Pan Adam napisał że będzie ok, są głosy że może być różnie, ja sam mam także wątpliwości czy przy trzech panelach cis z tego będzie jeżeli chodzi i górę bufora i zabezpieczenie cwu, wpis romano78 mało mówi bo nie wiem czy ma wężownice do dolara na dole i lejek, czekam na Bajcika i jego realizację jeżeli jest przekonany, mamy prawie takie same bufory i założenia co do solarów czyt. trzy panele.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Trzy panele (cieczowe) po około 2m2 to grzałka około 6kW w pełnym słońcu.

Mało to nie jest...

10 godzin dnia po 6kW = 60kWh

Trudno jest pobrać w CWU 60kWh dziennie.

To się powinno składać, akumulować, nawet jak nie codzień będzie pełne słońce cały czas.

Zwykle są to procesy dość wolnozmienne, a ludziska niecierpliwe som, i kcom JUŻ!

A tu poczekać trzeba ze trzy słoneczne dni na wystabilizowanie się podaży i popytu.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawdę mówiąc, to praktykowałem w sezonie ciepłym wodę w zbiorniku tylko taką, by dało się myć talerze czy głowę. "Niedoinwestowany" solar taką opcję da radę zapewnić a w ciepłe słoneczne dni, to nawet da więcej.

Osobiście też powoli realizuję "niedoinwestowany" czyli na wyraźnie ciepłe dni, ale jestem dopiero w połowie, gdyż dopiero szykuję miejsce na solar. Reszta jest już dawno gotowa :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ostatnio analizując projekt przyszłego domu myślałem nad ogrzewaniem. Jestem nastawiony na gruntową pompę ciepła. Jednak w domu ma być jeszcze kominek, i tak sobie pomyślałem że żeby nie przegrzewał mi salonu będzie to kominek z płaszczem wodnym. Więc żeby akumulowac energię z kominka planuje wykonać bufor ciepła, myślę nad 2500Litrow. Oczywiście pompa ciepła również wpięta do bufora. Dom 120m² parter ogrzewany podłogówką+ maty kapilarne, podpiwniczony (piwnica bez ogrzewania) oczywiście z rekuperacja.

Pytanie mam jak pogodzić grzanie CWU? Myślałem dac pompę ciepła Powietrzną do CWU z bojlerem 300L i postawić tak żeby chłodziła jedno z pomieszczeń w piwnicy (z warzywami, przetworami). Myślałem że lepiej może dac wezownice w buforze, jednak w kominku palone będzie żadko, glownie chce ohrzewac pompa ciepla która będzie ustawiona na 45°C. Jak dla mnie do CWU to trochę mało. Robić przepływowe grzanie w buforze i pompa ciepła ustawić na wyższy parametr (np 55°C Ale to już COP leci na dol) czy moze CWU grzac innym źródłem ciepła?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytając ten teks można "osiwieć".

 

Mam gruntową pompę ciepła od 11 lat i przy większej powierzchni rachunki za prąd są na poziomie 3000 zł.

 

Mozna osiwieć, w innym wątku wspominasz ze masz cyt.

"Ja mam kocioł zgazowujący MPM DS 14 kW na drewno i węgiel który jest dotowany przez program Czyste Powietrze."

Po co pompa na dodatek gruntowa i kocioł na paliwo stałe?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mozna osiwieć, w innym wątku wspominasz ze masz cyt.

"Ja mam kocioł zgazowujący MPM DS 14 kW na drewno i węgiel który jest dotowany przez program Czyste Powietrze."

Po co pompa na dodatek gruntowa i kocioł na paliwo stałe?

 

Pompę od dawna zakładałem gruntową, Chcoiaz nie wykluczam zmiany (jeszcze przed montażem oczywiście) na powietrzną. Wiem że pompy gruntowe są już praktycznie niespotykane w nowobudowanych domach.

Kominek ma być źródłem rekreacyjnym, nie będzie pracować codziennie. A żeby nie przegrzewał mi salonu to zamierzam wpiąć go w bufor, żeby magazynowa energię z niego.

I teraz przemyślałem I do CWU zrobie bojler 300L grzane pompa ciepła, najprościej i najtaniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@MatiC2 miej sobie PC, i jeśli trzeba to malutki kominek bez płaszcza i bez bufora. Będzie pan zadowolony :)

 

Nie przegrzwa się salon w momencie pracy kominka? Nie zakladam palić w nim latem, ale już tak w deszczowy wrześniowy wieczór tak, A wtedy jeszcze te 10kW z kominka to dla domu dużo będzie (ocieplenie według WT2021). I z tego względu chciałem go do bufora dorzucić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytając ten teks można "osiwieć".

 

Nie umiem tłumaczyć, teraz przeczytałem to 2 raz i widzę brak ładu i składu.

 

Mam gruntową pompę ciepła od 11 lat i przy większej powierzchni rachunki za prąd są na poziomie 3000 zł.

 

I to mnie cieszy, dlatego zamierzam pompę ciepła jako główne źródło ciepła. Jaką ma Pan pompa?

Kominek byl by rekreacyjnie uruchamiany.

Przemyślałem I CWU będę grzał bojlerem podpiętym pod pompe ciepła. A na wszelki wypadek zrobię wezownice w buforze, koszt to jest Ale lepiej to zrobić na początku niż 3 razy rozcinać baniak.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po rocznym zastanawianiu się jak obniżyć koszty ogrzewania wymyśliłem rozwiązanie.

Od początku żeby było jasno.

Domek 127m2. Powierzchnia ogrzewana 96m2. Kocioł kondensacyjny 24kW

Do 2019 na dole podłogówka (OP), u góry grzejniki.

Od 2019 wszędzie OP i rachunek za gaz 3000PLN na rok. Co roku więcej o 400 PLN. Okazuje się że piec przewymiarowany się zrobił i teraz za to muszę płacić. Bardziej skręcić się go nie da.

Po głębokich przemyśleniach jest decyzja. Zakładam bufor z grzałkami, a piec zostaje na rok, lub dwa "w razie czego". Nie zamierzam grzać bufora piecem.

Mam założone PV 3,6 kW, co zaspokaja moje potrzeby i zostaje dodatkowo 1 kW do odebrania od Taurona. Dokładam dodatkowe 2,4 kW offgrid, które będą zasilać grzałkę 2kW w buforze non stop do 90 stopni. Takie coś oczywiście tylko w lecie i okresach przejściowych. Druga grzałka (3x2kW) będzie się włączała jak PV 3,6kW będzie za dużo oddawać do Taurona. Jak tego będzie brakować (a na pewno będzie brakować w sezonie zimowym), to grzałka będzie pracować w taniej taryfie.

Bufor 500 litrów z wężownicą CWU. W lato CWU za free, w okresach przejściowych też powinno być za free, ale to się okaże w praktyce. Zima wiadomo, będą koszty.

Na chwilę obecną za gaz i prąd płacę 4900. Po tych innowacjach za prąd powinienem płacić około 1500 PLN na rok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wiecie jak to jest że nie potrzebny to mówią Ci co nawet dobrze nie wiedzą jak bufor działa i nie spytają co chce dokładnie tylko takie nastawienie że nie potrzebny :-)

A już mówię jak to jest.

Mam piec kopciucha. Dom z dawnych lat z grzejnikami. W ostatnich czasach ocieplone ściany i strop. Widać że zapotrzebowanie na ciepło spadło i dom się wolno wychładza.

Dlaczego bufor.:

- Nagrzałbym sobie go wyższą temperaturą na piecu, piec by wygasł a ja miał zapas ciepła na jakiś czas. Np. w mało mroźne dni. Jak ciągle się grzeje to w nocy robi się za gorąco. A jak zgaśnie nocą to rano przydałoby się trochę ciepła. Gdybym miał bufor zagrzałby się wieczorem jakby było zaciepło zawory na grzejnikach by je odcięły bez ryzyka że wszystkie się wyłączą a nie wygaszony jeszcze piec się zagotuj. Rano z bufora by się dom podgrzał a może by i do wieczora ciepła w nim starczyło. To jedno.

- Mam PV założoną specjalnie z zapasem. W okresy przejściowe jesień wiosna podgrzałbym sobie bufor grzałkami i kopciucha nie rozpalał. Gdyby mi zapasu prądu z PV brakowało jest jeszcze opcja grzania w drugiej taryfie.

 

Myślę że chyba nie kombinuje źle ale Wy macie doświadczenie więc oceńcie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...