Witam

Mam pytanie jakiego przewodu waszym zdaniem powinienem użyć do wykonania przyłącza od skrzynki którą postawiła mi energetyka na granicy działki do budynku. Odcinek ten to około 110 metrów więc należy uwzględnić straty. Pytałem kilku elektryków i co elektryk to inna opinia jeden mówi że spokojnie starczy 4X10 w miedzi a inny mówi że 4X16 może być za mało :(

 

Przyłącze o mocy 13 kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj krokodylku żyjesz w błogiej nieświadomości. Uziomek i tak musisz zrobić a zamiast płacic za dodatkową piątą żyłę lepiej było kupić grubszy kabelek.

Niestety nie będzie gotowej odpowiedzi jaki kabelek kupić. Przy takich odległościach trzeba troszeczkę obliczeń oraz znajomości parametrów technicznych sieci zasilającej. Czasem okzauję się ,że i 16 jest za cięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Energetykę nic nie obchodzi twój kabelek. im wystarczy oświadczenie wykonawcy ,że wszystko jest odpowiednio dobrane i wykonane. W twoim wypadku dobór kabla na obciążalność mocą czy prądem może mieć drugorzędne znaczenie. Ważniejsze mogą się okazać takie problemy jak ochrona przeciwporażeniowa i spadek napięcia. Więc albo zrobisz to na oko albo poprawnie czyli na podstawie jakiegoś projektu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj krokodylku żyjesz w błogiej nieświadomości. Uziomek i tak musisz zrobić a zamiast płacic za dodatkową piątą żyłę lepiej było kupić grubszy kabelek

 

Nie mam instalacji odgromowej, ani zbrojonych fundamentów, więc niby po co mi ten dodatkowy uziom? Wątpię czy wykonałbym go lepiej niż Energetyka?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam instalacji odgromowej, ani zbrojonych fundamentów, więc niby po co mi ten dodatkowy uziom? Wątpię czy wykonałbym go lepiej niż Energetyka?

 

Energetyka może nie życzyć sobie korzystania z jej uziomu.

Poza tym tzw. ekwipotencjalizacja polega na tym, że wyrównuje się potencjały w swoim otoczeniu, a nie zrównuje z czymś tam gdzieś. Swój uziom powinieneś mieć blisko swojego domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak wierzysz w te uziomy energetyki?.

Wykonałem nie jeden taki uziom i nie będę pisał jak to się robi bo jeszcze ktoś przeczyta.

Jeśli nie masz porządnego uziomu w domu to ja mogę ci jednej nocy całą rodzinę prądem wybić. Wystarczy ,że otworze sobie złącze ,odepnę przewód ochronny od szyny PEN i przykręce go pod fazę. W domu czego się nie dotkniesz metalowego to cię zabije i co ty na to? I żadna różnicówka ci nie pomoże.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak wierzysz w te uziomy energetyki?.

Wykonałem nie jeden taki uziom i nie będę pisał jak to się robi bo jeszcze ktoś przeczyta.

Jeśli nie masz porządnego uziomu w domu to ja mogę ci jednej nocy całą rodzinę prądem wybić. Wystarczy ,że otworze sobie złącze ,odepnę przewód ochronny od szyny PEN i przykręce go pod fazę. W domu czego się nie dotkniesz metalowego to cię zabije i co ty na to? I żadna różnicówka ci nie pomoże.

 

Przykro mi, że dybiesz na moje życie.

No cóż po takich groźbach mogę tylko przyjąć Twoje argumenty i wycofać się z tej dyskusji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w projekcie mam 5 razy 6mmm, w sąsiednim ZE już musi być 10mm, tutaj czytam że i 16 może być mało...Ja nie wiem co wy zamierzacie tym prądem robić, ale ja przewiduję sukcesywne zmniejszenie zapotrzebowania a nie jego zwiększanie

 

Trochę wyżej "marcin714" wyjaśniał, że tu niekoniecznie wchodzi w grę obciążalność przewodów, tylko np. zbyt duże spadki napięcia ze względu na znaczną długość przewodu. To po prostu trzeba policzyć i już. A od tego są projektanci.

PS. Z tym zmniejszaniem, to nie byłbym takim optymistą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://www.lumen.com.pl/lumen/uklady_tnc.php

 

Tu jest trochę o sieciach dla niewtajemniczonych.

Analizując problem dogłębniej przemawia do mnie argument Retrofooda dotyczacy eqwipotencjalizacji. Natomiast mniej bezpiecznym rozwiązaniem jest według mnie prowadzenie od skrzynki kabla 4-żyłowego ze względu na zmienną (zależną od pogody) rezystancję uziomu naturalnego. Piąta żyła PE stanowi "uziom sztuczny" o stabilniejszych parametrach. Im bliżej transformatora przejdziemy z sieci TN-C na TN-S tym bezpieczniej. Ekonomiczne uzasadnione wydaje się to być zwłaszcza przy kablach o przekroju 10mm2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Analizując problem dogłębniej przemawia do mnie argument Retrofooda dotyczacy eqwipotencjalizacji.

No bo otto (w skrócie) chodzi. Aby było bezpiecznie potencjał nie musi być zerowy. Ważne, aby był taki sam.

Pitaszki siadają na drutach sieci (230V w stosunku do ziemi) obydwoma łapkami i nic im się nie dzieje, bo między łapkami nie ma różnicy potencjałów.

Im bliżej transformatora przejdziemy z sieci TN-C na TN-S tym bezpieczniej.

Oj niekoniecznie, niekoniecznie, patrz jak wyżej.

Brak uziomu obok naszego miejsca przebywania, w przypadku wystąpienia przerwy w przewodzie N, może być niebezpieczny, tym bardziej, im bardziej uziom jest od nas oddalony.

Ekonomiczne uzasadnione wydaje się to być zwłaszcza przy kablach o przekroju 10mm2.

Mam w rzyci ekonomię, tutaj stawką jest życie ludzkie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy 13KV wystarczy do zasilania 120 mkw. Zaznaczam ze nie będeę ogrzewał budynku ani wody prądem , tylko piekarnik, pralka, owietlenie, odkurzacz itp ?

 

cos dziwne i bardzo wysokie masz te napiecie..ciekawe kto takie dostarcza do prywatnych domkow??

 

A jezeli pomyliłes jednostki (13kW) to spokojnie ci starczy taka moc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...