Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaki przekrój przewodu??


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 166
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Czasami trzeba dowalić żeby się obudzić , powyższy wpis dodałem dla rozruszania forum gdyż dawno go nie wizytowałem. A na forum jakaś cisza - może to wakacje???

Myślę, że mało kto wie jak wygląda bezpiecznik topikowy o którym piszesz.

Teraz nastała era ES-ek ;)

 

A na forum cisza, bo wykonawcy działają ostro na budowach, a klienci nie mają problemów z elektrycznością.

One (problemy) zawsze wychodzą jesienią-wiosną, a potęguje je ostra zima.

Zresztą zima i wiosna weryfikuje każdą (99%) robotę budowlaną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy, gdzie to ma się znaleźć, ale zwykle nie ma takiej potrzeby, ta tulejka i tak idzie w zacisk, do którego przyłączasz ten przewód.

 

No, chyba, że to ma być połączenie przewodu z przewodem, wtedy jednak lepiej użyć specjalnych dłuższych tulei, do których się wtyka i zagniata końce przewodów po obu końcach, a całość jest już fabrycznie pokryta warstwą izolacyjną (zagniata się "na płasko" przez nią).

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miłośnikom potężnych przekrojów w ścianach proponuje rozebrać bezpiecznik topikowy np 20A i zobaczyć co jest w środku. Jest tam bardzo cienka blaszka na dodatek z otworami której daleko do przekrojów 1,5 lub 2,5. I pomyśleć że przez tą blaszkę przepływa prąd zasilający mieszkania całymi latami. Oczywiście to bezpiecznik i w przypadku awarii powinien się przepalić a nie instalacja w ścianie ale porównanie tej blaszki i przewodu 2,5mm2 daje do myślenia.

Wiem że żart (chyba!?), ale proponuje sprawdzić jaka temperatura jest na tej blaszce (szczególnie blisko przeciązenia), i dlaczego ona jest w warstwie krzemionki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Witam serdecznie.

 

Czy mógłbym prosić o pomoc?

 

Problem polega na tym, iż mam grzałkę o mocy około 4-5kw do niej mam podłączony regulator mocy.

Gdy podpiąłem go przez przedłużacz do gniazdka (przedłużacz stary i z cienkim kablem, tak mi się wydaje) to podczas pracy przez około 7 godzin z różną mocą wtyczka regulatora i gniazdo przedłużacza były ciepłe i lekko stopione. wtyczka była bardzo miękka.

 

Wyczytałem, że potrzebuje bezpiecznik 20A więc z tym ok mam bo nawet 25 chyba tam jest.

Co mam zrobi?

Chcę uciąć wtyczkę i dorobić2 metry kabla więcej żeby przedłużacza nie używać, ale czemu się gniazdko stopiło?

Boję się, że zostawię grzałkę włączoną i coś się może stać, zwarcie pożar itd.

 

zdjęcie wtyczki regulatora

 

http://www.fotoload.pl/123aa18/3c310f19c707acca0c48278b33d2a67a10893_min.jpg

 

http://www.fotoload.pl/index.php?id=3c310f19c707acca0c48278b33d2a67a541

 

Wtyczka od grzałki podłączona do regulatora jest OK...to samo z wtyczką przedłużacza podłączonego do ściany..tam wszystko działa i nie ma żadnych uszkodzeń.

 

Przewód regulatora ma oznaczenie B OMYżo 3x1mm 300/300V

20111009401.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

S = moc pozorna, w przypadku grzejnika(charakter rezystancyjny) równa mocy czynnej P.

 

5000/230 = okolo 22A więc przekrój przewodu powinien być odpowiedni .... myślę , że 2,5 napewno . Więc zasilanie tego przedłużaczem i to pewnie jeszcze 2-żyłowym bez uziemienia to czyste samobójstwo ...

 

E jednak uziemienie jest na przedłużaczu tylko czy gniazdo bolec mialo ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak gniazdka wtyczki wszystkie mają bolce.

 

Czy mogę używać tej wtyczki nadal? czy jest ona już uszkodzona i całkowicie do wymiany?

 

Nie chcę aby się urządzenie spaliło.

 

Czy lekarstwem będzie zrobienie przewodu z takiego samego kabla czyli 3x1mm czy coś innego np. wymiana tego gniazda lub sam nie wiem co.

 

Nie znalazłem gniazdek i wtyczek większych odpornościowo niż 16A

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cały twój problem sprowadza się do prostej sprawy: ciągły prąd o wartości ponad 20A usiłujesz podawać poprzez sprzęt, który jest teoretycznie przeznaczony do max.16A, a jeśli ów przedłużacz jest chińskim badziewiem, to być może i 10A jest dla niego wysiłkiem.

 

Piszesz, że bezpiecznik na tym obwodzie masz chyba 25A. Zacznij od upewnienia się, czy jest tam faktycznie 25A.

Dalej - instalacja za takim bezpiecznikiem i do takiego prądu powinna mieć przewód 4mm2. Ponieważ gniazdka na taki prąd nie kupisz, najlepiej tą grzałkę podłącz bezpośrednio, w puszce, poprzez solidne zaciski przystosowane do takich prądów. Jeśli przewód jest za krótki, nie stosuj żadnych przedłużaczy (a zwłaszcza badziewia), tylko również wykonaj przedłużenie bezpośrednio samego przewodu, oczywiście nie 1mm2, tylko odpowiednio grubego. Sugerowałbym tu 3x2,5mm2.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to teraz chyba mam problem poważny.

 

Nie mam jak wymienić przewodów w ścianie ani podpiąć się do puszki. grzałka miała spokojnie chodzić na tej instalacji co jest według zapewnień.

podpinałem do niej dmuchawy po2 KW szt 2 i wszystko ładnie chodziło.

To gniazdko jest podpięte razem z siłą to przełącznika prawe lewe obroty tuż przy puszcze.

Przewody w gniazdu i puszcze to minimum 1,5 mm bo mniejszych nie było zakładanych

w całym budynku... To jeszcze może uda mi się sprawdzić..Najwyżej rozbiorę gniazdko.

 

Jednak gdyby tak było że są 1,5 mm a przewód do regulatora 1mm to jaka moc tam pójdzie maksymalna i bezpieczna przez około 7 godzin.

 

 

Dziwne bo gniazdo w ścianie nie ma żadnych śladów nadtopienia. To samo na łączeniu grzałka regulator.

Kupię nową wtyczkę i sprawdzę czy będzie ok.

 

Grzałka działa tylko godzinę na full mocy potem przeważnie idzie 2 KW.

 

W takim razie ten przewód 3x1mm jaką moc wytrzyma maksymalną 2 KW 3 KW ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak dokładnie to mają być maksymalne wartości jakie podałem. czyli 7 godzin pracy.

 

Czyli reasumując jeśli bym w instalacji domowej miał 3x2,5mm to muszę wymienić przewody od grzałki i regulatora na 3x2,5 i będzie po kłopocie?

 

Gniazdo patrzyłem i właśnie wszystko było zimne jak nie wiem.. zresztą temperatura w piwnicy jest niska.

 

tylko to nieszczęsne połączenie regulator przedłużacz było ciepłe i miękkie.

 

Możliwe że wtyczka od regulatora jest źle wykonana fabrycznie?

 

Wydaję mi się, że jeśli to przedłużacz to powinno nagrzać się też na połączeniu instalacja domowa przedłużacz.

 

Pozdrawiam

Edytowane przez kropekkkk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gniazdka przedłużaczowe są zwykle bardzo badziewne i to ono się zagotowało, po prostu miało słaby (zbyt słaby dla takiego prądu) styk z bolcami wtyczki, w rezultacie grzało się jedno i drugie, wtyczka (fabryczna) przy tej grzałce jest raczej ok.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 weeks później...
  • 1 year później...

Witam fachowcow elektrykow - ja podciagam stary watek bo mam podobne zagwostki. Moj elektryk zaczal klasc instalacje elektryczna pod gniazdka kablem 1.5mm2 bez pytania - czym mnie zdenerwowal bo nie zakladalem inaczej niz 2.5mm2. Problem jednak bagatelizuje mowiac ze i tak bezpieczniki sa 16A wiec predzej sie spali bezpiecznik,ale jak wiemy nawet z tego watku instalacja 1.5mm2 bedzie przeciazona przy poborze powyzej 3.5kW.

I teraz pytanko do was - jesli elektryk wszedzie zrobi petle z powrotem do RG na przewodzie 1.5mm2 gdzie na petli bedzie 3-5 gniazdek a do kuchni/pralek pusci 2.5mm2 to bedzie ok? Spotkalem sie z opinia ze nie mozna traktowac 1.5mm2 na petli jako 3mm3 jesli jest wiecej niz jedno gniazdko i dlugosc obu odnog jest rozna. Czy takie wykonanie instalacji uwazacie za satysfakcjonujace?

pozdrawiam

rafus

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam fachowcow elektrykow - ja podciagam stary watek bo mam podobne zagwostki. Moj elektryk zaczal klasc instalacje elektryczna pod gniazdka kablem 1.5mm2 bez pytania - czym mnie zdenerwowal bo nie zakladalem inaczej niz 2.5mm2. Problem jednak bagatelizuje mowiac ze i tak bezpieczniki sa 16A wiec predzej sie spali bezpiecznik,ale jak wiemy nawet z tego watku instalacja 1.5mm2 bedzie przeciazona przy poborze powyzej 3.5kW.

I teraz pytanko do was - jesli elektryk wszedzie zrobi petle z powrotem do RG na przewodzie 1.5mm2 gdzie na petli bedzie 3-5 gniazdek a do kuchni/pralek pusci 2.5mm2 to bedzie ok? Spotkalem sie z opinia ze nie mozna traktowac 1.5mm2 na petli jako 3mm3 jesli jest wiecej niz jedno gniazdko i dlugosc obu odnog jest rozna. Czy takie wykonanie instalacji uwazacie za satysfakcjonujace?

pozdrawiam

rafus

 

A ty płacisz za kable czy on? Skoro Ty to niech kładzie 2.5mm2 i nie marudzi. Instalacje robisz na dziesiątki lat! A jak nie to go pogoń.

Jeżeli się nie mylę to dla kabli 3-żyłowych w ścianie Idd dla 1,5 mm2 wynosi 14,5 A dla przewodów w izolacji PVC i 19 A dla przewodów w izolacji XLPE lub EPR.

Edytowane przez fenix2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...