adam_mk

Recommended Posts

"jakies"? bierzesz temperatury z kolektora czy faktycznie wpływające i wypływające z wymiennika? u mnie było ładnie ale nie cały dzien wiec nabiło 8kwh przy buforze ciepłym rano ok 60. Masz juz dołożony drugi bufor?

 

 

To dlatego że był ciepły mniej uzyskałes u mnie zwykle rano jest poniżej 40 dodatkowo gdy do dołu gdzie jest wezownica dotrze temperatura 30 stopni załącza sie pompa co i jest podawane na wezownica ok 25 stopni z powrotu podlogowki ostatnio miałem przepływ 8lmin i średnio podgrzewane o jakieś 10stopni i chyba większy przepływ jest korzystniejszy przy puszczaniu na bieżąco w podłogi a czujniki mam na wyjściu z kolektorow i na wejściu nie w buforze czy na wezownica.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja to rozumie, ze jak cieplejszy bufor to spada moc a za razem uzyskana energia. Z czujnikami chodzi mi o to ze na przesyle sa straty, dlatego wazne aby do obliczen brac pod uwage to co wpływa do wymiennika i wypływa, a nie to co gdzies tam na kolektorze (analogicznie do cieplomierza), czasem zamykalem zasilanie bufora z wymiennika solarow i dawalem prosto na CO, wtedy uzyski byly wieksze Edytowane przez neokuba22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Też musiałem wybrać,perlit czy wełna ze względu na nośność starego stropu,wybrałem wełnę i nie żałowałem izolacji,w sumie bufor 1000 l.otulony ok. 14 m 3 wełny,najcieńsze miejsce ma ok.50 cm.,najgrubsza izolacja to góra ok.75-80 cm.,foli alu+płyty osb nie liczę.;)

Okta,oblicz jakie to straty :cool:

Adam, ja nie wierzę w parametry izolacyjne materiałów o małym ciężarze właściwym.

Pytanie do użytkowników wężownic z naczyniem przeponowym tego typu

 

https://allegro.pl/listing?string=REFLEX%20naczynie%20przeponowe%208%20L%20c.w.u.%20(niebieskie)&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-3-1003

Co jakiś czas dopuszcza wodę chyba żeby ciśnienie wyrównać nawet kiedy nie pobieram,czy to normalne ?

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

myślałem że wyjedziesz z piaskiem :cool:

zaizoluj baniak ołowiem i powiedz nam czy taniej od perlitu :D

ten jest sporo cięższy od styropianu,wełny, jednak ma kilkakrotnie gorszą izolację

weź na przykład matę ceramiczną,kilka razy większa izolacja niż cegła szamotowa,ale im wyższa temp. tym gorzej to wygląda dla super lekkich izolatorów,chyba tego nie trzeba tłumaczyć,wsadź do kotła jako izolator komory dopalającej to się przekonasz,kupa kasy i o dupę potłuc :D

natomiast w niskich temp. ujemnych jak najbardziej spełniają rolę,problem w tym że w baniaku nie ma lodu.

Co z tym naczyniem przeponowym? tak ma być,czy coś nie szczelne?

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość (link na poprzedniej stonie) wykonujący zbiorniki zaproponował mi wężownicę 30mb DN 16 ansi 304L (nierdzewka) w cenie 1150zł Zbiornik 650-800 L.

Mam dwa pytania czy to nie za długa wężownica i czy nie lepsza byłaby miedź ? Ceny miedzi ma takie: Cu fi 22 45zł/mb; Cu fi 18 41zł/mb; Cu fi 15 37zł/mb.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co z tym naczyniem przeponowym? tak ma być,czy coś nie szczelne?

Pozdrawiam.

 

A kiedy dokladnie, w jakiej sytuacji, jakich parametrach ciśnieniowych dopuszcza? I co to znaczy, że dopuszcza? Gdzie dopuszcza? Ile dopuszcza? Jak często?

 

8l na wezownice to sporo. U mnie wezownica fi18x25m co daje ok 10l pojemnosci a dalej przy zmianie z 20 na 90st objętość wzrasta o pół litra. Naczynie przeponowe mam 3l tego samego typu. Wzrost cisnienia z 2.7 do 3.2 bar i nazad przy wychladzaniu.

Przy naczyniu 8l roznice w zmianach ciśnień powinny być jeszcze mniejsze.

W sam uklad wezownicy dopuszcza wodę stale zaklad komunalny.

@miedziannik możesz szczegółowo opisać co, gdzie,jak, etc z tym dopuszczaniem...

 

pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pandzik,mi też to proponował,ale u mnie woda ekstremalnie twarda=podłoże skała wapienna ;)

efekt,narzekanie po kilku latach=mniejszy przepływ,kamień,tym bardziej karbowana szybko zarasta,więc jeśli woda twarda nie masz innego wyjścia jak miedź,druga zaleta najszybsza wymiana ciepła,jedyną wadą jest cena ;)

Okta, dziwne jest to że słyszę np. po godzinie gdy jestem w pobliżu kiedy nigdzie nie było poboru wody,krótkotrwały szybki pobór jak przy odkręceniu kranu na full,tak myślę teraz może to i sprawa wodociągów=ciągłe wahania ciśnienia,pewnie na wsi tak robią,rzadko mamy całe 5 barów,przeważnie 3 w lecie często spada poniżej 2 barów,trzeba nocami prać i zmywarkę włączać bo je szlag trafia,polska rzeczywistość,stołeczni pewnie nie wierzą.:cool:

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miedziannik

 

Ty chyba nie masz zaworu zwrotnego na wejściu do domu.

Sprawdź to, bo...

Ciśnienie skacze w sieci, TWOJE naczynie przyjmuje porcję ciśnienia, licznik zużycia robi skok do przodu...

Ciśnienie w sieci spada, woda się cofa - a licznik NIE!

 

Jak masz cuda z zasilaniem to załóż ten zawór (powinien być przeciwskarzeniowy, który jest zwrotnym) a za licznikiem reduktor ciśnienia, którym ustabilizujesz ciśnienie w domowej instalacji.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, przez Was wielki baniak będzie stał u mnie w domu więc pozwolę sobie zadać tutaj pytanie :)

Próbowałem w osobnym temacie ( tutaj ) ale nie cieszył się popularnością :)

 

Czy wkład z deklarowaną mocą 5,5 kW "na wodę" ma szansę przysłużyć się na grawitacji buforowi grzanemu elektrycznie ? Jakich temperatur mogę się spodziewać na wyjściu z płaszcza?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Okta, dziwne jest to że słyszę np. po godzinie gdy jestem w pobliżu kiedy nigdzie nie było poboru wody,krótkotrwały szybki pobór jak przy odkręceniu kranu na full,tak myślę teraz może to i sprawa wodociągów=ciągłe wahania ciśnienia,pewnie na wsi tak robią,rzadko mamy całe 5 barów,przeważnie 3 w lecie często spada poniżej 2 barów,trzeba nocami prać i zmywarkę włączać bo je szlag trafia,polska rzeczywistość,stołeczni pewnie nie wierzą.:cool:

Pozdrawiam.

No wyżej częściowo zostało odpowiedziane dlaczego może się tak dziać ale i tak proponuję pozamykać zawory odcinające zaraz za licznikiem i zaraz za wyjściem ężownicy z bufora, sprawdzić ciśnienie w wężownicy (chyba, że tam nie masz pomiaru) i nagrzać bufor na full. Sprawdzić czy ciśnienie wzrosło a potem po wychłodzeniu bufora czy wróciło do stanu sprzed grzania. Jeśli będzie mniejsze to dziura. Założenie jest też takie, że można to sprawdzić jeśli w buforze panuje podczas ładowania/rozładowania ciśnienie niższe niż w momencie zamknięcia zaworów przed i za wężownicą.

 

pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

dzięki za odpowiedzi

pandzik kiedy instalacja była podłączona,lata 80-te chyba o zaworze antyskażeniowym nikt nie w komunie nie wiedział,albo brakło na stanie ;)

montaż przed licznikiem? jak to sobie wyobrażacie?,to sprawa wodociągów,mam z dworu starą ocynkowaną rurę calową,chciałem żeby wymienili i nie wymienią,dopiero jak będzie cieknąć,taki jest porządek w tym kraju :eek:

zawór zwrotny jest w odległości ok. 7 m.od wejścia wężownicy do baniaka,pozostał po bojlerze,więc nie w tym problem,reduktor tysz jest za licznikiem,ustawiony na 6 bar,więc redukować nie ma co,ale nigdy nie widziałem na manometrze więcej niż 5,2 i to bardzo rzadko,przeważnie mamy ok.3 bary.

Okta nie mam manometru na wężownicy,ale mogę zamontować,tylko sprawdzanie zajmie 2 dni,czy zamontować drugi bezpośrednio przed naczyniem przeponowym,wiadomo że spadek ciśnienia będzie spory z reduktora z manometrem do naczynia będzie ze 20 m.,połowa fi 22,połowa fi 15

myślę żeby zamknąć zawór z wężownicy i sprawdzać ciśnienie na obu manometrach,będą od siebie oddalone nie więcej niż 1 m.,co ty na to ;)

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Okta nie mam manometru na wężownicy,ale mogę zamontować,tylko sprawdzanie zajmie 2 dni,czy zamontować drugi bezpośrednio przed naczyniem przeponowym,wiadomo że spadek ciśnienia będzie spory z reduktora z manometrem do naczynia będzie ze 20 m

 

W przypadku dziury w wezownicy chodzi o to aby zamknąć doplyw o odplyw do niej i poobserwowac zmianę ciśnień wewnatrz tego ukladu. Jest dziura, cisnienie spadnie jak w buforze panuje mniejsze. Przy układach zamkniętych trzeba te próbę przemyśleć ale rzadko sie zdarza, aby w ukladzie zamknietym cisnienie w buforze bylo równe cisnieniu w wezownicy.

Jeśli bedziesz mial cisnienie w buforze mniejsze niz w "zakorkowanej" wezownicy to woda z niej szybciutko przedostanie sie do buforka i spadek cisnienia gwarantowany. W ukladzie otwartym przez kruciec przelewowy po pewnym czasie zaczela by sie przelewac woda wiec latwo to sprawdzić.

Podgrzanie i wychlodzenie bufora ma na celu wykazanie, ze uklad "zamknięty" wezownicy i naczynia wzbiorczego mie ma dziury i, ze maczynie jest prawidlowo dobrane czyli, ze cisnienie wzrośnie do zakladanych granic i potem wroci do poczatkowego

pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Cuda w jakim znaczeniu :confused:

najpierw sprawdzę szczelność wężownicy,zanim zacznę dławić i tak przydławione ciśnienie,napełniałeś kiedyś wannę do kąpieli 3 barami,no dzisiaj w sobotę było całe 2,3,można w między czasie grzybów nazbierać :) ,dobrze że mam małą wannę 160 cm. przy whirpoolu bym mnie chyba szlag trafił :sick:

Okta,dokładnie tak zrobię wstawiam manometr i zamknę zawory dopływu i odpływu z bufora,jeśli dziura będzie spadek ciśnienia,druga rzecz to samo naczynie nie jest do instalacji przepływowej,nie wiem czy to ma znaczenie,do tego jest to

http://www.reflex.pl/produkt/refix-dd.html

chciałem ale nie było,tylko na zamówienie,sprzedawca twierdził że takie jest dobre, wszyscy te biorą ;)

Za kilka dni zdam relację.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...