Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?


wicekK

Recommended Posts

to tylko plan - nie analizowalem go do konca

a wymienniki maja sprawnosc do ilus tam procent - podkreslam do

 

wiec moze jednak

 

no przy -20 st bym na to nie liczyl ale przy 0-5 moze moze

 

kwestja jest taka ze pompa wychodzi ze 4 tys drozej niz zwykly baniak 300l grzany grzalka - wiec moze ma to jakie spodloze ekonomiczne

 

 

ale jak pisalem to tylko plan :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Doradźcie jaki mam zrobić główny kanał. 200 czy 250?

Kubatura pomieszczeń wentylowanych to ok 580m3. Wg zapotrzebowań higienicznych nawiewy mam 345m3 a wywiew 310m3. Wywiew zwiększe do 345 by się zrównał z nawiewem. To wszystko przeskaluje do tych 580m3 by zapewnić jedna wymiane na godzine.

Przy głównym kanale fi 200 wydajnośc przy szybkości strumienia 5m s to 565m3. na ogół projektuje się tak by przewymiarować a u mnie byłoby niedoszacowane. :-? Z tym, ze rzadko kiedy będzie ta maksymalna wydajnośc wykorzystywana więc i rzadko kiedy ujawnia się ewentualne mankamenty zbyt małego kanału głównego i jego szybkości 5,2 m/s. Czy być aż tak skrupulatnym i dac rure 250, czy olac taki drobiazg, do czego sie skałniam, i spokojnie zastosować 200.

Doradźcie bo juz sam nie wiem i stoje w rozkroku -jak to mówi Nelly Rokita :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam tyle samo i daje 200. Pojechałem tylko przy trójniku czerpnia/GWC. Tak sobie wykombinowałem, że żeby nie było tam oporów itp to walnąłem 250. Teraz się zastanawiam po co :)

 

Powiem tak - 250 to już jest niezła locha :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krótkie pytanie dot. wentylacji mechanicznej:

 

Nie wiecie czy do wniosku o pozwolenie na budowe musze dolaczac projekt

instalacji mechanicznej zrobiony (i podpisany) przez osobe z uprawnieniami

czy wystarczy tylko informacja ze bedzie wentylacja mechaniczna (plus moze jakis szkic instalacji) ?

 

Zaznacze ze projekt jest indywidualny i na razie nie ma w nim zadnej

wentylacji (bo grawitacyjnej i kominow do niej z zalozenia nie bedzie).

Wiem, ze latwiej jest z projaktami gotowymi gdzie taka zmiane

moze wprowadzic kierownik budowy pozniej.

 

Jest to o tyle istotne ze chcialbym zlozyc wniosek o pozwolenie na budowe

jak najszybciej, natomiast osoba ktora ma zaprojektowac w/w instalacje

aktualnie ma malo czasu i to moze jeszcze potrwac :-(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiecie czy do wniosku o pozwolenie na budowe musze dolaczac projekt

instalacji mechanicznej zrobiony (i podpisany) przez osobe z uprawnieniami

[...]

Wiem, ze latwiej jest z projaktami gotowymi gdzie taka zmiane

moze wprowadzic kierownik budowy pozniej.

 

Nie musisz. Projekty gotowe niczym się nie różnią (prawnie) od indywidualnych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli powinno wystarczyc ze bedzie napisane "wentylacja mechaniczna"?

 

Czy to nie zalezy troche od urzednika i u jednego przejdzie a u innego nie?

 

Jest jakis przepis ktory mowi jednoznacznie ze takie schematy na tym etapie nie sa potrzebne?

 

Depi, widze ze Ty robiles indywidualny. Dolaczales do pozwolenia na budowe projekty instalacji sanitarnych, elektr., wentylacji czy tylko zapewnienia o dostawie mediow?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepisy działają odwrotnie tzn. jeśli nie jest napisane, że projekty branżowe muszą być załączone, to nie muszą być. Za to zapewnienia o dostawie mediów (czyli tzw. warunki) muszą być.

 

Vide art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

 

3. Projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany [czyli tylko z tej branży - Depi], określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych;

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy może jaki spec się przyjrzeć mojej instalacji? Czy w takiej postaci będzie działąć? Mam nadzieje, że rysunki pozwola na to.

 

http://images44.fotosik.pl/169/9b02cc8d2aada146med.jpg

 

http://images46.fotosik.pl/169/1272b7ac82049321med.jpg

 

Reku będzie na strychu mniej-więcej po środku domu więc długości kanałów będa podobne. Strumień dziele trójnikami. Tam gdzie chce by dzielił struge po równo zastosowałem trójnik "Y-owy" a gdzie chciałem by jedna odnoga dostawała więcej strumienia zastosowałem trójnik "T-owy". Nie wiem czy to coś daje bo nigdzie nie wyczytałem w jakich proporcjach (możer równych??? :o ) trójnik "T-owy" dzueli struge. Czy może ktoś podpowiedzieć jak taką instalacje wyregulować by wydatki były takie jak na rysunku? Zakładam, że będe musiał wpakowac jakieś przepustnice ale nie bardzo wiem gdzie one powinny być umieszczone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli uda Ci się wykonać instalację zgodnie z tymi rysunkami - to wydaje mi się, że powinna działać dobrze.

Te przepustnice...

Anemostaty to też przepustnice.

Nimi da się bardzo dużo wyrównać, zbalansować.

Jakichś specjalnych to chyba nie ma potrzeby tam pchać.

Chyba, że okresowo chcesz coś odcinać.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te przepustnice...

Anemostaty to też przepustnice.

Nimi da się bardzo dużo wyrównać, zbalansować.

No własnie. Ile można zmniejszyć (przykręcając) przepływ strugi przez anemostat by nie zaczął mi świszczeć? Jest na to jakaś norma, zasada? Jeżeli kanał dziele struge powietrza na dwie z czego jedna idzie do pomieszczenia gdzie jest np. zapotrzebowanie na 100m3 (sypialnia) a drugi na 25 m3 (kotłownia) to tą dysproporcje (dość istotną) można wyregulować samymi anemostatami czy jednak lepiej na kanale do kotłowni dać przepustnice?

 

Oczywiście jeżeli by się dało to wolałbym zrobić instalacje bez przepustnic bo to i podraża układ i go komplikuje tylko czy da się go odpowiednio potem wyregulować? W przypadku kotłowni (gazowa, piec kondensacyjny) dodatkowo zaplanowałem i nawiew i wywiew by zbilansować tam wymiane powietrza. W kuchni, natomiast wyciąg będzie podłączony pod wentylacje bezpośrednio.

 

Czy trójniki T-owe, wstawione tak jak na zdjęciu niżej, dzielą struge tak samo jak Y-owe (proporcjonalnie) czy w kanał prostopadły (1) do wlotu idzie mniej strumienia niż w ten kanał prosty(2)? Czy jest jakaś na to zasada, reguła, wzór? A może w oba kanały, o ile mają tą samą średnice, idzie dokłądnie tyle samo?

http://images46.fotosik.pl/169/8660f99f1055da60.jpg

 

Na rysunkach zaznaczyłem miejsca gdzie ewentualnie widziałbym przepustnice (to te żółte kreseczki) bo tam struga powinna się dzielić nieproporcjonalnie.

 

http://images49.fotosik.pl/169/f0c0371e70a79952med.jpg

 

http://images47.fotosik.pl/170/361a2a52d9dfeacemed.jpg

w miejscach 2 i 7 mysle jeszcze by zamiast przepustnicy zasąpić trójnik Y-owy trójnikiem T-owym o ile to cokolwiek zmienia pod względem proporcji podziału strugi.

 

Dla lepszego zobrazowania sprawy podam, że instalacja została zaprojektowana zgodnie z wymogami higienicznymi a następnie zostało to przeskalowane do kubatury wszystkich pomieszczeń wentylowanych (580 m3)-tak jak było pisane w tym wątku. Wklejam jeszcze shcemat domu z zaznaczonymi anemostatami i wydatkami

 

parter:

http://images40.fotosik.pl/165/d090ef91456d3629med.jpg

 

Poddasze:

http://images38.fotosik.pl/165/8fdd0927e5d7383emed.jpg

 

Będe wdzięczny za wszelką rade bo już powinienem kupować cały osprzęt i go składać bo za kilka dni wychodza elektrycy a zaraz po nich będzie wchodził tynkarz a z tego co wiem instalacje powiniene mrozłozyc przed tynkami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Lekko zmieniłem układ a dokładnie kilka średnic rur w miejscach gdzie wystepuje znacząca dysproporcja w wydatkach strugi. Może dzięki temu zmniejsze koniecznośc znaczącej regulacji na anemostatach i ryzyka ewentualnych świstów. Prośba do speców, zwlaszcza do Adama, by na to zerkneli.

 

http://images44.fotosik.pl/186/2e4d2826c565df75med.jpg

 

http://images40.fotosik.pl/181/d0482e520ca18ad2med.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam forumowiczów. Prosiłbym o zerknięcie na poniższe rzuty i ocenienie czy taki układ kanałów jest dobry (ewentualnie coś dodać, ująć). Na czerwono nawiewy, wywiewy na szaro. Obliczeń jeszcze nie robiłem. I jeszcze jedna prośba - czy mógłby mi ktoś przesłać przykładowy projekt wentylacji (obliczenia) bo nie wiem jak to ugryźć :oops:

Z góry dzięki...

 

<!--url{0}-->img]</p><p> 1 - salon z jadalnią 103 m3</p><p> 2 - kuchnia 18 m3</p><p> 3 - wiatrołap 9 m3</p><p> 4 - wc 5,5 m3</p><p> </p><p> <img src=[/img]

5 - pokój 38 m3

6 - pokój 51 m3

7 - pokój 38 m3

8 - łazienka 21,5 m3

9 - garderoba 12,5 m3

Wentylacja z gwc rurowym, okap podpięty do reku...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 3 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...