Napięcie w układzie jak to ładnie nazwałeś mierzone na wejsciu czyli na zaciskach źródła będzie 12V :lol:

 

Jakie na każdym z odbiorników ...zgadnij :lol:

 

P.S. - Niedługo święta...choinki...lampki 8)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436643
Udostępnij na innych stronach

witam :)

:o Ale jaja :lol:

Rezystancja żarówki R=U2/P czyli 28.8 oma i jest wartością stałą.

Teraz prąd 3 żarówek połączonych szeregowo I=U/R czyli 12/(3x28.8 )=0.138A

Napięcia zasilające 12V, napiecie na każdej żarówce 1/3 zasilającego czyli 4V.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436656
Udostępnij na innych stronach

Szeregowo ?

 

Zakładając, że wszystkie żarówki są identyczne na każdej odłoży się napięcie:

 

12V/3 = 4 V

 

Żarówki sa opisane jako 5W przy napięciu 12 V można więc policzyć opór każdej żarówki:

 

P=U*I=U^2/R

 

R=U^2/P = 144/5 = 28.8

 

 

Żarówki sa trzy i połączone są szeregowo, więc opór układu wynosi:

 

R 3*28.8=86.4

 

 

Prąd jaki przepłynie przez żarówki to iloraz napięcia przyłożonego co całego układu i całkowitego oporu:

 

I=12/86.4=0.139 A

 

Chyba sie nie machnęłam...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436668
Udostępnij na innych stronach

witam :)

 

łeeeeeee :x

Jacek za szybko

Obawiałem sie nieszczęścia a może i tragedii.

Jak słusznie zauważyłeś maksymalnydoradca kombinuje pewnie ze światełkami a te zasilane są napięciem trochę wyższym ;)

 

PS

Takie zadanie rozwiązywała moja córka w 2 klasie gimnazjum.

Dla technika to wstyd rozwiązywać takie zadanie na kartkówce :lol: :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436678
Udostępnij na innych stronach

Jak policzyć napięcie i natężenie w układzie 3 żarówek(12V 5W) połączonych szeregowo gdy źródłem zasilania jest bateria 12V???

 

 

Pozdrawiam

 

Jedna rzecz mnie zastanawia skąd wiedzieliście, o co chodzi temu doradcy. Czytacie w jego grzesznych myślach?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436692
Udostępnij na innych stronach

witam :)

Jak policzyć napięcie i natężenie w układzie 3 żarówek(12V 5W) połączonych szeregowo gdy źródłem zasilania jest bateria 12V???

 

 

Pozdrawiam

 

Jedna rzecz mnie zastanawia skąd wiedzieliście, o co chodzi temu doradcy. Czytacie w jego grzesznych myślach?

 

Jako lekturę polecam inne posty maximadoradcy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436700
Udostępnij na innych stronach

witam :)

jeszcze taka dygresja a gdyby były 3 żarówki 2 (5 W 12 V) i 1 (25W 12 V)

 

 

8) 8)

 

Zastanawiam się czy ten post i wiele innych na innych forach nie jest Twojego autorstwa?? Jakoś tak znajomo brzmi :lol: :lol: :lol: :lol:

http://www.netelektryk.com/tematy27/obwod-elektryczny-vt760.htm?sid=d5782f0428e856df70ea99d6573b8365#3316

 

 

PS

Widzę, że chyba jaja sobie robisz z nas więc dalej nie będę wykonywał obliczeń. Wybacz :cry:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436713
Udostępnij na innych stronach

Jedna rzecz mnie zastanawia skąd wiedzieliście, o co chodzi temu doradcy. Czytacie w jego grzesznych myślach?

No jak to... Przecież było napisane. napięcie i natężenie w szeregowym układzie trzech żarówek.. Nie przesadzaj...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436742
Udostępnij na innych stronach

 

ten też http://ohm.ie.pwr.wroc.pl/forum/viewtopic.php?p=6148

 

 

chłopak się nudzi, lepsze to niż szczanie po klatkach i tłuczenie żarówek :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436827
Udostępnij na innych stronach

 

ten też http://ohm.ie.pwr.wroc.pl/forum/viewtopic.php?p=6148

 

 

chłopak się nudzi, lepsze to niż szczanie po klatkach i tłuczenie żarówek :lol:

Sprawdziłem ten post, ALE JAJA, z drugiej strony się nie dziwię bo mój były szef inż elektronik nie potrafił wymienić wyłącznika w sraczu!!

Współczuję nowemu ministrwi oświaty, a może i dobrze niech się Roman wykaże :D :D :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65258-pytanie-do-m%C4%85drych-elektryk%C3%B3w/#findComment-1436862
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...