Jakie moga byc przyczyny samoczynnego wlaczania sie alarmu. system oparty na centrali Sintony 410, czyjki ruchu IRM 270C, kontraktony MC 440.

Czujki ruchu ( 4 szt. ) wpiete w jedna linie, podobnie kontraktony. Pomieszczenie to sala serwerow z klimatyzorami (temp. ok 20-21 stopni). Czujki ruchu umieszczone w naroznikach z lustrem kurtynowym.

Co ciekawe alarm jest wzbudzany w nocy, gdy nikt w sali nie przebywa.

Zazwyczaj maja miejsce 2-3 takie zdarzenia w jednej godznie, a potem

jest spokoj. Zastanawiamy sie co moze byc tego przycznyna - problem

gryzoni raczej nie wystepuje. Alarm wystapil 30 grudnia czujki ruchu byly wzbudzone od 9:41 do 18:30 dopiero, po tym czasie udalo sie uzbroic nowa sale. 31 grudnia czujki uaktywnily sie o 21:12 ale tym razem po zatwierdzeniu alarmu udalo sie uzbroic ponownie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/
Udostępnij na innych stronach

Niektóre czujki ruchu mogą być wzbudzane przez pajączki i inne małe robaczki.

Czujka może być także po prostu uszkodzona.

Niestety podłączenie wszystkich czujek na jednej linii bardzo utrudnia namierzenie tej felernej...

Czy w tej serwerowni nie ma dużego przepływu powietrza o innej temperaturze? Np. klimatyzacja, ogrzewanie powietrzne, mocna wentylacja?

Być może pomogłyby czujki dualne...

 

Najlepiej spytaj ZBYCHa w wątku "Instalacja alarmowa raz jeszcze"

 

http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1558294

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1531657
Udostępnij na innych stronach

Zapomnij o czujkach ruchu.

Pomyśl o czujkach ciepła, bo nimi są.

Piszesz o serwerowni.

Przestaw się na podczerwień (jak Twoja czujka) i popatrz.

Tam jest klimatyzator, wentylator szafy 19", UPSa lub coś podobnego.

Jak dojdzie do wniosku, że mu za ciepło, to wywala strumień ciepełka z kontrolowanego obszaru/szafy/sprzętu czujce "prosto w nos".

A ona robi swoje.

A ty latasz i się dziwisz! :lol: :lol: :lol:

Pozdrawiam Adam M.

 

I jeszcze jedno. Jeżeli istnieje powtarzalność czasowa (sprawdź pamięć zdarzeń w centrali) jeżeli z dokładnością do kilku minut, zawsze o tej samej porze się to zdarza, to złap typa odpowiedzialnego za serwer.

Ma ci wydrukować godziny selftestu sprzętu (np. drukarki w tym pomieszczeniu). Zwykle ON SAM ustawia to na noc. Z zegara to bydle się budzi, wstaje testuje i wyrzuca strugę ciepła/chłodu. Ono jest ok. więc zasypia. TY przylatujesz i wszystko jest ok. a alarm był!

DUCHY!!! :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1531791
Udostępnij na innych stronach

no ja mam w serwerowni wszystko

od kilku szaf pelnych serverow przez ups 10KW po klimatyzator 10KW

w serwerowni mam kilka czujek

1 kontrakton na dzwiach antywlamaniowych i przeciwporzarowych

2. zwykla czujka ruchu

3. czujnik temp (wrazie jak by klima siadla)

4. czujka dymowa

i u mnie niema zadnych wzbudzen

przyczym czujka jest tak umieszczona ze nie patrzy na klimatyzator i ups

 

serwery sa w wentylowanych szafach i na zewnatrz wywalaja raczej stala temp temp

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1531916
Udostępnij na innych stronach

u mnie się też włączał alarm nie wiadomo od czego...., po trzecim czy czwartym razie sama rozszyfrowałam zagadkę. Nadmuch z kominka...

Jak wychodząc załadowałam kominek do pełna, to w któryms momencie własnie dawał to "prosto w nos".

 

D.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1532195
Udostępnij na innych stronach

Jakie moga byc przyczyny samoczynnego wlaczania sie alarmu. system oparty na centrali Sintony 410, czyjki ruchu IRM 270C, kontraktony MC 440.

Czujki ruchu ( 4 szt. ) wpiete w jedna linie, podobnie kontraktony. Pomieszczenie to sala serwerow z klimatyzorami (temp. ok 20-21 stopni). Czujki ruchu umieszczone w naroznikach z lustrem kurtynowym.

Co ciekawe alarm jest wzbudzany w nocy, gdy nikt w sali nie przebywa.

Zazwyczaj maja miejsce 2-3 takie zdarzenia w jednej godznie, a potem

jest spokoj. Zastanawiamy sie co moze byc tego przycznyna - problem

gryzoni raczej nie wystepuje. Alarm wystapil 30 grudnia czujki ruchu byly wzbudzone od 9:41 do 18:30 dopiero, po tym czasie udalo sie uzbroic nowa sale. 31 grudnia czujki uaktywnily sie o 21:12 ale tym razem po zatwierdzeniu alarmu udalo sie uzbroic ponownie.

Sama centrala Siemens Sintony 410 kosztuje 2000 zł, a czujki Siemens IRM 270C po 300 zł i to netto!!! :o Czyżby zabrakło pieniędzy na instalatora - profesjonalistę? :roll:

 

Dla ścisłości czujki Siemens IRM 270C, o których pisze Adamus44 są czujkami dualnymi i to z górnej półki!

 

Jeśli jest faktycznie tak, jak napisał Adamus44, że są po cztery czujki na jednym wejściu centrali, to świadczy to o kompletnej ignorancji i niekompetencji instalatora!!! Ciekawe, jak to się stało, że w tak poważnym obiekcie jak serwerownia (zapewne o najwyższej klasie zagrożenia) wysokiej klasy system alarmowy został wykonany przez osobę nie posiadającą podstawowej wiedzy, że nie wspomnę o uprawnieniach :o :o :o

 

Centrala Siemens Sintony 410, to naprawdę górna półka. Posiada na płycie 16 wejść, więc nie rozumiem, dlaczego są podłączone po cztery czujki pod jedno wejście :roll:

 

Naprawdę jakieś totalne nieporozumienie!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/68872-samowzbudzenie-alarmu/#findComment-1533128
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...