Recommended Posts

Witam.

Mam problem z alarmem. Do centralki Satel CA6 podłączone są trzy czujki ruchu Siemens IR100B (folder informacyjny: http://www.astral.com.pl/download/IR100_ds_PL.pdf ).

Przy konfiguracji czujek w centralce (funkcja serwisowa 25) na 2EOL/NO czujka nie działa na ruch (na mainpulatorze nie zapala się dioda naruszenia wejscia), natomiast przy przełączeniu w centralce typu czujnika na 2EOL/NC zapala się na maipulatorze dioda naruszenia czujki nawet gdy nie ma przed nią ruchu.

Natomiast jeżeli zdejmę obudowę czujki włącza się alarm antysabotażowy bez względu na to czy czujka ustawiona jest na 2EOL/NC czy 2EOL/NO.

Alarm zakładał muj wuj elektryk który niestety nie ma doświadczenia z alarmami. Sprawdzałem, czujki podłączone są w następujący sposób:

 

http://www.republika.pl/textmidlet/uklad.JPG

 

 

Gdzie R1 i R2 to rezystory 1,1 kiloohma.

 

Czy czujki SIEMENSa współpracują z centralkami SATEL? Czy można je ustawić w sposób dwu parametryczny? Czy muszę przestawić ję (przelutować kabelki) na NC ewentualnie NO żeby mi zadziałały? Co mogę jeszcze zrobić, sprawdzić etc.?

Przepraszam że nie używam fachowej terminologii. Liczę na sugestie i pomoc.http://[/img]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mam problem z alarmem. Do centralki Satel CA6 podłączone są trzy czujki ruchu Siemens IR100B (folder informacyjny: http://www.astral.com.pl/download/IR100_ds_PL.pdf ).

Przy konfiguracji czujek w centralce (funkcja serwisowa 25) na 2EOL/NO czujka nie działa na ruch (na mainpulatorze nie zapala się dioda naruszenia wejscia), natomiast przy przełączeniu w centralce typu czujnika na 2EOL/NC zapala się na maipulatorze dioda naruszenia czujki nawet gdy nie ma przed nią ruchu.

Natomiast jeżeli zdejmę obudowę czujki włącza się alarm antysabotażowy bez względu na to czy czujka ustawiona jest na 2EOL/NC czy 2EOL/NO.

Alarm zakładał muj wuj elektryk który niestety nie ma doświadczenia z alarmami. Sprawdzałem, czujki podłączone są w następujący sposób:

 

http://www.republika.pl/textmidlet/uklad.JPG

 

 

Gdzie R1 i R2 to rezystory 1,1 kiloohma.

 

Czy czujki SIEMENSa współpracują z centralkami SATEL? Czy można je ustawić w sposób dwu parametryczny? Czy muszę przestawić ję (przelutować kabelki) na NC ewentualnie NO żeby mi zadziałały? Co mogę jeszcze zrobić, sprawdzić etc.?

Przepraszam że nie używam fachowej terminologii. Liczę na sugestie i pomoc.http://[/img][img][/img][img][/img][img][/img]

 

Polaczenie czujnika jest ok!

Zaprogramuj linie jako 2EOL/NC

Sparawdz czy działa przekaznik (ALR-ALR) w czujniku po wychwyceniu ruchu.

Czujnik na 100% wspolpracuje z ta centrala i innymi tez!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...