Mały 09.11.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Działania te nie pomogły. Piec "wyje" czli można powiedzieć że buczy i ma lekkie drgania. Też tak miałem, chyba masz zapowietrzony układ CO, nie wiem jaki masz sterownik w kotle, a w moim vitotronic 100 (chyba) jest funkcja odpowietrzania, ale kodów nie pamietam (2F:1 chyba, trzeba wejsc w tryb programowania, w domu sprawdze). U mnie przy właczeniu dostawał takiego uderzenia, ze myslalem, ze spadnie ze sciany i pompa glosno chodziła, dobiłem do 2 atm i odpowietrzylem caly uklad CO i na razie spokój. Jak kociol pracuje to slychac w grzejnikach (aluminiowe) szum. Zgadza się funkcja 2F:0 zmieniona na 2F:1 i zatwierdzona. Na wyświetlaczu przez ok pół godz. będzie się wyświetlało "EL" a kocioł będzie wariował. Po tym czasie wróci do stanu pracy. Swoją drogą szum może być też przy pokryzowanych za mocno grzejnikach lub poprzymykanych zaworach termostatycznych (pompa mieli w miejscu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 09.11.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Swoją drogą szum może być też przy pokryzowanych za mocno grzejnikach lub poprzymykanych zaworach termostatycznych (pompa mieli w miejscu). Kryzy instalator też rozkręcał, trochę się poprawiło ale i tak szumi jak dla mnie trochę za głośno, zawory nawet jak są rozkręcone na maksa to też nic nie pomaga. Tak jak pisałem wcześniej przy poprzedniej instalacji na tych samych grzejnikach, ale grubszych rurach (starych) szum nie był tak dokuczliwy. A może da się podmienić pompę w takim kociołku, żeby była jakaś regulacja i ile to może kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2006 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Swoją drogą szum może być też przy pokryzowanych za mocno grzejnikach lub poprzymykanych zaworach termostatycznych (pompa mieli w miejscu). Kryzy instalator też rozkręcał, trochę się poprawiło ale i tak szumi jak dla mnie trochę za głośno, zawory nawet jak są rozkręcone na maksa to też nic nie pomaga. Tak jak pisałem wcześniej przy poprzedniej instalacji na tych samych grzejnikach, ale grubszych rurach (starych) szum nie był tak dokuczliwy. A może da się podmienić pompę w takim kociołku, żeby była jakaś regulacja i ile to może kosztować? Jeśli możesz odkręć dwie śruby od dołu kotła z przodu, podnieś do góry pokrywę przednią i wysuń ją do przodu - pompa jest po lewej. Jeśli z jej przodu zobaczysz biały, przecięty guzik to masz regulację obrotów, a tu możesz je zmniejszyć na 2. Aha jeszcze mi coś do głowy wpadło - sprawdź czy przypadkiem instalator pomyłkowo nie zamontował filtra gazowego zamiast do wody...wyglądają prawie identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 09.11.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Jeśli możesz odkręć dwie śruby od dołu kotła z przodu, podnieś do góry pokrywę przednią i wysuń ją do przodu - pompa jest po lewej. Jeśli z jej przodu zobaczysz biały, przecięty guzik to masz regulację obrotów, a tu możesz je zmniejszyć na 2. Aha jeszcze mi coś do głowy wpadło - sprawdź czy przypadkiem instalator pomyłkowo nie zamontował filtra gazowego zamiast do wody...wyglądają prawie identycznie. Śruby wcale nie były przykręcone u mnie pompa jest po prawej jak stoje na wprost kotła, podejrzewam że że ten "guzik powinien być na tym plastiku przy pompie ale niestety jest tam tylko zaślepka. Filtry jak widzę są w formie odstojników rzeczywiście bardzo podobne z tym że, ten od gazu trochę większy. Zastanawia mnie jeszcze taka rzecz na pompie pisze że ma 86W, może ona powinna jakoś się automatycznie dostosowywać do warunków bo do tyłu pompy idzie jakieś pięć cienkich kabelków jakby sterujących. Dla ciekawości moja stara pompa od CO węglowego ma 90W na trzecim zakresie na którym nigdy nie pracowała bo było za głośno. Dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Jeśli możesz odkręć dwie śruby od dołu kotła z przodu, podnieś do góry pokrywę przednią i wysuń ją do przodu - pompa jest po lewej. Jeśli z jej przodu zobaczysz biały, przecięty guzik to masz regulację obrotów, a tu możesz je zmniejszyć na 2. Aha jeszcze mi coś do głowy wpadło - sprawdź czy przypadkiem instalator pomyłkowo nie zamontował filtra gazowego zamiast do wody...wyglądają prawie identycznie. Śruby wcale nie były przykręcone u mnie pompa jest po prawej jak stoje na wprost kotła, podejrzewam że że ten "guzik powinien być na tym plastiku przy pompie ale niestety jest tam tylko zaślepka. Filtry jak widzę są w formie odstojników rzeczywiście bardzo podobne z tym że, ten od gazu trochę większy. Zastanawia mnie jeszcze taka rzecz na pompie pisze że ma 86W, może ona powinna jakoś się automatycznie dostosowywać do warunków bo do tyłu pompy idzie jakieś pięć cienkich kabelków jakby sterujących. Dla ciekawości moja stara pompa od CO węglowego ma 90W na trzecim zakresie na którym nigdy nie pracowała bo było za głośno. Dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam Radek Choroba, ja już jak kobieta...ale po tej drugiej lewej . Co do kabelków one sterują nie tylko pompą, ale też zaworem 3-drogowym sterującym zasobnikiem. Pompa nie ma regulacji obrotów. Ale jeśli buczy to ma gdzieś opór.Pytanie gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 09.11.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Choroba, ja już jak kobieta...ale po tej drugiej lewej . Co do kabelków one sterują nie tylko pompą, ale też zaworem 3-drogowym sterującym zasobnikiem. Pompa nie ma regulacji obrotów. Ale jeśli buczy to ma gdzieś opór.Pytanie gdzie. Ona nie tyle buczy co bardzo szumi woda przepływająca w instalacji, w dzień to bardzo nie przeszkadza ale w nocy trochę, to nic browarka na noc na lepsze spanie, i trza się przyzwyczaić Chyba że może kiedyś bym podmienił tę pompę na taką ze sterowaniem ale nie bardzo wiem czy to jest możliwe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 09.11.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 I jeszcze jak kiedyś pozakręcałem wszystkie zawory to w piecu coś dzwoniło, ale to to już chyba jest normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Choroba, ja już jak kobieta...ale po tej drugiej lewej . Co do kabelków one sterują nie tylko pompą, ale też zaworem 3-drogowym sterującym zasobnikiem. Pompa nie ma regulacji obrotów. Ale jeśli buczy to ma gdzieś opór.Pytanie gdzie. Ona nie tyle buczy co bardzo szumi woda przepływająca w instalacji, w dzień to bardzo nie przeszkadza ale w nocy trochę, to nic browarka na noc na lepsze spanie, i trza się przyzwyczaić Chyba że może kiedyś bym podmienił tę pompę na taką ze sterowaniem ale nie bardzo wiem czy to jest możliwe. Pozdrawiam To nie tak - pompy nie możesz sobie ot tak w kotle zmienić bez całej infrastruktury, ma ona jakieś podłączenia, zawór 3d itp więc nie każda, a właściwie mało która może pasować. Co do wersji to masz z zeszłego roku z pompą Wilo...a co do piwka...hmmm... właśnie kupiłem Heinekena za niecałe 13zł/8 butelek 0,5l w Polo Markecie. Taka tam promocyjka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 10.11.2006 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 pompy nie możesz sobie ot tak w kotle zmienić bez całej infrastruktury, ma ona jakieś podłączenia, zawór 3d itp więc nie każda, a właściwie mało która może pasować. Co do wersji to masz z zeszłego roku z pompą Wilo...a co do piwka...hmmm... właśnie kupiłem Heinekena za niecałe 13zł/8 butelek 0,5l w Polo Markecie. Taka tam promocyjka... Wilo to ona rzeczywiście jest, i z zeszłego roku możliwe, bo kociołek był montowany w kwietniu. Bardzo dziękuję za zainteresowanie i w razie problemów pozwolę się jeszcze odezwać. Pozdrawiam Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.11.2006 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2006 pompy nie możesz sobie ot tak w kotle zmienić bez całej infrastruktury, ma ona jakieś podłączenia, zawór 3d itp więc nie każda, a właściwie mało która może pasować. Co do wersji to masz z zeszłego roku z pompą Wilo...a co do piwka...hmmm... właśnie kupiłem Heinekena za niecałe 13zł/8 butelek 0,5l w Polo Markecie. Taka tam promocyjka... Wilo to ona rzeczywiście jest, i z zeszłego roku możliwe, bo kociołek był montowany w kwietniu. Bardzo dziękuję za zainteresowanie i w razie problemów pozwolę się jeszcze odezwać. Pozdrawiam Radek Oczywiście i o ile uda mi się w czyms pomóc będę zadowlony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek159 11.11.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Przyznam szczerze,że mam inne ciekwe lektury niż warunki gwarancji VITOPEND 100 a jak wyczytałem powyżej jest w niej napisane,że należy przeprowadzić jego przegląd.Ja swój kupiłem 1,5 roku temu.Na co należy zwrócić uwagę przy przeglądzie jeśli faktycznie jest on niezbędny.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.11.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2006 Przyznam szczerze,że mam inne ciekwe lektury niż warunki gwarancji VITOPEND 100 a jak wyczytałem powyżej jest w niej napisane,że należy przeprowadzić jego przegląd.Ja swój kupiłem 1,5 roku temu.Na co należy zwrócić uwagę przy przeglądzie jeśli faktycznie jest on niezbędny.Pozdr Przede wszystkim kontrola szczelności połączeń gazowych, po drugie filtry, po trzecie czyszczenie palnika no i kontrola zabezpieczenia spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania