pręty wzdłużne które prowadzisz ze spadkiem na odcinku zabiegu i połączenia płyty biegu podginasz co drugi tak jak wykonuje się to przy połączeniu płyty schodów ze stropem ,

 

Po co w takim mocowaniu pręty odgięte?

 

Mocowanie w bruździe nie przeniesie momentów, lub przeniesie minimalny nie powstanie przecież utwierdzenie. Wg mnie szkoda zachodu z odginaniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 263
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Nie pisałem o odginaniu prętów prowadzonych w bruzdach ani w nich kotwionych ale tych wzdłużnych ,które łączą płytę biegu z zabiegiem, moment ścinający jest co prawda bardziej rozproszony niż przy uładzie bieg / płaski podest ale jest i decyzje podejmie inwestor czy robi czy nie - ja u siebie zrobiłem i teraz też nie zastanawiałbym się, tak a propos zbrojenie w fotkach w poprzednim linku nie ma nawet odgiętych i przesuniętych zgieć przy połączeniu biegu schodów ze stropem - szkolny błąd ...

 

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, wreszcie chwila czasu żeby pochwalić się jak rozwiązałęm sprawe schodów.

Wykonałem bruzde po obu stronach biegu tak jak radziliście, jest dość głęboka od 5-10 cm, słupek skuty do drutów, czyli prawie tak jakby nie był zalany, poza tą częścią która jest pod szalunkami, a dodatkowo każdy drut jest wwiercony i wpuszcony w bruździe jeszcze głębiej do betonu.

Kierownik budowy jak zobaczył :o :o :o , mówi że nic tego nie ruszy, nic nie trzeba podbudowywać, i że nawet jest lekko przesadzone ;)

Czyli moge spać spokojnie i oto mi chodziło

Ok wrzuce kilka fotek:

http://i33.tinypic.com/29cpawy.jpg

http://i36.tinypic.com/zjbgqg.jpg

http://i34.tinypic.com/2z9juqw.jpg

http://i34.tinypic.com/2r5s4ld.jpg

I co o tym sądzicie???

Piszcie swoje opinie ;)

Dzięki i pozdro !!! ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No u mnie za takie coś to wypad z budowy ale może komuś się podoba.

 

To napisz mi prosze jak wg ciebie powinny być PRAWIDŁOWO wykonane takie schody bo wg mojego kierownika to zabezpieczyłem schody jak tylko możliwie się dało.

Więc????

 

Brak prętów górą przy podporach, siatka ma kaprawe oczka , podkucie nierówne i podparcie trudno zgadnąć jakie jest - minimum powinno być 6 cm, brak odpowiedniego wydłułenia prętów poza lico podpory, zdaje się,że przy schodach tego typu stosuje się jeszcze dodatkowo zbrojenie dostosowane do geometrii, powierzchnia podkutych ścian na oparcie to jeden syf , powinna być oczyszczona, brak dystansów, nie wiadomo jak po zabetonowaniu będzie to zbrojenie wyglądać itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam:schody sa zrobione zle od samego poczatku,poczawszy od szalowania.Szaluje sie nie po skosie blaty tylko ukladajac deska na deske aby (miesa)beton bylo okolo 9cm i sa przezbrojone.Slup ktory masz zapewne jest do podciagu a nie do schodow.Robiac po skosie blaty idzie sie na latwizne!!!!WYKONAWCA
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No u mnie za takie coś to wypad z budowy ale może komuś się podoba.

 

To napisz mi prosze jak wg ciebie powinny być PRAWIDŁOWO wykonane takie schody bo wg mojego kierownika to zabezpieczyłem schody jak tylko możliwie się dało.

Więc????

 

Brak prętów górą przy podporach, siatka ma kaprawe oczka , podkucie nierówne i podparcie trudno zgadnąć jakie jest - minimum powinno być 6 cm, brak odpowiedniego wydłułenia prętów poza lico podpory, zdaje się,że przy schodach tego typu stosuje się jeszcze dodatkowo zbrojenie dostosowane do geometrii, powierzchnia podkutych ścian na oparcie to jeden syf , powinna być oczyszczona, brak dystansów, nie wiadomo jak po zabetonowaniu będzie to zbrojenie wyglądać itd.

 

Odpowiem pokolei jak piszesz:

Pręty przy podporze na górze biegu są, przyjżyj się dobrze, chyba że mówimy o czymś różnym :-?

Siatka ma kaprawe oczka?? Szczerze nie wiem co to znaczy jak możesz to wyjaśnij.

Pokucie może jest nierówne ale tak jak pisałem ma min 5 cm do 10 cm, dla betonu to akurat lepiej jak są zadziury i nierówności, lepiej się wiąże.

NIewiem o jakie wydłużenie chodzi bo każdy pręt jest wpuszczony do muru min 10 cm, co wyklucza jakiekolwiek dawanie dystansów gdyż siatka nawet jak stoje na niej nawet troche się nie ugieła.

Syf w podkutych ścianach - zdadza sie :) fotki robione przed płukaniem wodą.

To chyba tyle myśle ża jak wyjaśniłem to chyba zrobione jest to dobrze, dodam że mam bardzo upierdliwego kierownika co do zbrojenia to nie daje mi żyć ;)

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No u mnie za takie coś to wypad z budowy ale może komuś się podoba.

 

To napisz mi prosze jak wg ciebie powinny być PRAWIDŁOWO wykonane takie schody bo wg mojego kierownika to zabezpieczyłem schody jak tylko możliwie się dało.

Więc????

 

Brak prętów górą przy podporach, siatka ma kaprawe oczka , podkucie nierówne i podparcie trudno zgadnąć jakie jest - minimum powinno być 6 cm, brak odpowiedniego wydłułenia prętów poza lico podpory, zdaje się,że przy schodach tego typu stosuje się jeszcze dodatkowo zbrojenie dostosowane do geometrii, powierzchnia podkutych ścian na oparcie to jeden syf , powinna być oczyszczona, brak dystansów, nie wiadomo jak po zabetonowaniu będzie to zbrojenie wyglądać itd.

 

Odpowiem pokolei jak piszesz:

Pręty przy podporze na górze biegu są, przyjżyj się dobrze, chyba że mówimy o czymś różnym :-?

Siatka ma kaprawe oczka?? Szczerze nie wiem co to znaczy jak możesz to wyjaśnij.

Pokucie może jest nierówne ale tak jak pisałem ma min 5 cm do 10 cm, dla betonu to akurat lepiej jak są zadziury i nierówności, lepiej się wiąże.

NIewiem o jakie wydłużenie chodzi bo każdy pręt jest wpuszczony do muru min 10 cm, co wyklucza jakiekolwiek dawanie dystansów gdyż siatka nawet jak stoje na niej nawet troche się nie ugieła.

Syf w podkutych ścianach - zdadza sie :) fotki robione przed płukaniem wodą.

To chyba tyle myśle ża jak wyjaśniłem to chyba zrobione jest to dobrze, dodam że mam bardzo upierdliwego kierownika co do zbrojenia to nie daje mi żyć ;)

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No u mnie za takie coś to wypad z budowy ale może komuś się podoba.

 

Pod tym sie podpisze.

 

 

Mało krytykuje na forum ale to co zrobiłeś nie pochwałe nie zasłużyło. Niestety.

Uparłes sie na jakies dziurki i wsadzanie pretów to NIC nie da. Dziwne to wszystko, a najdziwniesze ze kierownikowi sie podoba :o

 

Zastanawiem sie po co zakładałes watek jak i tak zrobiłes po swojemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w takim razie jak ja to miałem zrobić????

Wszyscy mówią że jest źle ale nikt nie powie jak zrobić prawidłowo.

Martwiłem się o podparcie bo myślałem że bedzie potrzebne, ale jak patrze na inne schody w dziennikach budów do których linki podaliście, nie ma nic więcej zrobionych podparć czy wpuszczonych drutów w ściane co moim zdaniem dużo wzmocni konstrukcje.

Stopnie zrobiłem wg projektu więc jak ma być prawidłowo??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie za bardzo mam czasu na to aby tobie projektować schody. Za coś trzeba żyć. Proponuję tylko abyś zapoznał kierownika z hasłami:

 

- schematy statyczne schodów

 

- obwiednia momentów

 

- PN-B-03264:2002 Tytuł: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie za bardzo mam czasu na to aby tobie projektować schody. Za coś trzeba żyć. Proponuję tylko abyś zapoznał kierownika z hasłami:

 

- schematy statyczne schodów

 

- obwiednia momentów

 

- PN-B-03264:2002 Tytuł: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

NIe ma potrzeby projektowania moich schodów gdyż est to już zrobione, oblicznia stayczne, sposób zbrojenia itp. wszystko mam w projekcie i tego się trzymałem.

Chodziło mi tylko o to żeby ktoś powiedział co zrobiłęm nie tak jeśli coś zrobiłem, przecież nie podałęm żadnej statyki oraz schematu zbrojenia żeby można było stwierdzić że cośjest niezgodnie???

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie za bardzo mam czasu na to aby tobie projektować schody. Za coś trzeba żyć. Proponuję tylko abyś zapoznał kierownika z hasłami:

 

- schematy statyczne schodów

 

- obwiednia momentów

 

- PN-B-03264:2002 Tytuł: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

NIe ma potrzeby projektowania moich schodów gdyż est to już zrobione, oblicznia stayczne, sposób zbrojenia itp. wszystko mam w projekcie i tego się trzymałem.

Chodziło mi tylko o to żeby ktoś powiedział co zrobiłęm nie tak jeśli coś zrobiłem, przecież nie podałęm żadnej statyki oraz schematu zbrojenia żeby można było stwierdzić że cośjest niezgodnie???

Pozdro !!!

 

To wlkej zdjęcie z projektu.

 

Masz pomieszane różne schamty statyczne w swoim zbrojeniu didatkowo jeszcze z błędami - pisałem,że nie ma prętów górnych przy podporach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie za bardzo mam czasu na to aby tobie projektować schody. Za coś trzeba żyć. Proponuję tylko abyś zapoznał kierownika z hasłami:

 

- schematy statyczne schodów

 

- obwiednia momentów

 

- PN-B-03264:2002 Tytuł: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

NIe ma potrzeby projektowania moich schodów gdyż est to już zrobione, oblicznia stayczne, sposób zbrojenia itp. wszystko mam w projekcie i tego się trzymałem.

Chodziło mi tylko o to żeby ktoś powiedział co zrobiłęm nie tak jeśli coś zrobiłem, przecież nie podałęm żadnej statyki oraz schematu zbrojenia żeby można było stwierdzić że cośjest niezgodnie???

Pozdro !!!

 

To wlkej zdjęcie z projektu.

 

Masz pomieszane różne schamty statyczne w swoim zbrojeniu didatkowo jeszcze z błędami - pisałem,że nie ma prętów górnych przy podporach.

 

Ale o te górne pręty przy podporach chodzi ci o począteg biegu przy zejsciu do piwnicy??

Bo tam właśnie są dodatkowe pręty puszczone górą :-?

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie za bardzo mam czasu na to aby tobie projektować schody. Za coś trzeba żyć. Proponuję tylko abyś zapoznał kierownika z hasłami:

 

- schematy statyczne schodów

 

- obwiednia momentów

 

- PN-B-03264:2002 Tytuł: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

NIe ma potrzeby projektowania moich schodów gdyż est to już zrobione, oblicznia stayczne, sposób zbrojenia itp. wszystko mam w projekcie i tego się trzymałem.

Chodziło mi tylko o to żeby ktoś powiedział co zrobiłęm nie tak jeśli coś zrobiłem, przecież nie podałęm żadnej statyki oraz schematu zbrojenia żeby można było stwierdzić że cośjest niezgodnie???

Pozdro !!!

 

To wlkej zdjęcie z projektu.

 

Masz pomieszane różne schamty statyczne w swoim zbrojeniu didatkowo jeszcze z błędami - pisałem,że nie ma prętów górnych przy podporach.

 

Ale o te górne pręty przy podporach chodzi ci o począteg biegu przy zejsciu do piwnicy??

Bo tam właśnie są dodatkowe pręty puszczone górą :-?

Pozdro !!!

 

Mówię o prętach mocowanych w wykutym gnieździe, powinny być co drugi górą a nie ma. Dodatkowo są ucięte a powinny być zagięte i przedłużone. Wszystko jest pomieszane. Kaprawe oczka to znaczy ,że raz jest np. 10 a za chwile 12 albo i 15 - brak konsekwencji. Podkładek pod zbrojenie nadal nie widzę. Ciekaw jestem jak wyglądają zakładki.

 

Tak ogólnie to nie nawkłądane jest tyle zbrojenia ,że zawalić się nie powinno bo ale to zbrojenie jest ułożone w zupełnie nie konsekwentny sposób wskazujący na brak znajomości żelbetu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie za bardzo mam czasu na to aby tobie projektować schody. Za coś trzeba żyć. Proponuję tylko abyś zapoznał kierownika z hasłami:

 

- schematy statyczne schodów

 

- obwiednia momentów

 

- PN-B-03264:2002 Tytuł: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

 

NIe ma potrzeby projektowania moich schodów gdyż est to już zrobione, oblicznia stayczne, sposób zbrojenia itp. wszystko mam w projekcie i tego się trzymałem.

Chodziło mi tylko o to żeby ktoś powiedział co zrobiłęm nie tak jeśli coś zrobiłem, przecież nie podałęm żadnej statyki oraz schematu zbrojenia żeby można było stwierdzić że cośjest niezgodnie???

Pozdro !!!

 

Pytałem wcześniej o opis zbrojenia i nie pochwaliłeś się ,

piszesz teraz ,że wszystko było - to po co ten wątek - nie bardzo rozumiem - nie ufałeś projektowi czy chciałeś sprawdzić forum.

Ale jeżeli to ze zdjęć jest wg wspomnianego projektu to ja już nie mam pytań...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:o :o :o :o

No to naprawde jest ciekawostka, ale te schody jak widze nie miały podparcia wzdłuż ani z jednej ani z drugiej, a u mnie maja na całym zabiegu oraz na biegu prostym do wejścia do piwnicy, po jednej i drugiej stronie, bo na fotce co pokazałeś to tylko jest podparcie na górze i na dole, i tyle.

Ale u mnie jest chyba znacznie solidniej ?

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...