emild 09.03.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Ale nie będzie mozna włączyć np 2 czy 1-ej żarówki? no bo mam... 1 przycisk.OK po co tak łączyć, przecież masz 2 żyrandole jednym przyciskiem włączasz ten w kuchni a drugim ten w salonie, jak zrobisz jedna żarówka lub 2 żarówki lub 3 żarówki to nie będziesz miał już przycisku żeby podłączyć ten żyrandol z salonu nie, nie chcę już tak łączyć. Odkąd zajarzyłem, że mam 1 przycisk do dwóch kostek nie chcę tak łączyć. Dlatego na końcu dodałem "OK" na potwierdzenie, że rozumiem. Chciałbym tylko aby móc włączyć 3 żarówki jednocześnie. Wiec jeszcze tylko się upewnię-jak podłaczyć kabel z kostki do oprawy z lampy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-2343757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 09.03.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 obydwa brązowe z żyrandola jednocześnie do brązowego z kostki ok, dziękuję, a : jak podłaczyć kabel z kostki do oprawy z lampy? ? i jadę podłączać i już nie męczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-2343856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 09.03.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 masz w domku różnicówkę ?? czy ten kabelek żółtozielony jest uziemiony w tablicy z bezpiecznikami ?? czy tylko sobie w ścianie siedzi ?? Różnicówka jest w tablicy z bezpiecznikami. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest to coś skrajne z lewej z trzeciego zdjecia jakie załączyłem? Odn. kabla żółtoziel- jeśli chodzi o kostki w suficie no to jest wpięty w te kostki. Bo oprócz tego kabla ziel-żółt w kostkach w suficie jest też tak (ziel-zolty) ..wystający z posadzki w łazience i w kuchni przy piecyku ...ale to chyba nie o niego Ci chodzi...mogę załączyć zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-2343987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 10.03.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 witam ad 1. niebieski z kostki do niebieskiego z lampy, zółto zielony do oprawy, a brązowy z kostki do obydwu brązowych z lampy, zaświecą się wszystkie 3 żarówki naraz ad 2 niebieski z kostki do białego, czarny z kostki do drugiego białego, żółto zielony do oprawy brązowy z kostki pozostaje luzem i musi być zaizolowany a druga oprawka niebieski z kostki do niebieskiego z lampy, brązowy z kostki do brązowego z lampy, żółto zielony do oprawy czarny z kostki pozostaje luzem i musi być zaizolowany Popodpinałem tak jak pisałeś i wszystko cacy - odnośnie żółt-ziel- nie ma jak go podpiąc (przy każdej oprawce), więc wypinałem go z kostki i wisi luzem. Czy tak może być? czy podpiąć go spowrotem do kostki, czy jest to niedopuszczalne i ...porozpinac wszystko? - ....znalazłem jeszcze jedną oprawkę, będzie do przedpokoju; wychodzą z niej kable:niebieski i czarny a z kostki identycznie jak w kuchni , czyli:niebieski, brązowy i ziel.-zółty. jak w ty przypadku prawidłowo podpiąć? z góry dziękuję za cierpliwość.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-2345904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 19.03.2008 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 emild, Masz 1-fazę 230V i umowę z ZE prawdopodobnie na około 5kW. 25A*230V=5,75kW. Kuchnia potrzebuje dodatkowo 6kW... wlasnie dostałem umowę i napisane jest, że moc umowna wynosi 4kW jeszcze gorzej. Musze w końcu sie tam wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-2364524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glop1 27.10.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 A czy przy jednej fazie zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A i w domu 25A wytrzyma z indukcją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3650307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.10.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 chyba raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3651084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 28.10.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Przy zasilaniu 230V i prądzie 25A mamy max moc ok 10kW - więc spokojnie powinno wystarczyć. Wszystko zależy także od przewodów i bezpiecznika, bo prąd graniczny zadziałania płynący długotrwale może powodować zadziałanie zabezpieczenia termicznego w bezpieczniku.Jeśli na tej fazie będą jakieś inne obciążenia także trzeba je wsiąść pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3652026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glop1 28.10.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Hmm no to klin bo mój elektryk mówi że spokojnie wytrzyma i nic się nie będzie dziać, kable będą nowiutkie bo zakładam całą instalację (na razie jej nie ma jest tylko licznik i tablica z bezpiecznikami) i jak to teraz ugryźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3653152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 19.11.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Przy zasilaniu 230V i prądzie 25A mamy max moc ok 10kW - więc spokojnie powinno wystarczyć. A nie 5.75kW? 230*25=5750 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3711223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 19.11.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Mam do Was pytanie, będę właśnie kładł kabel do indukcji Boscha 7kW i czy przewód 4x2.5mm jest wystarczający? Kuchnia będzie podpięta na 230V po zmostkowaniu dwóch żył fazowych. Czy żyła N nie jest w tym układzie za cienka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3711287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 19.11.2009 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Mam do Was pytanie, będę właśnie kładł kabel do indukcji Boscha 7kW i czy przewód 4x2.5mm jest wystarczający? Kuchnia będzie podpięta na 230V po zmostkowaniu dwóch żył fazowych. Czy żyła N nie jest w tym układzie za cienka? 7kW na 230 do będzie około 31,5A w szczycie. Do takiego prądu to sie już daje przewód 6mm^2 i nie 4x tylko 3x6, bo przy jednej fazie taki sam prąd płynie żyłą fazową co i neutralną. Jakbyś podłączył na dwie fazy 400V to w zalezności od konstrukcji płyty, czy pola pracują na napięcie międzyfazowe 400V, czy są po prostu rozdzielone po 2 palniki na jedna fazę, musiałbyś dać w pierwszym przypadku przewód 4x1,5 (około 9A w szczycie) lub w drugim 4x2,5 (około 16A w szczycie). Z tego co sie orientuje to płyty sa jednak konstrukcjami 2x230V. Jeżeli jesteście na etapie instalacji elektrycznej to proponuje od razu doprowadzić do indukcji i piekarnika zasilanie trójfazowe. Różnica w przewodzie 3x od 5x jest przy kosztach domu pryszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3711620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 31.12.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 znalazłem taką płytę:http://www.radar.pl/Plyta-indukcyjna-AMICA-PI-6509-L-27716054/informacjePłyta na 230V, podobno może być podłączona na 1 2 lub 3 fazy. W każdym razie na razie planuje pracować na jednej fazie (...człowiek nie czuje kiedy rymuje..), ale w przyszłości chcę podłączyć 3 fazy, czy myślicie że będzie ok..? Narazie kupiłem sobie dla testów indukcję jednopalnikową z lidla i to mnie zachecilo. Ma 2kW, ta z amici jest na 4 palniki i ma 3,5kw. Podobno ma ogranicznik że jak chcesz ustawić większą moc na jednym palniku to musisz zmniejszyć na innych palnikach. Max wartość to 8 na 4 palnikach.. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3812431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 31.12.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 znalazłem taką płytę: http://www.radar.pl/Plyta-indukcyjna-AMICA-PI-6509-L-27716054/informacje Płyta na 230V, podobno może być podłączona na 1 2 lub 3 fazy. W każdym razie na razie planuje pracować na jednej fazie (...człowiek nie czuje kiedy rymuje..), ale w przyszłości chcę podłączyć 3 fazy, czy myślicie że będzie ok..? Narazie kupiłem sobie dla testów indukcję jednopalnikową z lidla i to mnie zachecilo. Ma 2kW, ta z amici jest na 4 palniki i ma 3,5kw. Podobno ma ogranicznik że jak chcesz ustawić większą moc na jednym palniku to musisz zmniejszyć na innych palnikach. Max wartość to 8 na 4 palnikach.. Co o tym myślicie? A tak właściwie, to o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3812477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 01.01.2010 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 znalazłem taką płytę: http://www.radar.pl/Plyta-indukcyjna-AMICA-PI-6509-L-27716054/informacje Płyta na 230V, podobno może być podłączona na 1 2 lub 3 fazy. W każdym razie na razie planuje pracować na jednej fazie (...człowiek nie czuje kiedy rymuje..), ale w przyszłości chcę podłączyć 3 fazy, czy myślicie że będzie ok..? Narazie kupiłem sobie dla testów indukcję jednopalnikową z lidla i to mnie zachecilo. Ma 2kW, ta z amici jest na 4 palniki i ma 3,5kw. Podobno ma ogranicznik że jak chcesz ustawić większą moc na jednym palniku to musisz zmniejszyć na innych palnikach. Max wartość to 8 na 4 palnikach.. Co o tym myślicie? A tak właściwie, to o co chodzi? Fakt.. przydałoby się zadać konkretne pytanie.. Czy jest to możliwe że ta kuchenka działa na 1-3 faz? Nie znam się na tym do końca, a nie mogę znaleźć żadnych konkretnych specyfikacji... Tak jak mówiłem, na razie mam tylko jedną fazę, ale w przyszłości chciałbym mieć 3 i wtedy bym mógł podłączyć to inaczej, tyle czy to da radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3813243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 01.01.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 A guzik prawda że nie ma znaczenia czy płyta jest podłaczona do 230 v czy do siły... MA! Robilismy eksperyment w firmie i podlaczylismy te same płyty i efekty były rózne. Woda sie zagotowała szybciej przy 400V, poza tym "zachowanie sie indukcji przy mocy tez jest nieco inne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3813583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.01.2010 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 A guzik prawda że nie ma znaczenia czy płyta jest podłaczona do 230 v czy do siły... MA! Robilismy eksperyment w firmie i podlaczylismy te same płyty i efekty były rózne. Woda sie zagotowała szybciej przy 400V, poza tym "zachowanie sie indukcji przy mocy tez jest nieco inne Jeśli kuchenkę podłączyliście międzyfazowo (piszesz, że do 400V), to nie dziwię się, że gotowała szybciej, szczerze mówiąc dziwię się raczej, że po prostu jej (kuchenki, nie wody) szlag nie trafił. Wszystkie domowe kuchnie elektryczne są przystosowane do zasilania 230V, można co najwyżej się zastanawiać, czy podłączamy jedną, czy dwie fazy (wykorzystujących trzy fazy chyba nie ma?), ale cały czas zasilanie mamy 230V, nie 400. Kuchenka podłączona do dwóch faz, jeśli ma jakieś inteligentne sterowanie mocą, być może bardziej swobodnie tą mocą gospodaruje w rozbiciu na poszczególne pola grzejne i być może różnica jest widoczna przy uruchomieniu dwóch lub więcej pól grzejnych, ale sprawności grzania pojedynczego uruchomionego pola to nie ma prawa zmienić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3814157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 02.01.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Czy jest to możliwe że ta kuchenka działa na 1-3 faz? Nie znam się na tym do końca, a nie mogę znaleźć żadnych konkretnych specyfikacji.. to wyobraź sobie że kupiłeś cztery jednopalnikowe kuchenki i każdą z nich podłączyłeś do jednego kontaktu przez jakiś rozgałęźnik, to jest zasilanie na jedną fazę a teraz wyobraź sobie że każda z tych jednopalnikowych płyt jest podłączona do osobnego gniazdka z prądem, a każde z tych gniazdek to inna faza, to jest podłączenie do różnych faz i jest jeszcze jedna możliwość, każda z jednopalnikowych płyt jest podłączona do innego gniazdka, a każde z tych gniazdek ma własne zasilanie i bezpiecznik choć są z tej samej fazy, to jest podłączenie to jednej fazy ale ponieważ jest kilka bezpieczników to system działa tak samo jak by był podłączony na 3 fazach ? niby jak ? Jedna faza, to jedna faza, nia ma znaczenia czy idzie przez kolejny bezpiecznik czy nie.. Jak nie ma przesunięcia fazowego to chyba jest to ta sama faza.. Chyba że chodzi ci o to że nie będzie bi wywalać esów, ale dla kuchenki to i tak nie ma różnicy.. Czy dobrze qmam że wszystkie kuchenki są na dwie fazy i część z nich można podłączy na 1 fazę? Jak na razie to znalazłem tylko jedną płytę http://www.radar.pl/Plyta-indukcyjna-AMICA-PI-6509-L-27716054/informacje która jest przystosowana do pracy na 230V.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3814220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.01.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 jak oglądam inne instrukcje obsługi to w prawie każdej jest adnotacja ze może pracować na 400V A możesz wskazać konkretny przykład? Bo nie widziałem takiej kuchni w życiu, jedynie czytałem kiedyś, że profesjonalne urządzenia do gastronomii nie tyle mogą, co po prostu mają tak i nie inaczej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3814231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.01.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 większość myli, miesza i stosuje zamiennie pojęcia zasilanie kuchenki z zasilaniem pól grzejnych, dlatego wychodzi misz-masz. Co zresztą i tak jest bez znaczenia, bo zdecydowana większość użytkowników ma jedną kuchenkę i musi konkretnie popatrzyć jaka ona jest. I wszelkie inne warianty ich nie interesują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67151-p%C5%82yta-indukcyjna-230v400v/page/2/#findComment-3814346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.