kufcio 28.12.2006 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Witamjestem na etapie wyboru technologii wykonania ścian... i jak to w zyciu problem. Ojciec-druga polowa mojej inwestycji- meczy mnie z klinkierem, zgodzilem sie z oporem ale nie w tym problem...gdy chlopina sie dowiedzial ze klinkier nalezy oddzielic przewiewnym plaszczem to wpadl na genijalny pomysl...Sciana 2W z tym ze wewnetrzna warstwa np porotherm/poromur czy inne tego typu np. grubosc 30cm z oczywiscie termo zaprawa i na styk ulozony klinkier...W sumie to nie wiem czy tak mozna ale pytanie jak obliczyc slynne U dla takiej sciany zakladajac ze przenikliwosc podana przez producenta to 0.50 dla porothermu i dla klinkieru to w sumie nie wiem bo podaja klase 35 i nic wiecej... sumujac grubosc sciany to niby 30+12 to 42cm ale jak to jest z tym cieplem...?dzieki za sugestiapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.12.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Będzie to jedna z droższych i zimniejszych ścian na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 29.12.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Będzie to jedna z droższych i zimniejszych ścian na forum. Dokładnie. 30 cm ceramiki poryzowanej to za mało. Musisz zwiększyć jej grubość (40-50 cm) lub wstawić izolację - czyli ściana 3W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 29.12.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Jeśli chcecie mieć klinkier to fajnie - to bardzo dobre rozwiązanie, ale tylko wtedy kiedy dajesz 24cm warstwy nośnej (moze to być cokolwiek, ceramika, beton komórkowy, co tańsze, jak dasz silkę to mozę być nawet tylko 18 cm) potem styropian lub wełna, najlepiej 10 cm i na koniec klinkier elewacyjny, mozę być jak najcieńszy.Wtedy będziesz miał ciepła i elegancką ścianę (klasyczna trójwarstwowa)Klinkier bez docieplenia nie ma sensu, szkoda kosztów i roboty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 29.12.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 W sumie to nie wiem czy tak mozna ale pytanie jak obliczyc slynne U dla takiej sciany zakladajac ze przenikliwosc podana przez producenta to 0.50 dla porothermu A gdzież to porducent podał u=0.50 ? Widzę na stronie 0.68 jak byk Dla ściany 1W, a tym bardziej 2W to zbyt dużo więc albo ocieplenie albo conajmniej 38P+W (co daje 0.41 lub ciut mniej zależnie od zaprawy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 29.12.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 taka ściana i tak nie spełnia normy cieplnej, bo dla scian wielowarstwowych Umax<0,30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 29.12.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 taka ściana i tak nie spełnia normy cieplnej, bo dla scian wielowarstwowych Umax<0,30. wiem jakie są wymagania ale napisał, że na to "walnie" 12cm klinkieru i nie policzyłem U. Sprawdziłem i faktycznie w zależności od zaprawy wychodzi od 0.38 do 0.35 A więc ciut za dużo jeszcze dla 38p+w, a więc musiałby być 44p+w. To wtedy zmieści się teoretycznie na 0.29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 29.12.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 taka ściana i tak nie spełnia normy cieplnej, bo dla scian wielowarstwowych Umax<0,30. ... i jako taka nie będzie się mogła znaleźć w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kufcio 29.12.2006 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Dzieki kochani, widzicie tak to jest jak sie czlowiek nie zna a wydaje mu sie ze duzo wie... Sciagnolem ten programik ale za chaliere nie wiem jak tam to sprawdzic... to jakis kombajn do obliczen calego projektu.. Moze ktos podpowie gdzie kliknac zeby spobie porownac..? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 31.12.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 kufcio - załączam zrzuty ekranu z OZC.Pierwsze dwa dla ściany zimnejhttp://www.piejar.republika.pl/images/KUF1.jpghttp://www.piejar.republika.pl/images/KUF2.jpg I dwa następne dla ciepłejhttp://www.piejar.republika.pl/images/KUF3.jpghttp://www.piejar.republika.pl/images/KUF4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 31.12.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 piejar mała nieścisłość dla 30p+w wg producenta U=0,68 czyli R=1,47 . OZC ma niektóre dane lekko nieścisłe albo producent ściemnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kufcio 31.12.2006 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 Witamdziekuje za obliczenia..Sam kombinow3alem ale nie znalazlem porotermu na liscie a zeby samemu dopisac to nie znam parametrow tylko to co producent podaje czyli tylko U. Prosze podaj mi jeszcze jak by to wygladalo przy porotermie 38,44 i 50 tce. Same liczby nie musisz screenow zamieszczac. I jedno co mnie zastanawia... Przy scianie 3W z klinkierem robi sie przestrzen pomiedzy klinkierem a wata czy styropianem. dodatkowo zamieszcza sie w fudze wywietrzniki.... czy przypadkiem nie zmienia sie U przy czyms takim...? w koncu klinkir nie dotyka porotemu.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 31.12.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 kufcio, porotherm jest w OZC bo mam program przed sobą Do obliczeń nie potrzebujesz programu wystarczy umiejętność obsługi kalkulatora. U całej przegrody to odwrotność sumy wszystkich oporów, więc skoro producent podaje U to robisz 1/U i masz R. A R ocieplenia to szerokość_przegrody/lambda (dla materiałów jednorodnych czyli wełna, styropian, BK czy cegła pełna). Podsumowując : U=1/(R1 + R2 ...) . Wystarczy znaleźć w sieci parametry i w 3 sekundy liczysz sobie wszystko sam ZTCP szczelinę stosuje się tylko przy wełnie, żeby było możliwe jej "wietrzenie". U się zmienia ale niewiele w takim przypadku więc nie ma sensu brać tego pod uwagę. Policz sobie tak jak napisałem wyżej to zobaczysz które materiały mają tak naprawdę wpływ na U całej przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kufcio 31.12.2006 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 Wole programikiem:) szybciej i latwiej. Ale zapisalem sobie wzor moze sie przyda. Nie mam pojecia pod jaka nazwa wystepuje ten porotherm bo u mnie tego nie ma jako "porotherm" moze jakos inaczej? Mowisz ze szczelina tylko dla welny..? to dla styropianu nie bedzie konieczne... hymm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 31.12.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2006 u mnie jest jako 'Poro X" a w opisie ma "mur z cegły porotherm o grubości X" Ale lepiej zdefiniować własne bo tak jak napisałem parametry są inne niż u producenta. A apropos programiku, w czasie pisania tego postu obliczyłbyś wszystkie warianty ścian bo to ułamki i dodawanie, a łatwość programiku ? No cóż, jak Ci idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 04.02.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 kufcio - załączam zrzuty ekranu z OZC. Pierwsze dwa dla ściany zimnej http://www.piejar.republika.pl/images/KUF1.jpg http://www.piejar.republika.pl/images/KUF2.jpg I dwa następne dla ciepłej http://www.piejar.republika.pl/images/KUF3.jpg http://www.piejar.republika.pl/images/KUF4.jpg Ciekawe skąd te nieścisłości ale dla maxa generalnie Lambda wynosi 0,22 w/mK a według programu to 0,44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 04.02.2007 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 ale dla maxa generalnie Lambda wynosi 0,22 w/mK skąd masz te dane ?? możesz podać źródło tej informacji ?? przykłądowo http://www.forum.man.pl/cegielnia/oferta.html http://www.harasiuki.com.pl/katalog.php?typ1=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 04.02.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 autor tej strony miał na myśli ceramikę poryzowaną, zwróć uwagę że zaraz obok jest pod-stronka z cegłą kratówką i tam juz podają współczynnik lambda 0,4 Znalazłem też inne strony http://www.budohurt.pl/index.php?lang=1&menu=1&menu_select=2&podmenu_select=9 http://www.bud24.pl/produkt/155/82 http://www.budohurt.pl/index.php?lang=1&menu=1&menu_select=2&podmenu_select=10 Czyżby tu też były błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 05.02.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 przecież pisze wyraźnie PUSTAKI ŚCIENNE PORYZOWANE poryzowane czyli Proces powstawania pustaków ceramicznych polega na dodawaniu do gliny pyłu drzewnego. Następnie całość zostaje dokładnie wymieszana, uformowana i suszona. Kolejny etap to wypalanie podczas którego pył drzewny ulega spaleniu pozostawiając mikropory. Cały proces produkcji odbywa się bez żadnych substancji powodujących reakcje chemiczne wewnątrz materiału. A to oznacza że są delikatniejsze, łatwiej się kruszą, nie można z nich budować wielo-kodygnacyjnie, max 6 kondygnacji. Czytać potrafię. Jest napisane: PUSTAK TYP - ZMS 30x20x23 (MAX-220) Tutaj nie ma nic że jest poryzowany a ma lambda 0,21. Dopiero przy następnych jest, że są poryzowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania