rys1719499428 25.12.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 WitamKupiłem dom na rynku wtórnym w którym część pomieszczeń ma oświetlenie halogenowe umieszczone w suficie podwieszonym. Instalacja oświetleniowa jest zasilana z transformatorów 12V.Problem jest następujący: Przy włączaniu oświetlenia zdarza się (dość często), że wyłącza się bezpiecznik (s301 B10A). Opisuję tutaj przykład jednego pokoju ale problem występuje też w pozostałych zabezpieczonych odrębnie.Pokój ma 11 żarówek o mocy 35-50 W razem 500 W podzielonych na dwie sekcje, każda zasilana z odrębnego transformatora. Wyłącznik światła jest podwójny. Kiedy włączam sekcje oddzielnie , to wszystko jest w porządku, natomiast włączenie równoczesne obydwu sekcji powoduje często zadziałanie zabezpieczenia. Może ktoś potrafi poradzić co jest przyczyną takiego zachowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68307-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-halogenowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.12.2006 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Suma stanów nieustalonych transformatorów. W momencie załączenia transformatory są załączane jakby na zwarcie.Prawdopodobnie wyjściem z sytuacji jest zamiana bezpiecznika eS-a na taki o charakterystyce "C". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68307-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-halogenowym/#findComment-1518345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 25.12.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 dokladnie bezpiecznik zwloczny C zalatwi sprawe... problem jest podobny do problemem z silnikami el... nowe silniki posiadja tzw miekki start jest to kondensator podlaczony w odpowiedni sposob.. wsadz bezpiecznik C10 i bedzie po klopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68307-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-halogenowym/#findComment-1518370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rys1719499428 03.01.2007 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Dziękuję za radę. Wymieniłem bezpieczniki na typ C i problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68307-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-halogenowym/#findComment-1529485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.