Ja posiadam bufor połączony z piecem na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu.

U mnie idzie "bezpośrednio" w kaloryfery, nie mam wężownicy, więc bufor w pewnym sensie pełni rolę sprzęgła hydraulicznego.

Miarkownik lepiej mi się spisuje niż bracholowi dmuchawa (bez bufora). Co prawda jedno i drugie działa, ale on ma piec oklejony a ja czyściutki. Oboje palimy 100% drewnem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja mam bufor 1000l miarkownik ciągu wężownice 25mb do cwu chodz narazie pale drewnem i wole lub tak sie nauczyłem ze otwieram dolne drzwiki i dzieki temu ładuje bufor 2,5 -3 ale najlepiej pali mi sie jak jestem na podwórku i doglądam a jak jestem w domu to czesto wychodze zobaczyć czy wszystko oki czy temp nie urosła za dużo . Zastanawiam się co zamontować żeby bez wychodzenia z domu wiedzieć czy z piecem wszystko oki , doradźcie czy jak bym zamontował sobie http://sklep.avt.pl/p/pl/488275/8-kanalowy+system+pomiaru+temperaturyz+usb.html i dał 8 termometrów i kabelkiem USB do salonu kotłownie mam obok to czy mi to sie sprawdzi , bym dał termometry 2 na zasilanie i powrót pieca 2 na podłogówkę 3 na bufor i jeden na dwór jak by było podłączone pod kompa to nawet przez tel i neta bym mógł sprawdzać jak temp jest na buforze .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja palę bez miarkownika, mam stały uchył klapki większy dla drewna mniejszy dla węgla (dobierany na oko, tak żeby po paleniu piec był czysty). Pompka z termostatem (włącza się przy 60' przy węglu, i 80' przy paleniu drewnem).

i tak chodzi o to żeby spalić tyle by bufor osiągnął jak najbliżej tych 90'.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie kocioł bez miarkownika i dmuchawy, stały nastaw. Dopiero trenuję nastawy klapki, powietrza wtórnego i czopucha podług ilości i rodzaju paliwa. Trochę produkuje sadzy, więc muszę więc udać się po radę do maniaków z forum.info-ogrzewanie.pl którzy chyba mieszkają w swoich kotłowniach :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie kocioł bez miarkownika i dmuchawy, stały nastaw. Dopiero trenuję nastawy klapki, powietrza wtórnego i czopucha podług ilości i rodzaju paliwa. Trochę produkuje sadzy, więc muszę więc udać się po radę do maniaków z forum.info-ogrzewanie.pl którzy chyba mieszkają w swoich kotłowniach :)

 

Za bardzo wychładzasz kocioł. Zwiększ moc kotła (nastawy klapki/drzwiczek) i/lub zwiększ temperaturę wody wchodzącej do kotła i/lub zmniejsz prędkość wody wchodzącej do kotła.

 

Ja też tylko uchylam drzwiczki popielnika.

 

Edit. No chyba że kocioł to dolniak i smoli (delikatnie) w komorze załadunkowej. Tam zawsze będzie smolić, ten typ tak ma.

Edytowane przez cruz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja posiadam bufor połączony z piecem na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu.

U mnie idzie "bezpośrednio" w kaloryfery, nie mam wężownicy, więc bufor w pewnym sensie pełni rolę sprzęgła hydraulicznego.

 

Nie przypominam sobie opisu twojego bufora. Napiszesz co to za konstrukcjai jak się sprawuje? Zdjęcia mile widziane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i mam problem dziś przyszła rurka w kręgu 22mm do CWU i niestety są na niej przygięcia na długości.

Rurka jest w paru miejscach spłaszczona coś w ten deseń 0 przełamań brak.

I teraz co robić :

1. wyginać wężownicę i się nie przejmować

2. wygiąć obejrzeć i jak lipa wlutować na twardo złączki. Tlen i acetylen mam.

 

 

Problemem jest że zamierzam zaspawać zbiornik na stałe a cięcie go to mordęga grubość 12mm.

 

Wężownica wygięta wrzucam parę fotek.

 

http://imageshack.us/scaled/thumb/20/927x.jpg

http://imageshack.us/scaled/thumb/811/ii1s.jpg

http://imageshack.us/scaled/thumb/9/dlnm.jpg

http://imageshack.us/scaled/thumb/543/wns5.jpg

http://imageshack.us/scaled/thumb/266/pp6r.jpg

http://imageshack.us/scaled/thumb/542/v3eo.jpg

http://imageshack.us/scaled/thumb/32/4xiy.jpg

Edytowane przez nommo
foty
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też tak miałem, nawet bardziej, rzucają tym w transporcie najlepiej byłoby zareklamować, od razu przy kurierze trzeba sprawdzić. Ja tak nie zrobiłem, bo tylko trochę rozpakowałem i podpisałem kurierowi, dopiero za kilka tygodni się okazało że spłaszczona w kilku miejscach. Ścisnąłem żabką żeby "odplaszczyć" i miejscami rurkę miałem kwadratową w przekroju. Wydaje mi się że nie ma się czym przejmować. Wężownica działa i mam nadzieję, że tak będzie przez następne pół wieku :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry

jakoś nikt nie odpowiedział na zadane tydzień temu pytania :(:(:(

przeczytałem już ok 250 str wątku ale dalej nie znajduję odpowiedzi na wiele pytań.

poza pierwszymi 60 stronami sporo ciekawych info na stronach 295-320.

ponieważ oprócz tego wątku mam sporo własnych przemyśleń to zasygnalizuje problemy buforowe :):):)

1. nie wszyscy budują dom od początku, a ci co remontują nie zawsze maja możliwość techniczną żeby wynieść naczynie wzbiorcze ponad ostatnią kondygnację i muszą decydować się na system zamknięty. ale bufor dalej pozostaje buforem !!!

2 . nie wszyscy mogą zrobić tylko podłogówkę często tak jak u mnie parter podłogówka, piętro grzejniki

z tym wiąże się następny problem. obwód grzejnikowy (cieplejszy) powinien wychodzić z bufora wyżej, a podłogówka dużo niżej ale jest jedno ale :):):)

ta jesień jest tego dobitnym przykładem tzn . podłogówka na parterze grzeje na ,,pół gwizdka,, od końca sierpnia (jak zimny) do połowy lub końca maja.

Grzejników na piętrze jeszcze w tym roku nie włączałem. i tak co roku chodzą od października do kwietnia czyli w sumie 2-3 mieś krócej.

czyli ok 1/3 bufora przez 2-3 mies. magazynuje niewykorzystywane ciepło :(:(:(

w takim wypadku chyba trzeba czerpać ciepełko z góry poprzez zawory termostatyczne, to na razie stwierdzenie retoryczne bufor dopiero ustawiam.

 

Acha pytanko czy ktoś słyszał o super taniej taryfie elektrycznej - w godzinach 24 - 4, podobno mocno dotowanej. W Niemczech i Beneluksie można ją stosować. U nas koncerny energetyczne podobno też znają temat . ?????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam taki mniej więcej układ jak opisał piotrmati i planował grand72 w 2012r.

w Skandynawii wykorzystanie KP jest dość powszechne i nikt nie robi z tego problemu,

chodzą w układach otwartych ale i zamkniętych co prawda w takich sytuacjach muszą być spełnione wszystkie wymogi dotyczące zabezpieczeń.

jak pisałem wyżej od 4 lat palę w kominku nie znudziło mi się ale na razie zasilam podłogówkę na parterze w systemie otwartym. wiem co oznacza zagotowanie wody :):):) dzieciaki już się o to postarały.

na piętrze mam przewymiarowane grzejniki. ALE połaczenie wszystkiego w jeden system oznacza zamknięcie układu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry

2 . nie wszyscy mogą zrobić tylko podłogówkę często tak jak u mnie parter podłogówka, piętro grzejniki

z tym wiąże się następny problem. obwód grzejnikowy (cieplejszy) powinien wychodzić z bufora wyżej, a podłogówka dużo niżej ale jest jedno ale :):):)

ta jesień jest tego dobitnym przykładem tzn . podłogówka na parterze grzeje na ,,pół gwizdka,, od końca sierpnia (jak zimny) do połowy lub końca maja.

Grzejników na piętrze jeszcze w tym roku nie włączałem.

U mnie przeciwnie podłogówkę włączam dopiero w sezonie ,a grzejniki w okresach przejściowych,przeważnie wieczorami. ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moje Panie to by nawet w lipcu chciały ciepłe podłogi w łazienkach :):):):)

 

Jak pisałem tydzień temu mam otwartą przestrzeń parteru i ciepełko z podłogówki ale i szyby kominkowej swobodnie wędruje na piętro a w sypialnich od południa duże , bardzo duże okna idealnie zbierają ciepło w jesienne dni. dodatkowo żeby nie puszczać w komin 300 st c z kominka proste dwa nawiewy zrobiłem akurat z góry obudowy kominkowej nad podłogę piętra (korytarz) Obudowa kominka nie posiada nawiewów ( widziałem często brudne smugi u znajomych) na parterze tylko regulowane podejście powietrza poprzez strop z piwnicy pod palenisko

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry

Acha pytanko czy ktoś słyszał o super taniej taryfie elektrycznej - w godzinach 24 - 4, podobno mocno dotowanej. W Niemczech i Beneluksie można ją stosować. U nas koncerny energetyczne podobno też znają temat . ?????

Ja słyszałem coś przeciwnego na falach radiowej jedynki (ostrzegam, uważam ten ..a właściwie wszystkie media, łącznie z RM,Republica itd. za narzędzia sterowania, "jedynka" jest wzorcowa) - słyszałem (niestety urywki tylko) że teraz taryfa nocna ma być w cenie dotychczasowej/(niższej?), ale w dzień ma być o wiele droże. Na prąd bym się chyba jednak nie nastawiał zbyt mocno.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wystarczyło, żeby mnie tylko trochę "nie było" i już się narozrabiało...

 

"Czy jest możliwe i bezpieczne dostawienie 35 cm walca z blachy 2 mm i zaspawanie czapki??,"

Można.

Robi się tak, jak blacha jest "za krótka". Spawanie z obu stron tej wstawki.

Dobry spawacz potrzebny.

 

Bufor o takiej pojemności powinien pracować raczej w układzie otwartym

"Zamknąć" przez jaki wymiennik płytowy można to, co MUSI być PONAD naczyniem wzbiorczym-bezpieczeństwa.

 

Do stabilizowania temperatury kotła można zastosować laddomat albo.... duży termostat!

Przy ustawieniu mocy kotła "na styk" miarkownikiem trochę "taktuje". Po podniesieniu mocy - idzie ciągle.

W obu przypadkach chodzi POPRAWNIE a bufor napełniany jest od góry wodą o temperaturze 80-90stC.

 

Bufor stawia się na czymś w rodzaju styroduru (10cm jest dobre)

 

Z tą grzałką...

Problem odrobinę złożony.

POWINIEN być nad nią lejek (z otworami).

Osobno kontroluje się grzałkę a osobno kocioł/kominek.

Tak jest wygodniej.

 

Ta minimalnie przypłaszczona miedź nie jest problemem.

Wody "starczy".

Łączenie równolegle rurek CWU to rozwijanie powierzchni, zwiększenie czasu wymiany ciepła przez zmniejszenie prędkości potrzebnej strugi i prowadzi do tego, że gdy w buforze jest 45stC to w kranie 44,5.

 

Adam M.

Edytowane przez adam_mk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. o styrodurze było już w paru miejscach tylko bufory robione samemu mają prawie zawsze dennicę płaską i nic poza tym

więc powierzchnia podstawy to koło. Gotowce mają albo nóżki albo jak w moim przypadku okrąg czyli postawione na styrodurze wytną ładne kółeczko :):):),

w międzyczasie wymyśliłem, że postawię na 5-6 kawałkach odwróconego c-ownika i trysnę pianę wytrzymującą 100*. Nie wiem czy odp dotycząca grzałki jest dla mnie. Na razie stawiam pusty 1000l bufor bufor, który chcę oprócz kominka ogrzewać prądem na 2 taryfie. Wymiennik ( z wężownicami) dostawię później - kasa ale i wiedza co do potrzeb mojego układu po sezonie będzie większa.

z grzałką pojawia się jeszcze jeden problem. dostarczenie wystarczająco zimnej wody do zaworu termostatycznego na zasilaniu CO. Chyba nikt nie zauważył że podpięcie powrotu z układu schłodzi zasilanie o 10*-15*. Przy ładowaniu kominkiem lub grzałką (ma zabezpieczenie na 85*) spokojnie pod deklem będzie często 90*. zasilanie przewymiarowanych grzejników max 60*-65*, podłogówki (u mnie idzie przez 2 grzejniki) zakładam 40*-45* ( takie zasilanie mam teraz bezpośrednio z kominka i jest ok). W przypadku bufora z wężownicami - szczególnie do CWU problemu nie ma dajemy rozbiór niżej ale w przypadku pustego bufora gdzie priorytetem jest CO problem jest :(:(:(:. Dlatego myślę grzałę 12kWh dać wyżej żeby mieć zapas chłodniejszego zładu,

poza tym po dostawieniu drugiego bufora z wężownicami pojemność wzrośnie do 1,6t (może 2t - mało miejsca) i tak powinna być trochę wyżej (zasilanie prądem w przeciwieństwie do innych źródeł powinno wystarczać od 2 taryfy do 2 taryfy na zapas większy nie ma sensu)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam

Czy ktos z uzytkownikow tego forum ma zrobiony kociol na paliwo stale z miarkownikiem ciagu+bufor ktory posiada wezownice 25m fi 15 na cwu +ogrzewanie podlogowe,Niechce montowac dmuchawy do pieca stad ten miarkownik ciagu,Prosze o jakis schemat rady wszystkich uzytkownikow.DZIEKUJE

 

Oto mój kociołek z usprawnionym miarkownikiem.

 

 

m2.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...