Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła


adam_mk

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 18,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

... ale...

ALE średnio w naszym pięknym kraju jest plus dwa.

wtedy ma chata ciągnie 55,5kWh

ergo akumulatorek 500l zakumuluje zapas na blisko 18 godzin.

A to już niezły bufor.

Przy odrobinie szczęścia załaduję go piecem 18kW do 95st w niespełna w 2 i pół godziny.

Ma sens.

 

15kW kominek będzie potrzebował 3 godzin. Akurat wieczorne popalanie.

Edytowane przez PeZet
korekta jednostek po zjebce
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Heraklesie, tak wychodzi z obliczeń potwierdzonych zeszłoroczną praktyką.

W NAJCIĘŻSZE MROZY rzędu minus 20 st mój dom potrzebował około 100kWh na dobę.

Czyli 5kWh.

czyli niecałych 46W na m2.

 

Cieszę się. Popraw kołnierzyk.

Edytowane przez PeZet
korekta jednostek, chociaż i tak to już bez znaczenia...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miejcież litość!!!

Z CZEGO Wy te domy budujecie!

Blacha falista obłożona tekturą falistą?

 

W mrozy 120kW razy 24 godziny to energii (ciepła) 2880kWh = 2,88MWh

A w miesiąc?

KTO za to zapłaci?

 

Chyba, że...

Popiermyliły Ci się moc i praca.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Heraklesie, tak wychodzi z obliczeń potwierdzonych zeszłoroczną praktyką.

W NAJCIĘŻSZE MROZY rzędu minus 20 st mój dom potrzebował około 100kW na dobę.

Czyli 5kWh.

czyli niecałych 46W na m2.

 

Cieszę się. Popraw kołnierzyk.

 

Kilku poprawia, nic to nie daje, odpornosc na wiedze zadziwiająca. Spróbuję i ja.

100 kWh /doba - zapotrzebowanie na ciepło (maksymalne)

5 kW maksymalne obciązenie cieplne (przy -20 oC) zapewne III strefa klimatyczna

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok. :D

Vld, bez tej jednej literki - nie potrafisz zrozumieć o co chodzi. Przykre.

 

Na poprzedniej stronie tej dyskusji zadałem pytanie prosząc o wyjaśnienie i sprostowanie mojego toku rozumowania.

Lecz, mam takie wrażenie, nikt nie zajrzał na poprzednią stronę. :D

Za to jeden człowiek nie doczytawszy zdania do końca, beknął coś, a reszta jak stado zaczęła dobekiwać.

Sens umknął z powodu h.

Z grubsza wiem co TAM jest bez sensu.

 

Dziękuję. Skończyłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla ciebie kW to to samo co kWh?

I każdy kto to rozróznia nie potrafi czytać i myśleć?

 

Trudny przypadek...

 

Nie wytłuszczyłem kWh i kW, myślałem ze kol Pezet zrozumie gdzie zrobił bład, ale to widac nie takie proste. Problemem jest ciągłe mylenie i nie chodzi mi o kol. Pezeta zapotrzebowania na ciepło i projektowego obciązenia cieplnego. To ze jednostki mylą to wynik tej nieznajomości a nie przyczyna

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale, ale,

kolego Asolt,

wytłuściłem, a nie wytłuszczyłem. :D

 

ot, literki.

 

Uznajmy, że w różnych dziedzinach różne literki dla różnych ludzi mają różne znaczenie.

 

Moze mały cytat ze strony opisującej wytłuszczanie teksu:

 

"Wybrany tekst jest bardzo można powiedzieć cienki i bardzo mało czytelny, jak i widoczny. Możemy to zmienić. Profesjonalna nazwa jest wytłuszczanie tekstu. Tekst może być wytłuszczony i nie wytłuszczony. Wytłuszczony zauważymy gołym okiem. Jest on jednym słowem mówiąc "grubszy" jest bardziej wyrazisty. Taki efekt możemy uzyskać poprzez wpisanie danej funkcji, która znajduje się w naszym kursie. Tą funkcją jest i wpisywany jest tekst, a następnie znów znajduje się znaczek . Tekst, który został wpisany w te znaczki będzie pogrubiony i będzie on nazywał się wytłuszczonym."

 

Przepraszam za odejscie od tematu ale poprawiac trzeba poprawnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5660W

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanieQH,nd: 8875kWh/rok

 

 

Siema to jak już o tym gadacie to i ja może skorzystam. Powyżej zapodałem wyniki OZC dla mojej stodoły. Co to oznacza w praktyce dokładnie.

Czy mając wynik 5660W--5,66kW przekładając na energię to znaczy że potrzebuję np. wyciągać z bufora 5,66kwh w ciągu 1h żeby ogrzać moją stodołę a co dalej za tym idzie potrzebuję 135kwh zmagazynowanych w buforze co by mieć zapas na 24h. No oczywiście zależne od delta T. Dobrze to rozumię czy nie bardzo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...