mamad0000 20.01.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Witam was. Więc już skończyłem swój bufor. Na początek kilka ogólnych informacji. Pojemność 2000 l. W środku zrobiona wezownica z 50 m miedzi fi 18. Dziś jakbym robił to z fi 25. Zbiornik kupiłem gotowy górę wycinałem by zrobić środek na końcu kolega tigiem to skleił. Wszystko szczelne. Bufor grzeje piecem 25 kw Kołton Unix. Mam zawór mieszkający na powrocie ustawiony na 40 stopni. Piecem steruje do temperatury 65 stopni komputer z dmuchawą później do 88 stopni miarownik ciągu. Pompa załącza się przy temp 55 stopni a wyłączenie jest przy 50 stopniach lub gdy temp powrotu jest wyższa niż na piecu. Bufor ogrzewa CWU i podłogówke. Zagrzanie to jedno rozpalenie. Ładuję piec do pełna węglem i rozpalam od góry. Bufor wtedy ma cały ponad 85 stopni. Czemu od góry?? Przy normalnym paleniu potrzebowałem 2 pełne piece teraz połowa mniej. Czysty zysk. Bufor rozladowuje do około 20 stopni cały. Podłogówka czerpie ciepło albo z 3/4 wysokości albo z samej góry. Czemu?? Uznałem że teraz to budowa i CWU nie potrzebuje a jak będę mieszkał przy wyjeździe na tydzień też się przyda pobór z samej góry. Gdy na górnym termometrze jest 40 stopni CWU leci spokojnie pod prysznic czy do kąpieli. CWU oczywiście ma zawór mieszkający obecnie na 47 stopni. Nic nie lutowałem na połączeniu miedz bufor. Użyłem redukcji z 6/4 na cal, śrubunek cal, redukcja z cal na 3/4, i złączke do lutowania której kolega na tokarce rant ściągnął. Wszystko mosiądz narazie trzyma. Na buforze mam 3 x 5 cm wełny samoprzylepnej ze sreberkiem.https://zapodaj.net/0e11d3b580c70.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/a032079641883.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/c544c1502b693.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/e4747fb44d44e.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/7c0b9c3807df5.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/731e7c2350e4f.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/2828c8e468f31.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/b6e3d503adfdc.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/f3e6a319c412a.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/366e84042c510.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/4eeb7fadc9506.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/5697edfab3c16.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/bd5474e2c39b6.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/4f08a37b9e881.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 21.01.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Wezownice masz miedziana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 22.01.2018 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Bufor grzeje piecem 25 kw Kołton Unix...Ładuję piec do pełna węglem i rozpalam od góry. Bufor wtedy ma cały ponad 85 stopni. Czemu od góry?? Przy normalnym paleniu potrzebowałem 2 pełne piece teraz połowa mniej. Czysty zysk. Bufor rozladowuje do około 20 stopni cały. Z 20 do 85stC nagrzać 2000l to bedzie jakieś 152kWh. Czy w trakcie takiego nagrzewania masz pracujace odbiory CO a jeśli tak to jak dlugo trwa ladowanie i rozladowanie bufora? Ten kociołek ma podawana sprawność ok 80%. Ile kg spalasz wegla i o jakiej wartosci opalowej przy takim pojedyńczym ladowaniu bufora? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamad0000 22.01.2018 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Węzownica miedź fi18 redukcja i srubunki mosiądz i złączka miedź mosiądz. Co do ładowania to w trakcie podłoga tylko odbiera ale tylko 18 stopni jest nastawione na zasilanie podłogi. To budowa jeszcze ocieplenia brak więc więcej nie trzeba. Mam w środku 8 stopni. Rozładowanie to 5 dni. Ile kg i kaloryczność nie wiem. Kupione na lokalnym składzie gruby węgiel. W łopacie wagi brak. Ładuje do pełna ile wlezie i rozpalam. Piec wygasa po 13 godzinach. Dziś po 8 dniach od palenia bufor pusciutki. Na budowie 4 stopnie na buforze na wszystkich termometrach też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 22.01.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 masz zdjecia w jaki sposób zrobiłes ze za pomocą śrubunku przeszedles przez płaszcz miedzią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamad0000 22.01.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 https://zapodaj.net/e4747fb44d44e.jpg.htmlTo dokładnie to zdjęcie. Opiszę po kolei. Z bufora wystawał kruciec na 20 cm z gwintem wewnętrznym 6/4 cala. Wypusciłem wezownice przez ten kruciec. Dałem tam zwykłą otuline tak w razie w by się nie stykały dla pewności. Wkręciłem redukcje mosiężna do krudzca 6/4 na 1 cal. Do tego śrubunek calowy 1 część. Drugą część skreciłem z redukcją 1 cal na 3/4 i złączką do miedzi w której kolega na tokarce usunął rant by przeszła przez rurke miedzianą. Skreciłem śrubunek i zlutowałem złączke z rurka miedzianą. Później skróciłem rurke na tyle ile potrzebowałem dałem kolanko i do reszty instalacji. Od góry wyjście jest zrobione w samym szczycie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlubaczdomowy 25.01.2018 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Chciałem się pochwalić - po jakimś roku walki wreszcie ustawiłem i podłączyłem swoje monstrum Buforek o pojemności około 1100 litrów zrobiony z dużego zasobnika cwu. W środku: wężownica solarna, wężownica CWU, wężownica na samej górze bufora do ewentualnego podgrzewania górnej części bufora przez kocioł gazowy na potrzeby CWU. Etapy budowy opisywałem na forum więc można odszukać jakby ktoś był zainteresowany. Z samym posadowieniem bufora miałem problem gdyż musiałem go ustawić na posadzce z ogrzewaniem podłogowym. Miałem obawy czy wytrzyma takie obciążenie zwłaszcza ,że nie była zbrojona. Tak więc posadzkę w miejscu posadowienia bufora wykułem i wybrałem razem ze styropianem do chudziaka (chudziak mocny bo około 10cm grubości) całość do równa z posadzką zalałem mocnym betonem i wychodzi na to ,że jest ok Jestem po próbach ciśnieniowych oraz po pierwszych wygrzewaniach teraz pora na izolowanie. Plan jest taki: zabudowa zewnętrzna płytami meblowymi w środek zabudowy zasyp perlitem 180 który już leży i czeka. W najcieńszym miejscu będzie 23 cm izolacji. Macie może jakieś uwagi co do izolacji? jakieś porady? czy uzupełnić czymś jeszcze oprócz perlitu? Jakaś folia alu może ? Edytowane 25 Stycznia 2018 przez dlubaczdomowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.01.2018 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 A CO ma robić ta folia? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlubaczdomowy 25.01.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) A CO ma robić ta folia? Adam M. Przeglądając forum widziałem, że chłopy owijają baniaki sreberkami itp... ale była też chyba pisane ,że perlit nie przepuszcza promieniowania więc chyba nie trza. Może jednak jestem w błędzie i wolę zapytać niż potem pluć sobie w brodę Edytowane 25 Stycznia 2018 przez dlubaczdomowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 26.01.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Witam. Mamad0000,super pomysł,mosiądz chyba zbędny tam gdzie brak kontaktu z wodą użytkową,rozumiem że przetoczyłeś nypel 15 x 1/2 Okta,masz papiery na majstra Moja wężownica niestety ma przeciek,ciśnienie spada z ok. 2 bar do 0 w ciągu 3-4 godz.,badałem 3 razy Pytanie dlaczego do zera jeżeli w baniaku według manometru w kotłowni jest 0,7 bar,jeśli ciśnienie jest takie same w buforze i instalacji,czy jest inaczej ? Tak czy siak przygoda z wężownicą dobiega końca,spaprana robota(nie ja to robiłem),a na naprawę nie liczę.trzeba kupić znowu bojler Przypuszczam że gdzieś drobny rys,pęknięcie,bądź korozja wżerowa cudownego lutu twardego,nie wykluczone choć mało prawdopodobne uszkodzenie w transporcie,ok 400 km. w poprzek Polski. Pozdrawiam. P.S. Mistrzu spadek ciśnienia na ok.20 m. z kilkoma kolankami w najmniej opornej miedzianej rurce jest ok 1,5 bar,katastrofa,dzisiaj rano (pewnie technik przez pomyłkę włączył prawidłowy program)pierwszy raz było 6 bar,ale po 20 min. znikło do standardowych 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.01.2018 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 "Pytanie dlaczego do zera jeżeli w baniaku według manometru w kotłowni jest 0,7 bar," Kran jakiś Ci nie cieknie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.01.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 https://zapodaj.net/e4747fb44d44e.jpg.html To dokładnie to zdjęcie. Opiszę po kolei. Z bufora wystawał kruciec na 20 cm z gwintem wewnętrznym 6/4 cala. Wypusciłem wezownice przez ten kruciec. Dałem tam zwykłą otuline tak w razie w by się nie stykały dla pewności. Wkręciłem redukcje mosiężna do krudzca 6/4 na 1 cal. Do tego śrubunek calowy 1 część. Drugą część skreciłem z redukcją 1 cal na 3/4 i złączką do miedzi w której kolega na tokarce usunął rant by przeszła przez rurke miedzianą. Skreciłem śrubunek i zlutowałem złączke z rurka miedzianą. Później skróciłem rurke na tyle ile potrzebowałem dałem kolanko i do reszty instalacji. Od góry wyjście jest zrobione w samym szczycie tak samo. Fajnie tylko po co tam jest srubunek jak i tak jest nieodkrecalny wystarczyła by Redukcjia 1 cal na 3/4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 26.01.2018 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Fajnie tylko po co tam jest srubunek jak i tak jest nieodkrecalny wystarczyła by Redukcjia 1 cal na 3/4 Srubynek lutowany do rurki na miękko i skręcoe. Jakby lutować na redukcji to pakuły na gwincie szlag by trafił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackaw1981 27.01.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Witam ( rysunek uproszczony) Prosze o pordę. Dwa baniaki 300 litrów, połączenie rurami 2 cale ( chce ładować grwitacyjnie), zbiorniki około 0,5 m nad piecem 17 kw. Wężownice to; CWU 18 2X25m , SOLAR 15 1X25m, teraz pytania; 1. Jak w okresie letnim odcinac skutecznie zbiornik 2, czy potrzebne oba zawory ? 2. Bardzo zależy mi na CWU, jak myślicie czy 2x25m fi 18 da rade w tak małym baniaku, jeden prysznic,umywalka, zlew? .Raczej jeden pobór wody naraz. 3. Moze te 2x25m fi 18 rozłożyc na dwa baniaki po 1x25m ? Z góry dziekuje . POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 27.01.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Moja wężownica niestety ma przeciek,ciśnienie spada z ok. 2 bar do 0 w ciągu 3-4 godz.,badałem 3 razy Tak jak adam powiada, gdzieś w innym miejscu może byc przeciek. Użyje formy adama: Trzeba próbę zrobić, Stresu za dużo w głowie, Hghmmm... tak tak, Zastanowić się nad ciemną mocą przecieku, Gdzie on jest? Jak to udowodnić? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamad0000 27.01.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Srubynek lutowany do rurki na miękko i skręcoe. Jakby lutować na redukcji to pakuły na gwincie szlag by trafił. Nic dodać nic ująć. Widzę że kolega myśli więc majsterkowanie mu łatwo przychodzi. Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 27.01.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Moja wężownica niestety ma przeciek,ciśnienie spada z ok. 2 bar do 0 w ciągu 3-4 godz.,badałem 3 razy Pytanie dlaczego do zera jeżeli w baniaku według manometru w kotłowni jest 0,7 bar,jeśli ciśnienie jest takie same w buforze i instalacji,czy jest inaczej ? Tak czy siak przygoda z wężownicą dobiega końca,spaprana robota(nie ja to robiłem),a na naprawę nie liczę.trzeba kupić znowu bojler : Tak jak pisze Adam - ciśnienie nie powinno spaść do zera (jeżeli wężownica nie podłączona do cwu), Jeżeli podłączona do cwu i nieszczelna to ciśnienie owinno wzrastac w co bo w cwu zawsze większe. Ta wężownica to do cwu ? Moze nieszczelność na manometrach - cos tu nie gra. Odłącz wężownicę od baniaka niech woda spłynie. Jak nieszczelna to powinno powoli kapać z niej i ciśnienie w co też powinno spadać. jak jest inaczej to nieczszelność na instalacji - choć jak podłączona do wodociągu to ciśnienie powinna trzymać tylko gdzieś kapie. Najierw posprawdzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 27.01.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Witam. Kudlaty, chodzi o wężownicę cwu 50 m. fi 15 Krany szczelne,naczynie przeponowe dobre,testy robione na przemian z odcięciem naczynia i z,ciśnienie spada za każdym razem do 0 Manometr zamontowany w odległości ok 1 m. od wyjścia z baniaka,trudno uwierzyć aby ten był zepsuty=nie z castoramy https://sprzedajemy.pl/manometr-0-1-mpa-cisnieniomierz-m100-do-domowej-siecie-wodo-paniowki-a1d299-nr53482553 ale wykluczyć nie można Co jeszcze dziwnego, manometr na wyjściu ciepłej wody ma prawie stale delikatnie ruchy wskazówki w górę i dół tak max. do 0,2 bar,jeżeli zamknę dopływ zimnej wody do wężownicy i zamknę zawór wyjścia cwu z baniaka to manometr musi przecież pokazać ciśnienie jakie panuje w baniaku,może nie ma 0,7 jak na dole w kotłowni=baniak stoi na stropie,ale 0 nie powinno być przecież musi być ciśnienie wody ze zładu czy jak luty również szczelne,zresztą dałem rurę miękką z kręgu,jedynie 2 kolanka na wyjściu,sprawdzone wielokrotnie,wiem że przejście przez płaszcz jest jakimś super klejem uszczelnione,może coś puściło,na razie ubytki wody nie są wielkie,na oko kilka- kilkanaście litrów na dobę może do wiosny pociągnę,jak problem nie zniknie zakładam bojler Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 27.01.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Gdzie Ty te ubytki widzisz? Po zakręceniu wężownicy ciśnienie w niej przy dziurze powinno być jak w baniaku -praw fizyki nie zmienisz. Jak nie masz dziury w wężownicy tylko poz nią (zawory, kształtki i tp). to ciśnienie spadnie do zera. Przy małym przecieku może go nie być widać bo instalacja gorąca i odparowuje a nie kapie. Napompuj powietrzem i pędzel w dłoń z mydlinami i sprawdzaj zawory i połączenia.Gdzie masz manometr do co? - jakie ciśnienie?Gdzie masz manometr do cwu? - jakie ciśnienie? Wklej jakieś zdjęcia od wyjścia z bufora do zaworów i manometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 27.01.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Manometr zamontowany w odległości ok 1 m. od wyjścia z baniaka,trudno uwierzyć aby ten był zepsuty=nie z castoramy ...może nie ma 0,7 jak na dole w kotłowni=baniak stoi na stropie,ale 0 nie powinno być przecież musi być ciśnienie wody ze zładu czy jak... Niekoniecznie. Jeśli masz układ otwarty to patrz na położenie manometru wzgledem naczynia wzbiorczego. Kazdy 1m naczynie wyżej to tylko 0,1 bar. Zastanow się czy jest możliwość aby twoja ciepła woda miala jakiekolwiek polaczenie z zimną chociażby poprzez mieszacz bo często się zdarza, że potajemnie kibel upuszcza przez nieszczelną spluczke wode i to prawie nieszlyszalnie. Moja sugestia: jesli masz przeciek nascie litrów dziennie przez wezownice to z maczynia wzbiorczego bedzie ci tyle samo wyciekalo przez przelew. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.