Jestem po wizycie na budowie kierownika budowy który przyznał "żółtą kartkę" dla mojego murarza za niepołączenie komina ze ścianami nosnymi.Komin tworzy ciągłośc dla zewnętrznej sciany nośnej (murowany z pełnej cegły) i nie jest z nią połaczony tymi cegłami tylko zaprawą.Kierownik twierdzi że ściana będzie w tym miejscu pękać a murarz że tak jest ok - kto ma rację- jak jest u Was?pozd.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64285-murowany-komin-a-sciana-no%C5%9Bna/
Udostępnij na innych stronach

Komin ze względu na rożnice temperatur powinien być zdylatowany od ściany nośnej.

Co to znaczy, że "komin tworzy ciągłość dla zewnętrznej ściany nośnej" ?? Komin jest W ściane zewnętrzej? Co z wieńcem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64285-murowany-komin-a-sciana-no%C5%9Bna/#findComment-1413910
Udostępnij na innych stronach

są dwie szkoły falenicka i otwocka:

jedna radzi murować jako jedność (przewiązanie komina z murem)

druga murować oddzielnie i dylatować

 

ja skłaniam się do szkoły falenickiej, ale która to "jedna" a która to "druga" :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64285-murowany-komin-a-sciana-no%C5%9Bna/#findComment-1413972
Udostępnij na innych stronach

Komin ze względu na rożnice temperatur powinien być zdylatowany od ściany nośnej.

Co to znaczy, że "komin tworzy ciągłość dla zewnętrznej ściany nośnej" ?? Komin jest W ściane zewnętrzej? Co z wieńcem?

 

komin jest częścią zewnętrznej ściany nośnej - wieniec przechodzi przez komin.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64285-murowany-komin-a-sciana-no%C5%9Bna/#findComment-1414007
Udostępnij na innych stronach

Jeśli komin jest z cegły pełnej to śmiało przewiąż go ze ścianą w którą jest wbudowany. W przypadku systemowego nie wolno go łaczyć z prostego powodu - tu obuwoda komina ma dużo mniejszą wytrzymałość przez co nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64285-murowany-komin-a-sciana-no%C5%9Bna/#findComment-1414955
Udostępnij na innych stronach

Jeśli komin jest z cegły pełnej to śmiało przewiąż go ze ścianą w którą jest wbudowany. W przypadku systemowego nie wolno go łaczyć z prostego powodu - tu obuwoda komina ma dużo mniejszą wytrzymałość przez co nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń.

własnie o to chodzi że zalałem strop i jak narazie nie mam komina powiązanego z ścianą nosną za pomocą cegieł tylko zaprawy i nie wiem czy teraz nie bawić się w podkuwanie i wmurowywanie cegieł czy tego nie olać i nie łączyć tego ewentualnie nad stropem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64285-murowany-komin-a-sciana-no%C5%9Bna/#findComment-1414964
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...