r7m8 08.01.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Pompa ciepła PW to chyba przerost formy nad treścią, poza tym może nie wytrzymać zasilania powietrzem o temperaturze 70 stopni Powietrzem o temperaturze 70 st. grzejesz bezpośrednio a pompy PW używasz w okresach przejściowych i zimą gdy nie ma silnych mrozów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 10.01.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Panowie ile energii posiada bufor 1100l na bity w całości do 90st?W moim przypadku starcza to na ogrzanie 130m2 po podłodze + CWU. Przy temperaturach zewnętrznych około 0st zostaje jeszcze 1/3 bufora z temp około 80st. Środek to 30st a dół 20st.Temperatura na parterze 23 poddasze 21. Dobry to wynik Waszym zdaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 11.01.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Panowie ile energii posiada bufor 1100l na bity w całości do 90st? W moim przypadku starcza to na ogrzanie 130m2 po podłodze + CWU. Przy temperaturach zewnętrznych około 0st zostaje jeszcze 1/3 bufora z temp około 80st. Środek to 30st a dół 20st. Temperatura na parterze 23 poddasze 21. Dobry to wynik Waszym zdaniem? na całą zimę starcza ??? czy na 1h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 11.01.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Sorki nie dopisałem, że to na 24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 11.01.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Chyba sobie sprawię ciepłomierz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 11.01.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Sorki nie dopisałem, że to na 24h Jeśli na 24h przy załączonej pompce 24h to jak by tu powiedzieć - muszę szukać gdzie mam byka w instalacji może daj jakieś nowe foto te z kotłowni w szczególności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 11.01.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Ty szukaj.... u mnie przy buforku 750l wychodzi średnia ładowadnia prądem 45KwH / dobę - pierwszy sezon (po 6 miesiącach budowania) duzo czy mało?Przyszły sezon myślę zę będzie zdecydowanie mniej energożreny.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.01.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Panowie ile energii posiada bufor 1100l na bity w całości do 90st? W moim przypadku starcza to na ogrzanie 130m2 po podłodze + CWU. Przy temperaturach zewnętrznych około 0st zostaje jeszcze 1/3 bufora z temp około 80st. Środek to 30st a dół 20st. Temperatura na parterze 23 poddasze 21. Dobry to wynik Waszym zdaniem? Śledzę świadectwa Buforowców, oraz własne zmagania z "buforem ceglanym" i wychodzi że dla -10*C potrzeba 10l na 1m2 dla domu dobrze ocieplonego. Celowo nie brałem do obserwacji 0*C, ponieważ łatwo tu o bardziej rozbieżny wynik (różnica między dniem a nocą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 12.01.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Bogusław dobrze ocieplony czyli jaki?Jakie zapotrzebowanie na ciepło?<30 w/m^2?40w/m^2?50w/m^2?60w/m^2?Nie ma 2 takich samych domów bo i lokalizacja będzie inna, warunki lokalne itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.01.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 ...Nie ma 2 takich samych domów bo i lokalizacja będzie inna, warunki lokalne itd. Jest dokładnie jak piszesz. Mógłbym to zbadać dokładnie, jakby mi ktoś zapłacił . Jednak wiadomo, że dom który ma 10 cm ocieplenia nie jest rewelacyjnie ocieplony. Posługiwanie się nawet kamerą termowizyjną w dyskusji, choć jest chyba najbardziej trafne, ma mały zakres propagandowy, ponieważ to kosztowna sprawa. Bardziej tu na razie na wyobraźnie działa jak grube te ocieplenie i gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 12.01.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Dom z 10 cm ocieplenia w Słubicach jest dużo cieplejszy od tego samego domu w Suwałkach... i znowu off top...PozdrawiamRadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.01.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Jakbyś jeszcze podał jak wielka będzie ta różnica . Prawdopodobnie taka, że bufor nawet nie "zauważy", czyli np 5 kg węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 12.01.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 dla -10*C potrzeba 10l na 1m2 dla domu dobrze ocieplonego.. 10l wody o temp 90st? A może ktoś podać ile tej energii posiada taki bufor (1100l) Woda podgrzana z 20st do 90 w całej objętości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 10l wody o temp 90st? A może ktoś podać ile tej energii posiada taki bufor (1100l) Woda podgrzana z 20st do 90 w całej objętości? 1 L o 1* to ok. 1,16w... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 12.01.2013 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 10l wody o temp 90st? A może ktoś podać ile tej energii posiada taki bufor (1100l) Woda podgrzana z 20st do 90 w całej objętości? Dokładnie to jest to 322,6 MJ albo 90 kWh czyli grzałki 9 kW będą grzały taką ilość wody przez 10 godz. albo trzeba spalić ok. 15 - 17 kg węgla o kaloryczności w granicach 24 MJ przy uwzględnieniu 80% sprawności kotła. Mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 13.01.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Zawory zaworki...... Gdyby tak mozna do kotla podawac wode o temp z takiej wysokosci bufora z jakiej potrzebujemy ? Powiedzmy ze mamy 50 C na wys 60cm od dna i taka potrzebujemy podac na wejscie do kotla ? Albo w 2 strone, powrot zimnej wody wpuszczac do bufora na odpowiednia wysokosc. Robimy tak . 2 rury jedna w druga , nacinamy ( wiercimy ) po obwodzie z przesunieciem o kilka stopni. Jedna zamocowana na stale, a druga bedziemy obracac. Obrot bedzie powodowac zmaine pokrywania sie otworow czyli pobor wody z innej wysokosci bufora ....... Zostaje jak zrobic naped lub co gorsze przejscie przez bufor. Nie wiem jak bedzie z wytrzymaloscia na cisnienie takiego ukladu ale to co mam na mysli wytrzymuje jakies 60 000 km........ Pompa wody z dowolnego auta ........ Wasza kolej wymyslic sterowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 13.01.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 [ATTACH=CONFIG]160720[/ATTACH] Zawory zaworki...... Gdyby tak mozna do kotla podawac wode o temp z takiej wysokosci bufora z jakiej potrzebujemy ? Powiedzmy ze mamy 50 C na wys 60cm od dna i taka potrzebujemy podac na wejscie do kotla ? Albo w 2 strone, powrot zimnej wody wpuszczac do bufora na odpowiednia wysokosc. Robimy tak . 2 rury jedna w druga , nacinamy ( wiercimy ) po obwodzie z przesunieciem o kilka stopni. Jedna zamocowana na stale, a druga bedziemy obracac. Obrot bedzie powodowac zmaine pokrywania sie otworow czyli pobor wody z innej wysokosci bufora ....... Zostaje jak zrobic naped lub co gorsze przejscie przez bufor. Nie wiem jak bedzie z wytrzymaloscia na cisnienie takiego ukladu ale to co mam na mysli wytrzymuje jakies 60 000 km........ Pompa wody z dowolnego auta ........ Wasza kolej wymyslic sterowanie Tylko po co to??.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 13.01.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Po co Ci jakies zawory mieszajace ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.01.2013 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Jak wejdziesz na pierwsze strony wątku to ten mechanizm znajdziesz. Zład wolno wiruje i struga SAMA sobie znajduje "swoją" wysokość w tym baniaku bez turbulencji, tylko "wkręcając się" na nią po ściance. Taka to jest konstrukcja. A do tego - działa, jak tu na wielu stronach piszą... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 13.01.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 po 1 na dnie nie mamy temp odpowiedniej dla kotla ( jakies 50 C )po 2 wpuszczajac powrot tez go mieszamy z woda o innej temp bo nigdy nie trafimy z wlotem po 3 koszt takiego termostatu zasysajacego jest smieszny ( pompe wody mozna kupic za 30zl ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania