kociol na ekogroszek w instalacji zamknietej


Recommended Posts

Ostatnio słyszalem niesamowita wiadomosc. Jestem w przededniu instalowania kotła na ekogroszek i cały czas byłem przekonany że taki kocioł tzn na paliwo stałe musi być podłączony do instalacji otwartej. Dowiedzialem sie jednak ze mozna taki focioł podłączyc do inst zamknietej pod warunkiem zastaosowania pojemnika buforowego lub (co mnie najbardziej zaskoczylo) zastosowania wymiennika płytowego!!!! Czy na pewno wymiennik płytowy załatwia sprawę, przecież w naszych polskich normach chyba jest to niedopuszczalne. Jaką opinie macie na ten temat, czy warto zaryzykowac???

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzizus Krajs - piec na paliwo stałe ZAWSZE w instalacji otwartej j

Jk najbardziej tak przez wymiennik ale podłaczyć drugi kocioł np gazowy (gazówka wtedy pracuje w instalacji zamkniętej a stałe paliwo na otwartej)

 

Powtarzam PALIWO stałe zawsze w otwartej !!!!

 

sebo8877

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dokładnie, napewno chodziło o to co pisze Aldonka , kocioł pracuje w swoim małym układzie otwartym, i przez wymiennik jest połączony z instalacją zamknietą .

Tylko po co to tak komplikować , wymiennik, dodatkowe pompy, naczynie przeponowe, jak wymiennik to zawsze jakieś straty ciepła .... ja mam piec na eko-groszek w układzie otwartym, instalacja na rurkach pex-al-pex i na rozdzielaczach wszystko działa normalnie i sprawnie a układ prostszy i tańszy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pawelurb - mam pytanko:

Jaki instalator zgodził Ci sie na zrobienie instalacji w układzie otwartym na PEX'e???? Przecież one nie wytrzymaja w dłuższej perspektywie czasu temp. pow. 95 stopni C????

Ja równiż chcialam tak zrobić, ale mój instalator nie wyraził zgody na takie rozwiązanie - brak odpowiedzialności i gwarancji - kierbud zresztą też nie chcial słyszeć o takim rozwiązaniu - jak otwarty to miedź, dla ukladu otw-zamkn. może być PEX (oczywiście kotlownia jest w miedzi).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pawelurb - mam pytanko:

Jaki instalator zgodził Ci sie na zrobienie instalacji w układzie otwartym na PEX'e???? Przecież one nie wytrzymaja w dłuższej perspektywie czasu temp. pow. 95 stopni C????

Ja równiż chcialam tak zrobić, ale mój instalator nie wyraził zgody na takie rozwiązanie - brak odpowiedzialności i gwarancji - kierbud zresztą też nie chcial słyszeć o takim rozwiązaniu - jak otwarty to miedź, dla ukladu otw-zamkn. może być PEX (oczywiście kotlownia jest w miedzi).

 

w instalacji otwartej temperatura wrzenia to ok. 95 stopni. W ukł, zamkniętym temp. wrzenia może przekroczyć dużo ponad 100 stopni a do tego wyższe ciśnienie i żywotność rury gwałtownie maleje.

95 stopni w ukł otwartym to nie dramat bo zawsze producent przewiduje margines bezpieczeństwa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pawelurb - mam pytanko:

Jaki instalator zgodził Ci sie na zrobienie instalacji w układzie otwartym na PEX'e???? Przecież one nie wytrzymaja w dłuższej perspektywie czasu temp. pow. 95 stopni C????

Ja równiż chcialam tak zrobić, ale mój instalator nie wyraził zgody na takie rozwiązanie - brak odpowiedzialności i gwarancji - kierbud zresztą też nie chcial słyszeć o takim rozwiązaniu - jak otwarty to miedź, dla ukladu otw-zamkn. może być PEX (oczywiście kotlownia jest w miedzi).

 

Dla ścisłości mam kotłownię zrobioną "w miedzi" miedziane rury są od kotła do rozdzielaczy , dopiero od rozdzielacza idą rury pex-al-pex do grzejników.

 

na moim kotle nawet nie da się ustawić temperatury 95 stopni , nawet biorąc pod uwagę awarię , to jest to mało realne przy eko-groszku zeby zawiodło wszystko na raz , musiałby się włączyć podajnik na stałe , wentylator , przy jednoczesnej awarii pompy CO , tyle że wtedy jest jeszcze pompa CWU a woda i tak nie cyrkuluje bez pompy . nawet wtedy kocioł ma jeszcze dodatkowe zabezpieczenie , wyłączające nadmuch , przy braku prądu poprostu wygasa , więc nie ma raczej możliwości żeby osiągnąć temperaturę pow 95 stopni , a nawet jak to na chwilę , a żeby wszystkie te czynniki się zbiegły razem poprostu nie ma szans, dlatego nie obawiam się o to wogóle , kociołek pracuje na maks 65 - 70 stopni , a żeby 95 stopni poszło na pex-y to już wogóle niemożliwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pawelurb jestes w bledzie

wystarczy ze zawiedzie sterownik nie popsuje sie ale program pojdzie w las

lub uszkodzi sie czesc portow np sterujacy pompa i od czujnika temp (w sumie to wystarczy ze uszkodzi sie czujnik temp ale bedzie to trwalo dlozej)

a tu masz dowod na to ze piec na ekogroszek moze zagotowac wode

http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=79730&postdays=0&postorder=asc&start=0

 

 

ps. tak wiem ze jest jeszcze STB ale jako ze to czujnik bimetaliczny to moze sie zacinac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście, awaria czujnika temperatury byłaby katastofalna! Pół biedy, kiedy ktoś jest w domu i może zareagować, ale jak nikogo nie ma to ...

Myślę zrobić tak:

- pompę obiegu c.o. podłączyć niezależnie od sterownika kotła do 230 V

- założyć na rurę zasilającą kotła dodatkowy czujnik temperatury z układem, który by wyłączał zasilanie kotła po przekroczeniu górnej, zadanej temperatury np. 80 st. C ( wszystko stop, a pompa c.o. dalej by pracowała odbierając ciepło z kotła).

Chyba to by wystarczyło. Awaria dwóch czyjników jednocześnie wprawdzie możliwa, ale mało prawdopodobna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pawelurb jestes w bledzie

wystarczy ze zawiedzie sterownik nie popsuje sie ale program pojdzie w las

lub uszkodzi sie czesc portow np sterujacy pompa i od czujnika temp (w sumie to wystarczy ze uszkodzi sie czujnik temp ale bedzie to trwalo dlozej)

a tu masz dowod na to ze piec na ekogroszek moze zagotowac wode

http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=79730&postdays=0&postorder=asc&start=0

 

 

ps. tak wiem ze jest jeszcze STB ale jako ze to czujnik bimetaliczny to moze sie zacinac

 

kocioł może zagotować wodę, ok, ale rozmawiamy o wodzie pow 95 stopni w rurach pex-al-pex, wydaje mi sie , że nawet jakby sie woda zagotowała , to zagotuje się w kotle , a że nie działa pompa to ta gorąca woda raczej nie ma szansy grawitacyjnie dopłaynąć do oddalonych o parę metrów rozdzielaczy , więc nie ma możliwości żeby tak gorąca woda płyneła stale w rurach pex-al

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...