autorus 09.09.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Dzięki kolego, przekażę to komu trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4859819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 11.09.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Jacekss - pobierać w sensie zainstalować w okolicy wywiew (wyciąg) np. taki jak dla dużej łazienki lub kuchni otwierany na czas palenia w kominku - pisze żeby nie było nieporozumień - jego zadaniem jest zbieranie ciepłego powietrza spod sufitu i odzyskiwanie z niego energii cieplnej w rekuperatorze... dokładnie o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4861489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 12.09.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Proponuję, jeżeli jest to możliwe, skrzynką rozdzielczą umieścić w pobliżu obudowy kominka. Jam tak uczynił, dodatkowo główny kanał wywiewny również przebiega z bliskim sąsiedztwie kominka - z założenia kominek będzie dodatkowo ogrzewał powietrze wędrujące do pomieszczeń oraz brudne powietrze. Anemostat wywiewny w okolicach kominka będzie miał sens w przypadku częstego palenia w kominku, w przypadku okazjonalnego rozpalania moim zdaniem nie ma potrzeby robienia wywiewu w salonie (nad kominkiem) - będzie to powietrze znacznie chłodniejsze od tego w kuchni czy w łazience, a przecież "walczymy" o odzysk ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4862560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 12.09.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 (edytowane) tyle że zamierzałem ten wywiew umieścić w zabudowie kominka tak coby jednak dużo ciepła poszło na reku Edytowane 12 Września 2011 przez Jacekss poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4862911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 14.09.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Pytanie do praktykow: Kanal lepiej jest ocieplic i zastrechowac przed jego wyginaniem, czy po wygieciu lukow? Jak Wy robicie? przy malych wygieciach latwiej mi zrobic izolacje przed wyginaniem, ale nie wiem co sie z kanalem stanie przy wykreceniu go o 90st na odcinku powiedzmy 1,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4865585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 14.09.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 hej, jeśli mały łuk to najpierw ocieplałem i strzeczowałem "na gotowo" a dopiero potem układałem tak jak mi wygodnie jak duży łuk lub kolano to najpierw wszystko spinałem wszystko na sztywno a dopieo potem ocieplałem i strzeczowałem - dośc upierdliwe to było... obecnei jestem na etapie zabudowy wszystkich kanałów w karton gips - mam nadzieje, że nie będę musiał się do tego więcej dotknąć PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4865694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 14.09.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 U mnie ekipa robiaca zabudowe poddasza niestety zgniotla jeden kanal (na razie wiem o jednym). Nie zycze nikomu takich poprawek - rozciac kanal w miejscu zgniecenia, wyprostiowac, zalozyc zlaczke (tu jest najtrudniejszy moment) - masakra Nie wyobrazam sobie samemu zakladac izolacji na gotowej instalacji Bede musial co najwyzej wygiac rure (mam kilka takich waskich zakretow do zrobienia) i zaizolowac na lezaco. Reszta musi "przezyc" wyginanie w postaci zaizolowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4865826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik09 28.09.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witam, Może ktoś z was będzie zainteresowany, mam do odsprzedania pozostałości po montażu instalacji wentylacyjnej. Wszystkie elementy z blachy stalowej ocynkowanej (mogą być trochę przybrudzone po przechowywaniu w blaszaku):- rura sztywna spiro fi100mm 3m - 9 szt. (+ kilka ścinków)- rura sztywna spiro fi200mm 3m - 3 szt. (+ kilka ścinków)- kolano fi100/90st - 7 szt.- kolano fi100/45st - 1 szt.- redukcja fi200/fi180 - 4 szt.- redukcja fi125/fi100 - 1 szt.- tójnik fi200/fi160/fi200 - 1 szt.- złączka fi125 - 2 szt.- złączka fi160 - 1 szt.- kominek wentylacyjny VH czerpnia/wyrzutnia fi200 - 1 szt.- przepustnica z uszczelką (doprowadzenie powietrza do kominka) fi160 - 1 szt.http://img59.imageshack.us/img59/2169/img0780y.th.jpghttp://img16.imageshack.us/img16/4067/img0782hg.th.jpghttp://img835.imageshack.us/img835/2797/img0778i.th.jpgCena do ustalenia. Kontakt na priv. Do odbioru w Wiązownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4887531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 10.10.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 (edytowane) Hej, Rzućcie proszę okiem czy dobrze to liczę: Edit: Tu wcześniej był nieczytelny bełkot. Mam nadzieję, że teraz będzie przejrzyściej. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=78859&stc=1&d=1318350016 Poprawcie mnie proszę jeśli gdzieś robię błąd (wiem, że było ze sto razy, jednak wciąż za mało łopatologicznie jak na moje możliwości ): Na przykładzie parteru: 1. przypisuję dla pomieszczeń ilości powietrza wg norm higienicznych i ilości osób, które w nich przebywają (sypialnia rodziców 30m3/h x 2) 2. przewymiarowywuję nawiewy i wywiewy, żeby zbliżyć się do wymiany jednej kubatury w ciągu godziny (czyli np dla parteru będzie to 300m3/h) 3. dla tych przewymiarowanych wartości dobieram średnice rur 4. dobieram wentylatory i wymiennik tak, aby był najwydajniejszy dla - przy 5cio osobowej rodzinie - ok 200m3/h, ale też, żeby nie stwarzał zbyt dużych oporów przy tzw przewietrzeniu (kiedy to trzeba przepchać tą jedną kubaturę, czyli w moim przypadku ok 550m3/h) Wydaje mi się, że najlepszy będzie GS 35/450 Klingenburga. Czy dobrze kombinuję? Pozdro Edytowane 11 Października 2011 przez pedronx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4907578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 16.10.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Panowie, pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4917765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 19.10.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Pendrox Dlaczego do WC na parterze, które ma 2m2 dajesz aż 30m3/h - będzie ci ciągnąć po .... pupie Czy antresola to korytarz na piętrze? Nie obraź się lecz zamiast zakładać wymiany wrzuć lepiej projekt z naniesionymi rurami - wtedy można kombinować... a jak widzę idziesz w dobrym kierunku. PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-4923766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 05.12.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 (edytowane) Pendrox Dlaczego do WC na parterze, które ma 2m2 dajesz aż 30m3/h - będzie ci ciągnąć po .... pupie Tak wychodzi z norm - w łazience wywiewamy 50 a w wc 30 m3/h. Pendrox Czy antresola to korytarz na piętrze? Nie, to ma być biblioteczka etc. Wiem, że powinien tam być nawiew, ale przewiduję, że będzie się tam zbierać nagrzane powietrze z dołu od dużych przeszkleń, więc dobrze by to powietrze czymś zebrać. Pendrox Nie obraź się lecz zamiast zakładać wymiany wrzuć lepiej projekt z naniesionymi rurami - wtedy można kombinować... Już się robi: Parter https://www.dropbox.com/s/sp46t67awe64uab/PARTER-NOWY-reku5.jpg Piętro https://www.dropbox.com/s/lqxdrmdcgwji2xe/PARTER-NOWY-reku4.jpg Kurcze, sory że tak późno odpisuję, ale jakoś przegapiłem Twój wpis Pytanko: jak wyregulować odcinek od reku (a raczej od skrzynki rozprężnej "S") do tegoż wc? Pozdro Edytowane 5 Grudnia 2011 przez pedronx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5010011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 06.12.2011 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) Normy normami ale zdrowy rozsądek trzeba zachować. Wystarczą 3 wymiany na godzinę.Wówczas nawet na najniższym biegu (w reguły 1/3 wydajności obliczeniowej) zachowamy 1wym/h.To w zupełności wystarczy. Więc przyjmij tam 15m3/h. Co do wyrównania WC - ja bym nie podłączał tego pod skrzynkę.W prawo i na dół lecisz z fi100. Potem masz załamanie poniżej WC po prawej.Tam daj trójnik i wracaj do WC.Jak ktoś kiedyś napisał - lepiej poświęcić trochę rury teraz, niż potem męczyć się anemostatami i narażać się na nieprzyjemne dźwięki. Edytowane 6 Grudnia 2011 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5011138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 06.12.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Świstak81 dzięki za pomoc. Co do wymian w wc, to z drugiej strony wyobraź sobie, że na pierwszym biegu korzystasz "dłużej" z wc - przy wymianie 1 kubatury (czyli te powiedzmy 15m3/h), zapachy unoszą się tam dość długo zanim zostaną wywiane. Po prostu boję się, że to za mała wymiana. Czy to miałeś na myśli: https://www.dropbox.com/s/sp46t67awe64uab/PARTER-NOWY-reku5.jpg Dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5011847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 06.12.2011 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) Co do mojej myśli - tak, ale duużo dalej. Ta nitka co idzie w dół, potem w prawo, i potem znowu w dół.Na tym załamaniu daj trójnik. Czyli jakieś 3-4 długości dalej niż dałeś obecnie. 1. Ta 1 wymiana jest wystarczająca. Chcesz by w 5 minut zabrało ci zepsute powietrze? Da się, ale czy warto? Lepiej psiknąć antyzapachowcem i po sprawie.2. Albo - Brinki mają możliwość podpięcia przełączników. Na ustalony czas zmieniają reku na określony bieg (przewietrzanie). Do jest prawidłowe rozwiązanie. Daje się taki przełącznik (dzwonkowy) przy wyjściu z ubikacji i w kuchni.3. Gdy założysz teraz 15m3/h, anemostatem i tak będziesz dławił tę nitkę. Spokojnie będziesz mógł sobie to zwiększyć "w praniu" w razie potrzeby. Gdzie polecam jeszcze większą wymianę? W wiatrołapie (tam gdzie zostawiamy my i goście buty). Mam wiatrołap 4m2. Wyciąg obliczeniowo na 2x.Za mało. Bez problemu zwiększyłem do 4x (anemostatem tylko), gdyż na razie stale używam 1/3 wydajności. I jeszcze uwaga na koniec.Nie myślcie (ci co jeszcze nie mają), że WM będzie służyć do szybkiego przewietrzania domu. Ona nie od tego jest.Ona ma powoli i w sposób kontrolowalny dostarczać świeże powietrze. Aby przewietrzyć "w miarę" dom, trzebaby na max wydajności lecieć ze 2-3h.To nie jest tak, jak otworzycie okno i po 5min. macie świeżo (i zimno zarazem). Zauważcie, że otworem fi200 wentylujemy CAŁY dom. Okno strzelam fi700 (powierzchnia naście razy większa) szybko wentyluje JEDNO pomieszczenie. Edytowane 6 Grudnia 2011 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5011949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 06.12.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Cholercia, nie kumam z tymi rurami. Nie wiem czy o tej samej nitce gadamy.Podsyłam powiększeniehttps://www.dropbox.com/s/bikvrid1v0fag83/wc.jpgTa nikta co od skrzynki idzie w w prawo>w dół>w prawo> do góry > w prawo do wc - jej nie da się niżej poprowadzić bo tam jest ściana. ps. napisałeś że tej fi100 nie podpinałbyś pod skrzynkę - no to gdzie ją podłączyć?Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5011967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 07.12.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Cholercia, nie kumam z tymi rurami. Nie wiem jaki wydatek planujesz w kotłowni. Ale jakoś tak: http://img13.imageshack.us/img13/2161/54241907.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5013096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.12.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 I jeszcze uwaga na koniec. Nie myślcie (ci co jeszcze nie mają), że WM będzie służyć do szybkiego przewietrzania domu. Ona nie od tego jest. Ona ma powoli i w sposób kontrolowalny dostarczać świeże powietrze. Aby przewietrzyć "w miarę" dom, trzebaby na max wydajności lecieć ze 2-3h. To nie jest tak, jak otworzycie okno i po 5min. macie świeżo (i zimno zarazem). Zauważcie, że otworem fi200 wentylujemy CAŁY dom. Okno strzelam fi700 (powierzchnia naście razy większa) szybko wentyluje JEDNO pomieszczenie. Dzięki za informację, ja z tych co jeszcze nie ma Ale chodzi mi po głowie pytanie czy w wiatrołapie powinna być WM a jeśli to raczej wywiew chyba?. Też właśnie mam wiatrołap 4m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5013279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 07.12.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 pendrox - mam jeszcz pytanie - ty juz masz "jakiś" stan budynku czy dopiero zaczynsz budowę? Bo może te kanały można by zaplanowac np. po podlodze piętra - wówczas sporo łatwiej by było. Jesli nie to trudno. To co bym proponował przemyśleć (oprócz wcześniejszych sugestii kolegów) to:- przejście na piętro fi 200,- w przejście wstawienie przepustnicy (wtedy wpuszczasz na górę tyle ile potrzebujesz - znacznie ułatwia finalną regulację),- jeden wyciąg w kuchni- przesunięcie nawiewu w salonie koło korytarza pod okno (tam koło pustki - wówczas przesuwa ci się też trójnik)- czerpia/wyrzutnia fi 250- nie mogę znaleźć na dropboxie rzutów piętra PZDR Qter P.S.Sorki, że tak rożnie piszę ale zaganiany jestem ... chyba jak każdy ostatnioAha, pomyślo o GWC jakimś - może masz dobre warunki i warto się zastanowić (popatrz w odpowiedni wątek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5013352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 07.12.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Świstak81 wielkie dzięki za myk. Gdzieś tam (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?75360-Wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82&p=1592660&viewfull=1#post1592660) kiedyś wyczytałem, że dla fi 100 przyjmować nie więcej niż 100m3/h - więc sumując wc20 + kotłownia15 + wiatrołap30 = mieszczę się i jeszcze mam zapas. Zastanawiam się tylko czy do tych 3ech pomieszczeń nitka z puszki do trójnika nie powinna być fi125 (potem już fi100). Co sądzicie? Qter - chałupa stoi - stan surowy zamknięty, więc podłoga odpada - choć przyznam, że nie przekonywało mnie pchanie w nią kanałów (wiercenie w stropie etc - mam sufity podwieszane więc po co mi to). Co do fi200 w przejściu na piętro - policzę jakie tam będą prędkości przy max wydatku dla piętra. Myślałem o tym - przepustnica powinna być i na nawiewie i wywiewe - czy tak? Na logikę tak, ale wolę dopytać Te dwa wyciągi w kuchni to stąd, że jeden ma być przy pochłaniaczu a drugi taki ogólny. Przesunięcie anemo w salonie wydaje mi się zbędne, bo i tak cała ta masa powietrza będzie szła w kierunku kuchni. Dodatkowo wydaje mi się, że jakby było przy pustce to powietrze od razu waliłoby do góry do wywiewu na antresoli. Czerpnie już mam fi 200 + skrzynka rozprężna z filtrami. GWWC zrobiony w zeszłym tygodniu: ok 180mb fi25 na ok 1,7-2,0mppt. Poprawione rzuty: https://www.dropbox.com/s/sp46t67awe64uab/PARTER-NOWY-reku5.jpg https://www.dropbox.com/s/4e6zvcwq63gb0sc/PIETRO-NOWY-reku4.jpg Panowie, bardzo dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/38/#findComment-5013412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania