Witam serdecznie.

 

Przeszukałem forum i google na temat linii wysokiego i średniego napięcia, ale chciałbym się zapytać o tą kwestię w konkretnym przypadku.

 

Mam okazję do kupienia działkę, przez którą przechodzi linia o napięciu 6kV.

 

Chciałbym się zapytać o charakterystykę i szkodliwość działania takiej linii, no i o obecne przepisy budowlane w ramach takiej linii (odległość budynku od skrajnego kabla).

 

Dzięki za wszelkie informacje

Ushi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/
Udostępnij na innych stronach

Hej,

mam świeżutką (z wczoraj) odpowiedź z ZE:

[...] minimalne odległości elementów budynku do gołych przewodów linii 15 kv, winny wynosić:

 

-w płaszczyźnie poziomej

3,1m dla łątwo dostępnej części budynku

2,1m dla trudno dostępnej części udynku

 

-w płaszczyźnie pionowej

5,1 m dla dachu łatwo dostępnego i łatwo zapalnego

3,6 m dla dachu trudno dostępnego i trudno zapalnego

 

Pozdrawiam,

Inmud

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1536754
Udostępnij na innych stronach

U siebie na działce mam jeden kabel 110 kv.W wypisie mam podane 6 metrów strefy ochronnej.(nie mogę tam nawet nic sładować).

Będziemy budować się w drugim końcu działki,a pod linią będziemy grilować :D

Co do szkodliwości to mam podane,żeby nie przebywać pod linią powyżej 8 godzin!

Tak więc kabel nie stanowi dla nas problemu,bo kto stoi pod linią bite 8 godzin!? :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1538586
Udostępnij na innych stronach

U siebie na działce mam jeden kabel 110 kv.W wypisie mam podane 6 metrów strefy ochronnej.(nie mogę tam nawet nic sładować).

Będziemy budować się w drugim końcu działki,a pod linią będziemy grilować :D

Co do szkodliwości to mam podane,żeby nie przebywać pod linią powyżej 8 godzin!

Tak więc kabel nie stanowi dla nas problemu,bo kto stoi pod linią bite 8 godzin!? :D

Tylko czasem wędki z grafitu w domu nie trzymaj...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1538598
Udostępnij na innych stronach

No jest to okazja bo w sumie facet, który chce to sprzedać nie chce specjalnie dużo za tą działkę. Lokalizacja samej działki jest super, na osiedlu domków i blisko lasu, jedynie mam wątpliwości co do tych kabli co wiszą nad działką.

 

Plan zagospodarowania terenu już jest i generalnie pozwolenie na budowę by było. Właściciel twierdzi że w kablu owszem jest napięcie, ale z tej racji że jest to jakaś rezerwowa trakcja natężenia w tych kablach nie ma - trzeba by to było sprawdzić. Twierdzi również że wg przepisów odległość domu od skrajnego kabla powinna wynosić 14 m - i tu się robi trochę ciasno.

 

I tu się pojawia dylemat - pakować się w to czy nie :)

 

Pozdrawiam,

Ushi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1539572
Udostępnij na innych stronach

No jest to okazja bo w sumie facet, który chce to sprzedać nie chce specjalnie dużo za tą działkę. Lokalizacja samej działki jest super, na osiedlu domków i blisko lasu, jedynie mam wątpliwości co do tych kabli co wiszą nad działką.

 

Plan zagospodarowania terenu już jest i generalnie pozwolenie na budowę by było. Właściciel twierdzi że w kablu owszem jest napięcie, ale z tej racji że jest to jakaś rezerwowa trakcja natężenia w tych kablach nie ma - trzeba by to było sprawdzić. Twierdzi również że wg przepisów odległość domu od skrajnego kabla powinna wynosić 14 m - i tu się robi trochę ciasno.

 

I tu się pojawia dylemat - pakować się w to czy nie :)

 

Pozdrawiam,

Ushi

 

w planie zagospodarowania musisz miec podana odleglosc budynku od tej lini..i bedziesz wiedzial ile ci miejsca ostanie na dzialce i czy to ci pasuje. o szkodliwosc sie nie martw.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1539598
Udostępnij na innych stronach

Właściciel twierdzi że w kablu owszem jest napięcie, ale z tej racji że jest to jakaś rezerwowa trakcja natężenia w tych kablach nie ma - trzeba by to było sprawdzić.

 

To nie zależy od natężenia, tylko od napięcia (promieniowanie elektromagnetyczne).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1539697
Udostępnij na innych stronach

Właściciel twierdzi że w kablu owszem jest napięcie, ale z tej racji że jest to jakaś rezerwowa trakcja natężenia w tych kablach nie ma - trzeba by to było sprawdzić.

 

To nie zależy od natężenia, tylko od napięcia (promieniowanie elektromagnetyczne).

 

I tu się kolega myli:

 

Za Wikipedią:

 

"W myśl równań Maxwella stacjonarne pole elektromagnetyczne pozostaje związane ze swoim źródłem, np. naładowaną cząstką lub przewodnikiem, przez który przepływa prąd"

 

Zresztą kłóciłoby się to z innymi prawami fizyki, jak choćby z zasadą zachowania energii i praktyką: po to się robi linie wysokiego napięcia, żeby zmniejszyć przepływajace prądy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/69106-linia-%C5%9Bredniego-napi%C4%99cia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1539774
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...