Witam,

mam pytanie do fachowców: ( zadałem to pytanie w grupie kominkowców, ale nikt nie odpowiedział :( :(

 

mam kocioł olejowy Buderka, kominek CTM, wszystko podpięte jak należy

 

ale mimo palenia w kominku ( około 70 % w ciągu doby ) palnik pieca się załącza.do wymiennika dochodzi powiedzmy ok 60 st.

 

czy można zastosować jakiś przekaźnic, który przy włączonej pompie kominka, odłączałby palnik pieca??

czy nie będzie to konfliktu ze sterownikiem kotła? gdy będzie chciał szybko dogrzać CWU w zasobniku i "woła" palnik, a ten nie zadziała może wystąpić błąd??

 

jak to zrobić kochani???

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

Korzystam z kominka z płaszczem wodnym i ogrzewanie gazowe. Problem ten rozwiązuję zmniejszeniem temperatury w piecu gazowym lub wyłączeniem go, ale w moim systemie kominek ogrzewa CWU, dlatego wodę mam ciągle ciepłą bez względu na to czy ogrzewana jest gazem czy kominkiem. Musisz wiedzieć, że sprawność kominka przy wyższej temperaturze cieczy jest o wiele mniejsza (to znaczy temperatura cieczy może nie wzrastać) zwłaszcza, że piec gazowy u ciebie włącza się już przy temp 60 st.C. Myślę, że zmniejszenie jej może się sprawdzić.

Pozdrawiam Leon z Wrocławia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie trzeba stosowac dodatkowego przekażnika centralka ma go ws obie chyba ze masz starsza wersje centralk

natomiast jezeli chodzi o blad palnika:

nie powinno sie nic dziac bo piec dostanie sygnal ze w pomieszczeniu jestodpowiednia temperatura i bedzie pilnowal cieplej wody uzytkowej.

natomiast przelaczy sie na grzanie pomieszczen wtedy gdy zgasnie w kominku ale zacznie grzac wtedy gdy pusci go termostat pokojowy (chyba taki posiadasz?)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hej

 

oto chemat centralki kominka CTM:

 

http://img186.imageshack.us/img186/1624/ctmschematcentralkicg0.jpg

 

myślicie, że mogę podpiąc pod AUX?

jak dobrze rozumiem instrukcję :lol: , mogę zaprogramowac AUX na rządana temp..czyli jeśli chcę aby wyłączał sie palnik np przy 50st.w płaszczu.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam też mam ten problem.narazie rozwiązałem go w ten sposób że jak palę w kominku to odkręcam jeden najmniejszy grzejnik na maksa i na powrocie jest przez to wysoka temperatura,przepływa przez kocioł około 40 stopni i nie włącza palnika. jeżeli ustawię wszystkie głowice na około 22 stopnie to jak je już pozamyka to kocioł odpala się na 15 sekund podnosi temperaturę na kotle do 45 stopni(w tym momencie na kominku mam 65 stopni) i się wyłącza na jakieś 5 minut.najlepsze było by rozwiązanie żeby kocioł brał temperaturę zasilania z kominka wtedy by sią nie właczał.lub jak chodzi pompa obiegowa od kominka to odłącza palnik.mam kocioł vitodens 200 ogrzewanie podłogowe(z mieszaczem) dół 70 metrów, góra 6 grzejników.pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...