Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?


wicekK

Recommended Posts

Witam,

Ci "kominiarze" to chyba jeszcze z czasow krola Swieczka!

Nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej jednoczesnie.

Ja z okapem robie tak, ze bedzie pracowal jako pochlaniacz, zasysa przez filtr i wyrzuca u gory tuz obok wyciagu do reku.

Latwiej bedzie sterowac okapem / reku - choc oba sterowania planuje obok siebie - w kuchni.

Jakbko pisal o innej koncepcji - zeby caly wyciag w kuchni byl realizowany przez okap (jesli dobrze zrozumialem).

Na pewno nie wolno wyrzucac tego ciepla na zewnatrz majac reku (co innego przy went mech bez reku)!

Pozdrawiam

Mirek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

No dobrze , załózmy że wpuszczamy to powietrze z okapu do reku - czy sadzicie że filtry w okapie są w stanie wyłapać zanieczyszczenia .

Systemu kanałów nie robimy na rok , tymczasem za parę lat może się okazać że mamy tłuszcz w reku/na filtrze , co wtedy ?

Po pierwsze, to masz jeszcze filtr przed wymiennikiem jako osłonę. Po drugie filtry w okapie muszą być wymieniane częściej niż raz na 5 lat ;) A same rury wywiewne, nawet jeśli się ciut zabrudzą to w czym to szkodzi ? Przecież to powietrze wychodzące z domu. Z pomieszczeń też masz szanse wciągnąć różne rzeczy. Nawet jak jest okap to i tak część powietrza pójdzie innymi wywiewami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam znowu w temacie .

Tak sobie ostatnio usiadłem i policzyłem - ile ciepełka tracimy dostarczając do domu powietrze o różnej temperaturze .Wszystko to w funkcji ilości wymian na godzinę .

Po wyrysowaniu na wykresie wygląda to tak .

http://images20.fotosik.pl/164/7343c32cd84c61e5med.jpg

No i niech mi ktoś teraz powie że wentylacja z odzyskiem ciepła się nie opłaca .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Ja w temacie.

Otoz ostatnio na tym forum wentylacja pokazywali program (nakladke na AutoCAD'a) do projektowania instalacji wentylacyjnej (miedzy innymi), ktora ma wbudowany modul obliczen hydraulicznych (kurcze, zapomnialem nazwy, ale jest w watku "reku - tymi recami".

Mozna sobie sciagnac wersje 30 dniowa i zaprojektowac samemu.

Zaklada sie tam pozadane wydatki na koncach instalacji a program sam zlicza wszystko, pokazuje gdzie trzeba dac przepustnice i o ile obnizych cisnienie aby wialo tak jak chcemy. Mowi tez jaki wentylator trzeba dac.

Tylko jak zweryfikowac roznice cisnien przed i za przepustnica?

Presostat (taki regulowany, na kreciola)?

A moze rurka pitota? Ta ostatnio sprawdzalem (analitycznie) - nie nada sie do naszych malych predkosci, bo przy 4.42 m/s (500 m3/h przy kanale fi 200) daje roznice 1mm w u-rurce. A to przeciez gorna granica!

Chyba pozostaje presostat.

Pozdrawiam

Mirek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja mam zamiar kupić anemometr ( około 200 pln na Allegro ) i przepustnicami tegulować na założone wydatki .

Preostat też może być .

Co do programu - czy sprawdzałeś jak liczy ?

Nie mam AutoCada i nici z nakładki .

Jak będę miał dostęp to z całą pewnością przeliczę swoją instalację .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam

Ja projektowałem instalacje wentylacyjna w programie CadVent. Jest to bardzo fajny programik, który praktycznie wszystkie obliczenia wykona za ciebie. Mozna w bardzo prosty i łatwy sposób narysować instalacje w 3D na wczesniej przygotowanych rzutach domu. Co do wydatku powietrza to ja dobierałem je na podstawie normy polskiej tzn kuchnia i łazienki. Na osobe przeznaczałem 30m3/h. Stosunek powietrza dostarczanego do kubatury powinien sie miescic w granicach 0.3-0.8.

 

Rekuperator wykonałem samodzielnie.

Jesli jestescie ciekawi to moge fotki przesłac na meila bo nie bardzo wiem jak je wrzucic na forum:) POzdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Super:) Udało mi sie zamieścic zdiecie, wiec wrzuce kolejne. Prosze o waszą ocene mojego rekuperatorka.

 

http://images21.fotosik.pl/150/ed03e84d509d25e6m.jpg

 

http://images20.fotosik.pl/205/e2647c7672baa543m.jpg

 

http://images20.fotosik.pl/205/8945230dadc6a4d8m.jpg

 

 

A tutaj zdięcia wtórnej nagrzewnicy wodnej ok 4kW sterowana układem elektronicznym.

http://images22.fotosik.pl/88/747c6021ed4edebcm.jpg

 

Wszelkie uwagi będą wskazane !!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obutowa jest z tworzywa. Troche droga, ale miałem akurat pod ręką. Filt rózowy to filtr EU 7 który filtruje powietrze dostarczane do domu. Jest jeszcze biały po drugiej stronie EU 3 do filtracji powietrza usuwanego z domu.Były wykonywane na zamówienie. Charakteryzuja sie dużą powierzchnią filtracji co ma znaczenie dla trwałości i częstości wymiany. Wymiennik przed szronieniem jest zabezpieczony przez elektroniczny termostat, który wyłącza wentylator nawiewny przy ok 1-2 sC, a ponownie załacza, gdy wymiennik sie ogrzeje o ok 10 sC. Histereze mozna regulować, wiec w razie potrzebu mozna zakres temperatur zmieniac.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brawo PaczolTM- jestem pod wrażeniem .

Czy nie przewidujesz ocieplenia/wygłuszenia całego reku ?

No i jeszcze jeden szczegół - nie zapomnij o odpływie skroplin ( chyba że go akurat na fotkach nie widać ) .

Też jestem ciekaw jego głośności , wydajności .

Czy te widoczne powyżej nagrzewnicy rury to kawałek instalacji wentylacyjnej ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Bravo!

Wyglada naprawde super!

Powiedz dokladniej z jakiego tworzywa ta obudowa, skad to wziac i ile kosztuje?

Jak z halasem?

Jakie dales wentylatory i na jaka kubature?

Pochwal sie takze w watku "Rekuperator tymi recami"!

Pozdrawiam

Mirek

 

Jest to tworzywo o grubiści 8 i 10 mm, ale raczej odradzam, ze wzgledu na cene. Sam materiał wyniósł ok 600zł wiec gra nie warta swieczki. Polecam natomiast na obudowe płyty poliuretanowe obite blacha, których m2 kosztuje w granicach 65zł. Napewno bedzie cicho no i bedziemy mieli mniejsze straty ciepła. Ja na kubature nie liczyłem tylko na ilość odó przebywających w domu. Co do pomiarów to miałem moerzyc hałas, ale juz mi sie nie chciało na praktykach bawic. To co widzicie jest moja dyplomówka, a w czerwcu mam obrone :) Robiłem natomiast pomiary sprężu. Tzn wyznaczyłem cała charakterystyke Pa / Q (m3/h). Wyszła całkiem obiecująco. Wentylatory SEM-2C-146/062 Venture (http://www.venture.pl). Hałas ich to 60 dB i na tyle przeliczałem instalacje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brawo PaczolTM- jestem pod wrażeniem .

Czy nie przewidujesz ocieplenia/wygłuszenia całego reku ?

No i jeszcze jeden szczegół - nie zapomnij o odpływie skroplin ( chyba że go akurat na fotkach nie widać ) .

Też jestem ciekaw jego głośności , wydajności .

Czy te widoczne powyżej nagrzewnicy rury to kawałek instalacji wentylacyjnej ?

 

Oczywiście o odpływie skroplin pamiętam, tylko nie mam czasu go wykonac. Ale oczywiście jest przewidziany :) To jest tylko prototyp. Jesli bada duze straty cieplne to go docieple, a co do hałasu to nie jest tak uciażliwy. Co do wydajności to juz podaje :

Nawiew:

450m3/h - Pa 50

400 - 130

350 - 200

300 - 260

250 - 280

200 - 300

150 - 330

100 - 350

50 - 360

Spręż wyciagu jest nieco wiekszy, ze wzgledu na mniej dokładny filtr.

 

Te rury, które tam widac, to instalacja wentylacyjna. Dzisiaj juz prawie skonczona w całości. Zostało mi tylko rozłozenie rur na poddaszu, obizolowanie tych w piwnicy i regulacja całej instalacji. Ta instalacja współpracuje z GWC ok 50m rury 160mm. Troche mała srednica, ale ja juz tego ie robiłem. Straty na GWC mam ogromne ok 130 Pa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...