Waldemar Kiejziewicz 26.11.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Witam! Muszę rozprowadzić kanały do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Będą przebiegać przez pomieszczenia na poddaszu użytkowym. I tu zastanawiam się gdzie je umieścić? 1. pod skosami (zabudową z regipsu) w pomieszczeniach i czeka mnie ich obudowanie płytami z regipsu. 2. między deskowaniem dachu a zabudową z regipsu. Jest tam około 28 cm miejsca, tak że gotowy kanał Alnora z ociepleniem się tam zmieści i zostanie około 6 cm. Całość będzie zasypana ekofibrem. Rura może tu różnie się ułożyć, raz będzie np. bliżej dachu raz bliżej stelaża zabudowy. Czy nie spowoduje to zbytniego wychładzania powietrza w kanale i czy w tym miejscu nie za bardzo będzie osłabiona izolacja termiczna dachu?konstrukcyjnie byłoby to rozwiązanie prostsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.11.2006 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Jak zasypiesz sporo ekofibru to będzie dobrze. Ułóż tak jak się da. Rozumiem, że rozważasz gładkie rury i bez ocieplenia. Ekofiber to dobre ocieplenie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 26.11.2006 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Rury będą (są - część już mam kupione) z ociepleniem z wełny o grubości 25 mm. Kanał o średnicy 160 mm będzie ma po zewnętrznej 210 mm. Trochę obawiam się czy ciśnienie ekofibru z pompy nie zgniecie mi tych rur, wydają się takie delikatne. Jutro dokładniej zmierzę ile miejsca będzie po położeniu rury na ekofiber. Teoretycznie wychodzi mi około 10 cm, co może być mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 27.11.2006 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 No własnie , zna ktoś moze jakis patent na ocieplenie przewodów wentylacyjnych lezacych luzem na strychu nieocieplonym?Kanały sa ocieplone 25 mm welną fabrycznie , ale to malo i powietrze sie wychladza.Czy kupic poprostu welne w rolce i polozyc na rurze?Jak tak to ile trzeba cm zeby powietrze sie nie wychładzało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.11.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Można owinąć wełną. Tak z 5cm. Potem tę wełnę owijamy tą super cienką folią do pakowania (stretch czy coś tak).Dobrze się to sprawdza. Powietrze z warstwy ocieplenia nie migruje.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 27.11.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Ja się nie musiałem zastanawiać nad owijaniem rur, bo zastanowiłem się nieco wcześniej i ociepliłem połacie dachu aż do kalenicy. Dzięki temu bez skrupułów położyłem rury na jętkach luzem.Problem był tylko z doprowadzeniem rur nad sufit poddasza - na szczęście mam jedno pomieszczenie techniczne, w którym przy niewielkich tylko protestach ze strony żony mogłem pociągnąć kanały skośnie do góry. Protesty ucichły zupełnie po bardzo ładnym obudowaniu obu rur obudową z GK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 20.12.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Można owinąć wełną. Tak z 5cm. Potem tę wełnę owijamy tą super cienką folią do pakowania (stretch czy coś tak). Dobrze się to sprawdza. Powietrze z warstwy ocieplenia nie migruje. Dzieki stokrotne , pomogło , jednak te ocieplane rury to pic na wode . Dałem 5 -tke ursy , i wystreczowałem . Moje pomiary z dziś : Na zewnatrz 0 st Z gwc 8 st Na anemostacie nawiewnym 15 W domu 19 Moze być?Czy szukac bledów dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.12.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Wygląda dobrze. Jaki reku? 15/19 to 78% a opisujesz dom a nie sam wymiennik. Pozdrawiam Adam M. Cieszę się, że pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 20.12.2006 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 78 to na pewno nie , mam taki zwykly za 2 tys , krzyzowy.Sprawdze na innych anemostatach , bo ten jest blisko kominka i moze zle pokazuje.Ale to nie jest 15/19 bo 8 juz jest , to dodaje 7 stopni i wychodzi mniej niz 50 %? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.12.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Ja mówię o stworzonym systemie wraz z GWC Daje 15/19 * 100% a to jest 78% Rozbijanie tego na kawałki niewiele zmienia, bo i tak pracuje łącznie. I tak ma być. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.