na c.w.u - nie za bardzo to rozumiem, więc nie zmieniałem :)

J=18 czas dmuchawy przed podaniem wegla

F=16 czas dmuchawy po podaniu węgla

 

Co o tym sądzicie, może razem dojdziemy do optymalnych parametrów. Ja całe dwa dni w piwnicy siedziałem :)

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompę co mam wyłączoną na piecu i nie pracuje, nie wstawili mi jednak zaworu trójdrożnego, ani żadnego odcięcia pionów i mimowoli zaczęło mi grzać dom trochę. Kaloryfery (i piony tez ) zrobiły się zimne dopiero jak zakręciłem wszystkie. W jaki sposób najlepiej odcinac ogrzewanie w domu (nie będę przeciez latał po domu zamykał 9 kaloryferów)?? Czy jak zamontuje zawór trrójdrożny to wystarczy, kiedy sie stosuje czterodrożny?? Cos mi się wydaje że mi nie dokońca właściwie zrobili instalację.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do OskaRGD.Ja utrzymuję na piecu temp.60 stopni (punkt rosy),a zaraz za piecem mam trójdrożny i na nim reguluje temp. na grzejniki,można na nim też odciąc całkowicie na nie przepływ.Jest to dobra rzecz,bo piec utrzymuje sobie stałą, zadaną temperaturę,a regulacja temper.na grzejniki jest na trójdrożnym(ja mam taki prosty układ)Co do zaworów to troche pisza tutaj: http://www.termsystem.com/zawory_miesz_termo.htm

Ja też mam elektromet ale ani ja ani mój hydraulik nie znaleźliśmy w instrukcji pieca jak wyłączyc pompke CO jak Ty to upisujesz"na piecu".Tylko podłączony termostat pokojowy ma taką możliwość,którego ja akurat nie mam.Dobrym sposobem jest po prostu ustawić na pompce pokrętło od zmiany biegów"pomiędzy biegami".no albo samemu zamontowac na kablu rozłącznik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te 60 stopni do ogrzewania czy do c.w.u tylko ?? Na całe ogrzewanie też tyle planuje, ale do c.w.u chyba trochę mniej wystarczy. Pompe CO wyłączasz zdaje się, że parametrem n - tam gdzie nastawiasz zadaną temperaturę pieca, jak zejdziesz "minusem" i na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski "--" to wtedy jest odłączona pompa CO (gaśnie lampka na sterowniku). W podobny sposób można chyba wyłączyć pompę c.w.u., parametrem "c", ale sam nie próbowałem.

 

Co do parametrów to zmniejszyłem d=6 (było 7), U=16 (19), o=30 (25)

Trochę za dużo spalał przy poprzednich, jak przyjde z pracy to zobacze co z tego wyszło :)

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura na piecu nie zależnie od tego czy grzejesz tylko na cwu czy też na grzejniki powinna być stała (około 60 st)a dopiero trójdrożnym regulowac na grzejniki(jak np.jest u mnie).Im większą temp. ustawisz na mieszkanie,tym częściej będzie wchodził piec który chce cały czas sobie utrzymywac te 60 st.A co do wyłączania pompy poprzez zjeżdżanie parametrem "n".Ten parametr określa tempetature pieca,więc zjeżając do zera spada temp.zadana i piec gaśnie.Więc albo chcesz żeby sie paliło,albo nie.Co do wyłączania pompki lepiej zrobić jak to opisałem wcześniej-choć zbliżają się niskie temperatury więc nie będzie to konieczne :) Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hmmm... no to ja wyczytałem w instrukcji, że właśnie ustawiając n -- wyłączamy pompę co i robimy to gdy chcemy w okresie letnim aby piec grzał tylko c.w.u. automat nie kontroluje wtedy temp. na piecu i trzeba sobie ją ustawic parametrami d i U, piec pracuje wtedy cały czas na podtrzymaniu, dzieki czemu zużycie groszku jest bardzo małe. Piec zużywa wtedy 50 kilowy worek na niecałe 1,5 tygodnia (sprawdzone, znajomemu tyle pali), a u Ciebie jakie jest zużycie ??

 

Piec ani mi ani znajomemu (1 m-c pracy) nie gaśnie :) więc chyba jednak mam rację :). Temperatura nadana (n) jest używana w czasie pracy, jeżeli temp. spadnie o ileś tam stopni (zdaje się że jest to sztywno ustawione w piecu) to piec przechodzi automatycznie z trybu podtrzymania to trybu praca. Jeżeli do tego jest używany regulator pokojowy to on decyduje kiedy włączyć (jeżeli spadnie temp. w domu) tryb praca, a normalnie piec pracuje w trybie podtrzymanie, dlatego daje on oszczędności (gdy go niema zwieramy zworkę na dole pieca).

 

Moim zdaniem zawór trójdrożny chyba raczej ma za zadanie wyrównanie temp. na powrocie do pieca aby nie było dużych różnic na wyjściu i powrocie - stabilizuje pracę pieca, do regulacji temp. w domu używamy raczej regulatora pokojowego i/lub głowic termo. na grzejnikach

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@OskaRGD

masz racje i niemasz racji

mam taki sam piec od niedawna i mniej wiecej wiem juz jak dziala

i faktycznie po wylaczeniu grzania c.o tem pieca ustala sie temp c.w.u

i po przejsciu w tryb podtrzymania piec stara sie utrzymacz minimalna temp czyli 31C ale jesli nie bedzie od czasu do czasu osiagal temp powyzej 55C to w wymienniku bedzie sie caly czas wykraplac woda co spowoduje przyspieszona korozje dlatego zalecam ustwic c=50 a u=5

wtedy piec bedzie osiagal 55C podczas grzania a wlaczal sie ponownie po spadku ponizej 50C

 

co do tego ze ci grzeje ci dom jak dziala pompka c.w.u

to sa 2 mozliwosci 1 ze niemasz zaworow zwrotnych

za kazda pompka a jesli masz to prawdopodobnie masz na c.o. zawor klapowy wtedy musisz ten klapowy wymienic na sprezynowy

zreszta popatrz do instrukcji tam jest narysowane minimum

 

aha ja mam termostat + zawor trojdrogowy bo jednak chcialbym aby piec mi troche podzialal wiec temp na piecu ustawiam na 60C i zaworem moge ustawic temp grzejnikow

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... no nie można mieć pełnej racji :)

 

temp. na bojlerze mam zamiar zmienić, a czemu u ustawiłes na 5 nie jest to za mały podmuch ? jak się wtedy spala ?

 

Zawory zwrotne są, instalacja została trochę błędnie zrobiona, jutro chłop ma przyjść poprawić i powinno być dobrze.

 

... a masz głowice termo na grzejnikach ?? czy wtedy poprostu regulujesz zaworem ?? ale po co wtedy reg. pokojowy ? Jaką dokładnie pełni funkcję ten zawór trójdrogowy. Mi mówili że ma on stabilizować tem. na kotle i tylko tyle, nic nie wspominali o reg. tem. na grzejnikach, nie mam takiego i moge się mylić. Jeszcze jedno pyt. czym się różni zawór trójdrozny od cztero i kiedy jaki stosować (poza oczywiśie ilością wejść :))

 

Pozdrawian.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć!

 

Mam taki sam sterownik na kotle Termo-tech, ale jestem kompletnym nowincjuszem.

Proszę napiszcie jakie macie ustawienia ale z nazwami funkcji a nie literkami U bo nic z tego nie wiem.

 

Ja na razie ustawiłem tak:

temp. na kotle 56 C

czas pracy podajnika 8s

czas przerwy 52s - czy to prawda ze te dwa czasu muszą w sumie mieć 1 min?

wentylator na 3.

 

Nic więcej nie ustawiałem bo nie wiem za bardzo o co chodzi.

 

Przy takich ustawieniach nie osiąga temp. zadanej, cały czas chodzi wentylator a ja nie wiem co mam zrobic

Oprócz tego gdy otwieram zbiornik to po jakimś czasie wydobywa się z niego dym.

 

Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...