RRobert 09.11.2006 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 w projekcie wszystkie różnicówki oznaczone mam symbolami P304 25-30 A , natomiast jedna z nich oznaczona jest jako P304 25-30 AC . Czy to "C" coś oznacza? Jeżeli tak to co? I jeszcze jedno... czy różnicówka o poniższych parametrach się nada? Wersja 4P 300mA:Liczba biegunów: 4Prąd znamionowy: 25Zdolność zwarcia: 10kAOdporność na udar prądowy: 250 A (8/20)Czułość: prąd zmienny ACNapięcie znamionowe: 230/400 V ACCzęstotliwość znamionowa: 50/60 HzObudowa: szara, RAL 7035Pozycja pracy: dowolnaRodzaj zacisków: tulejkowe lub szyna łączeniowaMontaż na szynie DIN 35 mm wg EN 50022Przekrój przewodu: max. 25 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 09.11.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Moim zdaniem w instalacjach wewnętrznych powinna być zwłoczność typu "B" i czułość 30mA. Ale niech się wypowiedzą elektrycy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 09.11.2006 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 ...i jeszcze zapomniałem dodać, że symbol "AC" jest tylko w obwodzie ze światłem. Samo "A" występuje w pozostałych układach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.11.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Typ AC działa na prądyróżnicowe sinusoidalne, typ A na sinusoidalne i wyprostowane pulsacyjne ( przetwornice napięcia w sprzęcie RTV, SAT, komputery). 30mA wymaga się jako uzupełnienie i tylko w pomieszczeniach o bardzo niekorzystnych warunkach ( łazienki, baseny). W innych jak kto chce. 300mA może słuzyć jako ochrona od porażeń w normalnych pomieszczeniach (pokoje). I te typy co podałeś wymagają jeszcze w szerg zabezpieczenia nadprądowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 09.11.2006 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 czyli po tych różnicówkach należy zastosować odpowiednie wyłączniki nadprądowe. ...i szukać różnicówek, które w opisie mają: "Czułość: prąd zmienny A". Dobrze kombinuję? I jeszcze pytanie pozakonkursowe... Czy istnieją wyłączniki różnicowo-prądowe z "wbudowanym" zabezpieczeniem nadprądowym? ...pytanie już tylko z czystej ciekawości. pees. geguś niezły avatar... odrazu widać "żeś" elektryk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.11.2006 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 czyli po tych różnicówkach należy zastosować odpowiednie wyłączniki nadprądowe. tak ...i szukać różnicówek, które w opisie mają: "Czułość: prąd zmienny A". Dobrze kombinuję? jeżeli masz ochotę, to tak I jeszcze pytanie pozakonkursowe... Czy istnieją wyłączniki różnicowo-prądowe z "wbudowanym" zabezpieczeniem nadprądowym? ...pytanie już tylko z czystej ciekawości. istnieją P312 jako 2-biegunowe i P314 jako 4-biegunowe z Legranda, CKN6 jako 2-biegunowe z Moellera pees. geguś niezły avatar... odrazu widać "żeś" elektryk no mowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 09.11.2006 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 ...i szukać różnicówek, które w opisie mają: "Czułość: prąd zmienny A". Dobrze kombinuję? jeżeli masz ochotę, to tak Dopuszcza się stosowanie "AC" zamiast "A" ? ...to już chyba ostania wątpliwość dzięki za cierpliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.11.2006 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Powem tak, że dom to nie biuro czy zakład produkcyjny. Raz na jakiś czas jak wyleci zabezpieczenie to nic złego się nie stanie. Nie trzeba być przewrażliwionym. Większość ma zamontowane typu AC i wszystko gra. Ale znany jest temat wanny posła W. I tam były jaja, bo instalator zamontował typ AC a biegły ( biegł jak go psy goniły ) stwierdził, że to jest nie zgodne z przepisami, sztuką i ogranicza własności i możliwości uzytkowe instalacji. Takie tam pierdoły, aby udupić wykonawcę i podlizać się posłowi. A zamiast się podlizywać powinien się podmyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 09.11.2006 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 ...i tym optymistycznym akcentem kończymy wątek z cyklu "uwaga - laik pyta.." :D Dzięki za uświadomienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65697-symbol-quotr%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wekquot-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-1447837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.