Recommended Posts

Chyba rozumiem...

Piszesz o zabawkach potwierdzonych kwitem jakimś.

Sam proces fizyczny pomijasz.

Obudź się, proszę!

Wiesz jaki będzie wynik badania sponsorowanego.

PO CO się na takie powoływać?

 

Zafałszowania... niedokładności...

Poczytałeś coś o "szczepionkach" na kovid?

Tam to dopiero niedokładności i zafałszowania są...

Papier przyjmie wszystko!

 

Jest taka sprawa...

Sprawność wynosząca 100% oznacza - WSZYSTKO !!!

Więcej jak WSZYSTKO nie będzie i być nie może!

Wyjaśnij mi wiec CZEMU sprawność kotła gazowego kondensacyjnego wynosi 120% !!!!!!!!!!!!!!

I... - nie pisz, ze to nieprawda!

To sama prawda jest!

I to jest to, czego nie łapiesz.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

" Nie piszmy o rzeczach nierealnych. Dobre kolektory fabryczne płaskie mają sprawnośc 79-82 %, srednia półka > 70%, domowej roboty szacuję ze nie wiecej jak 70%, prózniowe 50-70%. Gdzie szukac takich z 95%?, nigdzie niestety. I to by było na tyle.

Co do pomiarów to nawet wiedząc jak je wykonac, a nie miec własciwego sprzetu pomiarowego to nic nie pomierzymy. Tu nie da sie tanio i będzie dobrze, nie bedzie dobrze."

 

Oj asolt!

Przepuść przez nie tak ze 100 litrów na minutę i policz sprawność!

WSZYSTKIE będą miały blisko 95% !

 

Umiesz Ty coś zmierzyć?

UMIESZ ZMIERZYĆ TAK ABY Ci zapłacili?

Umiesz zmierzyć tak, aby pokazać - że tego nie ma?

Umiesz zmierzyć tak, aby wykazać - że to jest i działa?

Bo ja umiem...

Sporo umiem...

Np. rozróżniam sprawność od skuteczności...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj asolt!

Przepuść przez nie tak ze 100 litrów na minutę i policz sprawność!

WSZYSTKIE będą miały blisko 95% !

 

Umiesz Ty coś zmierzyć?

...

 

Adam M.

 

Teoria spiskowa dziejów.

Wszyscy producenci nie tylko kolektorów kłamią i oszukują. Urządzenia domowej roboty są zawsze pomierzone dokladnie i uczciwie. Co z tego ze producent ma zaplecze pomiarowe ale oszukuje, złota rączka tego zaplecza nie posiada ale mierzy uczciwie (nie wiadomo czym i jak, ale uczciwie).

Dziwne jest to ze zdecydowana wiekszosc producentów podaje własnie takie wartosci, rozumiem ze to zmowa. Tylko dlaczego nie zmówili sie ze to ma byc 95%, przeciez to działalo by tylko na ich korzysc. Widocznie nie znają Twoich metod pomiarowych bo mają marnych specjalistów, albo umówili sie na podawanie mniejszej wartosci w sobie tylko znanym celu.

Domowa robota to jest to, wykonanie fabryczne to samo zło i oszukiwanie.

Zeby policzyc sprawnosc najpierw trzeba pomierzyc, nie da sie tylko policzyc.

Twierdzisz ze umiesz pomierzyc, pytałem wczesniej o metodę i urządzenia pomiarowe do pomiaru sprawnosci kolektorów słonecznych.

Opisz co i jak sie mierzy. Pisac mozna rózne rzeczy na forum mozna, kto zweryfikuje? Pytałes o moj zawód, owszem mam kilka, wsród nich metrologia elektryczna i wielkosci nielektrycznych. Podasz metodę pomiaru kolektorów i mozemy podyskutowac. Niekoniecznie w tym wątku.

Jak policzyłes te 95%. Chyba nie doczekam sie odpowiedzi. Idziesz drogą Bogusława. On tez ma swoje teorie ale jak przyjdzie do konkretów to odpowiedzi brak.

Pytałes równiez o 120% dla kotła gazowego, nigdzie takiej wartosci nie widziałem, widziałem 109, 108, 107% ale 120% nigdy, kwestia umowy czy bierzemy ciepło spalania czy wartosć opałową gazu, jest to przypadek szczególny, nijak sie odnoszacy do okreslania sprawności kolektorów słonecznych. To jest kwestia marketingowa bo 109% zawsze lepiej wyglada niz 95%

Oczywiscie przykład nie wiadomo do czego bo w przypadku kolektorów jest syutacja całkiem odwrotna, zawsze to dobrze podac argumenty nie patrząc na ich sensownosc. W interesie producentów lepiej podac sprawnosc urzadzenia wiekszą niz jest w rzeczywistosci niz nizszą. W przypadku kolektorów producenci podają wartosc rzekomo nizszą, dlaczego?, z Twojej logiki to nie wynika.

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba rozumiem...

Piszesz o zabawkach potwierdzonych kwitem jakimś.

Sam proces fizyczny pomijasz.

Obudź się, proszę!

Wiesz jaki będzie wynik badania sponsorowanego.

PO CO się na takie powoływać?

 

Adam M.

 

Badanie sponsorowane ma pokazac ze cos jest lepsze niz w rzeczywistosci. Przynajmniej ja to tak rozumiem.

Badania sponsorowane pokazują ze dobre kolektory mają ok 80% sprawnosci, Ty twierdzisz ze ta sprawnosc wynosi ok 95%

Co to za sponsorowanie ktore pokazuje ze produkt jest gorszy niz w rzeczywistosci, to nie sponsorowanie, a sabotaz, sabotaz który kosztuje. Czy prodocent to taki firmowy masochista ktory chce swojego upadku ? Pogubiłem sie w tej pokretnej logice.

Co rozumiesz w okresleniu badania sponsorowane? czy chodzi o badania wykonane w laboratorium producenta, czy o badania wykonane w zewnetrznym laboratorium ale przeplacone tak aby wyszły zgodnie z zyczeniem producenta?

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć. Przeczytałem prawie cały temat i generalnie wiem jak będzie zbudowany mój bufor.

Nurtuje mnie tylko jedna kwestia. Na innym forum dostałem podpowiedź żeby w połowie wysokośći bufora wspawać poziomą przegrodę. Przegroda powinnaiec prześwit między ściankami oraz wycięte otwory, jednym słowema nie być pełna. Ma ona zapobiec podmieszaniu zładu wody.

Pytanie czy to faktycznie tak działa i czy nie zaburzy ruchu wirowego wytworzonego wewnątrz bufora przez kolanka ma króćcach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@600 ja bym tej blachy nie robił. Uwarstwienie i tak nie będzie wieczne, ale ono jest "odnawialne" poprzez:

1. wrzucanie wody gorącej od góry (powrót do kotła z dołu)

2. odbiór do CO gdzieś na górze (powrót na dół)

3. odbiór do CWU wężownicą od dołu do góry

 

To co polecam zawsze to odbiór CO nie na samej górze, tylko poniżej "strefy zarezerwowanej dla CWU". No chyba że planujesz bojler.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć. Przeczytałem prawie cały temat i generalnie wiem jak będzie zbudowany mój bufor.

Nurtuje mnie tylko jedna kwestia. Na innym forum dostałem podpowiedź żeby w połowie wysokośći bufora wspawać poziomą przegrodę. Przegroda powinnaiec prześwit między ściankami oraz wycięte otwory, jednym słowema nie być pełna. Ma ona zapobiec podmieszaniu zładu wody.

Pytanie czy to faktycznie tak działa i czy nie zaburzy ruchu wirowego wytworzonego wewnątrz bufora przez kolanka ma króćcach

 

Istnieje dość spora grupa budujących, którą wręcz BOLI posiadanie np. latem baniaka 2000 litrów zagrzanego do 90stC.

Nie wiem czemu ich boli...

To tak jakby nie chcieli mieć dużej sumy na koncie, bo im te 500zł wystarczy.

Z tego bierze się trend np. grzania jedynie połowy baniaka.

No i stąd ta blacha...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam bufor około 1500L z wężownica cu 18 około 25mb, docelowo miał być grzany kotłem na paliwo stałe ale koncepcja się zmieniła i będzie pompa ciepła gruntowa 8KW odwierty pionowe 2x 90mb. Zastanawiam się czy grzanie bufora do 55st C będzie wystarczające. 100% podłogówki, 2 osoby na codzień, 4 osoby w weekendy, PV 8KW. Jestem w trakcie spinania kotłowni i zastanawiam się na zostawieniu 2 krócców zasilania i powrotu na dołożenie jakiegoś kopciucha lub ewentualnie solarów lub kociołka zrobionego z grzałki. Mieszkam na kompletnym zadupiu wśród lasów.

Po drugie ruch wirowy w buforze ma odbywać się w kierunku odwrotnym co do wskazówek zegara, tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wlej wiadro wody do wanny/zlewu i wyciągnij korek.

Sprawdzisz w którą stronę powinno się kręcić.

 

Zadupie wśród lasu to idealne miejsce dla taniego grzania kopciuchem.

Czego byś w lesie nie zrobił - zostaje odpad do utylizacji.

Wystarczy z leśniczym pogadać.

 

Bufor podziel na 2 strefy.

Górną z wężownicą do CWU - 45 do 50stC

Dolną do podłogówki - 35stC

Jeżeli grzejesz PC

 

Załóż solary cieczowe to PC się zanudzi a drewno do kopciucha wyschnie.

Tylko zamontuj wtedy zawory termostatyczne mieszające bo solary grzeją wysoko.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adam, dzieląc bufor na 2 strefy masz na myśli wykorzystanie zaworów 3 drogowych mieszających np. Afriso? Jeżeli tak , to tak mam zrobione, zasilanie rozdzielaczy OP jest umiejscowione w około 2/3 wysokości bufora, zasilanie bufora z PC na samej górze bufora powyżej wyjścia z wężownicy CWU. Dzięki za porady Adamie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po drugie ruch wirowy w buforze ma odbywać się w kierunku odwrotnym co do wskazówek zegara, tak?

Bez różnicy. Ważne aby ustalony kierunek zgadzał się na kolankach.

 

 

Wlej wiadro wody do wanny/zlewu i wyciągnij korek.

Sprawdzisz w którą stronę powinno się kręcić.

:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawa przegrody wyjaśniona.

W dolnej części bufora montuje grzałkę nas nią zrobię stożek. Bufor średnica 800mm, jaka ma być dolna średnica stożka, 600, 650, 700mm?

Górna średnica może być 100?

Jeśli by był z rurą/kominem to na jakiej wysokości ma się kończyć komin?

200,300mm od góry?

Dennica będą płaskie, czyli dekle bardziej niż dennice.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Mam bufor około 1500L z wężownica cu 18 około 25mb, docelowo miał być grzany kotłem na paliwo stałe ale koncepcja się zmieniła i będzie pompa ciepła gruntowa 8KW odwierty pionowe 2x 90mb. Zastanawiam się czy grzanie bufora do 55st C będzie wystarczające. 100% podłogówki, 2 osoby na codzień, 4 osoby w weekendy, PV 8KW. Jestem w trakcie spinania kotłowni i zastanawiam się na zostawieniu 2 krócców zasilania i powrotu na dołożenie jakiegoś kopciucha lub ewentualnie solarów lub kociołka zrobionego z grzałki. Mieszkam na kompletnym zadupiu wśród lasów.

Po drugie ruch wirowy w buforze ma odbywać się w kierunku odwrotnym co do wskazówek zegara, tak?

 

Pompa ciepła i grzanie bufora do 55 stopni no powodzenia jak ci rachunek przyjdzie ,zażyj przed otwarciem Acard abyś zawału nie dostał , pompa 35 stopni ok ale po uja wtedy bufor czyż nie ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa ciepła i grzanie bufora do 55 stopni no powodzenia jak ci rachunek przyjdzie ,zażyj przed otwarciem Acard abyś zawału nie dostał , pompa 35 stopni ok ale po uja wtedy bufor czyż nie ??

 

Jak ty nic nie wiesz i nie wiesz, pompa gruntowa pobiera 1,75 kw pradu, podlogowka w systemie suchym nieakumulacyjna, bufor sluzy jako akumulacja ciepla i dodatkowo wezownica do pdgrzewania cwu + 8.5 kw PV. Acard zachowaj dla siebie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Szarpnąłem się ostatnio na dwa płaskie kolektory meandryczne i liczę na to, ze zagrzeją wodę na grawitacji - zbiornik wyżej.

Kupiłem je przez pomyłkę bo nie sprawdziłem a myślałem, że są to kolektory harfowe.

Ma ktoś doświadczenie ?

 

Nie drgnął przy ok 100*C.

Nawet jakby był harfowy, to niewiele by z tego było, bo do zbiornika 15 m + kilka kolanek.

Wstawiłem pompę z panelem fotowoltaicznym i podaje ciepłą wodę jak jest SŁONCE.

Zabawa z solarem cieczowym ekscytująca, ale jak nie ma słońca przy +21 *C to i "Salomon nie naleje ".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...