Załatwia.

Jak się zatnie po kilku latach to załatrwia też kotłownię.

A czasem i ciś więcej.

 

Adam M.

Panowie podpowiedzcie proszę czy przy ogrzewaniu podłogowym po całości , w budynku dwukondygnacyjnym rozdzielacze powinny być dwa? -po jednym na każdą kondygnację ?Czy wystarczy jeden ,jeżeli jeden to gdzie góra czy dół? Całość zasilana z bufora na parterze. Zdaję sobie sprawę że temat wałkowany wiele razy, ale czytam ,czytam fora ,czytam artykuły ,większość pewnie sponsorowanych i im więcej siedzę w tym ,tym mniej wiem . Co wypowiedz to inna opinia.

Skłaniam się bardziej ku jednemu rozdzielaczowi coby uprościć układ ,tylko gdzie ? Generalnie wywnioskowałem że optymalne było by zastosowanie 1 rozdzielacza z rotametrami , siłownikami i zaworem trójdrożnym termostatycznym . Siłownikami sterował bym z trzech termostatów po jednym w strefie dziennej, łazienkach i sypialniach , całość dopełniał by esbe lub afriso na rozdzielaczu z inteligentną pompą dopasowującą pracę w zależności od stanu siłowników na kolektorze.

Był bym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mi to wyłożył , może przyda się także innym .

Co o tym sądzisz Adam

Pomyślałeś o długosci dobiegów?

WYGODNIE JEST, choć być może nieco drozej, postawić DWA rozdzielacze - centralnie na kazdej kondygnacji.

Układ staje się "podręcznikowy" o podobnej długosci każdej pętli.

łatwiejszy do "ogarnięcia"

Cała reszta tak jak piszesz.

Projektujesz...

Spróbuj pomyśleć jak to WYKONASZ.

Oczywiście - da się!

Wszystko się da.

Tylko po co utrudniać sobie życie?

 

Adam M.

Myśłałeś nad procedurą odpowietrzenia takiej instalacji, gdy część pętli ma początek i koniec "piętro niżej".

Nie polecam... spotkałem już takie i nawet jedną popełniłem. (inaczej się nie dało!)

Są, generalnie, trudne, choć poprawne.

 

Adam M.

Myśłałeś nad procedurą odpowietrzenia takiej instalacji, gdy część pętli ma początek i koniec "piętro niżej".

Nie polecam... spotkałem już takie i nawet jedną popełniłem. (inaczej się nie dało!)

Są, generalnie, trudne, choć poprawne.

 

Adam M.

U mnie ze względu na brak miejsca rozdzielacz jest poniżej podłogi jakiś metr (w piwniczce) ale odpowietrzniki z rozdzielacza są na pexie wyniesione powyżej podłogi. Przelałem , zalałem i grzeje.

 

Adam M. Jak sprawdzić czy woda krąży między buforem a piecem!?

Mam układ nilsana do ładowania z pompą na wysokości wyjścia z pieca zaś gorna rura zasilająca idzie linią 30cm wyżej (na wyjściu z pieca podbita do góry 30cm)i na ostatnim metrze przed buforem podbija 30cm wyżej.

Kotłem...

Rurki dotkąć, jak się rozpali.

Obserwować wskazania jakiegoś termometru na tym kotle.

 

Adam M.

Czy może być tak że kocioł, jak szybko pompa się wyłączy bo jest na spalinach termometr, trzyma temperaturę dłuższą chwilę jak bufor !? Bo albo na układzie nilsana mam wodę gorącą z bufora w kotle albo kocioł po prostu trzyma temperaturę.

Dzięki Adam , kilka zdań a wszystko jasne. Rozumiem że każdy z rozdzielaczy z własną pompką i esbe tak???

Jakiej firmy inteligentne pompki stosujesz w swoich realizacjach?

Różne.

Kwestia ceny, promocji..

Vilo Yonos Pico dobre, ale cena...

A pokazywali mi, że je za grosze kupili.

IBO są niezłe, ale półśrubunki jakie dodają są tylko ładne. Jak nie zmienisz na inne to nie uszczelnisz.

Lubię te z wyświetlaczem, na którym widać co ta pompka TERAZ robi. Takich jest sporo, różne firmy.

Zawsze coś dobierzesz.

Zwracaj uwagę na przepływność i wznios (wysokość tłoczenia).

Wiele pętli - większa moc max.

Małe obiegi - coś mniejszego.

 

Adam M.

Dwie kondygnacje podłogówki?

Jeden większy ESBE i dwie pompki.

Na przykład. Taniej, prosciej.

 

Adam M.

Stan bufora na niedzielę 16:30

 

http://lh3.googleusercontent.com/usci2XduOJT3URWcnsJmxJ-BCS_M4BnZq8buLCejbPUxEfPWhQuvT3vOd3cuHvBuuF_11Kp9j41ebbC9OOl5hP4ttu4vct4xXjxc_5V1kQmdxMvPgkstbFDzt-wS7E-FBeV0HWip41O-MViqkAB6Kcvc75VfEHvdmEzJsa_P5oAhvXNo1HmI77AQrZya0O6YR1HwyhR7dmrXw55vjbvMbrXYY8tIeZX8hYWVNEQ2nqYv-zEnXocbb_4gqBe5k9jIoETaskuiR3_cKA4XiNYbaZZisJ5FAWPi6LAJ5i0JDombd_CsqmyupIWO563EKxi4OBmGdODcb78cogBbeI-k9hZ_L8OaT73Cv0Z0E6IgETAXaPp86W5lBGzf-tTOY-yKLovjLKSMZTfs3RVPqC_qHhJBoFvBrJDsfYybgvkkAC3PtiUxvx-ZeOwvnHdrUcUI3kkYeGLrygvpiqi01QLiO6I6ycny2qnQozaenflFkNrpBDJVDFmXeXbG-4PojI-BvMgj-Mkeix2XSysm1JkNwdlp6gxL7OFMB2a_zq-xJIxtUiu5lLWjXo_BhzwWInD1k1-1d7zzfhdCpm01NmSrUhmkBYRSu0KWlXeXDXMURX4Zwb8-t5xcnBGJna9N0x7btqKXpR_VW03bA7yGzX6ByoVA6_4jqTXk6vDnahnsgcRgXbaYS2USs2igJ4J2P40yOMABd6zkoEDGWGO9VcrGIVhkj2-W6yIMEbvWT4PV8BHR8z1Q=w800-no-tmp.jpg

 

Stan na dzisiaj czyli piątek 8:00

 

http://lh3.googleusercontent.com/IFzQ2jqGWwXRZdmBOG7IMIC7XhvWtxI2Th-_4t9Lld254M2C93LalyyrzF8BQVwSlKy5txk5RAEldzMtTbwBgk-EXcV2omLqGuM9fwoKYCkmt5dR7pajsPtdrhl6FOqTxA7hUUM5YYSrM3pBlSxh0j3c1PI3yXW2D4VbT_dXCaiTZ8gu32V7jH9OF6ay6diablgBhR5-ac2xzuW3k5z9zfemkd2IduGiy4DdeP_RPiz6l94ebYEBcw034iEdNLMq7AzUXVCFvDLI6mIhV8LZFmtn9HbF5EALnrgpQGHQOXq4_PcJZjflf8zWd-7LfEwaFPESK77aR2wKNYgU_BUR2yIEVG_v5iKX-tTXmo-SNiKg2OsOEo-V2L8LXXRz5-FkIg2QMITj8HonbZHxlzbS2eZtyCmpXuvV50dIS8p_onxULqXckI3iQ12XgRCOIm49kKxYJvT4AZ4-na2q3Nam3EUin-89a_O9VwAnHYJu-uscVeIlwFemnQbidxJYYrQeA0tz6wMV775MLSnR5-qgwPEPc2_cKDBOjEBmJBdgKvvBgpiIcj7Kjxj_7f2ljY9qQBLA06o0fEfuf7tbQITz1mbaJMvgCEULKx0271eaAkCk-NOSeqlHv_sTdOOexY2a0wpshofFTRtC8D30xecMgRGb_frwQ5yGFDPdn5yh1X1GIS0tU4EqGaLKpWtoV54yW3EjGpRT-Q9Ky8hCU308cmtMWmsHhRYQGs2a3LlhNuDLUpYj=w800-no-tmp.jpg

 

W kotłowni temperatura była poniżej 15st przez cały ten czas.

 

Czyli jeżeli dobrze liczę to uśredniajac 8stopni w dół na całym buforze w 4.5 doby biorąc pod uwagę że kotłownia nie ma drzwi to chyba nie najgorzej

 

Z drugiej strony to ok 19kWh jeśli dobrze liczę czyli niemało... 5kg drewna.

Edytowane przez seler2
Wg. mnie to jest bardzo dobry wynik. Ja mam bufor z fabrycznym ociepleniem i temperatura w ciągu doby spada o ok 7 stopni. Z tym że na dole bufora spada dużo szybciej niż na górze.
Podpowiedzcie koledzy. Mam dwa naczynia przeponowe reflex po 25 litrów.... tak mi było łatwiej bo można je powiesić.... i moje pytanie jakie zostawić ciśnienie w każdym że zbiorników? Po 0.5 w obu czy po 1? Ciśnienie w instalacji 1.3. Dzięki za wskazówki.

? jaka powina być powierzchnia wężownicy oddająca ciepło z kolektora do bufora. Tzn ile przyjąć na kolektor, m2........mam.

Mam 7,8m2 podłączone pod 100l z 0,4m2 + drugie 100l szeregowo + wymiennik basenowy ? trzeba by pomyśleć jak to w przyszłości po ludzku zrobić.

 

Myślałem o buforze 500l plus odzielny boljler ładowany latem z bufora a zimą grzałka. Zimą wszystko z kolektor a pójdzie w podłogę. Nie chce z wężownicą CWU ponieważ trzymanie w buforze przez całą zimę 50* jest bezcelowe bo tyle nie potrzeba a w konkretne mrozy kiedy klima nie będzie juz wyrabiać może nie wystarczyć i zabraknie CWU w taniej taryfie.

? Nie chce z wężownicą CWU ponieważ trzymanie w buforze przez całą zimę 50* jest bezcelowe bo tyle nie potrzeba a w konkretne mrozy kiedy klima nie będzie juz wyrabiać może nie wystarczyć i zabraknie CWU w taniej taryfie.

 

Zwykły bojler...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...