Sposób na określenie czy instalacja piorunochronna na budynku jest konieczna podany jest w normie PN-IEC 61024-1-1.

Obliczenie jest złożone.

Zgrubsza uwzględniane są nastepujące czynniki :

- średnia roczna gęstość wyładowań w rejonie usytuowania domu (wg "mapy burzowej" Polski)

- powierzchnia równoważna zbierania wyładowań (zależna od powierzchni i wysokości domu, oraz odległości od sąsiednich obiektów i ich wysokości)

- ustalenie akceptowalnej częstości bezpośrednich wyładowań (w zależności od ważności, wartości obiektu i liczby ludzi, a także zapalności czy wybuchowości).

W wyniku tego obliczenia bądź otrzymujemy potwierdzenie, że ochrona nie jest wymagana, lub zostaje określony poziom ochrony (4 stopnie), któremu odpowiadają wymagania dla instalacji.

Z reguły w przypadku domków jednorodzinnych wolnostojących o wysokości 10m i powierzchni zabudowy 120 m2 wynik jest następujący : instalacja piorunochronna nie jest wymagana, ale zalecana.