Andrzej Wilhelmi 03.08.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Szczelina wentylacyjna nie potrzebna natomiast otwarcie kalenicy bardzo przydatne bo umożliwia wentylację całego strychu. Kratki w szczytach oczywiście mogą być ale są mało skuteczne. Ich wielkość uzależniona od odległości pomiędzy ścianami szczytowymi. Około 100 cm2 na 1 mb odległości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7148111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pytlakos 04.08.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Papa wierzchniego krycia jak najbardziej się nadaje. Panie Andrzeju, w innych wątkach pisał Pan, że papa wierzchniego krycia nie bardzo się nadaje, bo ewentualna woda zbiera się w warstwie nasypki. To jak to jest w końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7148894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.08.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 W przypadku gdy krycie docelowe będzie realizowane w późniejszym terminie to jedynie dobre rozwiązanie. Przy perfekcyjnym wykonaniu można spody kontrłat podkleić masą bitumiczną (lepikiem na zimno). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7149575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 18.08.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Czy w parterówce z dwuspadowym dachem, z nieużytkowym poddaszem także jest wskazane pełne deskowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7157256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 18.08.2016 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Owszem, ponieważ masz wtedy pewny dach i śpisz spokojnie, trochę dopłacisz ale później się będziesz cieszył że dałeś deski . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7157574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 22.08.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Panie Andrzeju, czy przy dwuspadowym dachu bez okapu na coś szczególnie należy zwrócić uwagę przy pełnym deskowaniu?Przeczytałem w wątku, że 1 m2 desek waży 17 kg - warto więc zapytać konstruktora o wzmocnienie więźby?Jakieś szczególne rekomendacje do desek, które były użyte do szalunku? Wyczyścić i zaimpregnować ? (dach będzie robiony cały od razu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7159483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Nie ma żadnych szczególnych kwestii. Jedyna rzecz to montaż desek oflisami do spodu i pozbawienie ich resztek kory. Deski oczyścić (ostukać) z grudek betonu i ewentualnie zaimpregnować. Należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny w kalenicy po 5 cm na stronę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7159953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek222 23.08.2016 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Panie Andrzeju, w powyższym wątku, dużo wcześniej wspominał Pan o wentylacji połaci pod deskowaniem bez otwartej kalenicy. Tyle tylko, że nie rozumiałem jak konkretniej ma to wyglądać. Posiadam dom z poddaszem użytkowym. Wlot powietrza pod murłatą i szczelina między wełną a deskowaniem 2 cm... wylot jest na nieocieplonym stryszku (bez wełny miedzy krokwiami). Niestety na etapie konstrukcji dachu, dekarz nie pamiętał o szczelinie na kalenicy. Jak można załatwić ten problem? Wcześniej wspominał Pan o kominkach, bądź kratkach wentylacyjnych na strychu? Jak ma to wyglądać w przypadku dachu dwuspadowego o długości kalenicy 11m? Jak z kominkami, a jak z kratkami? Czy też są może jakieś inne rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7160498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Przy takiej długości kalenicy kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych nie zdadzą egzaminu. Trzy lub cztery kominki wentylacyjne jak najbliżej kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7160568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek222 23.08.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Czy nie byłoby lepiej ustawić te kominki zaraz przy wylocie na strychu? Tzn w miejscu styku jętek z krokwiami? Jaki rozstaw kominków Pan zalecy jeżeli miałbym ustawić je po dwie sztuki na połaci? Przy rogach? Czy wyśrodkować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7160575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Napisałem wyraźnie, że jak najbliżej kalenicy. Naprzemiennie dwa na jednej połaci i dwa na drugiej np. 2m od szczytu a pomiędzy następnymi dwoma po 3m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7160650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurekbal 24.08.2016 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Panie Andrzeju,Poddasze będzie użytkowe (choć nie wykorzystywane przez cały rok): pełne deskowanie, papa i blachodachówka; dach dwuspadowy szerokości w kalenicy ok.13 m.Jak jest z tą wentylacją w kalenicy?Rozciąć papę w kalenicy i zrobić dodatkowy tzw. "daszek" z papy (na połowie kontrłaty - aby nie zawiewał śnieg; 30 cm po obu stronach), czy na papę położyć pas membrany (np. Tyvek Supro: 1.5 m szerokości, czyli zachodziłoby po 75 cm po obu stronach)? Czy wskazane jest łączenie papy z membraną? Jeśli tak, to położyć membranę na papę i przybić kontrłatami?Co jest lepsze dla wentylacji w kalenicy przy papie na pełnym deskowaniu: wykończenie papą, czy membraną?Na forum padają odpowiedzi, chyba obie twierdzące.1. Zrobić to jednym materiałem: na pełnym deskowaniu będzie papa, to wykończenie w kalenicy zrobić również z papy (tylko czy wykonawcza zrobi, to dobrze).2. Na pełnym deskowaniu papa, a wykończenie w kalenicy membraną (jaka szer. membrany, czy ją naciągać, jak ją mocować - tylko kontrłatami, czy membrana w połączeniu z papą nie ulegnie szybszej degradacji) - to wykonanie wydaje się prostsze, ale czy lepsze?Panie Andrzeju, jak pan by zrobił? PozdrawiamJurek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7161013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek222 24.08.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Panie Andrzeju, z Pana doświadczenia, jakie kominki do wentylowania połaci może Pan polecić? Czy mogą być to kominki stosowane do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych, w moim przypadku np. takie ...czy musi to być zwykły kominek np taki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7161337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.08.2016 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Nie wiem co się kryje pod stwierdzeniem "wentylacja połaci"? W przypadku gdy ma to wentylacja przestrzeni pod dachówką to żaden z nich. Natomiast jak poddasza to skuteczniejszy jest wyższy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7161346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.08.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 ...jak pan by zrobił? Oba rozwiązania dobre. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7161349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurekbal 25.08.2016 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Oba rozwiązania dobre. Pozdrawiam. Jeśli drugie z membraną w kalecy, to: 1. czy membranę kłaść bezpośrednio na papę, na to kontrłaty (pomiędzy mini przybijać ją gwoździami, czy pozostawić bez przybijania) 2. czy membranę kłaść na kontrłaty, jak w przypadku papy 3. czy membranę kłaść na łatach bezpośrednio pod blachodachówkę Jakiej szerokość powinna być membrana. Może dysponuje Pan, lub ktoś inny kto czyta to forum zdjęciami wykonania wentylacji w kalenicy: 1. wykonane papą na połowie kontrałt, lub 2. wykonane membraną Pozdrawiam Jurek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7161596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.08.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Folię można montować bezpośrednio na papie lub w połowie kontrłaty po 20 cm na stronę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7162024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 30.08.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 (edytowane) Pozwolę sobie zadać pytanie w tym wątku, jako że zdecydowany jestem na pełne deskowanie, m.in. z powodu wyciszenia i wrażliwości na hałas. Niestety mam pewien problem z wentylacją. Próbując rozwiązać problem wyklarował mi się taki układ: dachówka ceramiczna / łata / kontłata / papa / deska / kontłata (wyższa) / membrana paroprzepuszczalna / izolacja (wełna, pianka, styro, jeszcze nie wiem) / folia paroszczelna / gk Czy taki układ będzie dobry? Od dyskutowanego wiele razu przykładu pianki na deski różni się dodatkową membraną i kontrłatą w celu zapewnienia wentylacji. Murłatę mam już docieploną na wysokość krokwi, więc wentylacja może być tylko nad nimi. Edytowane 30 Sierpnia 2016 przez kerad85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7164382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.09.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Układ dobry. Powietrze należy wprowadzić spod dachówek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7165903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 11.10.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 W ostatniej chwili zauważyłem, że dekarz nie zrobił otworów przy kalenicy. W tej chwili na szczycie dachu pod gąsiorami jest szczelnie zakryte zadeskowane i zapapowane. W tym układzie dolna warstwa w ogóle nie ma wentylacji. Dałem dodatkową matę paroprzepuszczalną i większe kontrłaty. Łącznie z robotą to ok. 3 tys. zł, by dekarz spartolił robotę. Powiedziałem, że dach nie będzie odebrany, jak nie poprawi wentylacji pod deskami, tj. warstwy o którą tak naprawdę chodzi, bo teraz to tylko papa by się wentylowała Kolejna sprawa, czy przy deskowaniu, dachówki wentylacyjne są potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/67/#findComment-7191611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania