Witam

Szukam fachowca jak można ustawić piec CO firmy FAKORA żeliwny z podajnikiem automatycznym tak a żeby jak najlepiej go wykorzystać i żeby było jak najmniej odpadu.

Chodzi mi o czas podawania podajnika i co ile sekund mam 12s. i 1:40s

Mój problem polega na tym że bardzo dużo dmuchawa chodzi a do tego bardzo trudno uzyskuje maksymalna temperaturę mam ustawioną 65C dochodzi do 67 a po parunastu minutach spada do 57 czy 60C a żeby ponownie uzyskał max temperaturę chodzi czasami kilkadziesiąt minut.

Proszę o poradę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem masz ustawioną zbyt dużą przerwę w podawaniu paliwa. Ja palę w Fakorze 35kW Retopalem. Przesłonę na wentylatorze mam otwartą w 10-15 %. Próbowałem regulować obroty na wentylatorze, ale po częstych u mnie zanikach napięcia w sieci elektrycznej ten jedyny parametr na sterowniku (Tech) się resetuje do wartości maksymalnej. Efekt - dużo głośniejsza praca wentylatora. Palę w piecyku od lipca - zauważyłem, że zbyt duże przerwy w podawaniu paliwa lub zbyt duży przepływ powietrza przez palnik powodują wychładzanie pieca. Obecnie mam ustawiony piec w ten sposób:

czas podawania - 12s

przerwa podawania - 36s

przerwa przepalania - 10 minut

temp. pieca - 70

zawór czterodrogowy ustawiony na 3,5 do 4

histereza - 3 stopnie

temp. w domu - 23 (małżonka chciała 24)

Efekt: czas nagrzewania do temp. zadanej 7-8 minut, czas przerwy między pełnymi cyklami pracy ok. 30-40 minut. Zużycie węgla - zasobnik na 6 dni (CO+CWU w dużych ilościach). Dom z lat 70-tych, ocieplenie ścian styropian 8 cm, część nowych okien, dach z kiepskim ociepleniem.

 

Pozdrawiam

Sławek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Mój piec ma 25 kW

Dzisiaj dokonałem zmian i dość istotnych

Wcześniej ogień w palenisku był tylko nad a teraz wypala się wewnątrz paleniska i uzyskuje zdecydowanie wyższa temperaturę.

A jeśli chodzi o ustawienia to czas podawania jest na 8s a cykl uruchamia się co 1:10s i jest OK. do tego temperaturę ustawiłem do 70C

Na jak długo starczy zasobnik to czas pokarze bo dopiero od wczoraj chodzi z całkowicie zasypanym zbiornikiem wchodzi 150 kg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć Slawoj!!!

 

Kilka pytań:

1. jak sterujesz swoim ogrzewaniem- regulator pokojowy?? Jeżeli tak to na jaki i na jakiej zasadzie działa?? Ja mam euroster 2005 i zamiast po uzyskaniu temp. pokojowej wyłączyć pompę CO, wyłącza on cały kocioł który sie znacznie wychładza i włącza dopiero gdy spadnie temp. pokojowa

2.Jak regulujesz temp. CWU bo u mnie ogrzewa się ona grawitacyjnie z zasilania, a gdy na picu jest 70 to CWU tez tyle ma a to trochę za gorąco

3. Zawór 4d masz na 3-4 czyli 30-40% zasilania idzie na grzejniki a reszta na krótki obwód do kotła??

4. jak przy tych parametrach spala Ci się groszek?? Ja mam 22s podaw. 38s przepal. reszta tak jak ty tyle że na piecu 56C i cały czas mam trochę żużlu niedopałków i innych syfów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Szybki :-)

 

W moim piecu większość ustawień pozmieniałem i jest :

Czas podawania paliwa uwaga!!! 5s na mój gust i tak za długo o jakąś 1s

Przerwy w podawaniu paliwa 47s

Wentylator jest ustawiony na 1 ale w tygodniu będę myślał jak jeszcze bardziej zmniejszyć obroty wentylatora bo na mój gust są jeszcze za wysokie i za bardzo wychładza piec.

Jeśli chodzi o instalacje to mam wykonaną z miedzi i grzejniki aluminiowe 170 żeberek

Do tego został założony mieszacz 4-drożny

Dom jest w trakcie wykańczania ale jeszcze nie ocieplony ściany z cegły ROBEN POROTON na 24cm

Temperatura na piecu 70C

Mieszacz jest ustawiony pomiędzy 3 a 5 temperatura wody wychodzącej w obecnej chwili wynosi 42C

zużycie 150 kg eko-groszku na 4 pełne dni nie bujam i przy temperaturze wody 42C.

Wczoraj wieczorem ustawiłem mieszacz na 3 i widzę zdecydowanie mniejsze zużycie opału

ekipę która mi szpachluje całe wnętrze domu :-)

Pozdrawiam Janusz Temperatura wody wychodzącej 34C.

Czy są jakieś niedopałki tak są ale bardzo małe ale popracuje nad tym żeby je wyeliminować.

Jedyną wadą jest to że bardzo szybko piec jest zabrudzony i wymaga częstego czyszczenia.

W obecnej chwili w domu na parterze mam 18C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj Szymciuch!

Ad.1. Tylko zawór czterodrożny i temp. pieca. Mam stara instalację na rurach 2" i żeliwne grzejniki. Ponadto nie mam termostatów przy grzejnikach. Ponadto na takich rurach bardzo dobrze działa obieg grawitacyjny, dlatego ze sterownikiem pokojowym się poddałem, chociaż planowałem go zakupić i zamontować. Ostatnio dumałem, że w celu zamonotania sterownika musiałbym jeszcze dołożyć jakiś zawór odcinający razem z zamontowanym zaworem różnicowym, wtedy woda by mogła krążyć jedynie przez pompę CO. Nie jestem też w tej chwili w stanie ustawić priorytetu CWU. Wyłaczenie obiegu CO powoduje całkowitą zmianę ciśnień w systemie i wypływ z pieca na grzejniki wyłacznie gorącej wody, zamiast wymieszanej z powracającą.

Ad.2. Na sterowniku mam ustawioną temp. 46 stopni. Obieg do bojlera płaszczowego wyłącznie przez pompę. Bojler trzyma zadaną temp. = pompa nie przepuszcza wody z pieca.

Ad. 3. Tak. W takim cyklu Fakora pracuje z rzeczywistą histerezą ok. 10 stopni: ustawiona jest na 3 stopnie, jednak po wejściu pieca w cykl pracy po zadanym spadku temp. piec dogrzewa wodę do temp. zadanej, a potem jeszcze siła bezwładu żeliwo oddaje ciepło. W efekcie temp. wody wskazywana na sterowniku dochodzi do 6-7 stopni powyżej zadanej. Całkowity cykl nagrzania i spadku temp. wynosi ok. 40 minut.

Ad. 4. Palę Retopalem, więc syfu, sądząc z wypowiedzi na Forum mam dużo. :evil: Wcześniej jednak paliłem w miałowcu i w porównaniu z nim popiolu jest bardzo mało - 1 wiaderko 12 litrów na 6 dni, w miałowcu w tym samym czasie 3-4 takie wiadereczka. Problemem jest tylko szlakowanie Retopalu. Z tego względu już w tej chwili szukam dostawy porządnego EKO na przyszły sezon. Węgiel ogólnie dopala się dobrze. Wcześniej próbowałem różnych nastaw, jednak z moich obserwacji nadmierne wydłużenie przerwy podawania i zbyt silny nadmuch powodują zbytnie wychładzanie pieca

Pozdrawiam

Slawoj

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...
  • 6 years później...
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca TEKLA DRACO DUO 35, nie mogę uzyskać temperatury,piec jest ustawiony na 60stopni, przerwa w podawaniu paliwa 20s. , moc dmuchawy 160. Uzyskuję temp. do 56-57stopni i ponownie spada na51-52stopnie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Witam kolegów od wtorku wieczora jestem szczęśliwym posiadaczem pieca z podajnikiem na ekogroszek ....przez prawie 2 dni piec,,zjadł ,, mi prawie 100 kg ekogroszku - masakra !!!!!!! Na dworze + 5 .Może ktoś z kolegów podpowie mi jakie błędy popełniłem w ustawieniach pieca.A więc:

-nastawienie kotła 50'

-czas między pod 00 min 30 sek.

-wydajność dmuchawy 06 bieg

-czas przedmuchu 10 s

-czas przerwy w podtrzymaniu 10 min

-krotność 01 nie wiem co to znaczy ?

-czas podawania 12 s

Na Cybuchu lekko zamknąłem ok,25%, miał kupiłem podobno wysoko kaloryczny 28000 kJ,cena 850 zł /t workowany i suchy.Do zasobnika wsypalem równe 4 worki 150kg.W grzejnikach mam regulatory danfoss ustawione na III czyli (wg hydraulika 21'C).W piecu pali się dobrze,jedynie mam dużo oo tzw. Żużlu.

Czytam tu troche na forum ,ze jak dobrze się ustawi piec to powinien dziennie spalić nawet 18 kg....? ,posiadam sterownik do pieca firmy Titanic.

 

Chciałbym dodac ,że jest to dom 1-rodzinny ok 130m,grzejniki płytowe (8szt z zaworami regulacyjnymi Danfoss)-ustawionymi na ll lub lll .Temperatura w domu 22-23' C .Kocioł to piec z podajnikiem na ekogroszek ,,stempin'' z Wolsztyna moc 25 kw, w mieszkaniu nowe okna plastikowe ,dom nie ocieplony.

Edytowane przez astragtc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
  • 7 months później...

Cześć,

 

mam pytanie odnośnie ustawień kotła. Długo nad nim siedziałem i kombinowałem, ale do końca nie jestem pewien tych ustawień.

 

Kocioł GALMET 16kW

 

Dom 170mkw (nowy dom docieplony styropianem 20cm)

 

Ekogroszek 23MJ

 

Ogrzewanie podłogowe + CWU

 

 

 

Ustawienie pieca:

 

Czas podawania 5sek

 

Przerwa podawania 60sek

 

Dmuchawa 55/100 brak manualnej przesłony (powiewająca klapa)

 

Zawór 4D ustawiony na 4/10

 

 

 

CWU zadane: 45st

 

C.O. zadane: 60st

 

 

 

To co mi się wydaje nie tak to spalanie ok 25KG na dobę i do tego ogromne spieki jak kalafiory (czasami aż deflektor wypychają do góry) i max temperatura jaką w domu potrafię uzyskać to 21st (na zewnątrz 0st).

 

 

 

Proszę o pomoc co można zmienić aby uzyskać niższe spalanie i brak spieków.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas podawania 5sek

 

Przerwa podawania 60sek

 

Dmuchawa 55/100 brak manualnej przesłony (powiewająca klapa)

 

Zawór 4D ustawiony na 4/10

 

CWU zadane: 45st

 

C.O. zadane: 60st

 

To co mi się wydaje nie tak to spalanie ok 25KG na dobę i do tego ogromne spieki jak kalafiory (czasami aż deflektor wypychają do góry) i max temperatura jaką w domu potrafię uzyskać to 21st (na zewnątrz 0st).

.

 

Zacznij od zmniejszenia nadmuchu np. 10/100 i popatrz co się będzie działo bo przy 55/100 wydmuchujesz ciepło w komin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...