Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

zastosowany lepik jest na bazie rozpuszczalika - POMOCY


Recommended Posts

Izolacje robiono nam 4 miesiące temu, ekipa któa stawiała nam stan surowy nie zrobiła nam zakładek które można było połączyć z papą termozgrzewalną i fachowiec który kładł pape, na brzegach połączył ją lepikiem na zimno. Powiedział że taki lepik się kładzie żeby połączyć pape (na bazie wody nie połączy). Tylko teraz po 4 miesiącach jak wstawili nam okna i budynek został zamknięty w domu śmierdzi tym mazidłem!!! Gdzieś słyszałam że ktoś zdzierał całe podłogi żeby pozbyć się smrodu.

Czy ktoś z Was kładł taki lepik???

Na pape oczywiście położył folie i dopiero styropian, żeby go nie wypaliło. Fachowiec cieszący się dużym uznaniem.

 

POMOCY co mam o tym myśleć!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy brak odpowiedzi świadczy o tym że tak się robi i z czasem zapach zniknie?? czy jest aż tak źle jak podejrzewam???

Przejrzałam prawie wszystkie posty na ten temat, piszecie o różnych zastosowanych mazidłach tylko nie wiem czy one też są na bazie rozpuszczalnika i śmierdzą tak jak ten zastosowany u mnie??

 

nie wiem co robić, czy kłaść podłogi, czy poczekać aż będzie ogrzewanie (podłogówka gotowa, tylko piec będzie za ok 3 tyg) i zobaczyć czy odparuje ten smrodzik....

 

napiszcie coś zrezygnowanej kobiecie :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

trudno mówic o samym zapachu i uzytej izolacji ale fachowiec powinien uzyc zwyklego lepiku na gorąco

 

co do fachowca - jezeli faktycznie uzył masy na bazie rozpuszczalników organicznych to polecam powściągliwośc w ocenie jego fachowości - takie izolacje stosuje sie wyłącznie na zewnątrz ze względu na ich toksyczność.

 

produkty niebezpieczne i szkodliwe posiadaja Karte preparatu niebezpiecznego i tam powinna byc zawarta pełna informacja na temat toksyczności i zakresu stosowania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

acent dzieki za odpis, ale chyba niedokładnie przeczytałeś moją wypowiedź a szkoda... bo naprawde mam strasznego doła...

 

ja mam pape termozgrzewalną, tylko żeby połączyć ja z papą która miała 2 cm mój fachwiec użył lepiku na zimno. Widziałam że na łączeniach też smarowali dodatkowo tym śmierdzącym mazidłem.

 

Zapachu w domu nie czułam dopuki nie było okien, natomiast teraz przy zamkniętym budynku jak się wchodzi czuć to świństwo :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

i tak nocke mam z głowy wiec wybrałam się jeszcze dzisiaj na budowe. Zastosowany lepik to IZOHAN IZOBUD BR-TIXO.

Pape zrozkładali podgrzewając palnikiem, tylko w tych miejscach gdzie powinny być zakładki (a które miały po 2 cm i na gorąco nie połączyli by tego), wycieli kilku centymetrowe paski połączyli z tym co tam wystawało lepikiem na zimno (wzasadzie grubo to zalali) a potem całą reszte juz łączyli na gorąco. Najwięcej lego lepiku jest właśnie po brzegach, nie smarowali całości.

Z niecierlpliwością czekam co mi napiszecie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyrażnie napisane,że nie wolno stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.Na bazie rozpuszczalników organicznych...i żywic.Będzie capić przy wzroście temperatury(podlogówka) i to dość długo.Może Sp5es wie co to za rozpuszczalniki i żywice.Wykonawca dał ciała.Ja przygrzewałem papę sam (pierwszy raz w życiu) Jezeli dobrze przygrzejesz brzeg to się nadtopi i złapie do wszystkiego.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sp5es napisał mi tylko "Trochę danych technicznych i stanu prawnego" przeczytałam to, ale i tak nie wiem tak naprawde na ile jest to niebezpieczne dla nas jako domowników (w dodatku że planujemy jakigoś małego lokatora na przyszły rok). Do kogo mogę się zwrócić żeby mi powiedział czy można to tak zostawić (jeśli przestanie śmierdzieć) czy lepiej tam nie mieszkać i zrywać wszystko, nie chce mieszkać w toksycznym domu. Jestem zupełnie bezradna i załamana i chyba psycholog mi potrzebny bo zwariuje...

 

Smarowane było wzasadzie tylko przy brzegach, żeby połączyć pasek do tego co wystawało, zastanawiam się jakby wyciąć styropian który tam wystaje z dylatacji i uszczelnić to jakimś srodkiem, silikonem albo czymś innym... bo to tamtędy musi wydobywać się smród. Całośc była pokryta folią no i wylewka więc chyba przez beton zapach się nie przedostaje. Jakby to można było jeszcze uszczelnić???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...