PeZet 22.08.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 (...)Jak w bąńce będzie ze 70 stopni, to na wyjściu tej wężownicy wstępnego podgrzewania ma szanse być ze 20 a może i 30 (zależy mocno od przepływu przez nią). Tak czy owak zdecydowanie lepiej tą wężownicę wsadzić w środek bańki. Przy inwestycji w taką wężownicę zewnętrzną rzędu 1300zł koszty pozyskania cwu spadłyby o 30% w stos do kosztów grzania prądem z 1 taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 22.08.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 to dlaczego pisaleś o 2mm dziurce? Podobno czytasz wątek, wszystko będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 22.08.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Ta woda tam za szybko płynie. W tej pompie co wkleiłeś skraplacz grzeje 300l powolutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pactom 22.08.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Witam, Przeczytałem cały wątek, na bazie wiedzy którą zdobyłem przedstawiam pomysł na instalację co i cwu w swoim domu oparciu o wykorzystanie bufora. Dom budowany (wykańczany) jest etapami: Etap I to użytkowanie tylko parteru, w tym układzie : - projektowane opbciążenie budynku: 3900W - powierzchnia ogrzewana 92m2 - bufor 700l na poddaszu z wężownicą solarną i przepływowym cwu. - kocioł 16kW w piwnicy Rysunek tego stanu w załączeniu. Etap II to użytkowanie parteru i poddasza, w tym układzie : - projektowane opbciążenie budynku: 7500W - powierzchnia ogrzewana 160m2 - bufor 700l na poddaszu z wężownicą solarną i przepływowym cwu + bufor bez wężownic w piwnicy ok. 1500l - kocioł 16kW w piwnicy - bez zmian W załączeniu schemat instalacji dla Etapu I do którego się powoli zabieram - i proszę Was o uwagi do przedstawionego schematu instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 23.08.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Twój rysunek jest na tyle nieczytelny, że nikt się raczej nie wypowie. Zrób go porządnie! Olej na nim zarys domu. Jest nieistotny. Ale na pierwszy rzut oka brak ci rury bezpieczeństwa. Podłogówka dlaczego jest na dole bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pactom 23.08.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Twój rysunek jest na tyle nieczytelny, że nikt się raczej nie wypowie. Zrób go porządnie! Olej na nim zarys domu. Jest nieistotny. Ale na pierwszy rzut oka brak ci rury bezpieczeństwa. Podłogówka dlaczego jest na dole bufora? Wstawiłem poprawiony rysunek - teraz jest bardziej czytelne.ETAP 1.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 24.08.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 moje powody - żeby nie mieć korozji w układzie grzewczym - żeby ją odciąć od dopływu powietrza - żeby wyeliminować parowanie wody i konieczność dolewania nowej - bo producenci systemów grzewczych wymagają aby układ był zamknięty za duzo sie ulotek w sklepach naczytales poczytaj od poczatku ten watek, zrob sobie kawe, zastanow sie, przetraw to co tu jest napisane i odpowiedz sobie sam na tezy, ktore wyzej wymieniasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 24.08.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 pactom, jakie masz stropy? ja tez chce dac banke na pietrze wyzej niz piec tylko jak wzmocnic strop? u CIebie w poprzednim rysunku wyglada, ze postawisz to na scianie nosnej. zamierzasz to jakos wzmocnic? dlaczego tylko 700l? wieksza sie nie zmiesci? juz Ci herakles zadal to pytanie - dlaczego podlogowka tak nisko zasilana jest z bufora? dlaczego nie z samej gory gdzie jest najcieplej? zawor esbe i tak sobie podreguluje. Cu28 idaca do podlogowki to rozumiem, ze zasilanie do rozdzielacza? 28 wynika z czego? pytam bo sam sie zastanawiam czy dac 28 czy 22. sporo osob daje 22 i jest ok. Tansza, latwiej ja giac, same zalety . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 24.08.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 pactom, Cu28 idaca do podlogowki to rozumiem, ze zasilanie do rozdzielacza? 28 wynika z czego? pytam bo sam sie zastanawiam czy dac 28 czy 22. sporo osob daje 22 i jest ok. Tansza, latwiej ja giac, same zalety . Nie do mnie pytanie, ale się udzielę: dla rury Cu fi 22 max prędkość przepływu to 300kg/h dla rury Cu fi 28 - 800kg/h Powyżej - wymywa niczym fala morski brzeg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 24.08.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Nic dodać nic ująć, conajwyżej bym tą rurę bezpieczeństwa do końca pociągnął na 2 cale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 25.08.2013 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 to jeszcze pytanie, muszę mieć zbiornik buforowy i naczynie wzbiorcze/wyrównawcze na parterze, czy przy układzie otwartym jest to w ogóle możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2013 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Tak.Rozdzielasz te pozostałe 20 pięter od parteru wymiennikiem.Reszta ma swoją pompę i swoje naczynie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pactom 25.08.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 amciek80 Stropy mam lane zbrojone siatką i w trakcie projektowanie uzwględniona była możliwość obciązenia 2 x500kg - stąd bierze się 700l + ok. 300kg na płaszcz zbiornika co daje razem ok. 1000kg - na poddaszu większego bufora nie dam. Nie jestem instalatorem, rury tak przyjąłem na "oko" bez obliczeń przepływów dlatego pewnie są z zapasem. Podłogówka zasilana niżej z bufora aby zostało trochę ciepłej wody dla odbioru przez wężownicę CWU - czy tak ostatecznie zostanie jeszcze nie wiem. Wężownice wewnątrz bufora będą z 18 zrównoleglone i połączone trójnikiem 22 - tak jak to forumowe zasady podają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 25.08.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Tak. Rozdzielasz te pozostałe 20 pięter od parteru wymiennikiem. Reszta ma swoją pompę i swoje naczynie. Adam M. to super zastanawiam się czy wymiennik czy może zbiornik z wężownicą na górze, tylko czy taki można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 27.08.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) Witajcie dobrzy, mądrzy ludzie! Chcę wykorzystać przygarnięty biwalentny zasobnik solarny o pojemności 500dm3 jako bufor ciepła. Jednym słowem chcę zmienić funkcję, do jakiej ten zasobnik został wyprodukowany. Zwracam się z prośbą o poradę jak to zrobić najlepiej. Chcę sterować ogrzewaniem najprościej jak to tylko możliwe. Wariant 1 chyba jest błędny z uwagi na szeregowe połączenie pomp przy otwartym zaworze termostatycznym. Czy może nie jest błędny? Jeśli jednak jest błędny, to - z uwagi na inny sposób wykorzystania zładu niepotrzebna jest mi anoda magnezowa - może by wykorzystać króciec anody Mg jako zasilanie zasobnika? Mam również pytanie o umiejscowienie zaworów zwrotnych: na schemacie ideowym są za pompami i na powrocie ogrzewania podłogowego. Czy taki układ będzie działał prawidłowo? Edytowane 27 Sierpnia 2013 przez PeZet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 28.08.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Po co obydwa zawory zwrotne?Powrót z podłogówki nie lepiej dać na samo dno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 28.08.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Bajcik, czy myślisz o takim schemacie? Możesz wytłumaczyć, dlaczego taki układ miałby być lepszy? Nie kwestionuję, próbuję ino pojąć, stąd pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 28.08.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Wydaje mi się że bez zaworów zwrotnych będzie działać tak samo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.08.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Jak odłączysz kominek tym zaworem za naczyniem i wychłodzisz instalacje to co się stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 28.08.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Zawór na szczycie być musi, bo w przeciwnym razie po wygaszeniu kozy ciepełko spierdzieli przez naczynie wzbiorcze. Cofkę mieć będzie. dopisałemHerakles, jednocześnie pisaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania