xxjas 23.04.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 no i tak będe robił u siebie na stare pokrycie z papy zakołkują styropape a na wierzch porządną pape termozgrzewalną, jedno pytanie - poprosiłem dachowców o wysunięcie dachu o 15 centymetrów na zewnątrz żeby zmieściło się pod tym ocieplenie domu, zaproponowali że zrobią to z 5-6 desek ułożonych jedna na drugiej z przesunięciem o po 2 cm. - czy to dobre rozwiązanie i czy można zrobić to inaczej??pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3227953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 24.04.2009 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 To chyba najlepsze rozwiązanie. Jakie koszty są takiego ocieplenia ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3228504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryzipiórek 24.04.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Styropapa gr 15cm około 28zł/m2Papa nawierzchniowa 5mm około 17zł/m2 * 1,2(zużycie) = 20zł/m2Do tego kołki, około 8 zł/m2 Łacznie koszt materiału kształtuje się około 56 zł/m2 netto A przy blasze: Styropian gr. 15 cm EPS 70 około 22,5 zł/m2Blacha trapezowa T8 oc. 0,5mm około 20 zł/m2 * 1,1(zużycie) = 22zł/m2Drewno - łaty, około 8zł/m2Wkręty do blachy, silikon dekarski, gwoździe, około 4-5 zł/m2 Łącznie koszt materiału podobny, około 56-57zł/m2Jednak tu dochodzi koszt niebędnych opierzeń na stykach blachy z murkami ogniowymi oraz spory problem opierzenia ewentualnych kominów wystających z połaci. Sądze również, że robocizna wyjdzie zdecydowanie tańsza przy papie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3229032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whitemag 24.04.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 U mnie będzie stropodach wentylowany, generalnie na deskowaniu leży styropian 20cm, a bezpośrednio na nim modyfikowana membrana termozgrzewalna Mataki Elastofol. Fajne w tym systemie jest to, że zakłada położenie tej membrany bezpośrednio na styropianie, a zgrzewanie wykonuje się specjalną maszynką nie uszkadzajaca styro podczas kładzenia.Koszt materiału to styropian + elastofol (ok 35pln/m2). Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3229273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 24.04.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Mam projekt na zabudowę stropodachu. Ma to być poddasze nieużytkowe, pokrycie blachodachówką, a ocieplenie to jeszcze nie wiem czy na stropie czy pod blachodachówką. Dodatkowo muszę wylać wieniec. Koszty będą chyba spore więc rozważam styropapę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3229373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryzipiórek 24.04.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 U mnie będzie stropodach wentylowany, generalnie na deskowaniu leży styropian 20cm, a bezpośrednio na nim modyfikowana membrana termozgrzewalna Mataki Elastofol. Fajne w tym systemie jest to, że zakłada położenie tej membrany bezpośrednio na styropianie, a zgrzewanie wykonuje się specjalną maszynką nie uszkadzajaca styro podczas kładzenia. Koszt materiału to styropian + elastofol (ok 35pln/m2). Pozdr! Przyjrzałem się troszkę temu "Mataki Elastofol". Ciekawy materiał, ale... - Cena z cennika producenta to 34,5 zł/m2 netto (42,10 brutto), - Ceny pozostałych materiałów systemu są spore w porównaniu z elementami uniwersalnymi dostępnymi na rynku, - Jakoś nie wyobrażam sobie obróbki komina murowanego wystającego z połaci wykonanej z tej membrany. - Nie wiem jak wygląda montaż tej membrany na połaci o znacznym (np 25%)spadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3229438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whitemag 24.04.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Przyjrzałem się troszkę temu "Mataki Elastofol". Ciekawy materiał, ale... - Cena z cennika producenta to 34,5 zł/m2 netto (42,10 brutto), - Ceny pozostałych materiałów systemu są spore w porównaniu z elementami uniwersalnymi dostępnymi na rynku, - Jakoś nie wyobrażam sobie obróbki komina murowanego wystającego z połaci wykonanej z tej membrany. - Nie wiem jak wygląda montaż tej membrany na połaci o znacznym (np 25%)spadku Tylko dałem alternatywę. Cena brutto, jaką płaciłem to 34 PLN. No i myślę, że na kilka lat spokój sobie kupiłem Aha, z tego co wiem, to ta membrana wyłącznie na dachy płaskie, więc podejrzenie trudnego montarzu na dachu pow 25st jest słuszne... pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3229455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxjas 24.04.2009 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 To chyba najlepsze rozwiązanie. Jakie koszty są takiego ocieplenia ? Pozdrawiam u mnie wyszło ok 11 tys. za całość z rynnami i wysunięciem dachu - w kosztorysie, jak wyjdzie przy rozliczeniu zobaczymy we wtorek pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3231109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaneek1 25.04.2009 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Jest jeszcze rozwiązanie w systemie EPDM, dach odwrócony wyjdzie drogoale można dać styropian i EPDM mocowany mechanicznie.rozwiązanie bardzo trwałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3231316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 25.04.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Jest jeszcze rozwiązanie w systemie EPDM, dach odwrócony wyjdzie drogo ale można dać styropian i EPDM mocowany mechanicznie.rozwiązanie bardzo trwałe Są rózne wersje. Może być EPDM na izolacji termicznej zgrzewany z balastem lub bez, klejonego raczej nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3231667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 27.04.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 To chyba najlepsze rozwiązanie. Jakie koszty są takiego ocieplenia ? Pozdrawiam u mnie wyszło ok 11 tys. za całość z rynnami i wysunięciem dachu - w kosztorysie, jak wyjdzie przy rozliczeniu zobaczymy we wtorek pozdr Jak duży ten dach ? bo 11 tys. to dość dużo. Po przeliczeniu na m kw. niewiele więcej wyjdzie chyba postawienie dwuspadowego z poddaszem nieużytkowym. Chyba, że moje wyliczenia są błędne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3235013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaneek1 27.04.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 cena za pokrycie EPDM to jakieś 60zł m2 przy dachu balastowym, to koszt materiału z robocizną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3235594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 27.04.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 cena za pokrycie EPDM to jakieś 60zł m2 przy dachu balastowym, to koszt materiału z robocizną Do tego dochodzi jeszcze chyba koszt styropapy ok. 30 zł m kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3236163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaneek1 27.04.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 jeżeli EPDM to juz nie styropapa tylko styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-3236364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mavic 01.05.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 (edytowane) Witam. Chciałbym opisać moją przygodę z ocieplaniem dachu połowy bliźniaka. Nie jest to reklama żadnego produktu a ja jestem kompletnym amatorem i wszystko co wiem przeczytałem w internecie i muratorze Remont zajoł mi 5 dni roboczych w tym 2 dni z pomocnikiem przy klejeniu płyt i zgrzewaniu zakładów. Icopal zobowiązał się do przyjazdu i pomalowania płyt warstwą płynnego aluminium po całkowitym ukończeniu prac - nie wiem dlaczego nie pomalowano płyt fabrycznie. Małe foto story: Płyty Hybrydowe Icopal dostarczono na paletkach (4 płyty na palecie), płyty ważą ok 20 kg każda ale układać je trzeba w 2 osoby bo są nieporęczne http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4197.jpg 28 płyt o pow ~75m2 już czeka na dachu (1/2 dachu bliźniaka) sąsiada namówiłem na te same materiały ale wykonanie powieżył firmie http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4202.jpg Stare rynny zdjęte, nowe beleczki przyjechały już zaimpregnowane, podłoże zabezpieczone dysperbitem, wszelkie cięcia belek i ubytki potraktowałem starym olejem z samochodu http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4281.jpg Nieodłaczni pomocnicy min. wiertarka 18v z udarem Dewalt, młotek, poziomica i Tiger http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4284.jpg Belki 14x7 cm montowałem do podłoża kołkami szybkiego montażu Mag Krak + troche pianki http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4287.jpg System rynien Plannja wraz z pasami nad i podrynnowym zamocowałem do belek drewnianych gwozdziami do złącz ciesielskich Gunnebo Podłoże zagruntowane pod płyty Dysperbitem rozrobionym 1:1 z wodą http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4309.jpg Po 1 dniu mocowania płyt zabrakło pianki Ceresit, ok 65m2 udało się położyć w 8 godzin spokojnej pracy 2 osób z przerwą na kawę i obiad Klejenie do podłoża za pomocą pianki do styropianu Ceresit CT84 http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4317.jpg Izokliny swisspor zmniejszą kąt papy w stosunku do ogniomuru do 45st, nie mam jeszcze pomysłu na dalszą obróbkę, napewno na styropian z góry pójdzie płyta osb ale jak rozwiązać hydroizaolację ? http://pliki.rogwojskiego.pl/remont_dachu/DSC_4319.jpg Informacje na temat produktów można znaleźć w internecie ale jeśli ktoś ma zamiar wykonać podobne ocieplenie to chętnie pomogę w sprawach wykonania ! Jeśli ktoś wacha się czy robić taki remont samodzielnie to ja ze swojej strony gorąco zachęcam. Kierowałem się zasadą, że lepiej wydać pieniądze na drogie materiały niż na drogich często niedbałych i niesolidnych fachowców. Sporo narzędzi miałem własnych, inne kupiłem (np nóź do papy który jest rewelacyjny) a palnik pożyczyłem. Kolejny projekt zaczynam za kilka dni, ocieplanie budynku 10cm styropianu Swisspor oraz system Ceresit z pianką do klejenia styropianu, klejem do siatki 2w1 a na koniec tynk silikat-silikon. Edytowane 1 Maja 2010 przez mavic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-4089741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krulutg 20.07.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Dach płaski ok 50m można go docieplić tylko z zewnątrz. Budżet maksymalnie okrojony, a zrobić to niestety muszę... tak więc plan nr 1: na starą papę styropian o podwyższonej gęstości, papa podkładowa, papa termozgrzewalna.plan nr 2: na starą papę styropapa, papa termozgrzewalna. ilość pracy jaką trzeba wykonać mnie nie martwi, liczy się tylko to by było to jak najtaniej, a zarazem jak najlepiej. Papa na dachu jest dobrej jakości, więźba dachowa także, wiem też że do styropianu należy używać lepików/mas asfaltowych nie zawierających rozpuszczalników organicznych. Stąd też moje pytanie: jak to wykonać by jak najwięcej udało się zaoszczędzić pieniędzy, bo niestety docieplenie domu od piwnicy po dach pożarło mój budżet... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-4203965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 01.09.2011 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Generalnie zastanawia mnie izolacja termiczna w dachu odwruconym czy to że XPS jest w wodzie w niczym nie przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66413-ocieplenie-dachu-p%C5%82askiego/page/4/#findComment-4849176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.