wicekK 07.09.2008 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Wentylator reku pewnie się nie uszkodzi . Z tym syfonem i klapami zwrotnymi to może zadziałać . Zastanówe się tylko , czy nie za bardzo przekombinujesz/skomplikujesz całego systemu i czy ta suszarka jest tego warta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciupag 11.09.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Witam. Śledzę wątek i mam jedno pytanie. Chodzi mi o o skrzynki/puszko rozprężne. Czy jeśli będę miał znaczą różnicę w średnicy kanału nawiewnego i nawiewnika to należałoby zamontować puszkę rozprężną. Na poddaszu nie stanowi to problemu, bo można je umieścić tuż nad zabudową płyt. Natomiast co w przypadku parteru. Czy wtedy pozostaje tylko założyć wyższą kondygnację i robić podwieszany sufit?I podobnie sprawa ma się do skrzynek rozprężnych na kanałach zbiorczych. Gdzie je wtedy lokalizować. I jeszcze dopiszę pytanie. Przy wentylacji mech. domu z użytkowym poddaszem kanały naw-wyw dla parteru raczej robicie w suficie podwieszanym (strata wysokości pomieszczeń, większe koszty związane z wykonaniem sufitu podwieszanego), czy raczej staracie się podejść kanałami w warstwach podłogowych poddasza (stropu), ale jak tam upchać kanały (prostokątne oczywiście) np razem z podłogówką. Jak zmieścić mijankę kanały nawiewnego i wywiewnego, bo czasem nie da rady bezkolizyjnie. Strop standard 15 cm płyta, 4 cm styropian, 6 cm wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 12.09.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Trochę późno trafiłam na ten wątek - w przyszłym tygodniu mamy montaż instalacji. Sprawę rekuperatora pilotuje mąż, a ja - poza ogólną ideą - wiem niewiele. Czy kobieta jest w stanie ogarnąć problem wentylacji mechanicznej? Sprawdzić wyliczone przepływy, spadki ciśnień, znać się na przepustnicach, wyliczać delty i lambdy? marta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sokolik 15.09.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Witam serdecznieJestem w trakcie remontu mieszkania na poddaszu w około trzystu letnim domu w Szklarskiej Porębie. Wymieniliśmy okna i nie chcemy mieć problemów z wentylacją, której teraz po prostu nie ma - nie ma w domu nawet kominów wentylacyjnych. Wentylacja mechaniczna-wyciągowa nie wchodzi w grę ponieważ jest kuchenka gazowa. Zdecydowaliśmy się na wentylację wywiewno-nawiewną z odzyskiem ciepła - głownie ze względu na komfort. Rozglądając się za ofertami stwierdziliśmy, że ceny są zaporowe np. rekuperatory.pl - stwierdzili, że 23000zł + bez ocieplenia poddasza nieużytkowego się nie da zrobić (swoją drogą niezły absurd - jak zaproponowałem bardziej docieplić kanały, facet stwierdził, że tak się nie praktykuje). po próbach (nieudanych) znalezienia kogoś kumatego u nas stwierdziłem, że biorę się sam do roboty. Sporo czytam, ale potrzebuje pomocy. Zaczynamy:Oto rzut mieszkania (nad nim znajduje się strych, w którym poprowadzimy instalację) http://c14.wrzuta.pl/wm19175/d9bce867002b552f48cec71b/projekt%20szklarska Objaśniam - patrzymy na numerki przy wysokościach pomieszczeń. (sorki za taką kichę a nie rzut)1. salon2. kuchnia częściowo otwarta na salon (ażurowe okno3. korytarz4. łazienka5. sypialnia6. kibelek7. sypialnia8. korytarzyk9. sypialnia10. gabinet Kubatura z tego co liczyłem to około 290m3 Centralę wentylacyjną planuje umieścić nad pomieszczeniem numer 3 czyli większym korytarzem. Powoli biorę się za wyznaczenie przebiegu kanałów wentylacyjnych i wyliczenia spadku ciśnienia, ale założenia są takie:1. Instalacja raczej a trójnkach2. Sporo przewymiarowana ( zależy mi na ciszy oraz zawsze to mniejsze opory)3. Regulacja wydatków na przepustnicach za trójnikami (wezwę kominiarza chyba)4. Kanały ogólnie wszystkie flex, ale kupione jako zwykłe nie ocieplone - chciałbym je ocieplić minimum 5cm wełny przy użyciu sposobu Adama_mk - wełna+folia stretch.5. Okap wpięty w instalację - tylko filtr antytłuszczowy. Muszę wybrać centralę (najpierw policzyć opory:) ) chcę coś tańszego - nie zależy mi na jakimś fenomenalnym odzysku ciepła oraz wypasionej automatyce. Zastanawiam się nad:1. jangaz Którą mógłbym kupić tutaj: na allegro2.tywenty Domyślam się, że takie sprawy jak izolacja w tych centralach kuleją, ale myślę, że mógłbym to jakoś poprawić. Dzięki z góry za ustosunkowanie się do tych wypocin:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 17.09.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Post jest kontynuacją tematu z wątku "O wentylacji.." ale nie chciałem tam Adamowi zaśmiecać. Zmieniłem trochę koncepcję, zamiast 5 nawiewów będą tylko 4, ale za to jeden o większej średnicy. Wyglądałoby to tak: http://lh3.ggpht.com/jajozaza/SNCmmFOuVYI/AAAAAAAACyc/EJnkUNiS6qI/s800/wentylacja.jpg W środku stoi sobie skrzynka z wejściem fi160, 3x wyjście 100mm i 1x wyjście 125mm. Będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.09.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 WitamZ rysunku widać, że system powinien pracować poprawnie. Dla podobnej długości kanałów rozkład ciśnień też będzie podobny, i o to chodzi.Wywiewy pracują w przeciwnym kierunku, ale zasady są takie same. Krótka i szeroka rura to duże ssanie. Wąska, długa i "pokręcona" to ssanie małe.Z tego wychodzi podział strugi...SokolikWrysuj w rysunek jakieś propozycje przebiegu kanałów. Łatwiej będzie coś ocenić, doradzić.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 20.09.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Witam, Jestem obecnie na etapie zalewania stropów i pomyślałem - że dobrze by zostawić dziury w stropie cobym później nie musiał kuć i te sprawy. Sprawa dotyczy oczywiście reku i instalacji oczywiście temi ręcami robionej - o ile mi ich starczy Ale do rzeczy, mój pomysł jest taki http://images35.fotosik.pl/12/5eb84da20e5cb093.jpg chodzi o sam parter. W łazience pewnie będzie ścianka rozdzielająca ją na pralnio suszarnię i łazienkę (choć jeszcze nie jest to pewne) stąd dwa wyciągi w przedsionku będzie po prawo szafa i w niej myślę dać wyciąg w kuchni wyciąg będzie podpięty do okapu - i na razie jest tyle - czy nie dać jeszcze drugiego? Czy nawiew w kuchni potrzebny? Czy w salonie nie dać wyciągu? (nikt nie pali i nie będzie palił -tak nawiasem) Garaż i kotłownia - went. grawitacyjna - nieogrzewane Pomysł z kanałami jest jak tu wiele razy był omawiany zejść kanałami po podłodze - nie wiem jeszcze jakie rurki wstawić w strop - 110 będą OK? Anemostaty mają zazwyczaj 100 albo 125 - które radzicie Z góry dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 22.09.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 W łazience pewnie będzie ścianka rozdzielająca ją na pralnio suszarnię i łazienkę (choć jeszcze nie jest to pewne) stąd dwa wyciągi w przedsionku będzie po prawo szafa i w niej myślę dać wyciąg jeśli w szafie będą kurtki, ciuchy itp a szafa zabudowana to może być kiepsko z przepływem powietrza w kuchni wyciąg będzie podpięty do okapu - i na razie jest tyle - czy nie dać jeszcze drugiego? szkoły są takie : - wyciąg osobno - wyciąg przez okap - wyciąg osobno a okap jako pochłaniacz "syfu" to jest wersja 4-ta ale chyba za bardzo wydumana Czy nawiew w kuchni potrzebny? m.in. kwestia interpretacji przepisów, jeśli kuchenka gazowa to musi być WM zrównoważona - co automatycznie implikuje odpowiedź na Twoje pytanie Czy w salonie nie dać wyciągu? (nikt nie pali i nie będzie palił -tak nawiasem) Raczej nie ma sensu, niektórzy chcą wyciagać powietrze ciepłe z nad kominka i odzyskiwać je w reku - pytanie po co ... Pomysł z kanałami jest jak tu wiele razy był omawiany zejść kanałami po podłodze - nie wiem jeszcze jakie rurki wstawić w strop - 110 będą OK? Anemostaty mają zazwyczaj 100 albo 125 - które radzicie jeśli idziesz płaskimi to dlaczego nie przejść płaskimi ? są kratki regulacyjne na kanały prostokątne a i zwykłe kratki wentylacyjne prostokątne w większym wyborze co do średnicy, im bardziej przewymiarowane tym ciszej ale bardziej po oczach kłuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 22.09.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 W łazience pewnie będzie ścianka rozdzielająca ją na pralnio suszarnię i łazienkę (choć jeszcze nie jest to pewne) stąd dwa wyciągi w przedsionku będzie po prawo szafa i w niej myślę dać wyciąg jeśli w szafie będą kurtki, ciuchy itp a szafa zabudowana to może być kiepsko z przepływem powietrza w kuchni wyciąg będzie podpięty do okapu - i na razie jest tyle - czy nie dać jeszcze drugiego? szkoły są takie : - wyciąg osobno - wyciąg przez okap - wyciąg osobno a okap jako pochłaniacz "syfu" to jest wersja 4-ta ale chyba za bardzo wydumana Hmm W szafie będą kurtki ale będą też buty wstawiane na dół - czytaj wilgoć w szafie - dam sporo luzu i najwyżej jakieś ozdobne dziurki na dole celem przepływu powietrza w kuchni zaś myślałem tak aby ogólnie nieźle wyciągało ( z całego salonu i z nawiewu kuchni) więc podzielę wyciąg na dwa - jeden będzie okap drugi w drugim rogu - zmywanie i inne wilgoci których w kuchni co nie miara tak sobie myślałem że okap jest niżej niż sufit i czasami jak się ostro pogotuje to pod sufitem aż biało, więc wtedy drugi pomoże a nie chcę aby przez ten okap gwizdało a tak będzie cicho i wydajnie dzięki Michał po raz kolejny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.09.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Raczej okap i podwójnej średnicy kanałem...Jak normalne są fi 100 to okap fi 125.Kotleta Ci nie poderwie i z patelni nie zabierze.Przy smażeniu frytek i tak będzie za mało. Normalnie - w zupełności wystarcza.Powietrze w pomieszczeniach się stale miesza. Nie będzie chmury pary pod sufitem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 22.09.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 No skoro sam mistrz tak mówi to nie będę udziwniał - robię jeden grubszy Jutro zalewamy strop. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 04.10.2008 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2008 Czy kuchenka gazowa w kuchni ( i związany z nią osobny wyciąg powietrza )ma znaczenie dla wentylacji mechanicznej ( i na odwrót) ?Czy w kanałach rozprowadzających powietrze o różnej długości będzie to samo ciśnienie, czy należy stosować np. wentylatory, jesli do najbliższego pomieszczenia jest 2m a do najdalszego 7 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 05.10.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Ale się teraz wymądrze A poczytaj kolego ten wątek od początku - tylko 6 stroniczek No dobra dzisiaj jestem pan wszechwiedzący więc tak: - kuchenka ma znaczenie - na odwrót niekoniecznie (czasami coś kominiarz kręci nosem) - w kanałach 7 i 2 m z zasady będzie różne ciśnienie - wentylatory - są jedne i wystarczą - lepiej 2+7 i podzielić na dwa = 4,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 05.10.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Ale się teraz wymądrze A poczytaj kolego ten wątek od początku - tylko 6 stroniczek No dobra dzisiaj jestem pan wszechwiedzący więc tak: - kuchenka ma znaczenie - na odwrót niekoniecznie (czasami coś kominiarz kręci nosem) - w kanałach 7 i 2 m z zasady będzie różne ciśnienie - wentylatory - są jedne i wystarczą - lepiej 2+7 i podzielić na dwa = 4,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 05.10.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Ale się teraz wymądrze A poczytaj kolego ten wątek od początku - tylko 6 stroniczek No dobra dzisiaj jestem pan wszechwiedzący więc tak: - kuchenka ma znaczenie - na odwrót niekoniecznie (czasami coś kominiarz kręci nosem) - w kanałach 7 i 2 m z zasady będzie różne ciśnienie - wentylatory - są jedne i wystarczą - lepiej 2+7 i podzielić na dwa = 4,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 12.10.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Witam. Mam problem natury nie obliczeniowej ale technicznej. Planuję wentylację mechaniczną dla domu parterowego http://www.z500.pl/projekt/z24/rzuty.html przykrytego wiązarem dachowym. Centrala wentylacyjna będzie nad pomieszczeniem gospodarczym. Myślałem, że puszczę przewody do pomieszczeń bezpośrednio nad sufitem podwieszonym, ale pojawia się problem przejścia przez ściany nośne i belki żelbetowe. W ścianie nie przeprowadzę bo od sufitu do dołu wieńca mam 7cm i tutaj nie zmieszczę przewodu fi 125cm. W belkach nie można puścić. Zmieściłyby się w wieńcu (h=24cm) ale tak chyba nie mogę zrobić. Prowadząc przewody nad wieńcem (w strychu) musiałbym je dodatkowo ocieplać od góry. Jednocześnie mogą te rury przeszkadzać przy ewentualnym zaadaptowaniu poddasza. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.10.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 bo od sufitu do dołu wieńca mam 7cm to puść płaskie kanały i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 13.10.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 to puść płaskie kanały i po problemie W tej sytuacji, czy jest sens dawać przewody o przekroju prostokątnym tylko na przejściach przez ściany a pozostałe o przekroju okrągłym? Będzie problem z ewentualnym czyszczeniem przewodów? Chciałbym przewody okrągłe, bo mają więcej zalet niż prostokątne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 13.10.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 czym będziesz czyścił przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 14.10.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Problem rozwiązany. Rozmawiałem z KB. Daję tylko rury okrągłe. Mogę przewodami wentylacyjnymi w rurze osłonowej "przekroczyć" wieniec. Ważne, aby nie naruszyć zbrojenia (pręty i strzemiona) i zachować wymaganą grubość otulenia prętów. Niestety będę miał niektóre przewody dłuższe niż wcześniej planowałem , bo nie mogę puścić prosto przez belki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania