witam i proszę o opinię

 

1. grunt gliniasty; ławy fundamentowe zbrojone z gruchy b15 z "rodzynkami" szer. 40 cm (ławy krótkie) i 50 cm (ławy długie)

2. mur fundamentowy - wys. 0,75 m i szer. 0,25 cm)

3. na murze drugi wieniec zbrojony, b15 z gruchy

4. ściany zewn. z ytonga 36 cm m klasa 400

5. wieniec górny, zbrojony, b15 z gruchy

6. krycie dachu z dach. cementowych

7. w środku tynk cem. - wap. gr. 2 cm

dom zaczęto budować w maju, obecnie przed przeprowadzką; grzany od miesiąca

 

PROBLEM:

pojawiła się rysa widoczna od wewnątrz (ok. 1 mm) biegnąca od dołu do góry; po odkuciu tynku okazało się, że pod nim biegnie kabel do anteny, niestety, po wyczyszczeniu widać wyraźnie biegnące pęknięcie (ok. 0,1 mm) na ytongu;

tynk może jest za mocny, bo pamiętam, że był mocno szary po położeniu czyli wg. mnie ekipa dała za dużo cementu a za mało wapna - ale to nie jest przyczyna pęknięcia

z drugiej strony ściany jest rynna spustowa, skąd woda jest odprowadzana ok. 2 m od domu (spadek jest od tej ściany - szczytowej)

fakt, że po ostatnich ulewach 2 m od domu stoi woda

 

poza tym w całym domu są pęknięcia wewnątrz - nie takie duże i, uwaga - poprzeczne również

 

proszę o odpowiedzi, bo mój kiero nic sensownego nie mówi i zanim zrobię następny krok (opinia innego speca; ew. zażalenie do firmy ytong w kwestii jakości bloczków) chcę posłuchać, co macie do powiedzenia w tej kwestii - może ktoś spotkał się już z podobnym problemem?

 

mój dylemat obecnie - żyć z tym czy próbować coś zrobić (tylko co?)

 

pozdrawiam, natapi

 

ps. proszę nie traktować mnie jak blondynki, bo wybudowałam ten dom i ten problem (a były rzecz jasna inne) mnie przerasta

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak na moje oko to troszke wąskie te ławy (przynajmniej 40) ale to nie decydująca sprawa:

 

Pękniecią mogą być od osiadań jeśli popełniono błędy przy wykonywaniu fundamentu

- pęknięcia skurczowe jeśli bloczki było wbudowano w krótkim czasie po produkcji

-pęknięcia związane z naprężeniami skurczu tynku jeśli tynk był sporo mocniejszy od bloczka Ytong

- pęknięcia spoin wspornych związane z błędnym wykonaniem (np. w czasie wysokich temperatur)

- pęknięcia w związku z brakiem zastosowanych dodatkowych zbrojeń w strefach otworów (okiennych i drzwiowych)

- peknięcia związane z uplastycznieniem się gruntu pod fundamentem,woda z rur spustowych

 

 

To jednak tylko teoria, obserwować i w miejscach pęknięć zastosować stary sposób z szybką - na gipsowych plackach zamocować szybkę i sprawdzać czy nie pękłą, jeśli pękła to znaczy ,że nastąpiła propagacja rys i wtedy trzeba interweniować, jeśli nie to nie powinno się nic wielkiego dziać.

 

 

Jelsi chodzi to 1mm rysę to jednak coś z fundamentami , odwołuje do sposobu z szybką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki, wiedziałam, że mogę liczyć

 

podczas przagotowywania wykopów pilnowałam, aby miały przekrój prostokąta (ławy w ziemi) i żeby nie uplastycznić gruntu

 

ławy wg projektu, ale dziś bym dała szersze :)

 

- pęknięcia skurczowe, ale na całej długości ściany?

- "pęknięcia związane z naprężeniami skurczu tynku jeśli tynk był sporo mocniejszy od bloczka Ytong" - to mnie zastanawia ale, przyznam, nie rozumiem :(

- "pęknięcia spoin wspornych związane z błędnym wykonaniem (np. w czasie wysokich temperatur)" - co to są spoiny wsporne, no i temeratury były zabójcze

- ściana nie ma otworów

- też podejrzewam uplastycznienie gruntu

 

sposób z szybką zastosuję, na razie kazałam wygipsować odkówkę i będę obserwować, po za tym chcę wyprowadzić wodę daleko od domu i dokopać się do góry ławy - pytanie, czy coś zobaczę i czy jest sens robić to teraz

 

jeszcze raz dzięki za odpowiedź

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki, wiedziałam, że mogę liczyć

 

podczas praygotowywania wykopów pilnowałam, aby miały przekrój prostokąta (ławy w ziemi) i żeby nie uplastycznić gruntu

 

ławy wg projektu, ale dziś bym dała szersze :)

 

- pęknięcia skurczowe, ale na całej długści ściany?

- "pęknięcia związane z naprężeniami skurczu tynku jeśli tynk był sporo mocniejszy od bloczka Ytong" - to mnie zastanawia

- "pęknięcia spoin wspornych związane z błędnym wykonaniem (np. w czasie wysokich temperatur)" - co to są spoiny wsporne, no i temeratury były zabójcze

- ściana nie ma otworów

- też podejrzewam uplastycznienie gruntu

 

sposób z szybką zastosuję, na razie kazałam wygipsować odkówkę i będę obserwować, po za tym chcę wyprowadzić wodę daleko od domu i dokopać się do góry ławy - pytanie, czy coś zobaczę i czy jest sens robić to teraz

 

jeszcze raz dzięki za odpowiedź

 

Spoiny wsporne to powiedzmy po prostu spoiny - w tym przypadku cienkowartswowe (?), jeśli są wykonywanie w wysokich temp. bez osłony to zbyt szybko tracą wodę i mogą się odspajać i pękać. Zwykłę spoiny mimo większej grubości też obowiązują podobne warunki wykonawcze - do tego zwilżanie bloczka.

 

Odkrywkę warto wykonać i zobaczyć jak wygląda grunt w poziomie posadowienia, jeden warunek - w miarę stabilna pogoda bez opadów aby nie pogorszyć sprawy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

spoiny cienkowarstwowe, wg tego co piszesz - bez osłony

acha, pęka bloczek, nie spoina

pozdrawiam

Jeśli bloczek i pionowo to może być nierównomierne osiadanie. Ciężko tak z pozycji forumowej ocenić. Mogą być też inne przyczyny ale to wszystko właśnie kwestia oceny na miejscu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak naprawdę najwięcej ma tutaj do powiedzenia Geno ale

wg mnie domek Ci pracuje - osiada na fundamentach

zbudowanie domu przez okres 6 miesięcy to naprawde wyczyn ale przy kosztach takich jak u Ciebie

 

najważniesze czy pęknięcie przechodzi przez wience do fundamentu i tutaj bym sprawdził jak najszybciej dla spokoju ducha

 

ja moge ci pomóc w systemie renowacyjnym tak aby ukryc tę pęknięcia. położenie samego gipsu nie rozwiąze problemu ( rysy będzie widac )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki wszystkim za odpowiedzi

 

rezi - mam wewnątrz tynk, gips i farbę a na zewnątrz tynk elewacyjny na siatce - tam jeszcze nie widać pęknięć

 

chciałabym, aby były to "pęknięcia związane z naprężeniami skurczu tynku [...]" cyt. gena, zwłaszcza, że od wewnątrz bloczek ma nawis 5 cm i naprężenia od skurczu tynku mogły ten wiszący odcinek ściany rozsadzić - tak gdybam

 

upewnię się dopiero, gdy zrobię odkrywkę fundamentu w tym miejscu, niestety dopiero gdy się ociepli

 

pozdrawiam, natapi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie podczas adaptacji projektu nie zgodzono się na ściany fudamentowe 25cm pod bloczki 36cm. Projektant twierdził, że nawis BK może być maksymalnie 7cm.

 

No właśnie tak się też zastanawim. U mnie w projekcie ściany fundamentowe miały mieć 38cm (bloczki w poprzek). Narazie nie mam tynków, ale pęknięć też nei zaobserwowałem. A grunt mam podobny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years później...
nie stresujcie się rysami cza pęknięciami na głowę się nie zwali ja na starym miałem wszędzie rysy bo przy ruchliwej drodze krajowej przy remontach kleiłem tapety z włókna szklanego takie w jodełkę do malowania i prawie 4 lata i jest ok. teraz na nowym SSZ zobaczyłem rysy pod dwoma oknami spoko mam w planie wszędzie taką tapetę a szczególnie na poddaszu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...