Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Naprawdę nikt nie poszerzał fundamentów ani nikt z Waszych znajomych?

 

Ja mam obecnie taki problem, gdyż przy ocieplaniu fundamentów styrodurem okazało się, że jedna ława fundamentowa jest za wąska - w projekcie przewidziana 90 cm, a wykonano 55 cm; dodatkowo ściana fundamentowa została postawiona na ławie nie centralnie, tylko przesunięta znacznie w jedną stronę.

Inspektor nadzoru stwierdził, że istnieje możliwość naprawy fundamentów poprzez odkopanie całej ławy z obu stron, nawiercenie otworów, umieszczenie w nich na kleju do betonu zbrojenia poprzecznego i dolaniu betonu z obu stron ławy.

Natomiast konstruktor naszego projektu wymyślił " wykonanie injekcyjnego wzmocnienia gruntu pod fundamentem. Injekcje należy wykonać zaczynem cementowym pod różnymi kątami. Pod filarami ścian stosować zagęszczenie injekcji co 20 cm od zewnątrz i 40 od wewnątrz budynku. Do injektowania stosować pompę ręczną z kontrolą ciśnienia."

 

Miał ktoś z Was do czynienia z czymś takim? Która z wersji jest dla mnie korzystniejsza - inspektora czy konstruktora - i nie chodzi mi o cene, bo za to płaci wykonawca...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/66403-poszerzanie-%C5%82aw-i-fundament%C3%B3w/page/2/#findComment-1468897
Udostępnij na innych stronach

bo przy 3W pustak będzie U220 do tego wełna 10cm i ściana elewacyjna z cegły o szerokości 10,2cm.

 

ja bym w tym wypadku zrezygnował z U220 i zamienił go na silkę E18, to jest 7cm do zysku w stosunku do U-220, albo U-220 postawił na szerokość 19cm(188mm) co też jest wystarczalnym rozwiązaniem i mamy 6cm dodatkowo

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/66403-poszerzanie-%C5%82aw-i-fundament%C3%B3w/page/2/#findComment-1468940
Udostępnij na innych stronach

Naprawdę nikt nie poszerzał fundamentów ani nikt z Waszych znajomych?

 

Geno, Pietrov, Beton i INNI wielcy od budowania!!

 

Pomóżcie proszę, bo sprawa dość poważna i pilna. Poszerzenie trzeba zrobić przed zimą, bo potem dopiero w maju (wysokie wody gruntowe).

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/66403-poszerzanie-%C5%82aw-i-fundament%C3%B3w/page/2/#findComment-1469507
Udostępnij na innych stronach

W moich ławach - 90 cm nie ma niestety zbrojenia poprzecznego. Zaś ta ława ma zamiast 90 cm - 55 cm.

W tym momencie mam spory dylemat, gdyż konstruktor jedno, a inspektor nadzoru drugie, nie wiem, komu mam zaufać, która metoda jest lepsza...

Dodam tylko, że konstruktor do tej pory się nie popisał - nie przewidział żadnego zbrojenia ani ław ani ścian. Wykonawca z własnej inicjatywy dał zbrojenie w ławie i wieniec górny w ścianie fundamentowej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/66403-poszerzanie-%C5%82aw-i-fundament%C3%B3w/page/2/#findComment-1469737
Udostępnij na innych stronach

Dodam tylko, że konstruktor do tej pory się nie popisał - nie przewidział żadnego zbrojenia ani ław ani ścian. Wykonawca z własnej inicjatywy dał zbrojenie w ławie i wieniec górny w ścianie fundamentowej.

 

jak zaprojektował szeroką na metr ławę fundamentową to była tak przewymiarowana, że po co ją było jeszcze zbroić...

 

nie popisał się raczej wykonawca nie realizując projektu /nie wiem dlaczego nawet nie dla swojej wygody bo co to za różnica ile betonu wlać z gruszek w wyryte w ziemi rowy.../

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/66403-poszerzanie-%C5%82aw-i-fundament%C3%B3w/page/2/#findComment-1470778
Udostępnij na innych stronach

Naprawdę nikt nie poszerzał fundamentów ani nikt z Waszych znajomych?

 

Ja mam obecnie taki problem, gdyż przy ocieplaniu fundamentów styrodurem okazało się, że jedna ława fundamentowa jest za wąska - w projekcie przewidziana 90 cm, a wykonano 55 cm; dodatkowo ściana fundamentowa została postawiona na ławie nie centralnie, tylko przesunięta znacznie w jedną stronę.

Inspektor nadzoru stwierdził, że istnieje możliwość naprawy fundamentów poprzez odkopanie całej ławy z obu stron, nawiercenie otworów, umieszczenie w nich na kleju do betonu zbrojenia poprzecznego i dolaniu betonu z obu stron ławy.

Natomiast konstruktor naszego projektu wymyślił " wykonanie injekcyjnego wzmocnienia gruntu pod fundamentem. Injekcje należy wykonać zaczynem cementowym pod różnymi kątami. Pod filarami ścian stosować zagęszczenie injekcji co 20 cm od zewnątrz i 40 od wewnątrz budynku. Do injektowania stosować pompę ręczną z kontrolą ciśnienia."

 

Miał ktoś z Was do czynienia z czymś takim? Która z wersji jest dla mnie korzystniejsza - inspektora czy konstruktora - i nie chodzi mi o cene, bo za to płaci wykonawca...

To co proponuje inspektor to kiedyś rozwiązywano troszkę inczej bo przewiercano się przez fundament, pózniej wykonywano dolewkę betonową zbrojoną poprzecznie i podłużnie, mniej więcej tak jak wklejem tu:

http://www.wrzuta.pl/img/file/4nJKKwyhGB/lawa

 

To co proponuje projektant to wzmocnienie gruntu - w ten sposób też można podratować sytuację. Obie metody są dobre. Przynajmnie tak wynika z tego co piszesz bo to zbyt wiele szczegółów nie zawiera.[/url]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/66403-poszerzanie-%C5%82aw-i-fundament%C3%B3w/page/2/#findComment-1470982
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...