qwert 26.02.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 załóóóóóóóóżmy jednak, że budujemy GWC ,to dla jego sprawności jaki jest lepszy układ? biorąc ograniczenia przestzzreni jaką mam do dyspozycji, mogę zrobić w wersji I i II.Co przemawia za którąś z nich?http://img228.imageshack.us/img228/4122/gwc1i2so7.jpg' alt='gwc1i2so7.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 26.02.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 jak to po co? dletego, ze czytelnikom forum czesto umyka sens tego co czytaja i p jakims czasie wsztystko tak sie rozmywa, ze juz nikt nie wie co po co i dlaczego dlatego jestem pewny ze ktos taki jak ja wypelnia wazna misje nawracania owieczek na wlasciwa droge a co do zamrazania reku to sa inne metody aby tego unikac ja bym w zyciu nie wpadl na pomysl zeby bodowac w tym celu jakis smierdzacy kanal, albo cale smierdzace "zloze" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 26.02.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 jak to po co? dletego, ze czytelnikom forum czesto umyka sens tego co czytaja i p jakims czasie wsztystko tak sie rozmywa, ze juz nikt nie wie co po co i dlaczego dlatego jestem pewny ze ktos taki jak ja wypelnia wazna misje nawracania owieczek na wlasciwa droge Tia, jasne Rzadkie połączenie geniuszu i wrodzonej skromności a co do zamrazania reku to sa inne metody aby tego unikac ja bym w zyciu nie wpadl na pomysl zeby bodowac w tym celu jakis smierdzacy kanal, albo cale smierdzace "zloze" Niuchałeś kiedyś żwirowca ? Akurat GWC chcę mieć dla obniżki temp. powietrza latem, a że przy okazji zimą pomoże nie zamrozić reku to ql Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 26.02.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 gorny obrazek bedzie mial nizsze opory przeplywu ale zadna wersja nei jest gut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 26.02.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 ty sie mice nie zrazaj jak wiesz co robisz to super ja tylko ostrzegam zeby ktos nei myslal, ze w zimie przy standardowym podejsciu bez regeneracji bedzie mial cos za darmo "z wnetrza ziemi... ; " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 26.02.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 ty sie mice nie zrazaj jak wiesz co robisz to super ja tylko ostrzegam zeby ktos nei myslal, ze w zimie przy standardowym podejsciu bez regeneracji bedzie mial cos za darmo "z wnetrza ziemi... ; " Mnie zrazić ciężko, uparty jestem chyba, że mi ktoś ładnie i logicznie udowodni, że się mylę. Natomiast, nie wierzę w cuda marketingowe i bajerowanie o super-ekstra-fantastycznych-darmowych możliwościach (niestety jak ktoś nie wie nic to wcisną mu to i owo za grube $$$). Ale coś dla siebie wyciągam, czytam, liczę i jakoś leci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 26.02.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 gorny obrazek bedzie mial nizsze opory przeplywu ale zadna wersja nei jest gut a jak jest gut? poza wersją "bez" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 26.02.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 no pisalem jak nie robisz reku to mozesz zrobic wersje 2 wymiennikow i przelaczac co pare godzin: przez jeden bedziedzie plynelo zimne powietrze do domu i bedzie sie ogrzewac a przez drugi wymiennik w tym czasie bedzie lecialo zuzyte powietrze z domu regenerujac ten wymiennik po jakims czasie zmiana itak w kolko w ten sposo mialbys sprawne gwc bo gwc dziala na zasadzie ze jego moc maleje z pierwiastkiem czasu (jak dlugo ciagniemy moci) czyli jesli czas jest ktorki to moce sa duze a jesli czas sie wydluza to moc spada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 26.02.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 GWC to trudne zagadnienie i jego budowa bez zrozumienia zagadnienia wydaje sie mijac z celem Też tak uważam więc nie do końca się zgodzę z twoją teorią. 1. Zauważ, że jak zakopiesz pare płyt styropianu 0,5 m pod ziemią to po pewnym czasie temperatura pod i nad styropianem będzie sią znacznie różniła. Izotermy z większych głębokości zostaną wyniesione pod powierzchnię styropianu, i to jest główny powód izolowania gwc styropianem od góry i to na większej powieżchni niż zajmuje gwc. Przecież przy odpowiedniej izolacji można wynieść izotermy z głębokości stałej temp nawet do wnętrza skarpy. 2. W twoich obliczeniach tkwi zasadniczy błąd, który je całkowicie dyskwalifikuje. Przyjętą do obliczeń objętość ziemi zamknąłeś w kalorymetrze. W Twoich obliczeniach ogrzana latem a wychłodzona zimą ziemia nie wymienia ciepła z otaczającym ją gruntem. 3. Patrząc na pkt 2. to czym uzasadniasz omawiany przez Ciebie proces regeneracji złoża i dzielenie wymiennika na dwa działające naprzemiennie skoro jak raz zyskałem 56gr to już więcej nie zyskam. A może jak wychłodzę ten grunt w 2 godzinki, dam mu 2 godzinki odpocząć i tak 6 razy na dobę t0 może to już będzie 3 zł a na miesiąc 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 26.02.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 no pisalem jak nie robisz reku to mozesz zrobic wersje 2 wymiennikow i przelaczac co pare godzin: przez jeden bedziedzie plynelo zimne powietrze do domu i bedzie sie ogrzewac a przez drugi wymiennik w tym czasie bedzie lecialo zuzyte powietrze z domu regenerujac ten wymiennik po jakims czasie zmiana itak w kolko w ten sposo mialbys sprawne gwc (...) Ja bym się nie zdecydował na takie rozwiązanie. Zakładam, że powietrze, które wywiewam z domu jest zużyte i "zanieczyszczone". W wersji z rekuperatorem, gdzie przed wymiennikiem przeszłoby przez filtry - może byłbym w stanie takie coś zaakceptować, ale wolałbym chyba nie. Wydaję mi się, że wersja z przerywaną pracą złoża, albo dwoma złożami pracującymi na zmianę, przez które jednak tylko wciągamy powietrze jest bezpieczniejsza. Nawet w mojej wersji, gdzie całe GWC to kilkadziesiąt metrów rury nie przyszłoby mi do głowy przepuszczać przez nie powietrza raz w jedną, raz w drugą stronę. Podejrzewam, że pod koniec mroźnej zimy i pod koniec cyklu wywiewania powietrza prześwit rury znacząco by się zmniejszył od lodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 26.02.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Przez drugi gwc nie trzeba przepuszczać powietrza wydmuchiwanego z domu. Będzie się wystarczająco regenerował przez wymianę ciepła z otaczającym gruntem. mam pytanie do @m.dworek czy widziałeś kiedyś pracujący gwc, mierzyłeś parametry powietrza (strumień temperaturę i wilgotność) czy też Twoja wiedza jest czysto teoretyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 ....czyli : z 10 m2 kolektora odzyskamy w ciagu sezonu grzewczego : 100/3,6=28 kWh Podsumowałbym to tak: Twoje wyliczenia również dobrze może oznaczać ilość w energii w ciągu sezonu grzewczego jak i w ciągu jednej sekundy . Podstawowy błąd jaki popełniasz w samej tylko matematyce tych wyliczeń to brak odniesienia do wymiany ciepła z otaczającym gruntem, a przez to odniesienia tych obliczeń w czasie. Pominąłeś również czynniki związane z wilgocią - zarówną tą zawartą w powietrzu jak i tą zawartą w gruncie. Analizowałeś kiedyś GWC żwirowy pracujący? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 26.02.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 dobra troche przesadzilem, niech wam bedzie bedzie wiecej tego ciepla... lambda gleby to okolo 0,5 W/(mK) czyli po wyciagnieciu tego 0,56 PLN ciepla z gleby GWC bedzie dawal nadal .... no wlasnei ile.... ? to ze GWc dobrze tlumi krotkotrwale skoki na minus to jest oczywiste ale pomowmy o jego zastosowaniu do czerpania ciepla w zimowe miesiace srednia temperatura powietrza to okolo 0°C no moze -2 zalozmy ze chcielibysmy ogrzac to powietrze do +5 °C czyli srednia temperatura powietrza w wymienniku to okolo +2 °C zalozmy ze na glebokosci 1 m bedzie +8 °C to wychodzi, ze czerpac mozemy Q=0,5/1*6=3W/m2 wymiennika jesli wychlodzimy zloze na glebokosc 2 metry to bedzie mozna z niego czerpac odpowiednio 1,5 W /m2 mowie wam przeciez ze obliczenia sa przyblizone i sluza jedynie do celow orientacyjnych jak jest na prawde to tego nei wiem dokladnie ani ja ani tym bardziej wy ale to co wyliczylem, to juz jest jakies pojecie o mozliwosciach gwc mozemy liczyc dokladniej jak ktos chce co do regeneracji to uwazam ze najwieksze sprawnosci mozna by uzyskiwac w sytuacji ,kiedy gleba nagrzewa sie do +20 °C wtedy odwracamy strumienie i ochladzamy zloze do +19 °C i znowu ladujemy do +20 °C i znowu oziebiamy do +19 °C wtedy mielibysmy duze "sprawnosci odzysku" w tym przypadku byloby faktyczne dobrze dac troche styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2007 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 ...to wychodzi, ze czerpac mozemy Q=0,5/1*6=3W/m2 wymiennika jesli wychlodzimy zloze na glebokosc 2 metry to bedzie mozna z niego czerpac odpowiednio 1,5 W /m2 Ale nadal nie uwzględniłeś wody ;] . 1. Mroźne powietrze będzie wysuszalo złoże i powodowało podciąganie kapilarne (a byc moze też z wykorzystaniem innych procesów) wilgoci z gruntu, a wraz z nim transport strumienia ciepła w ilosci zapewne innej niż strndardowe przewodzenie. 2. Ponadto - sugerujesz, że rzecz dotyczy metrów kwadratowych powierzchni wymiennika, a w rzeczywistości dotyczy m2 powierzchni całkowitej wymiennika - licząc wszystkie jego boki. 3. Policzyłeś ilość ciepła przez przenikanie, ale nie uwzgledniłeś, że taki wymienik jest konstrukcją przestrzenną i wraz ze wzrostem grubości warstwy "przegrody" (w postaci otaczającego gruntu) będzie rosła jej powierzchnia, nie bardzo rozumiem jaką przyjąłeś grubośc warstwy "przegrody" z gruntu 4. To wszystko ponownie należałoby przedstawić w funkcji czasu 5. itd, itd, itd Myslę, że rację miałeś na początku, gdy pisałeś o tym, że: ...GWC to trudne zagadnienie i jego budowa bez zrozumienia zagadnienia wydaje sie mijac z celem... oraz gdy pisałeś o modelu komputerowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 27.02.2007 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 w zimowe miesiace srednia temperatura powietrza to okolo 0°C no moze -2 zalozmy ze chcielibysmy ogrzac to powietrze do +5 °C W miesiącach zimowych ideą gwc jeżeli chodzi o funkcję grzewczą jest podgrzewanie powietrza przy temperaturach zewnętrznych poniżej -15C do temperatury 0C lub wyższej i wtedy spełnia on swą funkcję grzewczą. Przecież wiadomo, że przy temp + 5 do +10C wymiana ciepła prawie nie wystąpi, przy temperaturach -5 do +5C będzie niewielka a przy temperaturach +10 do +18 należy wykonać bypas omijający gwc bo na ogrzewanie będzie on miał nieprawidłowy wpływ. I wtedy trzeba będzie wybrać czy liczymy koszty ogrzewania czy cieszymy się innymi zaletami gwc - np oczyszczonym powietrzem przez żwirowiec. Natomiast latem nie można niedoceniać obniżenia temperatury powietrza o ok 3 do 5C przy temperaturach na zewnątrz powyżej 27C oraz znacznego obniżenia wilgotności. Oczywiście należy wówczas zastosować bypas omijający rekuperator lub wkład letni w rekuperatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 02.03.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Wiele się mówi o GWC żwirowych, rurowych a tu niespodziewanka ;] - płytowy (ogólnie mówiąc;)) http://www.wymiennikgruntowy.pl/. Co Wy na to? Krótka lektura i czekam na opinie, bo ludzi z zamontowanym systemem nie znalazłem - może dlatego, że instalują to dopiero od 2 lat. Miłej lektury ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 02.03.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Wiele się mówi o GWC żwirowych, rurowych a tu niespodziewanka ;] - płytowy (ogólnie mówiąc;)) http://www.wymiennikgruntowy.pl/. Co Wy na to? Krótka lektura i czekam na opinie, bo ludzi z zamontowanym systemem nie znalazłem - może dlatego, że instalują to dopiero od 2 lat. Miłej lektury ;] Juz raz o tym pisałeś ciut wyżej i była mała dyskusja, jeszcze trochę i pomyślimy, że się reklamujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 02.03.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Wiele się mówi o GWC żwirowych, rurowych a tu niespodziewanka ;] - płytowy (ogólnie mówiąc;)) http://www.wymiennikgruntowy.pl/. Co Wy na to? Krótka lektura i czekam na opinie, bo ludzi z zamontowanym systemem nie znalazłem - może dlatego, że instalują to dopiero od 2 lat. Miłej lektury ;] Juz raz o tym pisałeś ciut wyżej i była mała dyskusja, jeszcze trochę i pomyślimy, że się reklamujesz No jeśli Ty uważasz, że to wyżej dotyczy płytowego (tak go umownie nazwijmy) to się mylisz. Żaden post nie dotyczy bezpośrednio produktu, który próbuję ocenić przed zamontowaniem pod swoim domem. Jak większość wyborcza w tym kraju zachowujesz ostrożność i sprytnie próbujesz zdemaskować kogoś, kto nie ma nic do ukrcia. Znam takich dwóch, co wykorzystałoby Twoje umiejętności szerzej - nie tylko tu na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.03.2007 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 No jeśli Ty uważasz, że to wyżej dotyczy płytowego (tak go umownie nazwijmy) to się mylisz. Żaden post nie dotyczy bezpośrednio produktu, który próbuję ocenić przed zamontowaniem pod swoim domem. Jak większość wyborcza w tym kraju zachowujesz ostrożność i sprytnie próbujesz zdemaskować kogoś, kto nie ma nic do ukrcia. Znam takich dwóch, co wykorzystałoby Twoje umiejętności szerzej - nie tylko tu na forum. Bezpośrednio pod Twoim postem było coś takiego : rozwiazanie do bani zaraz powiem dlaczego idea tego wymiennika, to duza powierzchnia "pokrycia" gleby czyli zaiast sieci rur mamy zapewniony odbior ciepla od calej powierzchni gleby ten kto to wymyslil nie ma pojecia na czym polega odbieranie ciepla glebie tak bym to skomentowal niech sobie ten paten producent sam zamontuje u siebie ja jestem w ogole przeciwnikiem GWC ale to rozwiazanie jest o wielee gorsze od rozwiazania z rura pcv jednym slowem daj se luz jesli nadal nie rozumiesz o co chodzi to powiem ci ze rury nei musza byc gesto rozmieszczone wystarczy jak ulozysz je co 1 metr a teraz policz sobie ile kosztowac cie bedzie pokrycie powiedzmy 50 m2 dzialki za pomoca kolektora rurowego, a ile za pomoca tgo pozal sie boze "patentu" klaniam sie leon.... Jeśli to nie dotyczy płytowego to ja lubię tych dwóch małych A Tych dwóch to bym w ogródku zakopał Zresztą, z mojej strony bez nerw, może ktoś coś nowego wniesie do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 03.03.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 23.02.2007 Daro_K ja też jestem zainteresowany tym typem GWC - płytowy. Wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem (przeszkodą może być wysoki poziom wód). Duża powierzchnia wymiany ciepła i brak przepony na pewno wpływa na znaczne podwyższenie efektu chłodzenia latem w stosunku do wymiennika rurowego. Niestety nie widziałem jeszcze tego na żywo, więc jestem mocno zainteresowany tym co napiszesz w sobotę. Wydaje mi się jednak, że jeśli chodzi o izolację to im grubsza tym lepsza - ideałem byłoby zapewnienie przepływu ciepła tylko w kierunku pionowym w dół od płyty w lecie i w górę do płyty w zimie. Ja głównie w tej dyskusji wypowiadałem się właśnie na temat tego wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania