bajcik 17.07.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 A poza największymi mrozami, to jakie ma być "zarządzanie temperaturami", gdy grzejniki potrzebują np 30st a CWU przydałoby się 55st?Jak to robi PC? No chyba że grzejniki regulujemy ilościowo (termostatami) a nie jakościowo (temperaturą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 17.07.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Pogodówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.07.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Pogodówka? Ło boziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 17.07.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Oczywiście jeżeli mówimy o c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 17.07.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 A poza największymi mrozami, to jakie ma być "zarządzanie temperaturami", gdy grzejniki potrzebują np 30st a CWU przydałoby się 55st? Jak to robi PC? No chyba że grzejniki regulujemy ilościowo (termostatami) a nie jakościowo (temperaturą). CWU całkiem oddzielna sprawa - nawet nie narysowałem. Przez zawór trójdrożny z pompy ciepła oddzielny układ. Chodzi mi tylko, jak zrobić połączenie CO: ekogroszek + pompa ciepła + bufor ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 17.07.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 oddzielny układ. Źle kombinujesz, to ta cwu jakieś inne ciepło bierze? Wszystko razem, bufor Ci nie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Co to za bufor...?Spore wiaderko to jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 18.07.2013 02:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 (edytowane) Moze podlacz lepiej tak jak inni to lacza tutaj, czyli pompe do plaszcza a kociol do bufora bez wymiennika...bezposrednio (jak na pierwszych stronach watku)Akumulacji bedzie malo bo maly bufor, ale tobie chyba nie o akumulacje chodzi tylko o polaczenie zrodel a dokladnie o przelaczanie...tylko ze ten bufor musi miec wiecej wejsc i wyjsc a plaszcz (wezownica) moze byc jeden. Edytowane 18 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.07.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Odwrotnie pompę jako źródło niskotemperaturowe nezpośrednio, a kocioł poprzez wymiennik płytowy.Z wiaderka zrobić zasobnik CWU, bo do tego został wyprodukowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.07.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Odwrotnie pompę jako źródło niskotemperaturowe nezpośrednio, a kocioł poprzez wymiennik płytowy. Z wiaderka zrobić zasobnik CWU, bo do tego został wyprodukowany. Pompy nie da się bezpośrednio, bo w układzie krąży glikol, nie woda. Dam większy bufor, 300-400 L, z kilkoma wejściami, jednym płaszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.07.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Pompy nie da się bezpośrednio, bo w układzie krąży glikol, nie woda. Dam większy bufor, 300-400 L, z kilkoma wejściami, jednym płaszczem. Po co Ci bufor? Możesz uzasadnić, jaką rolę ma pełnić w układzie, czy po prostu chcesz go mieć? Z tego co piszesz wygląda, że gdzieś przeczytałeś, że bufor jest COOL i Ty też go będziesz miał. Nie licz na cuda. Po co Ci ten glikol w pompie w obiegu ciepła? Czy skraplacz pompy jest na dworzu? (skraplacz to to co grzeje, raczej jest w domu). Pompa Ciepła i Kocioł z podajnikeim, to źródła ciepła, które da się wysterować przy zachowaniu wysokiej sprawności. Bufor tu jest niepotrzebny. Po prostu grzejesz tymi urządzeniami w trybie 24 godzinnym. Bufor potrzebny jest np. w przypadku kotła węglowego, który ma najlepszą sprawność jak pali się na maksa. Natomiast jak się pali na węglem i puścisz to w grzejniki to się w domu ugotujesz. Dlatego przy kotle węglowym do zachowania komfortu potrzebny jest bufor. Kolejne zastosowanie to przy pompie ciepła jak chcesz grzać nocną taryfą. Tzn. w nocy grzejesz a przez cały czas to ciepło chcesz odbierać, podobnie z grzaniem wody w nim prądem. Do tego 300-400l może nie starczyć na mroźną noc, żeby jeszcze rano się umyć. Niektórym z tego forum w mrozy 1000l nie starczało. Połącz wszystko razem bez bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 18.07.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Po co Ci ten glikol w pompie w obiegu ciepła? Czy skraplacz pompy jest na dworzu? (skraplacz to to co grzeje, raczej jest w domu). [...] Połącz wszystko razem bez bufora. Tak, skraplacz i cała jednostka na dworzu. Bufor, by pompa ciepła mogła grzać bez włączania i wyłączania się co chwilę. Poza tym żeby grzała gdy zamkną się głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach. Właściwie też nie jestem zwolennikiem bufora, uważam, że wystarczyłby wymiennik ciepła glikol - obieg CO. Trudno jednak uzyskać fachową, sprawdzoną poradę w tej kwestii... Większość chyba pomp ciepła chodzi w układzie z buforem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.07.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 A czemu ma się co chwilę włączać, nie ma inwertera? Czy nie może się włączać co pół godziny? Kiedy się włącza? Jak działa włączanie i wyłączanie tej pompy, może tu trzeba coś poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 19.07.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Może napisz co to za śmieszna pompa ciepła, która ma glikol w górnym źródle (czyli obiegu co) - powietrzna z zewnętrzną jednostką o dużej mocy (do grzania co)? Jeśli istnieje ryzyko, że zamkną się wszystkie zawory odbiorników ciepła, to dla ochrony PC musisz zapewnić po pierwsze stały obieg czynnika roboczego, a po drugie odpowiednią pojemność cieplną układu, żeby pompa działała minimum kilka minut non-stop. Podpięcie PC do grzejników o stosunkowo wysokiej temperaturze zasilania i tak nie pozwoli na "wyciśnięcie" z pompy zbyt wiele, bufor (w takiej konfiguracji jak proponujesz) zepsuje to jeszcze bardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej40 19.07.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 (edytowane) Wątek ten stał się tak popularny że zauważyłem na rynku komercyjnym wyzwanie w postaci różnych fabrycznych rozwiązań niestety cholernie drogich, czy czasem producenci nie szukaja rozwiązań również na ty wątku np.http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/FC17B6E3C1831102C1257B4800361315/$FILE/DT%20Vitocell%20340-M%20SVKA%20Vitocell%20360-M%20SVSA%20%2805-2012%29.pdf?OpenElement http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.weishaupt-ag.ch%2Fressourcen%2Fdownloads%2F48%2Ftd%2Fwassererwaermer-energiespeicher%2F83280748.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=B5PpUZ_YDYXDtAb8z4HgAQ&usg=AFQjCNGIq5Zu8K_2J2axKbam7a1F_BQxxA&bvm=bv.49478099,d.Yms http://www.weishaupt.pl/mainService/documents/1491/pl/pdffile http://sk.rbb-stal.com.pl/sites/default/files/files/katalog-pl.pdf nie wiem dlaczego ale vismann i weishaupt proponuja podłączenie bufora z kotłem przez wymiennik mowiąc że wężownica się szybko zużyje przy otwartm układzie ale wężownice są ze stali nierdzewnej to jak się mają zużyć Edytowane 19 Lipca 2013 przez maciej40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.07.2013 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Ludziska z rozpędu napełniają układ wodą "rurzaną"Czasem wielokrotnie.Zrzuca kamień i parametry siadają.Znakomita większość instalatorów nie wyobraża sobie innego układu jak ciśnieniowy...W efekcie - kocioł i bufor pracują w tym samym (mniej wiecej) pomieszczeniu a naczynie wzbiorcze kotła (malutkie) jest pod sufitem kotłowni.Czasem jest to wygodne, ale nie tańsze! Te rozwiązania nie są nowe!Znam je od dziesięcioleci. Z praktyki.Połączyłem tu w jednej beczce kilka znanych mi rozwiązań i dodałem kilka "moich".Wyszła konstrukcja, która bardzo dobrze się sprawdza, pomimo tworzenia jej "tymi recami" w byle garażu.I jest przez to odpowiednio tańsza! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 20.07.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Ludziska z rozpędu napełniają układ wodą "rurzaną" Adam M. A można czystą po filtrze odwróconej osmozy? Mówią że ta woda jest tak czysta, że działa jak rozpuszczalnik i wymywa uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.07.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 A można czystą po filtrze odwróconej osmozy? Mówią że ta woda jest tak czysta, że działa jak rozpuszczalnik i wymywa uszczelki. od zarania świata woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. w podstawówce tego uczą, uszczelki gumowe czy inne do takich nie należą. Jeśli wymywa to na pewno nie jest czysta, a ty nie filozuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2013 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 W tym sezonie Natura obdarzyła nas sporą ilością destylatki...Niektórzy poczuli wręcz przesyt! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 20.07.2013 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 od zarania świata woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. w podstawówce tego uczą, uszczelki gumowe czy inne do takich nie należą. Jeśli wymywa to na pewno nie jest czysta, a ty nie filozuj Chodziło mi o uszczelnienia. Gdzieś czytałem taką opinię, ale mam filtr osmozy i nie zauważyłem takiego zjawiska. Czyli użyję najczystszej możliwej wody, bez mikroelementów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania