Rozporządzenie Min. Inf. w sprawie warunków technicznych..... np. dla 1 osoby:

§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

Dla łazienek i WC przyjęto 40m3/h, a dla kuchni z oknem i kuchenką gazową 70m3/h, dla elektrycznej 50m3/h.

I stąd owe 200m3/h dla każdej wentylacji - nie tylko mechanicznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Aby spełnić wymogi wentylacyjne potrzeba, dla domu o DOWOLNEJ powierzchni dla 3 osób + kuchnia + 2 łazienki, wymienić powietrze w ilości około 200m3/h i to tylko wtedy, gdy w domu są te osoby. Spróbuj ogrzać taką ilością powietrza dom o powierzchni np. 300m2 przy temperaturze zewnetrznej -20.

Wydajność maksymalną dla wentylacji określa się na poziomie 1 wymiana na godzine kubatury pomieszczeń wentylowanych - potrzebną wtedy kiedy robimy duże przyjęcie.

 

Przyznam że nie kumam o co Ci chodzi z tym ogrzewaniem... możesz jaśniej ?

Co do wydajności wentylacji mechanicznej: skąd te dane ? Zagooglowałem i mam iine dane:

 

Sugerowana krotność wymiany powietrza na 1h:

 

Pomieszczenie Krotność

 

łazienka 5-8

ubikacja 4-5

toaleta publiczna 10-15

kuchnia 5-10

pomieszczenie mieszkalne 0,5-2

pomieszczenie biurowe 5-7

korytarz, hall 2-4

 

Mamy zbyt duże rozbieżności... jesteś pewny że chodzi Ci o wymogi wentylacji mechanicznej ?

Nie wiem skąd te dane. I kto je publikuje - może wytwórca wentylatorów, który chce sprzedac jak najwieksze?

No bo tak. Wentylacja ma za zadanie dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza potrzebnej do oddychania i spalania przez przykładową kuchenkę gazową, oraz do usunięcia wilgoci produkowanej przez człowieka, łazienkę i kuchnię. Co do tego ma kubatura pomieszczenia?

Czy wanna w pomieszczeniu 20m2(50m3) "wyprodukuje" wiecej wilgoci, niż ta sama wanna w pomieszczeniu 5m2(12,5m3), a człowiek przebywający w pomieszczeniu 50m2 (125m3) potrzebuje wiecej niż w pomieszczeniu 10m2 (25m3).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozporządzenie Min. Inf. w sprawie warunków technicznych..... np. dla 1 osoby:

§ 149. 1. ...w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę

Dla łazienek i WC przyjęto 40m3/h, a dla kuchni z oknem i kuchenką gazową 70m3/h, dla elektrycznej 50m3/h.

I stąd owe 200m3/h dla każdej wentylacji - nie tylko mechanicznej.

 

He,he... zacytowałeś bardzo dobre wymogi (minimalne !) dotyczące instalacji wentylacyjnej... odwróce pytanie: powiedz mi jak chcesz ogrzać u siebie taką ilość powietrza przy temperaturze zewnętrznej -20stC zapewniając jednocześnie ciągłe wentylowanie pomieszczeń ???

 

Pootwierasz okna na oścież czy jak ? 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że minimalne, to znaczy w pełni zabezpieczajace potrzeby wentylacyjne - co odpowiada minimalnej wydajności wentylatora. Wartość maksymalną (najwyższy bieg wentylatorów centrali) określa się jako kubatura pomieszczeń wentylowanych x 1 - stosowaną raczej do przewietrzenia (szybkiego) pomieszczeń w razie "spalonej kapusty" czy przyjęcia z dużą ilością palaczy.

Ogrzewnie, każde inne niż nadmuchowe, bo ilość powietrza nie ma tu znaczenia - przepraszam ma jeśli bedzie go za dużo (dot. wymiany). Dobrze działajaca wentylacja może "pożreć" do 20% energii potrzebnej do ogrzania budynku. Zła wentylacja do 40%. Wentylacja z REKU około 10%. Tak czy inaczej wentylacja powoduje straty w ogrzewaniu, tak jak sciany, okna itp.

Ale, aby bardziej ogrzać pomieszczenia nie muszę sterować ilością powietrza z wentylacji - pod warunkiem prawidłowej jej dzialania, bez względu czy jest mechaniczna, czy grawitacyjna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...