pigeon 20.07.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 to tylko plan - nie analizowalem go do konca a wymienniki maja sprawnosc do ilus tam procent - podkreslam do wiec moze jednak no przy -20 st bym na to nie liczyl ale przy 0-5 moze moze kwestja jest taka ze pompa wychodzi ze 4 tys drozej niz zwykly baniak 300l grzany grzalka - wiec moze ma to jakie spodloze ekonomiczne ale jak pisalem to tylko plan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 20.07.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Doradźcie jaki mam zrobić główny kanał. 200 czy 250? Kubatura pomieszczeń wentylowanych to ok 580m3. Wg zapotrzebowań higienicznych nawiewy mam 345m3 a wywiew 310m3. Wywiew zwiększe do 345 by się zrównał z nawiewem. To wszystko przeskaluje do tych 580m3 by zapewnić jedna wymiane na godzine. Przy głównym kanale fi 200 wydajnośc przy szybkości strumienia 5m s to 565m3. na ogół projektuje się tak by przewymiarować a u mnie byłoby niedoszacowane. Z tym, ze rzadko kiedy będzie ta maksymalna wydajnośc wykorzystywana więc i rzadko kiedy ujawnia się ewentualne mankamenty zbyt małego kanału głównego i jego szybkości 5,2 m/s. Czy być aż tak skrupulatnym i dac rure 250, czy olac taki drobiazg, do czego sie skałniam, i spokojnie zastosować 200. Doradźcie bo juz sam nie wiem i stoje w rozkroku -jak to mówi Nelly Rokita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.07.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Dałbym tu 200 i spał spokojnie.5 czy 5,2 to to samo.5 czy 9 to różnica.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 21.07.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Dałbym tu 200 i spał spokojnie. 5 czy 5,2 to to samo. 5 czy 9 to różnica. Adam M. Dzieki Juz nie stoje w rozkroku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 21.07.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Ja mam tyle samo i daje 200. Pojechałem tylko przy trójniku czerpnia/GWC. Tak sobie wykombinowałem, że żeby nie było tam oporów itp to walnąłem 250. Teraz się zastanawiam po co Powiem tak - 250 to już jest niezła locha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 21.07.2009 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Krótkie pytanie dot. wentylacji mechanicznej: Nie wiecie czy do wniosku o pozwolenie na budowe musze dolaczac projekt instalacji mechanicznej zrobiony (i podpisany) przez osobe z uprawnieniami czy wystarczy tylko informacja ze bedzie wentylacja mechaniczna (plus moze jakis szkic instalacji) ? Zaznacze ze projekt jest indywidualny i na razie nie ma w nim zadnej wentylacji (bo grawitacyjnej i kominow do niej z zalozenia nie bedzie). Wiem, ze latwiej jest z projaktami gotowymi gdzie taka zmiane moze wprowadzic kierownik budowy pozniej. Jest to o tyle istotne ze chcialbym zlozyc wniosek o pozwolenie na budowe jak najszybciej, natomiast osoba ktora ma zaprojektowac w/w instalacje aktualnie ma malo czasu i to moze jeszcze potrwac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 21.07.2009 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Nie wiecie czy do wniosku o pozwolenie na budowe musze dolaczac projekt instalacji mechanicznej zrobiony (i podpisany) przez osobe z uprawnieniami [...] Wiem, ze latwiej jest z projaktami gotowymi gdzie taka zmiane moze wprowadzic kierownik budowy pozniej. Nie musisz. Projekty gotowe niczym się nie różnią (prawnie) od indywidualnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 21.07.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Czyli powinno wystarczyc ze bedzie napisane "wentylacja mechaniczna"? Czy to nie zalezy troche od urzednika i u jednego przejdzie a u innego nie? Jest jakis przepis ktory mowi jednoznacznie ze takie schematy na tym etapie nie sa potrzebne? Depi, widze ze Ty robiles indywidualny. Dolaczales do pozwolenia na budowe projekty instalacji sanitarnych, elektr., wentylacji czy tylko zapewnienia o dostawie mediow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 21.07.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Przepisy działają odwrotnie tzn. jeśli nie jest napisane, że projekty branżowe muszą być załączone, to nie muszą być. Za to zapewnienia o dostawie mediów (czyli tzw. warunki) muszą być. Vide art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane: 3. Projekt budowlany powinien zawierać: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 2) projekt architektoniczno-budowlany [czyli tylko z tej branży - Depi], określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych; 3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych; 4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 25.07.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Czy może jaki spec się przyjrzeć mojej instalacji? Czy w takiej postaci będzie działąć? Mam nadzieje, że rysunki pozwola na to. http://images44.fotosik.pl/169/9b02cc8d2aada146med.jpg http://images46.fotosik.pl/169/1272b7ac82049321med.jpg Reku będzie na strychu mniej-więcej po środku domu więc długości kanałów będa podobne. Strumień dziele trójnikami. Tam gdzie chce by dzielił struge po równo zastosowałem trójnik "Y-owy" a gdzie chciałem by jedna odnoga dostawała więcej strumienia zastosowałem trójnik "T-owy". Nie wiem czy to coś daje bo nigdzie nie wyczytałem w jakich proporcjach (możer równych??? ) trójnik "T-owy" dzueli struge. Czy może ktoś podpowiedzieć jak taką instalacje wyregulować by wydatki były takie jak na rysunku? Zakładam, że będe musiał wpakowac jakieś przepustnice ale nie bardzo wiem gdzie one powinny być umieszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.07.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Jeżeli uda Ci się wykonać instalację zgodnie z tymi rysunkami - to wydaje mi się, że powinna działać dobrze.Te przepustnice...Anemostaty to też przepustnice.Nimi da się bardzo dużo wyrównać, zbalansować.Jakichś specjalnych to chyba nie ma potrzeby tam pchać.Chyba, że okresowo chcesz coś odcinać.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 27.07.2009 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Te przepustnice... Anemostaty to też przepustnice. Nimi da się bardzo dużo wyrównać, zbalansować. No własnie. Ile można zmniejszyć (przykręcając) przepływ strugi przez anemostat by nie zaczął mi świszczeć? Jest na to jakaś norma, zasada? Jeżeli kanał dziele struge powietrza na dwie z czego jedna idzie do pomieszczenia gdzie jest np. zapotrzebowanie na 100m3 (sypialnia) a drugi na 25 m3 (kotłownia) to tą dysproporcje (dość istotną) można wyregulować samymi anemostatami czy jednak lepiej na kanale do kotłowni dać przepustnice? Oczywiście jeżeli by się dało to wolałbym zrobić instalacje bez przepustnic bo to i podraża układ i go komplikuje tylko czy da się go odpowiednio potem wyregulować? W przypadku kotłowni (gazowa, piec kondensacyjny) dodatkowo zaplanowałem i nawiew i wywiew by zbilansować tam wymiane powietrza. W kuchni, natomiast wyciąg będzie podłączony pod wentylacje bezpośrednio. Czy trójniki T-owe, wstawione tak jak na zdjęciu niżej, dzielą struge tak samo jak Y-owe (proporcjonalnie) czy w kanał prostopadły (1) do wlotu idzie mniej strumienia niż w ten kanał prosty(2)? Czy jest jakaś na to zasada, reguła, wzór? A może w oba kanały, o ile mają tą samą średnice, idzie dokłądnie tyle samo? http://images46.fotosik.pl/169/8660f99f1055da60.jpg Na rysunkach zaznaczyłem miejsca gdzie ewentualnie widziałbym przepustnice (to te żółte kreseczki) bo tam struga powinna się dzielić nieproporcjonalnie. http://images49.fotosik.pl/169/f0c0371e70a79952med.jpg http://images47.fotosik.pl/170/361a2a52d9dfeacemed.jpg w miejscach 2 i 7 mysle jeszcze by zamiast przepustnicy zasąpić trójnik Y-owy trójnikiem T-owym o ile to cokolwiek zmienia pod względem proporcji podziału strugi. Dla lepszego zobrazowania sprawy podam, że instalacja została zaprojektowana zgodnie z wymogami higienicznymi a następnie zostało to przeskalowane do kubatury wszystkich pomieszczeń wentylowanych (580 m3)-tak jak było pisane w tym wątku. Wklejam jeszcze shcemat domu z zaznaczonymi anemostatami i wydatkami parter: http://images40.fotosik.pl/165/d090ef91456d3629med.jpg Poddasze: http://images38.fotosik.pl/165/8fdd0927e5d7383emed.jpg Będe wdzięczny za wszelką rade bo już powinienem kupować cały osprzęt i go składać bo za kilka dni wychodza elektrycy a zaraz po nich będzie wchodził tynkarz a z tego co wiem instalacje powiniene mrozłozyc przed tynkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 28.07.2009 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Adam, doradź. Jak jest z ta regulacja na anemostatach, podziałem strugi na trójnikach T-owych i jak widzisz montaz przepustnic we wskazanych miejscach. Inne uwagi tez mile widziane. Mam nadzieje, że akurat nie wyjechales na urlop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 23.08.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Lekko zmieniłem układ a dokładnie kilka średnic rur w miejscach gdzie wystepuje znacząca dysproporcja w wydatkach strugi. Może dzięki temu zmniejsze koniecznośc znaczącej regulacji na anemostatach i ryzyka ewentualnych świstów. Prośba do speców, zwlaszcza do Adama, by na to zerkneli. http://images44.fotosik.pl/186/2e4d2826c565df75med.jpg http://images40.fotosik.pl/181/d0482e520ca18ad2med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 21.09.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Witam forumowiczów. Prosiłbym o zerknięcie na poniższe rzuty i ocenienie czy taki układ kanałów jest dobry (ewentualnie coś dodać, ująć). Na czerwono nawiewy, wywiewy na szaro. Obliczeń jeszcze nie robiłem. I jeszcze jedna prośba - czy mógłby mi ktoś przesłać przykładowy projekt wentylacji (obliczenia) bo nie wiem jak to ugryźć Z góry dzięki... <!--url{0}-->img]</p><p> 1 - salon z jadalnią 103 m3</p><p> 2 - kuchnia 18 m3</p><p> 3 - wiatrołap 9 m3</p><p> 4 - wc 5,5 m3</p><p> </p><p> <img src=[/img] 5 - pokój 38 m3 6 - pokój 51 m3 7 - pokój 38 m3 8 - łazienka 21,5 m3 9 - garderoba 12,5 m3 Wentylacja z gwc rurowym, okap podpięty do reku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.09.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Czy Ty aby na pewno chcesz NAWIEWAĆ powietrze do łazienki i kuchni, a WYCIĄGAĆ je z salonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 21.09.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Ups... tak to jest jak się ktoś śpieszy... Oczywiście nawiewy na szaro a wywiewy na czerwono. Nie będę wklejał nowych rysunków... jedynie w pom. gosp. kolory są odwrotnie ale strzałki wszystko prostują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 05.10.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Ponawiam prośbę o przyjrzenie się mojemu projektowi...Z góry dzięki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 26.10.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam, poszukuję skrzynki rozprężnej takiej na parę wyjść do wentylacji mechanicznej.Może ktoś podeśle jakiegoś linka gdzie można kupić coś takiego, bo szukam i szukam i nie mogę znaleźć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Ciężko Ci będzie....Bo?Bo to się robi na byle blacharni (u rynniarza) według rysunku za parę złotych...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.