artur_w 16.12.2006 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 czy przy przejściu rury spalinowej przez warstwę wełny izolacyjnej (Rockwool Firerock 700oC) przy wejściu do trójnika w kominie mogę owinąć rurę taką wełną czy powinna zostać wolna przestrzeń ? a może konieczna jest wełna do 1200oC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67946-rura-spalinowa-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 16.12.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 700 w zupelnosci wystarczy... mozna to uszczelnic wełna pozniej najlepiej zaszpachlowac glinka szamotowa ... dodatkowa rada .. przy robieniu ekranu dokladnie i nie oszczednie sklejac wszystko tasma pozdrawiam.. wrazie pytan zapraszam na http://www.kfe-kominki.eu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67946-rura-spalinowa-kominek/#findComment-1507256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania