Adamus44 05.01.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Jakie moga byc przyczyny samoczynnego wlaczania sie alarmu. system oparty na centrali Sintony 410, czyjki ruchu IRM 270C, kontraktony MC 440.Czujki ruchu ( 4 szt. ) wpiete w jedna linie, podobnie kontraktony. Pomieszczenie to sala serwerow z klimatyzorami (temp. ok 20-21 stopni). Czujki ruchu umieszczone w naroznikach z lustrem kurtynowym.Co ciekawe alarm jest wzbudzany w nocy, gdy nikt w sali nie przebywa.Zazwyczaj maja miejsce 2-3 takie zdarzenia w jednej godznie, a potemjest spokoj. Zastanawiamy sie co moze byc tego przycznyna - problemgryzoni raczej nie wystepuje. Alarm wystapil 30 grudnia czujki ruchu byly wzbudzone od 9:41 do 18:30 dopiero, po tym czasie udalo sie uzbroic nowa sale. 31 grudnia czujki uaktywnily sie o 21:12 ale tym razem po zatwierdzeniu alarmu udalo sie uzbroic ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 05.01.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Niektóre czujki ruchu mogą być wzbudzane przez pajączki i inne małe robaczki.Czujka może być także po prostu uszkodzona.Niestety podłączenie wszystkich czujek na jednej linii bardzo utrudnia namierzenie tej felernej...Czy w tej serwerowni nie ma dużego przepływu powietrza o innej temperaturze? Np. klimatyzacja, ogrzewanie powietrzne, mocna wentylacja?Być może pomogłyby czujki dualne... Najlepiej spytaj ZBYCHa w wątku "Instalacja alarmowa raz jeszcze" http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1558294 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1531657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.01.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Zapomnij o czujkach ruchu. Pomyśl o czujkach ciepła, bo nimi są. Piszesz o serwerowni. Przestaw się na podczerwień (jak Twoja czujka) i popatrz. Tam jest klimatyzator, wentylator szafy 19", UPSa lub coś podobnego. Jak dojdzie do wniosku, że mu za ciepło, to wywala strumień ciepełka z kontrolowanego obszaru/szafy/sprzętu czujce "prosto w nos". A ona robi swoje. A ty latasz i się dziwisz! Pozdrawiam Adam M. I jeszcze jedno. Jeżeli istnieje powtarzalność czasowa (sprawdź pamięć zdarzeń w centrali) jeżeli z dokładnością do kilku minut, zawsze o tej samej porze się to zdarza, to złap typa odpowiedzialnego za serwer. Ma ci wydrukować godziny selftestu sprzętu (np. drukarki w tym pomieszczeniu). Zwykle ON SAM ustawia to na noc. Z zegara to bydle się budzi, wstaje testuje i wyrzuca strugę ciepła/chłodu. Ono jest ok. więc zasypia. TY przylatujesz i wszystko jest ok. a alarm był! DUCHY!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1531791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 05.01.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 no ja mam w serwerowni wszystko od kilku szaf pelnych serverow przez ups 10KW po klimatyzator 10KWw serwerowni mam kilka czujek 1 kontrakton na dzwiach antywlamaniowych i przeciwporzarowych2. zwykla czujka ruchu 3. czujnik temp (wrazie jak by klima siadla)4. czujka dymowai u mnie niema zadnych wzbudzen przyczym czujka jest tak umieszczona ze nie patrzy na klimatyzator i ups serwery sa w wentylowanych szafach i na zewnatrz wywalaja raczej stala temp temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1531916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 05.01.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 u mnie się też włączał alarm nie wiadomo od czego...., po trzecim czy czwartym razie sama rozszyfrowałam zagadkę. Nadmuch z kominka...Jak wychodząc załadowałam kominek do pełna, to w któryms momencie własnie dawał to "prosto w nos". D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1532195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.01.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 U mnie też alarm zaczął się włączać przy suszeniu wylewek a później włączeniu ogrzewania.Przyjechał alarmista ,wyregulował czujki i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1532261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 05.01.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Jakie moga byc przyczyny samoczynnego wlaczania sie alarmu. system oparty na centrali Sintony 410, czyjki ruchu IRM 270C, kontraktony MC 440. Czujki ruchu ( 4 szt. ) wpiete w jedna linie, podobnie kontraktony. Pomieszczenie to sala serwerow z klimatyzorami (temp. ok 20-21 stopni). Czujki ruchu umieszczone w naroznikach z lustrem kurtynowym. Co ciekawe alarm jest wzbudzany w nocy, gdy nikt w sali nie przebywa. Zazwyczaj maja miejsce 2-3 takie zdarzenia w jednej godznie, a potem jest spokoj. Zastanawiamy sie co moze byc tego przycznyna - problem gryzoni raczej nie wystepuje. Alarm wystapil 30 grudnia czujki ruchu byly wzbudzone od 9:41 do 18:30 dopiero, po tym czasie udalo sie uzbroic nowa sale. 31 grudnia czujki uaktywnily sie o 21:12 ale tym razem po zatwierdzeniu alarmu udalo sie uzbroic ponownie. Sama centrala Siemens Sintony 410 kosztuje 2000 zł, a czujki Siemens IRM 270C po 300 zł i to netto!!! Czyżby zabrakło pieniędzy na instalatora - profesjonalistę? Dla ścisłości czujki Siemens IRM 270C, o których pisze Adamus44 są czujkami dualnymi i to z górnej półki! Jeśli jest faktycznie tak, jak napisał Adamus44, że są po cztery czujki na jednym wejściu centrali, to świadczy to o kompletnej ignorancji i niekompetencji instalatora!!! Ciekawe, jak to się stało, że w tak poważnym obiekcie jak serwerownia (zapewne o najwyższej klasie zagrożenia) wysokiej klasy system alarmowy został wykonany przez osobę nie posiadającą podstawowej wiedzy, że nie wspomnę o uprawnieniach Centrala Siemens Sintony 410, to naprawdę górna półka. Posiada na płycie 16 wejść, więc nie rozumiem, dlaczego są podłączone po cztery czujki pod jedno wejście Naprawdę jakieś totalne nieporozumienie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1533128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.