Ale my tu piszemy ( w tym ja) o wentylacji.

 

Dokładniej: o wentylacji mechanicznej... mam system ogrzewania nadmuchowego w którym właśnie wentylacja mechaniczna stanowi jeden z elementów...

 

Ale jednak system wentylacji mechanicznej i ogrzewania nadmuchowego to jednak troche inne bajki :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1424947
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

To są z założenia inne systemy i rządzą się innymi prawidłowościami (zasadami). W "czystej" wentylacji (zarówno mechanicznej, jak i grawitacyjnej) z pomieszczeń "brudnych" (kuchnia, łazienka, WC) powietrze jest "wyciągane" aby usunąć zapachy jak i wilgoć.

Jakoś trudno mi sobie wyobrazić (bez urazy), aby "zapachy" z ubikacji były równoznaczne z ogrzewaniem tym pradem powietrza np. w salonie.

A w rozwiązaniu, które Ty proponujesz, taka możliwość istnieje.

Dlatego dużą sztuką jest w takim przypadku "zrównoważenie" wentylacji z ogrzewaniem nadmuchowym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1424951
Udostępnij na innych stronach

Ale jednak system wentylacji mechanicznej i ogrzewania nadmuchowego to jednak troche inne bajki :wink:

 

Tylko trochę... np. teraz mam włączony nawiew w całym domu bez ogrzewania... ot, po prostu odświeżam powietrze... czy to nie jest azali tylko i wyłacznie wentylacja mechaniczna ? A latem to niby co u mnie działa ? Przecież nie ogrzewanie...

W obecnym wątku ograniczam się tylko do wentylacji...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1424981
Udostępnij na innych stronach

A w rozwiązaniu, które Ty proponujesz, taka możliwość istnieje.

 

Taka możliwośc istnieje u każdego niezależnie od rodzaju ogrzewania... u mnie, przy zamkniętych drzwiach łazienkowych "zapachy" i wilgoć raczej wydostaną się przez kanał wentylacyjny w kominie... nadćiśnienie i cug wymuszony nadmuchem zrobi swoje...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1424996
Udostępnij na innych stronach

Taka możliwośc istnieje u każdego niezależnie od rodzaju ogrzewania... u mnie, przy zamkniętych drzwiach łazienkowych "zapachy" i wilgoć raczej wydostaną się przez kanał wentylacyjny w kominie... nadćiśnienie i cug wymuszony nadmuchem zrobi swoje...

 

Sposób ogrzewania i ewentualne rozchodzenie sie zapachów łaczą się tylko w przypadku ogrzewania nadmuchowego. Przy ogrzewaniu nazwijmy go klasycznym za ewentualne rozprzestrzenianie się(lub nierozprzestrzenianie) zapachów odpowiada wentylacja.

 

Owszem ogrzewanie nadmuchowe "zawiera w sobie wentylację" i jest odpowiedzialne również za doprowadzenie świeżego powietrza.

 

Wentylacja mechaniczna nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem i ma zapewnić wymianę powietrza w budynku. I realizuje się ją tak, aby zapach z pomieszczeń takich jak np. łazienki nie rozprzestrzeniały się poza te pomieszczenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425085
Udostępnij na innych stronach

A w rozwiązaniu, które Ty proponujesz, taka możliwość istnieje.

 

Taka możliwośc istnieje u każdego niezależnie od rodzaju ogrzewania... u mnie, przy zamkniętych drzwiach łazienkowych "zapachy" i wilgoć raczej wydostaną się przez kanał wentylacyjny w kominie... nadćiśnienie i cug wymuszony nadmuchem zrobi swoje...

Sam widzisz, że masz dwa niezależne systemy. Jeden grzewczy "dmucha" ciepłe powietrze do łazienki, a drugi wentylacyjny (wentylacja grawitacyjna) usuwa to powietrze kominem wentylacyjnym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425113
Udostępnij na innych stronach

Sam widzisz, że masz dwa niezależne systemy. Jeden grzewczy "dmucha" ciepłe powietrze do łazienki, a drugi wentylacyjny (wentylacja grawitacyjna) usuwa to powietrze kominem wentylacyjnym.

 

Eeee, a jaki to ma sens? Bo wydawało mi się, że przy ogrzewaniu nadmuchowym to powietrze krąży w recyrkulacji, z niewielką domieszką powietrza świeżego. Chyba, że chodzi właśnie o uniknięcie rozprzestrzeniania sie zapachów? Ale takie wywalanie ogrzanego powietrza kominem wentylacyjnym poza budynek to chyba jest mało ekonomiczne....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425126
Udostępnij na innych stronach

Wentylacja mechaniczna nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem...

 

Oj, ma i to wiele... cały system grzewczy to nic innego jak wentylacja mechaniczna z dmuchawą ciepłego powietrze... świeżego lub zmieszanego ze świeżym, w zależności od ustawienia czerpni zewętrznej... gdyby nie było świeżego powietrza trudno by mówić o wentylacji jako takiej, prawda ? A gdy wyłączysz część grzewczą, pozostawiając tylko nadmuch to co otrzymasz ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425194
Udostępnij na innych stronach

Wentylacja ma nie wiele wspólnego z systemem grzewczym - inne zadania. Natomiast ogrzewanie nadmuchowe pełni (lub może pełnić) również funkcje wentylacyjne. Ot tyle.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425219
Udostępnij na innych stronach

Wentylacja mechaniczna nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem...

 

Oj, ma i to wiele... cały system grzewczy to nic innego jak wentylacja mechaniczna z dmuchawą ciepłego powietrze... świeżego lub zmieszanego ze świeżym, w zależności od ustawienia czerpni zewętrznej... gdyby nie było świeżego powietrza trudno by mówić o wentylacji jako takiej, prawda ? A gdy wyłączysz część grzewczą, pozostawiając tylko nadmuch to co otrzymasz ?

 

Ale Ty wciąż piszesz o ogrzewaniu nadmuchowym, a my uparcie o wentylacji mechanicznej. Ogrzewanie nadmuchowe realizuje ci funkcje wentylacji, ale wentylacja mechaniczna nie zrealizuje ci funkcji ogrzewania - to dwa różne systemy i należy je rozpatrywać osobno. Autor wątku pytał o wentylację mechaniczną a nie o wentylację przy okazji ogrzewania nadmuchowego - reozdzielmy te dwie rzeczy. :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425221
Udostępnij na innych stronach

 

... Autor wątku pytał o wentylację mechaniczną a nie o wentylację przy okazji ogrzewania nadmuchowego - reozdzielmy te dwie rzeczy. :wink:

 

Załóżmy że montuję w domu tylko nadmuch (bez czynnika grzewczego), powietrze rozprowadzam za pomocą kanałów i kratek wentylacyjnych. Co wtedy otrzymuję ?

 

Poza tym na stronie muratora czytam:

 

Posłużę się definicjami zaproponowanymi w Normie Europejskiej EN 12792: 2003 zawierającej symbole i terminologię, które są stosowane w Normach Europejskich dotyczących „Wentylacji budynków” opracowanych przez CEN/TC 156:

 

* - wentylacja mechaniczna jest to wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń wprawiających powietrze w ruch,

 

Gwoli ścisłości: piec nadmuchowy zawiera w sobie wentylator i grzałkę... mogą pracować razem (opcja grzanie) lub oddzielnie (opcja wentylacja, ew. klimatyzacja)... w dyskusji skupmy się na funkcji wentylacyjnej i zapomnijmy o funkcji grzewczej... no chyba że inaczej rozumiemy pojęcie wentylacji mechanicznej...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425343
Udostępnij na innych stronach

o matko człowieku, ale się upierasz, my cały czas mówimy o wentylacji mechanicznej z użyciem rekuperatora, w którym zasadą jest wyciąganie powietrza z m.in. łazienki. - ZERO NADMUCHU. Ty nawet jak nie podgrzewasz powietrza to i tak go nadmuchujesz, my NIE. Acha, i nie ma kominów wentylacyjnych, a powietrze jest dostarczane szparą i kratką w drzwiach łazienkowych.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425370
Udostępnij na innych stronach

A może to Cię przekona?

Aby spełnić wymogi wentylacyjne potrzeba, dla domu o DOWOLNEJ powierzchni dla 3 osób + kuchnia + 2 łazienki, wymienić powietrze w ilości około 200m3/h i to tylko wtedy, gdy w domu są te osoby. Spróbuj ogrzać taką ilością powietrza dom o powierzchni np. 300m2 przy temperaturze zewnetrznej -20.

Wydajność maksymalną dla wentylacji określa się na poziomie 1 wymiana na godzine kubatury pomieszczeń wentylowanych - potrzebną wtedy kiedy robimy duże przyjęcie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425440
Udostępnij na innych stronach

o matko człowieku, ale się upierasz

 

Idę w zaparte ! :)

 

my cały czas mówimy o wentylacji mechanicznej z użyciem rekuperatora, w którym zasadą jest wyciąganie powietrza z m.in. łazienki. - ZERO NADMUCHU.

 

Mhm... czytam ponownie i nie widzę słowa o rekuperatorze... poza tym z zasady działania rekuperatora (wymiennika krzyżowego):

 

Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia, gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Następnie powietrze przechodząc przez wymiennik ciepła ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane. Podgrzane powietrze tłoczone jest następnie do wentylowanych pokoi...

 

Koliduje to co nieco z Twoją wypowiedzią o rekuperatorze...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425455
Udostępnij na innych stronach

o matko człowieku, ale się upierasz

 

Idę w zaparte ! :)

 

my cały czas mówimy o wentylacji mechanicznej z użyciem rekuperatora, w którym zasadą jest wyciąganie powietrza z m.in. łazienki. - ZERO NADMUCHU.

 

Mhm... czytam ponownie i nie widzę słowa o rekuperatorze... poza tym z zasady działania rekuperatora (wymiennika krzyżowego):

 

Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia, gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Następnie powietrze przechodząc przez wymiennik ciepła ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane. Podgrzane powietrze tłoczone jest następnie do wentylowanych pokoi...

 

Koliduje to co nieco z Twoją wypowiedzią o rekuperatorze...

nie koliduje, wyciągane jest z łazienki, a poza tym z kuchni, pomi. gosp. i innych tym podobnych pomieszczeń (wilgotnych, śmięrdzących itd.), natomiast do pokoi jest tłoczone.

Wiesz, ja jestem laikiem (tzn. zwykłym użytkownikiem, który ma wiedzieć tyle ile trzeba przy zamawianiu), ale z postów użytkowników nie trudno było się domyśleć o co im chodzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425460
Udostępnij na innych stronach

Aby spełnić wymogi wentylacyjne potrzeba, dla domu o DOWOLNEJ powierzchni dla 3 osób + kuchnia + 2 łazienki, wymienić powietrze w ilości około 200m3/h i to tylko wtedy, gdy w domu są te osoby. Spróbuj ogrzać taką ilością powietrza dom o powierzchni np. 300m2 przy temperaturze zewnetrznej -20.

Wydajność maksymalną dla wentylacji określa się na poziomie 1 wymiana na godzine kubatury pomieszczeń wentylowanych - potrzebną wtedy kiedy robimy duże przyjęcie.

 

Przyznam że nie kumam o co Ci chodzi z tym ogrzewaniem... możesz jaśniej ?

Co do wydajności wentylacji mechanicznej: skąd te dane ? Zagooglowałem i mam iine dane:

 

Sugerowana krotność wymiany powietrza na 1h:

 

Pomieszczenie Krotność

 

łazienka 5-8

ubikacja 4-5

toaleta publiczna 10-15

kuchnia 5-10

pomieszczenie mieszkalne 0,5-2

pomieszczenie biurowe 5-7

korytarz, hall 2-4

 

Mamy zbyt duże rozbieżności... jesteś pewny że chodzi Ci o wymogi wentylacji mechanicznej ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425468
Udostępnij na innych stronach

hej,

 

początkowo nie miałem wywiewu w wiatrołapie, jednek po kilku miesiącach go dodałem, znalazł się w szafie. Polecam wywyiew z wiatrołapu ze względu na zapachu.

a ja mam jeszcze dodatkowe pytanie, czy macie podgrzewane podłogi w wiatrołapie? Zaobserwowałam u różnych znajomych, że śmierdzi u tych, którzy mają ogrzewanie podłogowe. Czy coś takiego zauważyliście, czy to tylko przypadek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425479
Udostępnij na innych stronach

Wiesz, ja jestem laikiem (tzn. zwykłym użytkownikiem, który ma wiedzieć tyle ile trzeba przy zamawianiu), ale z postów użytkowników nie trudno było się domyśleć o co im chodzi.

 

Myslę że jak ktoś ma już system oparty na rekuperatorze to i raczej nie ma problemu zapachów i wilgoci w sieni... ja jestem praktykiem w sensie że korzystam z systemu wentylacji (przy okazji systemu grzewczego) już 4 latka, mam kratkę nawiewną w sieni i problemu w sieni z zapachami (czy wilgocią w łazienkach) nie mam... co więcej, w łazience mam mebelki stricte salonowe, zaadaoptowane pod umywalki, i nie widzę śladu zawilgocenia przez te latka... chcę przez to powiedzieć że wentylacja w wiatrołapie ? jak najbardziej za ! Potwierdzone praktycznie ! :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/64730-u%C5%BCytkownicy-went-mechanicznej-pytanko/page/2/#findComment-1425487
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...