Mieszkam w bloku. Czy normalne jest, aby rury od c.w.u. w pionie wraz z rurą cyrkulacyjną oraz rury od pionu do mieszkania mogły być bez izolacji? Muszę wylewać dużo wody, aż w końcu uzyskam ciepłą. Czy powodem tego problemu może być brak izolacji na rurach. Czy może ktoś zna Polską Normę dotyczącą izolacji w instalacjach c.w.u. ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65517-izolacja-rury-od-ciep%C5%82ej-wody/
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem Polską Normę. Według normy PN-B-02421 w instalacjach ciepłej wody użytkowej izolację cieplną należy stosować na przewodach poziomych i pionowych, w tym cyrkulacyjnych, niezależnie od tego w jakim otoczeniu przewody te są usytuowane. Poniżej część tabeli

http://img70.imageshack.us/img70/1928/5jl6.th.png

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65517-izolacja-rury-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1444857
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem odpowiedź w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Ustawa nakazuje obowiązkowe przestrzeganie aktualnych Polskich Norm poprzez podanie ich przestrzegania w zakresie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, projektana, kierownika budowy lub kierowników robót.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/65517-izolacja-rury-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-1453967
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...