Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Cześć właśnie podłączyłem mój bufor do kotła i uruchomiłem wszystko. Bufor stoi obok kotła A tym samym poziomie i pięknie grzeje się grawitacyjne. Myślałem również o jakimś inhibitorze czy już coś wybraliście? Mam ok 2500l wody więc wychodzi spora suma za te środki

Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że nie udało mi się zdobyć charakterystyki inhibitorów stosowanych w domowych instalacjach c.o ani do tych w CIEPŁOWNIACH.

Obecnie w energetyce stosuje się Kotaminę Plus.

Łatwiej mi przyszło wejść w jej "posiadanie" niż kupić oficjalnie i dowiedzieć się co i jak :)

Taka sytuacja może wymusić przejście na system budowania c.o bez miedzi lub na samej miedzi + nierdzewka.

Wężownica dodatkowa, pod lejek. P.Adamie proszę o ewentualne uwagi. Jaka powinna być średnica rury od lejka w górę, i czy mogła by być to rura np kanalizacyjna.[ATTACH=CONFIG]438326[/ATTACH]

 

Ta rura tam potrzebna jak lodówka na Antarktydzie... Wystarczy sam lejek bez rury. W śladzie sam utworzy się komin konwencji.

Dziwny jakiś ten komin, chyba że literówka.

Konwekcji...

Fakt!

Można to uprośwcić do samego lejka a dużo gorzej nie będzie.

 

Adam M.

Komin konwekcyjny, komin termiczny czy strumień konwekcyjny... Strużka ciepłej wody wznosząca się środkiem baniaka ku górze. Już o tym dyskutowaliśmy i dalej uważam, że pchanie na siłę tej rury do lejka więcej przeszkadza jak pomaga.
Jednak bym się upierał co do komina. Struga ciepłej wody wznosząca się ku górze bez rury będzie chyba bardziej podatna na zakłócenia, co utrudni uwarstwienie zładu. Średnica ok 100mm będzie ok ?. Wydaje mi się im mniejsza tym lepiej żeby woda wolniej przepływała.
Jakie zakłócenia? Po to te wszystkie luki, kolana, wysokości przyłączy, żeby tych zakłóceń nie było. Komin sprawia problemy, gdy u jego wylotu jest wyższa temperatura niż pod lejkiem. Powstaje zator. Były tu opisywane takie przypadki pomimo wykonanej w nim perforacji. Komin nie dość, że jest kompletnie nie potrzebny, to jeszcze stwarza problemy.

Struga ciepłej wody spod lejka sama powędruje na odpowiednia wysokość - rura jej do niczego nie potrzebna.

Wydaje mi się im mniejsza tym lepiej żeby woda wolniej przepływała
przy mniejszej średnicy, a przy tej samej mocy wzrośnie dT i wzrośnie prędkość przepływu. Edytowane przez mac_612
Struga ciepłej wody spod lejka sama powędruje na odpowiednia wysokość - rura jej do niczego nie potrzebna.

 

Gaz(powietrze) lub para zachowa się podobnie.

W sumie jakiś sens w tym jest. Woda cieplejsza jest lżejsza co przy ruchu wirowym sprawi że zimniejsza(cięższa) bezie bardziej wypychana na zewnątrz siłą odśrodkową a ciepła w środku powędruje ku górze nie mieszając się . Przynajmniej w teorii.
W sprawie wężownicy CWU. Będzie 2x25mb 18mm. Rozłożyć przeciwbieżnie zagęszczając ku górze. Na samej górze zrobić ślimaka. Czy na dole warto zrobić małe zagęszczenie np dwa zwoje. Ślimaki na górze płaskie czy lekko wybrzuszone, ile odsunąć się od ścianek zbiornika zakładamy że przy ściance wędruje woda zimna w dół.
Są tutaj w wątku przykłady wężownic CWU. 50m 18'tki umieszczonej w większości w górnej połowie baniaka wystarcza z nawiązką. Na dole nie warto zagęszczać, wyjście i górne zwoje jak najwyżej najbliżej górnej dennicy i żadnych trójników w połowie długości. Nie wiem co trzeba by spierdzielic żeby tyle miedzi nie odbierało ciepła.
Ok dzięki za odpowiedź, z tymi trójnikami i cyrkulacją to racja, dziura bez dna.

Cyrkulację jak kto ma ochotę to może dla komfortu zrobić, tylko z pomyslunkem jak Adam opisywał. Tylko ten trójnik nieszczęśliwie umieszczony w baniaku nie potrzebnie komplikuje sprawę. Powrót z cyrkulacji wystarczy wpiac przed wężownice.

PRĄD w UKŁADZIE C.O.

Sprawdzałem miernikiem na dwóch różnych rurkach zanurzonych częściowo w wodzie w naczyniu szklanym(izolator).

po między MIEDZIĄ a rurką OCYNKOWANĄ - 0.65 V

po między MIEDZIĄ a rurką NIERDZEWNĄ - 0.01 V

po między MIEDZIĄ a rurką STALOWĄ CZARNĄ - 0.10 V

Zadaniem inhibitora jest spowolnienie reakcji ponieważ prądu nie zmniejsza.

@Bogusław. Jaka to woda - z c.o. czy nalana z kranu? Ciekawe jak z mosiądzem. (ps. "po"-praw te spacje, bo w oczy kłuje)

A ..

chciałem zapytać o temat poboczny: Czy macie jakiś patent na zbijanie karbowanej nierdzewki "20" ?

 

Pasuje mi wykonać dwa, trzy połączenia elastyczne np. do przeponowego (od bojlera) i do wzbiorczego (problem podejścia i stabilności naczynia). [skręcany] PEX mi nie pasuje, za mało giętki i złączki mają zbyt duże zwężenia. Miedź? PP? Mam przypadkiem karbowaną - najlepiej mi pasuje nią zrobić. Albo .. po prostu wężyk elastyczny 1/2" od nypla do nypla (do przeponowego)?

Koszt zakupu narzędzi np. Lechar-a: https://www.lechar.com.pl/category/przylacza/komponenty-systemu-flexo/ 176 netto za same szczęki trochę mi się nie kalkuluje (a na alle nic nie znalazłem?)

Edytowane przez szaryb

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...