tomno 18.05.2025 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja TERMOIZOLACJA Robię bufor/bojler około 300L z 2 wężownicami wys 120cm, śr 54cm. Niestety mam bardzo mało miejsca na termoizolację. Zastanawiam się nad wykorzystaniem Aluthermo Quattro Jest to termoizolacja refleksyjna, co w przypadku wysokiej temperatury bojlera wydaje się być tym bardziej skuteczne. W karcie technicznej znalazłem informację, o montażu do +80*C. Jako, że bojler będzie podłączony do panela solarnego, obawiam się, że może zdarzyć się przekroczenie tej temperatury. Pomyślałem więc, by dać najpierw wełnę mineralną np. 5 cm (λ0,035 bo taką mam), następnie owinąć całość tym Aluthermo, a od zewnątrz na kwadratowo zabudować grafitowym EPS λ0,031 8cm. Narożniki wewnątrz styropianu wypełnić pianą z pistoletu. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9157524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 21.05.2025 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja W dniu 18.05.2025 o 18:05, tomno napisał: ...Niestety mam bardzo mało miejsca na termoizolację ... Pomyślałem więc, by dać najpierw wełnę mineralną np. 5 cm, następnie owinąć całość tym Aluthermo, a od zewnątrz na kwadratowo zabudować grafitowym EPS λ0,031 8cm. Narożniki wewnątrz styropianu wypełnić pianą z pistoletu. Co o tym sądzicie? Wcale nie masz mało miejsca, skoro 5cm + 8cm i chcesz robić na kwadratowo. Piana "z pistoletu" w dużych przestrzeniach zupełnie się nie sprawdza. Zanim stwardnieje porobią się w jej wnętrzu wielkie dziury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9157756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 25.05.2025 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja W dniu 21.05.2025 o 21:03, gondoljerzy napisał: Wcale nie masz mało miejsca, skoro 5cm + 8cm i chcesz robić na kwadratowo. Piana "z pistoletu" w dużych przestrzeniach zupełnie się nie sprawdza. Zanim stwardnieje porobią się w jej wnętrzu wielkie dziury. Wełna 5 cm rozwarstwiona na pół i ściśnięta trochę folią, więc pewnie poniżej 2cm. Na to Aluthermo + styropian 0,031 2 x 5cm. Piana natryskowa Polynor. Gorzej będzie z rurami oraz z tyłu przy rozdzielaczu tam chyba dam 2x Aluthermo i 5 cm styropianu. Na górę styro 3 (może 4) x 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9158004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 30.05.2025 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja Grzałka zewnętrzna zamontowana. Teraz zalanie wodą, podłączenie do prądu i próba, żeby wyregulować zawór (zasuwę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9158335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 01.06.2025 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca (edytowane) Pierwsze grzanie na próbę. Grzałka 6kW. Na początku był problem, gdyż podczas napełniania początkowo wlałem wodę z glikolem i inhibitorem, a gdzieś od połowy sama woda. Na początku nie chciał ruszyć przepływ grawitacyjny -był lekki, ale w drugą stronę. Dopiero zagrzanie wody w kotle do prawie 90*C ruszyło poprawnie wodę. Podczas grzania woda w kotle utrzymywała temperaturę 50*C, a bufor ładował się taką temperaturą od góry, z warstwowym rozkładem. Jak już zrobię całość ocieplenia, to zobaczę ja będzie grzała się całość. Zużył 6,8 kWh. Woda w kranach cieplutka. Na razie jest duża strata, ale jeszcze nie ocieplone. Czujnik (33,3) jest w 3/4 wysokości, drugi czujnik na samej górze. Edytowane 1 Czerwca przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9158466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 04.06.2025 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca Próba szybkiego grzania. Działa super. Jako, że to w domku rekreacyjnym, to bardzo zależało mi na tym, by grzało szybko i można było grzać niewielką ilość. Grzałka załączona na około 10 min, zużyła 0,9 kWh i można już szybki prysznic brać 😁 Woda z kranu cieplutka płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9158682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.06.2025 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca Super zrobione tomno. Znalazłem kiedyś podobną skrzynkę na złomie na 6 grzałek . Pochodziła chyba z "fermentowni", czyli dużego zakładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9160408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkowalski8 01.07.2025 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca Cześć, Mam trochę niestandardową sytuację i proszę o podpowiedź. Obecny układ: Mam kocioł gazowy kondensacyjny, do którego przez sprzęgło są podłączone dwa obiegi (podłogówka i grzejniki), każdy ma swoją pompkę obiegową. Do podłogówki jest dodatkowo manualny zawór trójdrogowy, obecnie niewykorzystywany (na podłogówkę i grzejniki idzie woda o takiej samej temperaturze). Grzejniki są głównie w piwnicy (tam wystarcza 14-15 stopni w pomieszczeniach) + łazienki (niewykorzystywane). Podłogówka wszędzie poza piwnicą. Zarówno pętle podłogówki i grzejniki są zamykane/otwierane automatycznie na podstawie temperatury w danym pomieszczeniu. Pompy obiegowe i kocioł też są sterowane automatycznie. Są trzy kwestie, które sprawiają, że chcę do tego układu dołożyć mały bufor 120l (Termica Z120PC z ośmioma króćcami): 1. Gdy otwiera się tylko jedna pętla/grzejnik, kocioł nie jest w stanie nagrzać pomieszczenia, bo wyłącza się po minucie (moc minimalna 4,5 kW). Ma ustawioną histerezę na 8 stopni w górę, żeby choć chwilę pogrzał wodę. Taka praca też raczej mu nie służy. 2. Mam fotowoltaikę na starych zasadach, z której zostają mi ok. 3 MWh na zimę. Chcę do układu dołożyć grzałkę, żeby zaoszczędzić trochę na gazie. 3. Być może za 10-15 lat gaz zostanie zastąpiony prądem (pompa ciepła lub jeszcze coś innego). Planowany układ: W miejsce sprzęgła wskakuje wspomniany bufor. Grzałka w buforze będzie miała dzienny limit, ile prądu może zużyć na dogrzewanie. Dodatkowo będzie ograniczenie temperatury wody w buforze do 42 stopni (bardziej takie przerośnięte sprzęgło magazynujące trochę energii). Tutaj zastanawiam się nad dwoma wariantami podpięcia elementów do bufora. https://i.ibb.co/zYbkRrK/bufor.png Na rysunku są ponumerowane króćce w buforze. Rysunek jest paskudny, jeśli potrzeba czegoś lepszej jakości, odsyłam do https://www.fuego.pl/media/products/7fdddca48797ca9ad24d1e3bc85a978d/images/thumbnail/large_termica-z120-150-pc.png Peirwszy wariant, który najbardziej mi pasuje, to: 1, 2 - zasilanie podłogówka/grzejniki 3, 4 - jedno puste, drugie zasilanie kocioł 5, 6 - powrót podłogówka/grzejniki 7, 8 - grzałka i powrót do kotła Mam tylko co do niego wątpliwości, ze względu na zaburzenie przepływu wody (nie będzie wirowała w całym zbiorniku w jedną stronę). Drugi wariant, który mniej mi się podoba: 2 - puste 1, 3 - zasilanie grzejniki/podłogówka 4 - zasilanie kocioł 5 - grzałka 7 - powrót kocioł 6, 8 - powrót podłogówka/grzejniki W ten sposób grzałka będzie grzała trochę mniejszą powierzchnię, ale przepływy będą w jednym kierunku. Pytanie, czy różnica w uwarstwieniu będzie aż tak drastyczna, by w tym specyficznym przypadku warto było się w ogóle nad tym zastanawiać? Ewentualnie czekam na komentarze, czy to w ogóle ma sens. Z góry mówię, że mam kocioł kondensacyjny i nie ma opcji, żebym cokolwiek grzał do 50 stopni lub więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9160834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WBO123456 11.07.2025 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca Witam czy na połączeniu wężownicy miedzianej (do przepływowego grzania CWU) z buforem konieczny jest twardy lut? Czy można to zastąpić np złączka zaciskowa conex przykręconej do wcześniej wspawanej mufy do bufora? Stosował ktoś takie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9161617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 13.07.2025 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca W dniu 1.07.2025 o 18:12, mkowalski8 napisał: ...Tutaj zastanawiam się nad dwoma wariantami podpięcia elementów do bufora. https://i.ibb.co/zYbkRrK/bufor.png Peirwszy wariant, który najbardziej mi pasuje, to: 1, 2 - zasilanie podłogówka/grzejniki 3, 4 - jedno puste, drugie zasilanie kocioł 5, 6 - powrót podłogówka/grzejniki 7, 8 - grzałka i powrót do kotła Mam tylko co do niego wątpliwości, ze względu na zaburzenie przepływu wody (nie będzie wirowała w całym zbiorniku w jedną stronę). Drugi wariant, który mniej mi się podoba: 2 - puste 1, 3 - zasilanie grzejniki/podłogówka 4 - zasilanie kocioł 5 - grzałka 7 - powrót kocioł 6, 8 - powrót podłogówka/grzejniki W ten sposób grzałka będzie grzała trochę mniejszą powierzchnię, ale przepływy będą w jednym kierunku. Pytanie, czy różnica w uwarstwieniu będzie aż tak drastyczna, by w tym specyficznym przypadku warto było się w ogóle nad tym zastanawiać? Ewentualnie czekam na komentarze, czy to w ogóle ma sens. Z góry mówię, że mam kocioł kondensacyjny i nie ma opcji, żebym cokolwiek grzał do 50 stopni lub więcej. Kolejność podłączenia nie ma wpływu na wirowanie zładu w buforze, tylko odpowiednio dobrane kierunki wygięcia dopływów i odpływów wody. Czy bufor Termica ma takie rozwiązania? Jednak, gdy nie masz kilku różnych źródeł zasilania bufora w ciepło i same różnice temperatury w buforze będą nieduże, czy warto walczyć o wirowanie zładu? Ja bym sugerował możliwie największy bufor, skoro tak niska delta temperatur. W obydwu swoich pomysłach na podłączenie planujesz zasilanie z kotła na pozycjach 3 lub 4? Dlaczego nie kocioł na 1, a odejście do CO z 2 (lub odwrotnie)? Żeby uzyskać jak najszybsze podanie podgrzanej wody do układu? Zazwyczaj kocioł jest podpinany: ciepła woda z kotła najwyżej bufora i zimna z bufora z samego dołu do kotła. Jeśli dokładasz grzałkę, to czy grzałkę też ustawisz na 8 stopni histerezy? Bo jeśli na więcej, to sprawdź czy dotychczasowy układ regulacyjny jest gotowy na wyższe temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9161783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 14.08.2025 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia W dniu 11.07.2025 o 13:56, WBO123456 napisał: Witam czy na połączeniu wężownicy miedzianej (do przepływowego grzania CWU) z buforem konieczny jest twardy lut? Czy można to zastąpić np złączka zaciskowa conex przykręconej do wcześniej wspawanej mufy do bufora? Stosował ktoś takie rozwiązanie? Warto wypróbować ten sposób. W kolektorach cieczowych się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9163782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LuKinu 24.08.2025 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Cześć! Prośba o ocenę pomysłu na system: Całorocznym budynek rekreacji indywidualnej 48m2 parter + antresola (średnie dobowe zapotrzebowanie to 45kwh, zmniejszy się po ociepleniu ścian, Główne źródło ogrzewania dobrze zaizolowany kominek z płaszczem wodnym, 3 szyby, 10kw do wody, płaszcz 20l, Automatyczna przepustnica Tatarek / Tech (ze sterowaniem pompami) Ogrzewanie podłogowe zatopione w 20 centymetrowej płycie fundamentowej izolowanej XPS - również 20cm + 2x kaloryfer na antresoli Bufor ciepła ok 1000l możliwie dobrze docieplony (odległość 10m od kominka) Spięty z buforem dwupłaszczowy bojler CWU z grzałką i zaworem 3d na wyjściu Strategia na grzanie jest następująca: Chciałby możliwie wydłużyć okresy między paleniem, Palę co 2 - 3 dni za to długo (cały dzień) ładując na maxa bufor od 28 stopni (zasilanie podłogówki) do 95 stopni co daje ok 90kwh + Bojler (tania energia) W okresie między paleniami bojler obsługiwany jest z grzałki elektrycznej, w przyszłości PV także bufor obsługuje jedynie ogrzewanie i mogę go całkowicie rozładowywać, W buforze również grzałka w razie choroby czy wyjazdu na dłużej, może kiedyś tania pompa ciepła aby zwiększyć cop W planach był bufor z miedzianą wężownicą, niestety przy wężownicy nie mogę tak nisko zejść z temp. Na buforze (do poprawnego działania wężownicy cwu potrzebuję ok 50 stopni, przez co radykalnie skraca mi się czas między paleniami). Jakie wady i zagrożenia widzicie przy tego typu systemie? Dziękuje i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9163999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awaria09 31.08.2025 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia Witam po długiej przerwie, lato już prawie za pasem więc można cokolwiek napisać gdyż w tym sezonie w końcu zainstalowałem solary do swojego buforka. W sumie ok 20 kW mocy grzewczej. Bufor 1800l ale i tak od czerwca do przedwczoraj 4 z 10 solarów były zasłonięte bo temperatury były znaczne. Ale do rzeczy. 2 dni w tygodniu trochę słoneczka i wody CWU pod dostatkiem. Jedyne co mnie zmartwiło to to że niestety z całym szacunkiem dla Pana Adama MK, lejek nie działa.... I to nie tylko u mnie, bo drugi bliźniaczy bufor u kuzyna zachowuję się tak samo. Wcześniej na grzałkach były robione próby i nagrzewa się tak samo czyli pooowoli od spodu. Poza tym wszystkie inne pozytywne aspekty bufora na 5+. Powodzenia boforro maniacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9164351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 31.08.2025 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 35 minut temu, awaria09 napisał: ....Jedyne co mnie zmartwiło to to że niestety z całym szacunkiem dla Pana Adama MK, lejek nie działa.... I to nie tylko u mnie, bo drugi bliźniaczy bufor u kuzyna zachowuję się tak samo. Wcześniej na grzałkach były robione próby i nagrzewa się tak samo czyli pooowoli od spodu. Poza tym wszystkie inne pozytywne aspekty bufora na 5+. Powodzenia boforro maniacy. Jak konkretnie ten lejek zrobiłeś? Jeśli chodzi o grzałkę, to zewnętrzna sprawdza się super jeśli chodzi o nagrzewanie od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9164354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 31.08.2025 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia Po trochę ponad 2 miesiącach użytkowania bufora/bojlera (kilka postów wyżej). Straty ciepła przy średniej temperaturze (z 4 czujników) 43st.C to około 0,5 - 0,6 kWh/dobę. Wężownice miedziane rozprowadzają trochę ciepło w dół, więc musiałbym dłuższy okres nie użytkować, by dokładnie policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9164356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 31.08.2025 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia (edytowane) W dniu 24.08.2025 o 19:48, LuKinu napisał: Cześć! Prośba o ocenę pomysłu na system: Bufor ciepła ok 1000l możliwie dobrze docieplony (odległość 10m od kominka) Spięty z buforem dwupłaszczowy bojler CWU z grzałką i zaworem 3d na wyjściu Jakie wady i zagrożenia widzicie przy tego typu systemie? Dziękuje i pozdrawiam! Miałem podobnie tj bufor 1350l z kotłem 12 kW, do tego podłączone 2 bojlery po 140l, ale szybko je odłączyłem. Ogrzewał mieszkanie 80m2 na poddaszu. Paliłem co 2-5 dni. Później zamontowałem grzałkę 6kW. 7 lat temu zamontowałem w mieszkaniu klimę i od tej pory bufor stoi nieużywany. Mam plan go zdemontować, bo dużo miejsca zajmuje. Bufor na ogrzewanie zużywał 4-4,5 MWh/sezon. Klima zużywa 0,8 - 1 MWh/sezon. Domek rekreacyjny 5x7m wys 6m również ogrzewam klimą. Jedyną zaletą systemu bufor z kotłem jest to, że w razie braku prądu wystarczy małe zasilanie awaryjne i w domu jest ciepło, poza tym same wady. No i jeszcze możliwość grzania w domu poniekąd niezależnie od palenia w kotle tz. byle w buforze była odpowiednia temperatura. Edytowane 1 Września przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9164358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 03.09.2025 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września W dniu 24.08.2025 o 19:48, LuKinu napisał: Cześć! Prośba o ocenę pomysłu na system: Dziękuje i pozdrawiam! Witam. Z tego co zrozumiałem, to plaszcz kominka grzeje bufor 1000l, ten zaś grzeje plaszcz bojlera , w którym jest cwu. Osobiście zrobiłbym to tak, ale nie daję gwarancji, bo chyba tego nikt jeszcze nie "trenował", więc do dyskusji : płaszcz kominka połączyłbym z płaszczem bojlera, czyli ciepła rurka z kominka do górnej płaszcza bojlera. Taki kład pozwala spalić "trochę" i zagrzać cwu a jeśli palić "cały dzień", to nagrzeje się też i bufor. Wężownica miedziana "mile widziana" w bojlerze jak i grzałka do prądu i pv. W bojlerze "mile widziana" druga wężownica do kolektora wodnego...a jej druga część w buforze. Czy to herezje hydrauliczne ??? Mam podobnie jak napisałem ...ale nieco inaczej. Zamiast bufora jest kupa cegieł(2 tony) i bojler 150l z miedzianą do cwu i wężownicą od kolektora cieczowego. Naczynie wzbiorcze otwarte jest za sufitem o poj. 20 l. Obecnie wymieniam je na zbiornik ocieplony 100l, do którego być może podłączę kaloryfer. A kto zabroni ??? W dzisiejszych czasach jak paliwem jest też SŁOŃCE, to można spróbować niekonwencjonalnych rozwiązań,których wcześniej nie "trenowano". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9164441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.09.2025 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września Dopowiem tylko,że bojler z płaszczem lub bez, powinien w tym układzie być ponad buforem. Naczynie, o którym wspominam, że zamieniam na zbiornik 100l będzie połączone z właściwym zbiornikiem za pomocą dwóch przyłączy, czyli z dołu i góry, co zapewni cyrkulacje grawitacyjną. Pomieszczenie góry jest ocieplone max dobrze. Wszystko jest w trakcie montażu, więc dopiero późną jesienią będzie można policzyć wady i zalety. Prawdopodobnie do kręcę do tego zbiornika jeszcze naczynie, by nie mieć powietrza w tym 100l zbiorniku. Wtedy oczywiście tylko jedne przyłącze będzie potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/905/#findComment-9164666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania